|
  |
Рекуперация тепла(теплоутилизация) |
|
|
|
2.12.2008, 12:39
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
|
|
|
|
|
2.12.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073

|
Что в ней мутного ?
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(KESHECHKA @ 2.12.2008, 11:44) [snapback]322344[/snapback] Здравствуйте. Какие именно интересуют вопросы? По каким моделям именно интересуетесь? А Вы психоаналитиком не работали? Хотите об этом поговорить?(с) Цитата(KESHECHKA @ 2.12.2008, 12:00) [snapback]322356[/snapback] Да сталкивался с этими установками...Когда в ЕВС работал и...Почему ЕВС не даёт вам нужной информации...Если я не ошибаюсь Вы общались с Юрием Васильевичем, директором... А если сталкивались, - гоните информацию  отзывы по работе и обслуживанию, трудности в монтаже, проблемы в эксплуатации и т.д. Аркадий
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:34
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Костян @ 2.12.2008, 12:43) [snapback]322342[/snapback] Что в ней мутного ? Общался с менагерами Русклимата, они это чудо продают. Так вот, ничего - ни про шум, ни про кривую эффективности рекуператора, ничего ои мне не дали, причем сказали, что производитель сам им толком ничего не дает. А по мне - если производитель ничего не хочет с этой точки зрения, то почему я должен вообще обращать внимание на эти "поделки"? в конце концов есть системайр, амалва, вентрекс, проверенные машинки. а тут какой то "климат". И еще немаловажный . С системайра моя контра заработает 40%, а с "климата" 15%. и на куда козе баян? что в них особеного? ничего, кроме загадок. говно короче. имхо, конечно, кому то Климат мож как отец родной, но по мне так это "студебеккер" рынка. искал инфу и на их сайте, но там тоже ничего внятного.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:41
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Видел как эти установки предлагали человеку вместо кондиционеров. Обещали вентиляцию и кондиционирование в одном флаконе при очень низкой потребляемой мощности. Когда стал вникать, понял что установка по сути не кондиционер, она лишь может охладить приточный воздух с 35 до 28-24 градусов. Получается асимилировать приток не надо, но заменить кондиционирование они в том предложении были не способны. По цене это был явно не лучший вариант. Пришел к выводу, что на любителя у которого есть бзик и деньги. Но это мой вывод.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:45
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Крезот @ 2.12.2008, 13:41) [snapback]322388[/snapback] Пришел к выводу, что на любителя у которого есть бзик и деньги. Но это мой вывод.  +1 если тут на форуме найдется защитник этого чуда российской техники , пусть вместо пламенных слов выложит инжеренку на пару моделей.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата если тут на форуме найдется защитник этого чуда российской техники Отечество надо поддерживать, напишите матерные, конструктивные письма на завод. Чем больше тем лучше. Ссыль на сайт давай, вечером им напишу, я это люблю, конструктивно критиковать.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 2.12.2008, 16:16
|
|
|
|
|
2.12.2008, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
У меня Заказчика на одном из своих объектов поставила такую установку, не пользовала еще, но утверждает что можно зонально регулировать температуру Ей в каждую комнату по такому настенному пульту поставили Мне кажется разводилово Надо ее попросить посмотреть это чудо в действии Если удастся, напишу А сайт у них не работает я уже пробовала
Сообщение отредактировал olga_r - 2.12.2008, 16:13
|
|
|
|
|
2.12.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Александр Васильев @ 2.12.2008, 13:45) [snapback]322392[/snapback] если тут на форуме найдется защитник этого чуда российской техники , пусть вместо пламенных слов выложит инжеренку на пару моделей. я не защитник, но кое какая инфа есть по этому "чуду российской техники". Кстати у меня большие сомнения, что это "чудо" российского производства. Ну это и не так важно. Кому не жалко траффика и есть PowerPoint для просмотра, то качайте, не жалко:
|
|
|
|
|
2.12.2008, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773

|
Я ставил Климат 042 с тепловым насосом в мансардной квартире одного генерала. Кстати, выбрали ее вместо HRV VAM Daikin, которые мы обычно вешали в таких случаях. Сервис довольно странный: технических данных толком добиться не получилось. Равно как и определить, немецкое ли железо, или наше. Установка сначала пришла не того исполнения (то ли левая, то ли правая - не помню), потом вдруг подорожала в полтора раза. Летом работала хорошо, охлаждала на совесть, но очень уж шумела.
Сообщение отредактировал Nilson - 2.12.2008, 17:53
|
|
|
|
|
2.12.2008, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
С зональным регулированием это прикол конечно У меня обоснованно предвзятое отношение к отечественному вентиляционному оборудованию. Не люблю я его. Такие установки не ставила, но судя по инфе ничего хорошего и принципиально нового.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Всем здравствуйте. Сталкивался с подобными машинками .... даже поставили несколько штук. Но в процессе работы начали возникать вопросы: энергоэффективность оборудования, отработка по температурам и по расходу. Поставщики конкретной информации не выдали. Заявленную регенерацию тепла пронаблюдать сложно. Вобщем мнение о работе сложилось двоякое. С одной стороны оборудование ставилось на свой риск, т.к. полной тех информации не выдавалось, с другой стороны пока все работает без нареканий. Неудобство - сложность перевода машины с водяным контуром в режимы зима-лето .... заказчику разобраться тяжеловато, а два раза в год вызывать сервисную организацию - для кого то проблема .а для кого то и нет. Если у кого есть более подробная информация (за презентацию спасибо) - бросайте - почитаем.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Сталкивался с подобными машинками .... даже поставили несколько штук А как цена по сравнению с зарубежными аналогами? И применяемые материалы?
|
|
|
|
|
2.12.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
А что есть еще и зарубежные аналоги?
|
|
|
|
Гость_Olga_ivanovo_*
|
3.12.2008, 10:32
|
Guest Forum

|
Добрый день. Мы ставили Климаты, но с электрическим калориферами. Плюсы у установки есть: встроенный компрессор , т.е. отсутствие наружного блока, т.е. о, автоматика не требует минимального монтажа. Вобщем хороший вариант осуществления вентиляции с охлаждением, причем без наружнего блока и реально с экономией энергии. А про зональное регулирование - это реально. Только суть тут вот в чем. По датчику температуры привод дросселя закрывает или открывает дроссель-клапан, увеличивая или уменьшая тем самым расход воздуха. Про шум трудно что то сказать. Это от много зависит, от правильного подбора и монтажа. Бывало что и импортное оборудование шумело ого-го!!!
|
|
|
|
|
3.12.2008, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Цитата(ALEXLIDER @ 2.12.2008, 20:27) [snapback]322608[/snapback] А как цена по сравнению с зарубежными аналогами? И применяемые материалы? Цена, если честно кусаеться, да и прибыль при их продаже невелика. Но как заявляет поставщик, да и то что я видел в живую - аналогов фактически не имеет. Компактный корпус, встроенный фреоновый контур, вентиляция может работать по принципу Дайкиновского ВАМа - избыточный приток или избыточная вытяжка, но в отличии от ВАМа имееться дренажный поддон и патрубок слива дренажа  . Сам КЛИМАТ в помещении венткамеры работает довольно шумно, но после шумоглушителей в помещении его практически не слышно (обслуживает небольшой частный бассейн). Автоматика на уровне - куча защит - от разморозки, загрязненный фильтр, параметры воздуха до и после установки. Все это отображаеться на пульте. Повторюсь - пока все работает замечательно, но в эксплуатации эти машинки около года - как будут дальше себя вести - поживем увидим. Цитата(Olga_ivanovo @ 3.12.2008, 11:32) [snapback]322757[/snapback] Добрый день. Мы ставили Климаты, но с электрическим калориферами. Плюсы у установки есть: встроенный компрессор , т.е. отсутствие наружного блока, т.е. о, автоматика не требует минимального монтажа. Вобщем хороший вариант осуществления вентиляции с охлаждением, причем без наружнего блока и реально с экономией энергии. А про зональное регулирование - это реально. Только суть тут вот в чем. По датчику температуры привод дросселя закрывает или открывает дроссель-клапан, увеличивая или уменьшая тем самым расход воздуха. Про шум трудно что то сказать. Это от много зависит, от правильного подбора и монтажа. Бывало что и импортное оборудование шумело ого-го!!! Именно что с охлаждением .... полноценного кондиционирования не получаеться сделать на базе КЛИМАТА. На счет экономии энергии - даже поставщик внятно не ответил что мы экономим. А вот зонально регулирование - стремная штука - где то перекрыли - и где то зашумело. Не люблю я это дело  .
|
|
|
|
Гость_Olga_ivanovo_*
|
4.12.2008, 9:44
|
Guest Forum

