> Горят приводы FC202 Данфосс
BROMBA
сообщение 6.9.2011, 19:02
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(MASTAK @ 5.9.2011, 22:59) *
по разному всё бывает. Но по большей части персонал вменяемый, а кое где сами и программы пишут.
А за отключение сигнализации на третий раз выгнали бы как с куста. Всё записывается на камеры и ведутся журналы и никто ни с кем не сюсюкает.

Хммм... предлагаете понаставить им камер и прикрутить видеорегистратор? Хммм..., Хммм... А шо, неплохо. Надо будет на ближайшем техсовете задвинуть такой вариант... Аудиорегистратор у них уже есть... Небольшой такой апгрейд... Хммм...
Благодарствуйте премного!!!
Сегодня вот опять: звонит мастер района, просит схемы на старый объект. Причина проста, как палка и веревка: операторы опять выломали ИЭКовский 3-х позиционный ключик "автомат/стоп/ручной" на шкафу с "Зименсом С7/312"...
Это клиника, кстате: эти ключи, неважно, какие - моэллеры, телемеханики, иэки, выламываются повсеместно с завидным постоянством. Норот привык к крановым контроллерам и огромным ржавым рубильникам, и выламывает нежные ключики. Да, они открыто и без стеснения просят, туда, где можно, ставить древние совеццкие ключи, с могучей пружиной и двуручной рукояткой... Да мы уже не раз писали об этом... Представьте: старушка-божий-одуванчег росточком метр-в-тапках, двумя пальчиками - ххрряяссь, и ИЭКовского ключика нет (моэллеровского, хьюндайского, аббшного, деликсивскаго)... Ну шо, шефиня наша просто посоветовала сгонять в ".......электрокомплект", и набрать десятка два-три ключиков, чтобы самим менять, и нас по пустякам не дёргать... А схема... схема нужна для того, чтобы 4 проводка из убитого ключика вынуть, и в новый, точно такой же, правильно воткнуть, без схемы никак... хотя можно просто отщелкнуть контактные группы, и пристегнуть их к новому поворотничку...
А причём здесь этот оффтоп?
А это и не оффтоп вовсе: на объекте таки стоит данфоссявенький 2800-й частотничег, который ну никак без энтого ключега не запускаецца, ну просто ни в какую....

Сообщение отредактировал BROMBA - 6.9.2011, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 6.9.2011, 22:41
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(BROMBA @ 6.9.2011, 20:02) *
Хммм... предлагаете понаставить им камер и прикрутить видеорегистратор? Хммм..., Хммм... А шо, неплохо. Надо будет на ближайшем техсовете задвинуть такой вариант... Аудиорегистратор у них уже есть... Небольшой такой апгрейд... Хммм...
Благодарствуйте премного!!!
Сегодня вот опять: звонит мастер района, просит схемы на старый объект. Причина проста, как палка и веревка: операторы опять выломали ИЭКовский 3-х позиционный ключик "автомат/стоп/ручной" на шкафу с "Зименсом С7/312"...
Это клиника, кстате: эти ключи, неважно, какие - моэллеры, телемеханики, иэки, выламываются повсеместно с завидным постоянством. Норот привык к крановым контроллерам и огромным ржавым рубильникам, и выламывает нежные ключики. Да, они открыто и без стеснения просят, туда, где можно, ставить древние совеццкие ключи, с могучей пружиной и двуручной рукояткой... Да мы уже не раз писали об этом... Представьте: старушка-божий-одуванчег росточком метр-в-тапках, двумя пальчиками - ххрряяссь, и ИЭКовского ключика нет (моэллеровского, хьюндайского, аббшного, деликсивскаго)... Ну шо, шефиня наша просто посоветовала сгонять в ".......электрокомплект", и набрать десятка два-три ключиков, чтобы самим менять, и нас по пустякам не дёргать... А схема... схема нужна для того, чтобы 4 проводка из убитого ключика вынуть, и в новый, точно такой же, правильно воткнуть, без схемы никак... хотя можно просто отщелкнуть контактные группы, и пристегнуть их к новому поворотничку...
А причём здесь этот оффтоп?
А это и не оффтоп вовсе: на объекте таки стоит данфоссявенький 2800-й частотничег, который ну никак без энтого ключега не запускаецца, ну просто ни в какую....

