Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентилирование канализационного стояка
Никитос
сообщение 24.11.2009, 15:56
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Определитесь уже есть у вас вентилируемые стояки или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tishka_*
сообщение 24.11.2009, 19:05
Сообщение #122





Guest Forum






С первого этажа идет отдельная система канализации от женской консультации (К3). И она не имеет выхода на крышу. Также в этом здании есть существующая система канализации (К1) с верхних этажей (со 2-го по 4-ый), стояки которой вентилируются. Вопрос: можно ли присоединиться стояком от К3 к К1? И одного вентилируемого стояка в таком случае будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 24.11.2009, 19:17
Сообщение #123





Guest Forum






что-то у Вас все наоборот )))
снизу вверх!
ах, да! Это ж вентиляция. )))

1. Вы К3 куда подключаете?
2. Очистные и тому подобное есть?
3. Нужна ли вентиляция сети? возможна ли она?

По поводу количества вентилируемых стояков хороший вопрос )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tishka_*
сообщение 24.11.2009, 19:36
Сообщение #124





Guest Forum






1. К3 идет от моек в выпуск из здания. Хочу присоединить ее к существующим стоякам, но не знаю можно ли?
2. очистных нет
3. вот именно, вентиляция сети невозможна, но экспертиза требует

вентиляционные клапаны поставить не могу, т.к. стояки находятся в лечебных кабинетах(

Сообщение отредактировал Tishka - 24.11.2009, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2009, 19:40
Сообщение #125


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tishka @ 24.11.2009, 19:36) *
С первого этажа идет отдельная система канализации от женской консультации (К3). И она не имеет выхода на крышу. Также в этом здании есть существующая система канализации (К1) с верхних этажей (со 2-го по 4-ый), стояки которой вентилируются. Вопрос: можно ли присоединиться стояком от К3 к К1? И одного вентилируемого стояка в таком случае будет достаточно?

1. К3 идет от моек в выпуск из здания. Хочу присоединить ее к существующим стоякам, но не знаю можно ли?
2. очистных нет
3. вот именно, вентиляция сети невозможна, но экспертиза требует

вентиляционные клапаны поставить не могу, т.к. стояки находятся в лечебных кабинетах(

1. Если от моек посуды то нельзя к выпуску. А к стоякам вентиляцию через тройник отростком вверх - можно
Или вентклапан HL/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tishka_*
сообщение 24.11.2009, 19:48
Сообщение #126





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2009, 21:40) *
1. Если от моек посуды то нельзя к выпуску. А к стоякам вентиляцию через тройник отростком вверх - можно
Или вентклапан HL/


А вентклапан можно поставить в лечебных кабинетах? Экспертиза сказала что нельзя, к существующему стояку можно подключиться только самым отдаленным от него стояком К3, а это получается канализация над лечебными кабинетами пройдет. Сказали думать третий вариант. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
марго 33
сообщение 27.11.2009, 12:59
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2009
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291



Если по теме, который задал автор этого вопроса, на мой взгляд - вентиляц трубу подключите не под лежаком, а поднимитесь на 4 эт и подключитесь под умывальником. По схеме пыталась понять архитектуру, абракадабра получается, или архит пьяный был, или схема не точно нарисована, а выпуск К1-4, с моей точки зрения, вообще неправильно сделан. (гидрозатвор где).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2009, 13:17
Сообщение #128


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tishka @ 24.11.2009, 19:48) *
А вентклапан можно поставить в лечебных кабинетах? Экспертиза сказала что нельзя, к существующему стояку можно подключиться только самым отдаленным от него стояком К3, а это получается канализация над лечебными кабинетами пройдет. Сказали думать третий вариант. huh.gif

В лечебных кабинетах не только вентклапаны нельзя, но и стояки нельзя. В коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 3.2.2012, 12:06
Сообщение #129





Guest Forum






здравствуйте!
Я ещё молодой специалист и во многом ещё не сильна, поэтому при проектировании систем бытовой канализации (пристройка к котельной для персонала) возник такой вопрос: нужен ли вентилируемый стояк (до этого его не было) если наш ТКП гласит "допускается устройство вент. стояк в 1-жных жилых зданиях, и во всех остальных случаях... бла-бла-бла..., если есть как минимум один вент-ый стояк и расход сточной ждкости в стояках не превышает значений маx пропускной спос-ти невен-го бла-бла-бла, в зависимости от Д и раб. высоты"
теперь НО - следующий абзац гласит " Допускается устройство невентилируемых кана-х стояков в случае превышения значений максимальной пропускной способности невент-го стояка, указанных в табл. А2, при условии установки в верхней части канали-го стояка клапана для впуска воздуха."
Скажите могу ли я руководствоваться этим порследним абзацем и не рубить и так "покоцанную" крышу????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.2.2012, 13:10
Сообщение #130


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А можно номер ТКП?
попробуйте поиском, здесь много тем есть с "+" и "-" вентилируемых, невентилируемых стояков и вентиляционных клапанов. Лучше продырявить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 3.2.2012, 16:41
Сообщение #131





Guest Forum






спасибо!
ТКП 45-4.01-54-2007 системы внутренней канализации зданий строительные нормы проектирования. п.7.2.7
Просто возник вопрос потому, что у меня уже готовый проект ПНС, где так же принят клапан без всякого стояка, но в ПНС нет обслуживающего персонала. хотя раньше было сказано, что вентилируется то не стояк, а сеть!! при чём персонал???
вот и возник вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Biluh
сообщение 18.4.2012, 13:50
Сообщение #132





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44695



Вопрос впринципе такойже как и в самом начале темы, однако прочитав её всю решения для себя не увидел. Просьба помочь разобаться.
Итак: Имеем 6 этажное производственное здание с существующей сетью канализации, К3 и К1. Проектом предусмотрена реконструкция первого и второго этажа под производство (в данном случае выпуск новой линии мазей). Запроетирован один стояк К3 (нержавейка) в коридоре, который служит для отвода стоков со второго этажа и подсоединяется под потолком на цоколе к коллектору, затем на очистку. Заказчик нехочет чтоб я проходил своим новым стояком через существующее производство на выше расположенных этажах для вентиляции. Рядом с моим стояком есть чугунный вентилируемый стояк.
вопрос 1 Могу ли я под потолком второго этажа через косой тройник подключиться к нему для вентиляции? Расходы по этому чугунному стояку мне разумеется никто давать нехочет, на словах там вообще маленький расход от дренажной трубки D15мм. Также неизвесно к какой системе он относится К3 или К1.
Вопрос 2 Если от заказчика будет согласование на подключение моего стояка к их для [b]вентиляции, спасёт ли это меня от экспертизы?[/b]

Да и ещё одно: Мне приходится руководствоваться также ВСН 64-064-88.
п. 6.3.2. Для сбора и последующей обработки бытовых и производственных сточных вод из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 система канализации проектируется исходя из следующих требований:
Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии, снабжённые фильтрами тонкой очистки.
Сети канализации должны проектироваться открыто и выполняться на сварке из нержавеющей стали
Вопрос 3 Что за фильтры тонкой очистки? Я гуглил, но ничего хорошего так и не нашёл.

Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Biluh
сообщение 19.4.2012, 8:22
Сообщение #133





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44695



По первому и воторому вопросу сделаю как написал. А что делать с этими фильтрами тонкой очистки? Чё за хрень, что из себя представляют, требуют ли обслуживания, где размещать, как крепить? Неужели никто не сталкивался с ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2012, 9:32
Сообщение #134


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Biluh @ 18.4.2012, 13:50) *
Да и ещё одно: Мне приходится руководствоваться также ВСН 64-064-88.
п. 6.3.2. Для сбора и последующей обработки бытовых и производственных сточных вод из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 система канализации проектируется исходя из следующих требований:
Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии, снабжённые фильтрами тонкой очистки.
Сети канализации должны проектироваться открыто и выполняться на сварке из нержавеющей стали
Вопрос 3 Что за фильтры тонкой очистки? Я гуглил, но ничего хорошего так и не нашёл.

Большое спасибо

Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии - и как это согласуется с Вашими решениями подключаться к существующей канализации от хрен знает чего?
У Вас особый случай - работайте по ВСН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sagitta
сообщение 30.7.2013, 17:26
Сообщение #135





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.8.2009
Из: Урал
Пользователь №: 37561



Здравствуйте! Я тоже молодой специалист unsure.gif У меня такая ситуация что нет возможности вообще сделать канализацию вентилируемой... От одного здания идет напорная сеть канализации, а второе здание очень маленькое и не выдерживается расстояние в 4 метра до открываемых окон. В оба здания установили вент клапаны HL. Стоки поступают в резервуар где предусмотрена вентиляция, может ли она обеспечивать вентиляцию сети???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 31.7.2013, 8:43
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Если нет фановых стояков, вентиляцию сети вы не обеспечите. Что за резервуар? Какую функцию выполняет? Как предусмотрена вентиляция на резервуаре? Труба торчит? Она тогда вытяжной будет, попахивать возле неё может....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sagitta
сообщение 31.7.2013, 9:46
Сообщение #137





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.8.2009
Из: Урал
Пользователь №: 37561



Цитата(Anastasiya @ 31.7.2013, 8:43) *
Что за резервуар? Какую функцию выполняет? Как предусмотрена вентиляция на резервуаре? Труба торчит? Она тогда вытяжной будет, попахивать возле неё может....

Резервуар накопитель, с последующей откачкой стоков. Труба просто торчит из бака, про запах знаю но там расстояние приличное до других объектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных