|
  |
Предстоит вынужденная реконструкция СО., Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать. |
|
|
|
28.2.2010, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Vano @ 28.2.2010, 13:12)  Надо объединить эти темы в одну, чтоб не распыляться. Название не могу придумать - надо и про ПЗ и про ТСЖ и реконструкцию - у кого какие мысли?
В определенном месте заканчивается форум и советы и начинается ТЗ, проект, монтаж и наладка. Я уже с начала темы прошу КТО МОЖЕТ ВЗЯТСЯ? тока с доками для бухгалтерии. Сами с жильцами уже решили сделать обход и облегчить жизни инженерам собрав первые данные. Благо что профессия у меня смежная с отоплением.Но к сожелению у нас в конторе отопленцев НЕТ. Только вентиляция и кондиционирование.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Vano @ 28.2.2010, 13:12)  Надо объединить эти темы в одну, чтоб не распыляться. Название не могу придумать - надо и про ПЗ и про ТСЖ и реконструкцию - у кого какие мысли? В определенном месте заканчивается форум и советы и начинается ТЗ, проект, монтаж и наладка. типа: Предстоит вынужденная реконструкция СО. Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать. А потом по ходу, название темы можно подредактировать. Цитата Я уже с начала темы прошу КТО МОЖЕТ ВЗЯТСЯ? тока с доками для бухгалтерии. Так это надо ж в Краснодаре, по месту и "шукать". Не верю, что там нет уже людей, остались только хапуги.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 13:24
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Kult_Ra @ 28.2.2010, 13:20)  типа: Предстоит вынужденная реконструкция СО. Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать.
А потом по ходу, название темы можно подредактировать.
Так это надо ж в Краснодаре, по месту и "шукать". Не верю, что там нет уже людей, остались только хапуги. Я свою область знаю. И знаю по каким критериям подбираются и предлогаются закам тех. решения. В кождом деле есть свои тонкости, и проблему можно решить по разному. Можно сказать в морг и построить заново, а можно подойти детально и решить вопрос с наименьшими потерями. Вот и ищу такую концепцию, которая посути будет компромиссом . А так же людей которые смогут ее воплотить в жизнь. На перспективу возможно заключить договор на ТО.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Вполне всё понятно и конкретно. Действуете Вы нормально и в "духе времени". И всё у Вас получится. В каждом деле есть свои тонкости - даже в умении находить решение !
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Kult_Ra @ 28.2.2010, 13:41)  Вполне всё понятно и конкретно. Действуете Вы нормально и в "духе времени". И всё у Вас получится. В каждом деле есть свои тонкости - даже в умении находить решение ! Спасибо!  Сегодня на 15-00 назначена сходка инциативной группы. После отпишусь по результатам. Наша задача; снять показание марометров (какие найдем) + показания температуры во всех ключевых местах + проветрить систему на соответствие с проектом(исполнительных схем нет) . Если что-то необходимо сделать еще говорите! Буду рад.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Kult_Ra @ 28.2.2010, 13:20)  типа: Предстоит вынужденная реконструкция СО. Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать.
А потом по ходу, название темы можно подредактировать. Подходит, к ночеру сделаю. Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 13:52)  Если что-то необходимо сделать еще говорите! Буду рад. Данные снять по температуре в привязке к наружной температупе, желательно при наружной значительно разной и достать тепловой график своей СО.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Vano @ 28.2.2010, 13:56)  Подходит, к ночеру сделаю.
Данные снять по температуре в привязке к наружной температупе, желательно при наружной значительно разной и достать тепловой график своей СО. Может я сейчас глупый вопрос задам! Скажите у кого этот график есть или может быть?
|
|
|
|
|
28.2.2010, 14:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 13:59)  Может я сейчас глупый вопрос задам! Скажите у кого этот график есть или может быть? Не глупый -сам точно не знаю, мэтры может подскажут, у меня где то был в в виде ксерокопии по части московских ТЭЦ.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это приложение №4 к договору на теплоснабжение- размещал тут неоднократно. А вот на сайте МТК из бланков изчез график- нет его теперь. Нашел в старых сохранениях- чего обычно не делаю.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
График отопления расчётный есть в каждом учебнике и справочнике - для наведения порядка в собственном доме ничего не даст. Начинать надо с того, чтоб зафиксировать истинное положение - нарисовать схему по факту со всеми внесёнными изменениями. Тогда вместе с данными манометров и термометров уже можно начать анализировать и давать советы
|
|
|
|
|
28.2.2010, 15:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 28.2.2010, 14:37)  График отопления расчётный есть в каждом учебнике и справочнике - для наведения порядка в собственном доме ничего не даст. А если прийдеться наводить порядок в ИТП может пригодиться - неизвестно, что твориться в сети до ИТП и после, если реконструировать и настраивать надо начинать с ИТП, потом уж СО.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Ну вот вернулись с осмотра, спешу доложить ситуацию с фронта
Подвал ввод в дом труба;
Т1 D-90мм (по проекту 108мм) t-(по счетчику 67С ; по циф.терм 62С)
Т2 D-75мм (по проекту 108мм) t-(по счетчику 34С ; по циф.терм 37С)
Давление:
Т1 -6.2 кгс Т2- 5.8 кгс
Далее, врезка с Т1, Т2 на соседний дом. Т1- 62-67С Т2- 34С
Балансировочных клапанов ни где нет вообще.