Специфика не много разная у нас с вами, но на объектах народного хозяйствования тоже бываем. За поломки агрегатов умышленные и если это доказывается выговоры и т.д.
Сломать 1-3 шт ещё куда не шло, а когда 5-10 то это уже проблема у машиниста, оператора- по части премирования и выговоров).
К примеру были у нас работники то бордюры с носили вместе с рольгангами. то гайки кидали в аспирационные сети- все были уволены. Наказать 2 человек достаточно.
Не стоит благодарностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 26.9.2011, 22:18
Сообщение #273





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(MASTAK @ 4.9.2011, 19:19) *
Позвольте спросить у вас. Почему вы всё время жалуетесь на заказчиков? Если не они у вас бы работы не было. ТО залили не так, то смонтировали не так, то эксплуатировали не так! А если всё так, лапу бы сосали.

Хммм...
Вот, сегодня...
Заказчик менял рециркуляционную трассу...



Какова на глазок вероятность залития чего-нить электрического водой обильно?

Ну, это лирика...
А на самом деле, "в Багдаде всё спокойно (С)", ничего не сожгли, ничего не залили, обычная рутина, тоскааа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.10.2011, 18:24
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Запуск отопления в разгаре, а новых новостей с полей нет.... неужели в Багдаде все спокойно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.10.2011, 23:45
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.10.2011, 18:24) *
Запуск отопления в разгаре, а новых новостей с полей нет.... неужели в Багдаде все спокойно?

Вот жэ ж...
И да, и не да: аварий наподобие Чернобыльской нет, а мелкие негаразды, вроде "обезьян с панельками", или тупо обесточенных насосов смешения, решаются в телефонном режиме, или в процессе еженедельных объездов с техобслуживанием...
Немного интереснятины: запустили 3 этап реконструкции котельной (минуя 2-й, хи-хи), когда 2-мя котлами управляют 2 контроллера (по разным схемам и с разными версиями софта/харда); успех 50%: "на хлеб намазать можно, но есть пока нельзя"(С) ... Работает надежно, уверенно, но криво - как технологи задание расписали, так и работает... проектировщики помоложе и пошустрее - ежедневно по монтажу и наладке обновляют версию проекта... может быть так и надо?
В шаббат прийдется сверхурочно "iдтiть!!!"(С) - внезапно выяснилось, что на свеженедоремонтированный котёл (горелки еще не установлены) необходимо срррочно монтировать привода дутьевых машин (с демонтированной закрытой котельной (да-да, и такое бывает)), "шоб в понедельник всё работало!!!"(С)
А так, никаких серьёзных чрезвычайных проишествий, обычный перманентный стахановский движняк... опять же, удалось смотацца на недельку в отпуск, и даже немного поболеть простудифилисом... это затишье даже немного тревожит и настораживает...

Вдогонку (тормоз - тоже механизм): блин, и на шо это Вы так прозрачненько намекаете, какой такой запуск в разгаре? Все дружно, стройными рядами, практически синхронно (3...4 часа туды-сюды не в счет), "разожглись" 15-го, а школы, детсадики и больницы - 10-го... а сегодня какое? Еще 21-е... считай уже как неделя, как запустились...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.10.2011, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2011, 10:25
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Хм, отстал от жизни, забыл ужо, когда сезон то начинается...
Стоят уже на всем поселке у каждого индивидуалки, когда кто захотел, тогда и начал сезон... Я так пока только на ночь включал, днем солнышко грело...
Насчет садиков и школ... Ну да, садик со своей котельной запущен, а вот на школе экономия, блин... Жена учительницей, так у них продлили каникулы на неделю, чтоб позже сезон начать, а потом по субботам будут отрабатывать (забота о подрастающем поколение)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 22.10.2011, 18:10
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.10.2011, 10:25) *
Хм, отстал от жизни, забыл ужо, когда сезон то начинается...

И это не может не радовать: сервис и должен быть ненавязчивым...

Ну шо, уже разъехались по домам: смонтировали 2 Данфоссины (30 и 55 кВт), обвязали, настроили, прокрутили. Всё оказалось намного хуже, чем ожидали: на дутьевых машинах нет даже исполнительных механизмов, чтобы направляющими аппаратами управлять; импульсные трубки обрезаны автогеном; горелки подперты деревянными клиньями, чтоб не завалились; газопроводы еще не приварены; котел зафутерован, но не просушен... Нет, не сделают они его к понедельнику, там на неделю работы... И какого ... ээээ.... того-этого... надо было нас в выходной на объект выставлять? А так хотелось вечером в пятницу коньячка с кофейком кофейку с коньячком испить...

Да, в тему: ничего не сожгли и не взорвали, но по странному стечению обстоятельств, оба двигателя при прокрутке завертелись не в ту сторону... Кстате, странный феномен - почему-то после монтажа запусков в обратную сторону раза в полтора больше, чем в нужную; доходило до того, что после окончания монтажа перед запуском, не включая привод, сразу перебрасывали провода, и таки всё получалось правильно... Мистика... а вот сегодня просто поленились...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2011, 20:04
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



ну, сервис творим своими руками... уже раз плату на котле менял.
А по поводу мистики, так это закон Мэрфи, по простому закон подлости..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________..doc ( 173,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 23.10.2011, 14:52
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.10.2011, 20:04) *
А по поводу мистики, так это закон Мэрфи, по простому закон подлости..

Нууу, если бы всё было так просто... да, прикладная мэрфология, как элемент курса, включена в программу подготовки персонала, но неизбывный элемент мистики в том, что, если монтаж "силы" делали без Ведущего, то вероятность запуска в обратную сторону - 20%, если он хотя-бы присутствовал в этот момент на объекте - 70%, а если хоть как-то в этом поучаствовал - 100% гарантия; вот в этом случае перед запуском сразу после закручивания последней гайки в борне, тут же перебрасывают фазы на выходе частотника... "Визит-эффект", скажете Вы... Возможно... Всяко бывает... Персонал Заказчика уже попривык и давно не задаёт дураццких вопросов, относится с пониманием...

Сообщение отредактировал BROMBA - 23.10.2011, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.10.2011, 15:07
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 23.10.2011, 14:52) *
Нууу, если бы всё было так просто... да, прикладная мэрфология, как элемент курса, включена в программу подготовки персонала,

Как персонал воспринял новый курс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 26.10.2011, 18:58
Сообщение #281





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.10.2011, 15:07) *
Как персонал воспринял новый курс?

Да нормально воспринял: это ж наш персонал... попробовал бы он воспринять как-то иначе

Кстате, во:



Вот эти 4 кусочка металла извлекли из улитки насоса и обратного клапана.
Частотник FC202Р30К, конечно подавал сигналы о том, что что-то не в порядке, но когда один из кусочков, на 2700 оборотах, вылетев из крыльчатки, застрял в обратном клапане, выбив серьгу подвески, а второй таки подклинил крыльчатку, частотник все-таки обиделся, и без квитирования работать не захотел...
А ведь 3 месяца назад намекали, что стучит что-то в насосе...