|
Если объект что то типо офисных помещений,то у нас заказчики соглашались с таким техническим решением как: вентиляция с охлаждением на базе Климата на весь офис и сплиты в vip- кабинетах или кабинетах директорах и начальниках. По поводу зонального регулирования ... не стоит это тех денег которые за него просят, да и не самый лучший вариант регулировки температуры за счет изменения расхода воздуха.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 9:51
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Olga_ivanovo @ 4.12.2008, 9:44) [snapback]323404[/snapback] По поводу зонального регулирования ... не стоит это тех денег которые за него просят, да и не самый лучший вариант регулировки температуры за счет изменения расхода воздуха. Вариант очень замечательный  , только необходимо его реализовывать при помощи соответствующего оборудования, правда в этом случае ценник станет еще более негуманный
|
|
|
|
|
4.12.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Видимо всетаки чудес не бывает и самым лучшем вариантом останется приточно-вытяжная с рекуператором и отдельно кондюки. А зональное регулирование та еще фигня, в нашей фирме как-то пробовали делать такое, но потом быстро отказались, очень много гемора. Поэтому, если хотите зонально-ставьте отдельные блоки
|
|
|
|
|
4.12.2008, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Товарищи специалисты, а где можно поподробнее почитать о регулировании расходов и температур зональными клапанами. Особенно актуально для квартир или офисов с одной установкой (или вентиляции или кондиционирования). Как быть с регулировкой по расходам? Ведь если мы где то поджимаем сечение, то в другом помещении меняеться расход, а соответственно и скорость. Спасибо.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
то Boorik Уж для чего, но для квартир зональное регулирование совсем не актуально. Там везде на ветках будут понатыканы приводные клапана, к которым нужет будет доступ и дизайнер фиг вам согласует кучу лючков в потолках. Во-вторых шум, в-третих, чтобы сохранить изначальный воздухообмен по всем помещениям, надо будет делать аля байпас, что в свою очередь ведет у увеличению трасс и большим опускам потолков.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 14:14
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
9.12.2008, 4:20
|
Guest Forum

|
Цитата(olga_r @ 2.12.2008, 11:06) [snapback]322259[/snapback] ..Кто нибудь имел дело вот с такой установкой http://www.evs.com.ua/klimat.htm ?.. если без вранья и тока факты...(сразу скажу - я не отношусь к заводу, производителю, диллеру и прочей братии).. Установка полностью Российская. Фирма BB-Consalting. В прошлом(до 2008). После 2007 - МК-Вент. Териториально (раньше м.Тульская), сейчас область. Площадок две. Поставки оборудования (около 200 машин были в европу. англия, бельгия - 2005г.), на российский рынок так же поставляется. аналогов нет (цена - фичи). качество последнии годы поднялось. общий тираж более 5000 тысяч... Немного про установку "Климат". Расчётный перепад температур 11 градусов(грубо) на максимальной кубатуре. Если скорость меньше - может выдавать и больше. летом надо учитывать все тепловыделения (распространённая ошибка при проектировании), что зачастую не делают. для тех кто ставит - установка должна быть пересчитана с этими нюансами мощности по холоду. зимой не плохо греет в основном на межсезонье. более -5 уже не сможет работать на максималке(не дотягивать по теплу). при более низких - уход на совсем пониженную и вентиляция там вообще копеечная. КПД при этом падает естественно(по теплу). приближается к единице. COP контура достаточно высокий. с 2005 года полностью решена проблема обмерзания испарителя (как заметил один клиент - "теперь Ваши установки греют"). одна из проблем - ступенчатое включение-выключение ТН не решена до сих пор. Вентиляция на маленьких климатах(менее 4000) - так же ступенчата. по поводу воды. климат с водяным контуром пошёл с 2005 года. т.к. реальная температура на любом датчике известна спустя 5 минут(увы физика процесса) то была принята логика успокоения (при регулировании воды). как результат - точность поддержания очень высокая. приход к заданной - около 30 минут(или даже часа - сейчас не помню). при биениях котла (короткие линии)- увы не справляется. защит полно(обмерзание, обратка, воздух и т.д.). Отработана работа в заполярье. с 2006 года запущены контрллеры "Бриз-М". Это контроллеры водяной приточки. учтён опыт предыдущих разработок. время реакции - менее секунды. точность поддержания около градуса. приход к заданной - около 5 минут(старт с прогревом, в штатном режиме - моментально). защиты по воздуху, воде, обратке(так же есть контроль температуры обратки). алгоритм - ноу-хау разработчика программного обеспечения. полный автомат(нет НИКАКИХ внешних настраиваемых параметров). проектировалось переделка клматов с учётом этого опыта. к сожалению, с осени 2008 из фирмы ушли ведущий программист и ведущий испытатель. мягко говоря - контроллеры по всем установкам после этой даты - будут сырыми. по поводу занальников. идея уродская, но увы в европе юзается. за основу взята аналогичная израильская автоматика. до осени 2008 выпускалась двух типов. одноклапанная и 4 клапанная. в 4 клаппанной можно было запрограммировать каждый канал на процент открытия (статично), либо байпас, либо с регулировкой по температурному датчику(только один любой канал). предпологалась связь с климатом(работа в стае). на климат так же можно было навесить изернет блок. при этом им можно было управлять через вэб броузер и собирать удалённо инфу. очень сильно использовалось самими разработчиками для снятия инфы с опытных установок. Испытания проводились и на холод (установка 2 года назад после ночи на морозе -35 - запустилась без проблем ТН так же), на борьбу со льдом (раскалывалась плита льда на теплообменнике в труху), и на работу под открытым небом (более года стояла на крыше - офис на Тульской), и т.д.. так же под этой маркой выпускались более кубатурные установки (20 тысячники, 7,5 и т.д.). основные "удачные модели" завода.. Ротор-М (роторный рекуператор с пультом и доп тэнами). Бриз-М (контроллер по управлению водяной приточкой. аналогов нет). Климат 7500 (отлаженная и оснащённая большой энергетикой. 3 ступени ТН, водяной калорифер, жидкостный рекуператор, вентиляторы с плавным регулированием). не удачные модели.. Климат 20 000 Климат 12 000 удачи Вам (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - 9.12.2008, 14:31
|
|
|
|
|
9.12.2008, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207