Теплосчетчик, расход теплоносителя 3.20 куб/ч
Далее, элеватор №11 после на выходе;
подача D-89мм (по проекту 133мм- наверное ошибка проекта) t-55C
обратка D-76мм(по проекту 76 мм) t-35C
Данных по давлению после элеватора нет.
Далее по ГС на тех.этаж и раздача по всем 33-м стоякам t-55C
Обратка по 33-м стоякам температура разная колеблится от32 до 38 С
Температура на улице +12С
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 28.2.2010, 18:40
|
|
|
|
|
28.2.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 19:34)  Давление:
Т1 -6.2 кгс Т2- 5.8 кгс Здесь основная причина. Перепада не хватает для нормальной работы элеваторов.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Ernestas @ 28.2.2010, 19:10)  Здесь основная причина. Перепада не хватает для нормальной работы элеваторов. Выход есть?
|
|
|
|
|
28.2.2010, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Попробуйте выяснить , для начала, почему он такой?
|
|
|
|
|
28.2.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Ernestas @ 28.2.2010, 19:28)  Попробуйте выяснить , для начала, почему он такой? От чего он вообще бывает таким? Куда копать?
|
|
|
|
|
28.2.2010, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Оптимальный для работы элеватора 1,8-2,0атм. Минимально 1,0атм. У вас даже близко этого нет. Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 20:30)  От чего он вообще бывает таким? Куда копать? Бывает от плохой гидравлики тепловых сетей. Копать - в направлении теплоснабжающей организации.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
В то время проектировали такие системы примерно на 15 000Па =0.15 атм Элеватор примерно в 6 раз просит "до себя" перепаду больше. А Вам как раз и есть "недовложение, часть 1 (по перепаду)". Это уже катастрофа.
Если зимой не было и температуры до и после элеватора, то выход один - "напрямки" из теплосети в систему отопления, минуя его несчастного, через автоматический регулятор давления и расхода с подмешиванием из обратки СО. О чем и был разговор в начале темы.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 20:32
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
"На прямки это хорошо", НО не безопасно и как это узаконить!? Я вот думаю не стоИт ли в одном из соседнех домов насоса или какого-нибудь вредного байпаса? ! Как вариант, А? И что делать нам в такой ситуации , то-же насос ставить?
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
3.2 т/ч - расход на дом ??? может ли такое быть ? Да на один стояк в 9 этажей - верю, а на дом - нет  удачи
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
В среду , всей группой пойдем по этажам начиная с последних до первого. Будем детально осматривать и выявлять паразитно-инженерные поделки жильцов. После отопительного сезона будет затеяна глобальная переделка всех стояков под одну концепцию, с установкой байпасной линии и термо-регулировочного вентиля. Какой вентиль будет лудше двухходовой или трехходовой? Я думаю что двухходовой потому как у него сопротивление меньше. По критекуйте пожайлуста. Цитата(vladun @ 28.2.2010, 23:23)  3.2 т/ч - расход на дом ??? может ли такое быть ? Да на один стояк в 9 этажей - верю, а на дом - нет удачи Я то-же не верю, сдесь похоже косяк какой-то! Уточню в среду.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 23:37)  Какой вентиль будет лудше двухходовой или трехходовой? Я думаю что двухходовой потому как у него сопротивление меньше. По критекуйте пожайлуста. Недавно было обсуждение - пробую найти.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 22:37)  .....глобальная переделка всех стояков под одну концепцию, с установкой байпасной линии и термо-регулировочного вентиля. Какой вентиль будет лудше двухходовой или трехходовой? Я думаю что двухходовой потому как у него сопротивление меньше. По критекуйте пожайлуста. Вы там наделаете глобально...... Наймите спеца, только грамотного.....это совет.