Сообщение отредактировал BROMBA - 26.10.2011, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 30.10.2011, 19:19
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Фуууххх... дурдом закончился, экспериментальные объекты запущены, результаты обработаны и взяты на вооружение...
В понедельник скорее всего медленно и печально, без фанатизма, не поспешая, поедем на 2 вызова - VLT6000, отработавшие по 6 лет, взбунтовались, не подчиняются управлению, спонтанно и спорадически формируя себе задание - или опять местные киповцы полезли в обвязку (датчики, кнопочки), или просто пришло время замены междуплатных соединительных шлейфов; 6 лет, однако... Ну и рутины немножко: на объекте заказчика сдох отработавший 3 года подпитошный насос - лопнуло рабочее колесо; вместо того, чтобы заменить колесо, они заменили целиком насос - вместо 15-киловаттного отечественного поставили 7,5 кВт Виловский... Частотничек 2800 серии отказался перестраивацца с 15 на 7,5 кВт, только на 11... Перенастроили токи, защиты, предупреждения, плюнули и уехали - ну их нафиг с ихней нелогичностью и раздолбайством, как они насос на замену подбирали, чёрт их знает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 4.11.2011, 20:26
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(BROMBA @ 30.10.2011, 19:19) *
В понедельник скорее всего медленно и печально, без фанатизма, не поспешая, поедем на 2 вызова - VLT6000, отработавшие по 6 лет, взбунтовались, не подчиняются управлению, спонтанно и спорадически формируя себе задание - или опять местные киповцы полезли в обвязку (датчики, кнопочки), или просто пришло время замены междуплатных соединительных шлейфов; 6 лет, однако...

Съездили... не 2, а 3... 1-й - "обрыв датчика", в частотнике дымососа выставлен запрет на работу при обрыве датчика. Пока присутствовали, все цепи звонились, блоки питания отдавали тепло и ласку датчикам, датчики отдавали чистый, незашумленный сигнал частотникам... тронули блок питания - выпал из клеммничка проводочек, вставили, затянули, уехали, через 2 дня опять дымосос стал, по той же причине...
1-й вентилятор... "плавающее" задание загнано "до упора", рампа снижения задания 120сек, у операторов терпелка картонная, и страха полные штаны "а вдруг котёл раздуем", ждут, пока давление выйдет до 2/3 допустимого, и вырубают агрегат, а электрику западло глянуть на экранчик панельки, куда ж это задание загнали... 2-й вентилятор - тупо оборван в щите управления проводочек с кнопки - задание уменьшить можно, увеличить нельзя - "не нагружаецца"...
Чёрт знает что, они что, не понимают, что вызов-то платный...

И немного мистики: "поплыли" термодатчики ТСМ-100М (чему там плыть - железяка железякой, хоть гвозди забивай), на 6 объектах, причем, все... поехали, прогнали "мостом" - норма, прогнали льдом/кипятком под 2-мя термометрами и пирометром - норма, прогнали калибровку измерительных модулей - норма, почему "плыли" - ничерта непонятно... Сбитое НЛО в окресностях искать не стали, хотя уже и такие поползновения были...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2011, 7:34
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 4.11.2011, 20:26) *
Чёрт знает что, они что, не понимают, что вызов-то платный...

И немного мистики: "поплыли" термодатчики ТСМ-100М

А что, операторы со своего кармана за вызов платят? Им то от этого какой резон? Зато усё работает как в аптеке, и бояться не надо..
Каким мостом проверяли? Странно конечно, термопары иногда баловались, а терморезюки работали до обрыва...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 5.11.2011, 14:03
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.11.2011, 7:34) *
А что, операторы со своего кармана за вызов платят? Им то от этого какой резон? Зато усё работает как в аптеке, и бояться не надо..
Каким мостом проверяли? Странно конечно, термопары иногда баловались, а терморезюки работали до обрыва...

Мостом? Хммм... да, действительно, так и написали... Не мостом, Сергей Валерьевич, магазином сопротивлений, древним таким, шестидекадным, киповцы заказчика моментально подогнали по первому звонку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2011, 16:29
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Эх, не успел я спионерить такой магазин с работы, а жаль, иногда очень нужен бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 8.11.2011, 19:36
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Неделю ничего не горело, но заказчик отжег напалмом:
-котельная больницы глубоководников; сетевые насосы; чтобы расключить шкафчик, котлы надо погасить, насос надо остановить; больница, отопительный сезон в разгаре, за остановку котельной операторам проще и дешевле сделать себе харакири; и не колышит, что на трассе порыв, больница от отопления отсечена...
- электрики, они не операторы - народ суровый, "Надо? Щас! Хрясь!!! И не барабанит."
- через пару минут звонит главный инженер заказчика...
-"Вы там шо, совсем охренели, вы шо там вытворяете??!!?? Зачем отопление морга отключили??!!??
- Пауза. Абзац. Вынос мозга. Звено наладки валяецца под котлом в судорогах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.11.2011, 8:35
Сообщение #288