|
Работал ранее в одной организации, так вот два объекта были реализованы с применением этих установок, ресторан и промышленный цех производства полиэтиленовой пленки, оборудование работало нормально заказчик не жаловался, только вот сервисники очень что то данное оборудование не любят.
|
|
|
|
|
11.12.2008, 0:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919

|
Все вопросы по установкам климат возникают только от незнания этой техники и от неумения расчитывать вентиляцию с использованием климатов. Конечно же охлаждения как от кондиционера не добьешься, да и никто такого не обещал! Ставили установки, да, есть кое-где проблемы, но в общем работают неплохо. Проблемы, честно говоря, возникали там, где неправильно подобрали установки. Воздухообмен вроде бы по нормам, а толку? для климатов этого не достаточно. Вот и были претензии. Но разабравшись с вопросом, можно добиться необходимого результата. Опять же можно обратиться в bb-consalting, где специалисты все объяснят. Правда старайтесь дозваниваться не до менеджеров, а до инженерного отдела, очень грамотные люди там работают, лично общалась. Так что дерзайте!
|
|
|
|
|
11.12.2008, 1:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
"к сожалению, с осени 2008 из фирмы ушли ведущий программист и ведущий испытатель."
вопрос к генералу китайской рмии. спрашивает полковник - - Генерал, а танки нас поддержат? - НЕТ, ТАНКИСТ ЗАБОЛЕЛ...
|
|
|
|
|
11.12.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Александр Васильев @ 11.12.2008, 0:55) [snapback]326836[/snapback] - НЕТ, ТАНКИСТ ЗАБОЛЕЛ... Если танкист это Гвоздев А.М. (Очень даже разумный дядечка, общались на семинаре в Минске) - плохи дела в китайской армии  . То Freedom: А скажите-ка землячка, что Вы имели ввиду странной фразой "Воздухообмен вроде бы по нормам, а что толку? Климатам этого недостаточно" Сразу два вопроса: Или перед продажей пообещали Заказчику "сделать красиво", а он понял "красиво" по-своему. не так. как Вы? Или где взять те нормы, чтобы Климатам стало достаточно? Аркадий
|
|
|
|
|
11.12.2008, 16:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Freedom @ 11.12.2008, 0:01) [snapback]326810[/snapback] Проблемы, честно говоря, возникали там, где неправильно подобрали установки. Воздухообмен вроде бы по нормам, а толку? для климатов этого не достаточно. Вот и были претензии. Но разабравшись с вопросом, можно добиться необходимого результата. Опять же можно обратиться в bb-consalting, где специалисты все объяснят. Специалисты объяснят, где лучше всего купить билеты на поезд, идущий подальше от Заказчика.
|
|
|
|
|
11.12.2008, 17:01
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(kolobok0 @ 9.12.2008, 4:20) [snapback]325739[/snapback] основные "удачные модели" завода.. Ротор-М (роторный рекуператор с пультом и доп тэнами). Бриз-М (контроллер по управлению водяной приточкой. аналогов нет). Климат 7500 (отлаженная и оснащённая большой энергетикой. 3 ступени ТН, водяной калорифер, жидкостный рекуператор, вентиляторы с плавным регулированием).
не удачные модели.. Климат 20 000 Климат 12 000 удачи Вам (круглый) После этого поста время разделилось на до и после. До него люди просто играли в русскую рулетку - кто то поставит удачную (повезло!!!!), а кто-то неудачную (не повезло) .. бгы). А теперь все, кто прочел, тот вооружен. А кто не прочел - 99,99999% населения страны продолжают крутить барабан удачи. Подерживайте отечественного производителя! (выходите за муж за Россиян.  ). Не путать с техникой)))
|
|
|
|
|
15.12.2008, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Ставил несколько «Климатов» в Тюмени, работают тут уже от 2 до 5 лет. Работают в автосалоне, в бассейнах, в банке. Идея классная, но технических данных – почти нет, «темная лошадка». Есть большое желание внедрять их и дальше, но пугает отсутствие информации. Еще предложение заводу – поднять цены на розницу, тогда и будет оптовикам скидка 40%.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|