|
|
|
|
|
28.2.2010, 23:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 23:37)  Какой вентиль будет лудше двухходовой или трехходовой? Двухходовой на "однотрубке" должен быть с большим Kv - иначе теплоноситель не затечет в радиатор и пойдет в байпас. Трехходовой теоретически можно взять и с меньши Kv, но здесь ограничение идет по располагаемому напору в СО. Типа так. P.S. что то, то и другое - штукенции недешевые
|
|
|
|
|
1.3.2010, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(jota @ 28.2.2010, 23:49)  Вы там наделаете глобально...... Наймите спеца, только грамотного.....это совет. Очень хорошо что и Вы заглянули на огонек. Спец конечно будет, почнее будем заказывать и согласовывать с ТС новый проект. Т.к. дом многоквартирный и недай Бог какая нить аварийная ситуация от прокуратуры потом не отвертишся. Но вот концепцию (что заказывать) нужно понимать уже сейчас и грошеньки скирдавать под это дело. Так что всех приглашаю принять участие в обсуждении общей концепции СО.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 28.2.2010, 23:00)  Так что всех приглашаю принять участие в обсуждении общей концепции СО. А что обсуждать? Выкладывайте план типового этажа, подвала. И насколько есть решимости по деньгам сделать нормальную систему. А так обсуждать нечего.....
|
|
|
|
|
1.3.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Проектные данные: г. Краснодар расчетная тем. зима -19°С Теплоноситель вода с температурой; - В наружной тепловой сети 150°С - В системе отопления 105-70°С
Необходимый располагаемый напор в сети 20м. Расчетные потери давления 0.013 МПа Расчетный расход тепла общий 673495 ккал/ч
Система состоит из; на вводе элеваторный узел 9-2 3-08.016 (что это не знаю) + шайба 11 Далее ГС на чердак на высоту 39.60 По чердаку разветвленная сеть по стоякам всего стояков 33 шт. Стояки пошли вниз преимущественно D-20, D-25 спускаясь по этажам парами. По проекту на этажах стоят конвектора типа КОМФОРТ-20, 25 В подвале все собирается в магистральные трубопроводы и одной общей трубой подводиться (возвращается) к элеватору.
Выяснено по факту: Теплосчетчик, расход теплоносителя 3.20 куб/ч Температура на улице +12 °С
Т1 D-90мм (по проекту 108мм) t- (по счетчику 67°С ; по циф.терм 62°С) Т2 D-75мм (по проекту 108мм) t- (по счетчику 34°С ; по циф.терм 37°С)
Давление: Т1 -6.2 кгс Т2- 5.8 кгс Врезка °С Т1, Т2 на соседний дом. Т1- 62-67°С Т2- 34°С Балансировочных клапанов ни где нет вообще.
Элеватор №11 после на выходе: подача D-89мм (по проекту 133мм- наверное ошибка проекта) t-55 °С обратная D-76мм (по проекту 76 мм) t-35 °С Данных по давлению после элеватора нет.
ГС на тех.этаж и раздача по всем 33-м стоякам t-55 °С обратная по 33-м стоякам СО температура разная колеблется от 32 до 38 °С (обратите внимание - скользящий перепад температур по стоякам. так всегда в натуре независимо от метода расчёса, установленной арматуры на "ногах стояка" и способа подключения ОП внутри группы="стояк" - "однотрубно-последовательно или двухтрубно-параллельно) ………… Вопросы к Aleksandr_Kr расход теплоносителя 3.20 куб/ч – общий ГВ и СО? Расчетный расход тепла общий 673495 ккал/ч – общий ГВ и СО? надо бы выделить/знать только отопление Стояки пошли вниз преимущественно D-20, D-25 - приборный узел (D ст х D подв х D зам) какой по факту - 20х20х20 и 25х20Х25 ? Что поставлено на подводках к ОП (ТХК или КДР, КРДП/КРПП)?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.3.2010, 10:42
|
|
|
|
|
1.3.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
1) ГВ имеет отдельный ввод в дом. Расход по счетчику 3.20 куб/ч касается только СО.
2)Расчетный расход тепла на СО состовляет 410360 ккал/ч
3) Стояк D-25 ; подводка к приборам отрезок длинной в 300-400 мм (самопальная, по разному D-20 и D-25
4) Проектом (ТХК или КДР, КРДП/КРПП) не педусмотренны. По факту то-же ничего нет.
Байпасы проектом не предусмотренны. По факту , были установлены жильцами но не у всех. D-20
Если получиться сегодня выложу сканы проекта.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Сканы готовы, не могу загрузить . Пишет Вам запрещено загружать файлы такого формата
Формат tif. Что делать?
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|