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



А может там VIP персоны лежат... Вон какие замки себе для следующей жизни строят, а тут панимашь, отопление отключили и плазма в холоде барахлит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.11.2011, 17:27
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Ну вот, "горят частотники"...
Старая добрая VLT6072, старые добрые 30-пиновые шлейфы... Из прОклятой партии осталось 3 штуки, в которых шлейфы еще не меняли... Интересно, оставшиеся 3 дотянут до 7 лет эксплуатации без замены? Осталось чуть больше полгода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 11.11.2011, 17:43
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Этот дефект Данфоссом прописан как брак?Если да,так меняйте,пока еще гарантия не кончилась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.11.2011, 20:37
Сообщение #291





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 11.11.2011, 17:43) *
Этот дефект Данфоссом прописан как брак?Если да,так меняйте,пока еще гарантия не кончилась...

Не-не-не... Всё не то, и всё не так... эти преобразователи верой и правдой отработали по 5 лет; на 6-м году начали сыпаться шлейфы; региональный сервисник бесплатно оттопырил 10 комплектов шлейфов, мотивируя тем, что, мол вы локальные сервисники, серия уже снята с производства (да-да, VLT5000/6000/8000 сняты с производства и заменены на FC102/202/302), склад от старых запцацок вычистили, вот вам неликвиды, сами и осуществляйте... Что, собссна, и делаем... 10 одинаковых агрегатов с номерами подряд, 10 комплектов шлейфов, чего еще надо, они ж уже всё своё выработали и многократно окупились... Серия довольно живучая (преобразователи меньшего и большего типоразмеров отработали уже по 8...9 лет), и неприхотливая; но вот этот десяток работает в условиях лютых вибраций - крутит вентиляторы котлов на "вертолетных площадках" в метре от двигателей на отметке +12,5...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 12.12.2011, 19:14
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Спокойно!!! Ничего не сгорело... Сегодня местный электрик отжег нипадеццки:
"- Дарова! А где вы тут торционные насосы поставили?!?"
"- Кааакиеее??!!??"
"- Торсионные!!! Ладно, щас начальнику цеха позвоню!"
Абзац. Вынос мозга. Теперь штаны от кофе отстирать надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.12.2011, 23:56
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 12.12.2011, 20:14) *
- Торсионные!!!

Они у вас на коллайдере стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 1.2.2012, 19:02
Сообщение #294





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



3-й день не дают работать - остановка котельной или ЦТП страшнее ядерной войны...
Только ремонты, только замены датчиков...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 15.4.2012, 1:44
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Фуууххх... конец отопительного сезона, праздники... можно отдохнуть и расслабиться... на форуме пофлудить опять же...

Сезон прошел на удивление нормально - один странный загадочный случай, и всё... FC202Р7К5, поставили в пятницу, в понедельник подключать - а не заводится, мёртвый... не спросясь, вскрыли корпус - на процессорном модуле - 2 пробоя по дорожкам... поставщик вечером забрал этот (на витрину, как выставочный образец), и привез новый... Первый и единственный случай за последние 5 лет... при включении ничего не хлопнуло и не пыхнуло... может зря его на выходные оставляли...
Надысь перед праздниками чуть не погубили всё монтажно-наладочное звено - внезапно заказчик привез вот это:



Задачка была - подвесить ЭТО на стену на высоте 200мм над пайолами в РУ-6...

Как-то так:



Для сравнения, чтоб масштаб оценить - рядом с ЭТИМ монтажник ростом 1875мм:



Волокли ЭТО по узким проходам в РУ, поднимали, ставили на металлоконструкции и притягивали шпильками сквозь стену втроём...
Вот, дождались праздников, чтобы убитые спины полечить целебной водочкой... в смысле растереть, а вы что подумали?

А после праздничка еще 3 таких же приедут...

Двигатели под ЭТО вот такие:



Кабели моторные - бронированные свинцом, сталью и алюминием, маслонаполненные, экранированные, так сказать... согласно Инструкции... Но частотничек (маааленький такой и совсем не тяжелый) показал ток 65 А на холостом ходу, то есть двигатели очень даже и как бэ современные, да... Да и кабели... вот только выгибать их и укладывать...

Такая вот любовь... к искусству...

Сообщение отредактировал BROMBA - 15.4.2012, 1:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_E_N_D_E_R
сообщение 16.5.2012, 6:43
Сообщение #296





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2012
Пользователь №: 150391



советую искать причину не в ПЧ... (хоть мне и данфосс не нрвиться как организация но Машины у них ходят долго)
сделайте пошаговое наблюдение по работе смотрите на провисания в первую очередь (как не бонально это не звучит) есть варианты кода при броске тока выжигало по несколько частотников когда на обьекте включался второй цех по переработке...
так же что за котельная идет вид топлива если уголь смею предположить что у вас пч стоят голые... тогда пробои понятно почему произходт
если всеже проблема именно по сети и других факторов выхода из строя нет можно поставить ИБП ДОРОГО НО надежно
на выходе получите безперебойную ровную сеть а по сервису
данфоса могу сказать бюрократия добралась и в россию потому стараюсь работать именно с теми инженерами которым я доверяю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 27.5.2012, 14:58
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(B_E_N_D_E_R @ 16.5.2012, 6:43) *
советую искать причину не в ПЧ... (хоть мне и данфосс не нрвиться как организация но Машины у них ходят долго)
сделайте пошаговое наблюдение по работе смотрите на провисания в первую очередь (как не бонально это не звучит) есть варианты кода при броске тока выжигало по несколько частотников когда на обьекте включался второй цех по переработке...
так же что за котельная идет вид топлива если уголь смею предположить что у вас пч стоят голые... тогда пробои понятно почему произходт
если всеже проблема именно по сети и других факторов выхода из строя нет можно поставить ИБП ДОРОГО НО надежно
на выходе получите безперебойную ровную сеть а по сервису
данфоса могу сказать бюрократия добралась и в россию потому стараюсь работать именно с теми инженерами которым я доверяю

Не-не-не, котельные исключительно газовые, мелкие частотники стоят исключительно в стальных монтажных боксах с вентиляцией, фильтрами и прочими цацками-пецками, средние и большие - в гермозонах машзалов, отделенные от котлов брандмауэрами и прочими презервативами; с этой стороны никаких претензий нет.
Другое дело - челдобреческий фактор. Любопытные, как кошки, КИПовцы, ошизенно грамотные электрики, операторы опять же, и, самое главное - "специально обученные" аварийщики (эпитетов нет, только матерщина), так что - приезд аварийной службы на вызов операторов, КИПовцев или электриков, можно рассматривать как гарантийный случай по форс-мажору, типа наводнения, землетрясения, ядерной войны или инопланетной инвазии... Такова объективная реальность. По поводу бюрократии - таки да - теперь отремонтируешь битый частотник за день - неделю занимаешься эпистолярным садо-мазохизмом с региональным сервисником особо извращенным способом в неадекватные отверстия при помощи электрической и обычной почты (им, бл...м, уже электрической подписи мало, нужна оригинальная, фломпестером по целюллозно-бумажной продукции), весь кайф обломали, бумагофилы хреновы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 27.5.2012, 15:22
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Ну шо, с апреля новостей мало - поставили, запустили, и завязали на контроллер 3 (три) Данфоссины по 315 кВт каждый, в понедельник сделают врезки, поставим датчики, и зальём программу в контроллер - пусть сетевые насосы молотят "в автомате"; демонтировали 3 (три) УПП, перебрали стойки-щиты, повесили туда 2 Данфоссины по 160 кВт и 1 по 132 кВт (желание странное, там 3 насоса по 132 кВт, но это желание заказчика, а оно не оспаривается, а выполняется), прикрутили 3 "сирковера" с электроприводами, бум с понедельничка собирать всё до кучи... Еще 2 "торсионных насоса"... Короче, в дурдоме "Белочка" трудовые будни...

Что до темы "Горят..." - таки да, есть один "утопленник", "пятнашечка"... бубухнул бойлер, ЦТП затопило "под пробочку", (там новой автоматики еще нет, за русалками и водяными следить нечему, вот и шалят с бодуна)... короче, лежит в "пытошной", разобранный, умытый свежим этанолом, дожидается сборки, завершения ремонта, и тестирования "на пастамэнте"... Обычная рутина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 7.7.2012, 1:17
Сообщение #299





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Жара изматывает, работы не убывает, отпуска не видать...

Тут надысь имела место бысть мистика непонятного происхождения, полтергейст какой-то...
Знач так:
- котельная, сетевая группа из 4-х насосов (спиральных однокорпусных двухступенчатых советских) по 320 кВт,
- 2 подпитошных насоса по 15 кВт (спиральные одноступенчатые насосы),
- на каждом насосе - обратный клапан безфланцевый вварной, все частотники - Данфоссы ФЦ202 Аква...
- управляется вся эта музыка по модбасу, сетевые в режиме управления по шине, подпитошные - в полуавтономном режиме (регулятор встроенный, контроллер только стартует/стопает и читает параметры), датчик один на двоих, сигнал раздаётся через потенциальный разделитель...
так вот, котельная в летнем режиме, работает 1 сетевой, и 1 подпиточный... Всё хорошо и красиво... До тех пор, пока с панельки контроллера операторы не скомандовали перейти с одного подпитошного на другой... И тут вот почалось...
Короче - когда второй насос набрал оборотов и начал потихоньку продавливать обратный клапан, первый клапан хлопнул, и в гидравлической системе начался неуправляемый резонанс: клапана начали хлопать по очереди, как пуговки басового регистра на баяне, трубы играть, как баянные меха, и эти самые автоколебания не прекратились даже тогда, когда вырубили все насосы... Насосы стоят, а котельная изображает из себя гиганский баян, играющий похоронный марш...
Шозанах, мы так и не поняли; что возбуждает этот глобальный резонанс, тоже не поняли...
Но вот эта музыка таки чревата боком - так ведь не только трассы порвать может, а и разнести котлы...
Несущие колонны тряслись, не то шо там трубы всякие...
Самое непонятное - то, что частонтники "шли ровно", частота не "плавала" (1/10 герца - не в счет), давление фактически не менялось... И больше всего непонятно, почему автоколебания продолжались после остановки насосов... Музыка заткнулась после того, как завинтили одну из задвижек на подпитке...
К слову сказать - перед этим запуском, только отремонтировали клапан на подпитке - с держака тарелки слетела гайка (на вид 22...24), навинтили новую, а та улетела куда-то в трубу...
Сперва, когда всё это началось, подумали было, что эта гайка прилетела в сетевой, и выбила часть крыльчатки, но гремели именно клапана...
Вобщем, эффект как-то угасили (сами ж угасили, и сами ж не понимаем, как), но какое-то тревожное чувство осталось...
Ребята/девчата, шо это за хрень, и от чего она может происходить??? Может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.7.2012, 10:26
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 7.7.2012, 1:17) *
Тут надысь имела место бысть мистика непонятного происхождения, полтергейст какой-то...

К слову сказать - перед этим запуском, только отремонтировали клапан на подпитке - с держака тарелки слетела гайка (на вид 22...24), навинтили новую, а та улетела куда-то в трубу...

а не могла она под второй клапан залечь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных