Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзитный воздуховод в шахте, как ответить пожарнику?
Shaiba
сообщение 4.3.2018, 16:45
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911




Поняла. В соответствии с п.3.44 СП60 Можно каждый воздуховод проложить в отдельной шахте и не обрабатывать огнезащитой. Можно проложить в огнезащите EI150 и зашить воздуховоды гипсокартоном. А если ограждающие конструкции шахты EI150, то воздуховоды можно проложить в огнезащите EI30. Т.е. мой вариант "Б".

to ИОВ: похожи на правду мои выводы дилетанта? Правильным путем иду?

Сообщение отредактировал Shaiba - 4.3.2018, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.3.2018, 17:46
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 16:45) *
Поняла. В соответствии с п.3.44 СП60 Можно каждый воздуховод проложить в отдельной шахте и не обрабатывать огнезащитой. Можно проложить в огнезащите EI150 и зашить воздуховоды гипсокартоном. А если ограждающие конструкции шахты EI150, то воздуховоды можно проложить в огнезащите EI30. Т.е. мой вариант "Б".

to ИОВ: похожи на правду мои выводы дилетанта? Правильным путем иду?

Нет.
По СП 60 определяют только - является ли воздуховод транзитным.
Различные условия прокладки с различными дополнительными условиями или без них регламентируются СП 7.

Удивительно, но Вы упорно игнорируете мой вопрос
Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 16:11) *
...на основании каких норм Вами принята огнестойкость шахты

А теперь ещё и добавляется вопрос - на основании каких норм Вы определяете требуемую огнестойкость огнезащитного покрытия воздуховодов при прокладке вне шахты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.3.2018, 3:59
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вроде все так просто, но почему то куяча вопросов у людей.
у вас в одном отсеке и помещения и воздуховоды. значит прокладываем по 6.17 , допускается проектировать по 6.18 . откуда ei150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2018, 9:20
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. Composter, полагаю, далеко не всегда стОит сразу указывать на конкретные пункты норм - тем более человеку, написАвшему
Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 9:02) *
...но очень хочу разобраться helpsmilie.gif

Неужели Вас не удивило, что ТС не перечислила СП 7 среди того, что почитала ?
Цитата(Shaiba @ 3.3.2018, 20:02) *
Почитала эту тему, почитала Р НП «АВОК» 5.5.1–2015, почитала пособие к СНиП 2.04.05-91 ...

Меня насторожило уже то, что пытаясь получить ответы по прокладке транзитных воздуховодов, ТС даже не знакома с определением транзитных по СП 60.
А Вас не удивило, что она проигнорировала вопрос по огнестойкости шахты, заданный мною неоднократно?
И, не смотря на мою подсказку, ТС ни разу не сослалась на нормы, пусть даже и ошибочно
Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 14:16) *
И не понятно, варианты на картинке - это Ваша игра в "угадайку" или каждый из вариантов соответствует с Вашей точки зрения каким-либо нормам?

Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 16:11) *
... можно будет определить только после осмысленно выбранного Вами варианта прокладки в соответствии с каким-то определённым/конкретным указанием норм.

Неужели Вы всерьёз думаете, что мне было трудно ткнуть в какие-то конкретные пункты каких-то конкретных норм? Просто у меня убеждение - если человек хочет разобраться с вопросом, то ему надо помочь, а не сделать всё за него. Иначе Ваши локальные умозаменители окажутся бесполезными, а действия этого человека не станут осмысленными. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 15:26
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Я не игнорирую Ваши вопросы, ИОВ, я просто не знаю, что ответить. Каша в голове.
Я этот пункт 6.18 в СП 7 перечитывала кучу раз и не могла понять. Единственное,что подходит к моему случаю, это пункт
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
Получается, что если конструкция шахты у нас равна EI45, то не надо обрабатывать воздуховоды огнезащитой, а на каждый воздуховод, который пересекает стенки шахты, должен ставиться клапан.
Вроде правильно поняла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 16:01
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Тут только вопрос остался с пересечением стенок шахты воздуховодами. Получается, что в моем случае при входе в шахту на первом этаже надо ставить противопожарные клапана согласно п.6.18 в) и прокладывать без огнезащитного покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 20:13
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911




Цитата(Composter @ 5.3.2018, 3:59) *
ну вроде все так просто, но почему то куяча вопросов у людей.
у вас в одном отсеке и помещения и воздуховоды. значит прокладываем по 6.17 , допускается проектировать по 6.18 . откуда ei150?


Спасибо большое за ответ. Но прошу пояснить: в моем случае заходим в шахту воздуховодом и согласно пункту 6.18 в) воздуховоды можно не изолировать. Не могу только понять: мы ставим противопожарный клапан на входе в шахту в этом случае или ставим только тогда, если ограждающие конструкции шахты пересекает воздуховод на двух или более этажах. По п.6.18 в) выходит так, что надо ставить клапан в любом случае при входе в шахту двух или более воздуховодов на одном этаже.

Сообщение отредактировал Shaiba - 5.3.2018, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.3.2018, 21:02
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



тут в соседней теме обсуждалось ниже нормируемого, и был ответ из ВНИИПО что ниже это на 1 пункт, т.е. если требуется ei 30 то ниже будет ei15, хотя ББ говорил о том что 0 тоже ниже нормируемого, так что тут на так все однозначно.
по 6.18 в) на каждый воздуховод ставится ПП клапан на входе и выходе из шахты. где вы увидели там про количество этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 21:23
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Composter @ 5.3.2018, 21:02) *
тут в соседней теме обсуждалось ниже нормируемого, и был ответ из ВНИИПО что ниже это на 1 пункт, т.е. если требуется ei 30 то ниже будет ei15, хотя ББ говорил о том что 0 тоже ниже нормируемого, так что тут на так все однозначно.
по 6.18 в) на каждый воздуховод ставится ПП клапан на входе и выходе из шахты. где вы увидели там про количество этажей?

Я просто не так выразилась, как хотела. Но суть уяснила: клапан ставится при входе в шахту в моем случае. А как же быть, если воздуховод один в шахте? Если следовать СП7 пункту 6.18 , то даже если выгорожен один воздуховод в шахте, то ПП клапан надо все равно ставить. А как же тогда естественная вентиляция в школьных классах? Там нет ПП клапанов на вытяжке ВЕ. Знаете,я хоть пытаюсь разобраться. Сегодня у двадцати человек спрашивала, как поступить в этом случае и услышала ответы в "надо изолировать", "надо изолировать и клапан на всякий случай", "не надо изолировать и не надо клапан". Так что я не одна такая незнающая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.3.2018, 21:31
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если в отдельной шахте то пункт а) без клапанов
естественная вентиляция если из каждого помещения отдельный воздуховод либо в строительном исполнении 6.17 либо стальной в защите по 6.17 либо в отдельной шахте по 6.18 а)

прежде чем дальше задавать вопросы рекомендую прочитать пункты 6.17 и 6.18 хотя бы раз 20 ....и попытаться их осмыслить раз 5 хотя бы biggrin.gif

Сообщение отредактировал Composter - 5.3.2018, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 21:35
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Composter @ 5.3.2018, 21:31) *
если в отдельной шахте то пункт а) без клапанов
естественная вентиляция если из каждого помещения отдельный воздуховод либо в строительном исполнении 6.17 либо стальной в защите по 6.17 либо в отдельной шахте по 6.18 а)

прежде чем дальше задавать вопросы рекомендую прочитать пункты 6.17 и 6.18 хотя бы раз 20 ....и попытаться их осмыслить раз 5 хотя бы biggrin.gif

От души спасибо!)))) Я читала и больше раз, но туго доходит))))
По мне, если клапан не ставится при прохождении воздуховода в шахте по пункту а) (отдельная шахта), то можно было бы не ставить клапана при обработке огнезащитой воздуховодов в общей шахте

Сообщение отредактировал Shaiba - 5.3.2018, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2018, 21:38
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 5.3.2018, 21:02) *
тут в соседней теме обсуждалось ниже нормируемого, и был ответ из ВНИИПО что ниже это на 1 пункт, т.е. если требуется ei 30 то ниже будет ei15, хотя ББ говорил о том что 0 тоже ниже нормируемого, так что тут на так все однозначно.
по 6.18 в) на каждый воздуховод ставится ПП клапан на входе и выходе из шахты. где вы увидели там про количество этажей?

Да не в соседней ветке, а здесь же, в посте 80 ответ ВНИИПО выложили.
Если же обсуждать п. 6.18 в), то в ИЗМ 1 будет формулировка - с ненормируемым пределом огнестйкости. Но пока же ИЗМы не утверждены.


Цитата(Shaiba @ 5.3.2018, 15:26) *
Единственное,что подходит к моему случаю, это пункт
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) ...

Странно, что Вы продолжаете настаивать на прокладке в шахте, не приводя никаких аргументов и не обращая внимания на подсказки
Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 14:16) *
А зачем вообще понадобилась прокладка именно в обшей шахте?

Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 16:11) *
В нормах нет требований об обязательной прокладке в шахте.

Основным вариантом прокладки является прокладка по п. 6.17, т.е без шахты.
А в п. 6.18 предлагаются уже допущения с дополнительными условиями

Цитата(Shaiba @ 5.3.2018, 21:23) *
А как же быть, если воздуховод один в шахте? Если следовать СП7 пункту 6.18 , то даже если выгорожен один воздуховод в шахте, то ПП клапан надо все равно ставить.

Вас совсем не смущает, что при одном воздуховоде шахта никак не м.б. общей? newconfus.gif Вам совсем не понятно, что для одного воздуховода есть подпункты а), б) в п. 6.18 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.3.2018, 22:21
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Спасибо всем, что прояснили ситуацию по толкованию СП biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.3.2018, 23:30
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Shaiba @ 5.3.2018, 21:35) *
По мне, если клапан не ставится при прохождении воздуховода в шахте по пункту а) (отдельная шахта), то можно было бы не ставить клапана при обработке огнезащитой воздуховодов в общей шахте

еще раз повторю и немного разжую, есть пункт 6.17 ,пункт 6.18 это отклонения от 6.17 (есть еще и другие, но это ,пожалуйста, не запоминайте пока). если вы выполняете условия 6.17 ("при обработке огнезащитой воздуховодов") , то пункт 6.18 вообще вас не касается в таком случае.

после этого я могу только посоветовать делать 20 подходов каждый час к пунктам 6.17 -18 в течение 2-3 дней , после их освоения пытаться освоить соседние пункты.

Сообщение отредактировал Composter - 5.3.2018, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.3.2018, 0:15
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 5.3.2018, 23:30) *
...я могу только посоветовать делать 20 подходов каждый час к пунктам 6.17 -18 в течение 2-3 дней .

Ох, не всегда количество переходит в качество. laugh.gif Тем более, что и окружение у ТС, мягко говоря, странное
Цитата(Shaiba @ 5.3.2018, 21:23) *
Сегодня у двадцати человек спрашивала, как поступить в этом случае и услышала ответы в "надо изолировать", "надо изолировать и клапан на всякий случай", "не надо изолировать и не надо клапан". Так что я не одна такая незнающая.

Даже поразительно - 2 десятка человек не могут понять 2 довольно несложных пункта, на родном русском языке написанных. И они все числятся проектировщиками? Кошмар!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 10.3.2022, 14:17
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ИОВ @ 6.3.2018, 0:15) *
Даже поразительно - 2 десятка человек не могут понять 2 довольно несложных пункта, на родном русском языке написанных. И они все числятся проектировщиками? Кошмар!


2022 год.
Коллеги, появились ли какие новости по данному вопросу (по п.6.18 в) СП7)? Борис К (и ВНИИПО) так же продолжает считать что «Незащищенный стальной воздуховод не имеет никакого нормируемого предела огнестойкости»? Приняли ли обещанный Изм. чтобы в этом пункте 6.18 в) было "с ненормируемым пределом"? Как я понял перечитав эту тему - несколько оцинкованных стальных воздуховодов из стали 0,5 мм в одном пожарном отсеке в шахте EI45 нужно обязательно покрывать с нормируемой (сертифицированной) огнезащитой, это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных