> Предстоит вынужденная реконструкция СО., Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать.
Aleksandr_Kr
сообщение 4.3.2010, 18:45
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



 Когда сам увидел картину с подключением батарей , у самого возник вопрос почему t обратки от разных стояков  не имеем больших расхождений. Ответ следующий, на каждой обратке стоит кран только не шаровый,  а  типа тарельчатый. Оказывается  сантехник когда-то всю систему отрегулировал с термометром  по t обратки. Но тепла на первых этажах все равно  не достаточно.

Еще меня смущает разность давлений T1 T2  почему она такая маленькая?  В этом я то-же подозреваю проблему.  Могу конечно ошибаться, но думаю что от теплосетей  по графику должна меняться только температура теплоносителя а разность давлений величена постоянная.

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 4.3.2010, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.3.2010, 18:57
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



когда-то всю систему отрегулировал с термометром по t обратки. Оказывается уже было дело, но не грех и повторить - оно не имело фиксации и кто-то "покрутил"

Еще меня смущает разность давлений T1 T2 почему она такая маленькая? В этом я то-же подозреваю проблему. Могу конечно ошибаться, но думаю что от теплосетей по графику должна меняться только температура теплоносителя а разность давлений величина постоянная.
Желательно постоянной и достаточной. У Вас же перепада хватает на только "без элеваторно" подключать.
Да и день замеров был при + 12 на улице - разница на выходе стояков пропорционально уменьшилась и стала мало воде как заметной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.3.2010, 19:12
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Aleksandr_Kr
Вы ведь не пректировщик отопления. Не стоит Вам влезать в технические подробности - это должен сделать специалист. Ваше дело - организационные решения. Здесь Вас заменить никто не сможет.
По технической стороне: к сожалению сканы не читаются - но это не столь важно. Важно то, что система отопления претерпела необратимые изменения (замена приборов, непроектные подключения, 1 этаж - своя линия, не увязанная по гидравлике м возможно "сажающая" весь дом на голодный паёк).
Поэтому необходимо нанять серъёзного специалиста или фирму, которая сделает современный проект теплового пункта и системы отопления, а также выдаст смету на строительно-монтажные работы.
Когда у вас будет смета, сможете планировать и дальнейшее: или взять долгосрочный кредит в банке, или собрать с жильцов. В первом случае у вас в доме должно быть товарищество - юрлицо.....
Вы должны понять, что на голом энтузиазме сделать что-либо полезное почти невозможно.
К советам из форума относитесь критически. Советы бесплатные, но и ответственности никто на себя не возьмёт.
Если б была ответственность вряд ли бы тут кто советовал......это и ко мне относится laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.3.2010, 21:09
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
К советам из форума относитесь критически. Советы бесплатные, но и ответственности никто на себя не возьмёт.
Если б была ответственность вряд ли бы тут кто советовал......это и ко мне относится laugh.gif

Это Правда. smile.gif
Во если бы за совет неудачный можно было "советчику" вменить и стребовать
все затраты на реализацию совета и на устремление его последствий!
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 4.3.2010, 21:51
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028







  Ув. jota я согласен с Вами что мое дело организавать процесс. Но с моей стороны было бы преступно  действовать в слепую и впулить общии  деньги ТСЖ не понятно вочто.   Как говорилось уже, концепсуально  вопрос можно решить разными способами и как известно,   "правда всегда одна , либо ДА либо НЕТ все остальное от лукавого"  Мое дело найти оптимальный вариант решения,  а  детали  остануться  спецам. 

 Буду благодарен если кто-то порекомендует хорошего спеца в СО из Краснодара. По завершении отопительного сезона планируется производиться работа по реанемированию СО.

Сегодня получил на руки  договор с графиком . Про давление с СО ни чего не нашел.  

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.3.2010, 21:56
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Буду благодарен если кто-то порекомендует хорошего спеца в СО из Краснодара = "советчику" вменить и стребовать
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 4.3.2010, 22:00
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Цитата(Kult_Ra @ 4.3.2010, 21:56) *
Буду благодарен если кто-то порекомендует хорошего спеца в СО из Краснодара = "советчику" вменить и стребовать
tomato.gif


  Стребовать наврят ли.  rolleyes.gif    а вообще  "не уверен не обгоняй" 


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 13:17
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Цитата(Lyko @ 4.3.2010, 13:48) *
Каждому - по байпасу! Если "нижних" "переварить" на транзитный стояк, с проверкой придет инициативная группа из "верхних". А если сделаете 2- трубное подключение всем, сможете рассчитаться с "верхними" за недополученное тепло.


 Двух трубная система с верхней раздачей по одному стояку  и обраткой снизу или вниз по второму стояку ? Мысль интересная! 


 Неоходимо будет повысить давнение в подаче и поставить духходовые вентили на каждый теплообменник.  

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 13:27
Сообщение #219


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Александр, информацию Вы собрали, пора отдавать спецу в работу, чтоб успеть к началу следующего отопительного сезона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 13:36
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Цитата(Vano @ 5.3.2010, 13:27) *
Александр, информацию Вы собрали, пора отдавать спецу в работу, чтоб успеть к началу следующего отопительного сезона.


 Типа ,  "Вам уже пора уходить" ?!  cool.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 13:54
Сообщение #221


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.3.2010, 13:36) *
 Типа ,  "Вам уже пора уходить" ?!  cool.gif

Конечно нет, оставайтесь, с интересом жду Ваших отчетов по проделанной работе и итогам.
Просто дальше уже работа проектировщика - выполнение существующей схемы, принятие принципиальных решений с проработкой новых схем, написание ТЗ, авторский надзор и тп.
Можете и сами этим заняться, но к отопительному сезону не успеете.
Я бы Вам посоветовал заказать обследование системы отопления, Вам его выполнят со схемами, расчетами и фотографиями и с рекомендациями по реконструкции этой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 19:35
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



 Поступила еще одна вводная информация. Распечатка с теплосчетчика по каждому дню с общим расходом тепловой энергии и показаниями датчиков температуры.

 24.01.10  температура на улице по данным метео станции расположенной  в 10 км.от нашего дома    -19  

 Данные из проекта  (-19)  расход тепла 395925 ккал/ч

 Данные   распечатки с теплосчетчика на этот день 4.176 Гкал за сутки.

 Раход теплоносителя 89.70  куб/сут.  температура Т1-92.8С     Т2-44.4С



 Что скажите?  Куда идти к спецам или в теплосети?

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 5.3.2010, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 20:10
Сообщение #223


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А что сказать цифры как цифры.
Что Вам не нравиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2010, 20:32
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если в доме нет подготовки ГВ, то расход для проектной мощности слишком мал и разница Т1-Т2 слишком большая. Это значит, что перепад давления на систему слишком мал (или соответственно, слишком высокое сопротивление системы)
Если ИТП элеваторный с РР, следует отрегулировать РР; если с шайбой - то проще смонтировать вместо неё балансовый вентиль и по Теплосчётчику установить расчётный расход.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 5.3.2010, 20:57
Сообщение #225





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



вот фрагмент из другой подобной системы (Спб). Из ответа на сегодняшний вопрос проектировщика:
Прикрепленное изображение


Часть стояков проточных. Узлы сформированы изначально уже неудачно. Если и у Вас "передельщики" подводку потом в проточных "заузили", то зажали стояк и тем самым уменьшили количества теплоносителя. Спросил - зачем назначена подводка 15. Здесь явно просятся (по многим признакам) 20 и даже 25 с переходом уже в самом патрубке ОП
В двухтрубном стояке такой финт система не почувствует, в однотрубном проточном - беда. У Вас конвекторы и подводка, наверняка была 20.
Там, оказывается нет "концовки" - "если тоже расход по двум по 15, будет перепад всегда меньше"

пс.

У Вас есть данные по -19. Что из "цифр" выжать можно, показывал прикидочным расчётом. Сами просчитайте - хитростей/заумностей здесь нет

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.3.2010, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 21:12
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028







 Спасибо, jota. за вразумительный ответ.  Не добирает дом тепла из сети.  По объективным причинам.

РР в ИТП вообще нет  и перепад давления Т1,Т2  очень мал и это понятно. 

 как думаете,  как теплосети отреагируют на установку в нашем ИТП насоса с узлом смешения вместо элеватора ?      Все равно от элеватора толку мало. Перепада давления не хватает ведь.  

И как бы,  своим насосом не отнять тепло у соседних домов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 5.3.2010, 21:21
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.3.2010, 19:35) *
 Что скажите?  Куда идти к спецам или в теплосети?


Если бы был известен перепад по давлению в это время... Если меньше 1,0 тогда - в теплосети. Если от 2,0 и выше, тогда к "спецам".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 21:31
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Kult_Ra, спасибо за участие . Все стояки по всем этажам с подводками  к теплообменнику сделанны  D-25мм . Разница только в том, что  у кого то  есть байпасс а у кого то его нет.

Сейчас  уже, после обхода квартир, начинаем рассматривать несколько вариантов решения нашей проблемы.

1) Тепло узел , подготовки ГВ нет. Думаем там без насоса не обойтись.

2) Стояки. Тут варианты либо сделать однотрубку с верхней раздачей и попутным движением воды. Либо стояк, байпасс, ТО.  В обоих вариантах регулирующие вентили перед ТО. Что по Вашему будет устойчивее работать исходя из опыта лет?  

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 5.3.2010, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 21:37
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Lyko.    Перепада в это время не видел ,но могу догадываться по расходу ТН. Знаю что в одном из соседних домов который сидит на нашей теплотрассе установлен насос. Наш дом самый высокий из всех, следовательно нам и нехватает довольствия.

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 5.3.2010, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 21:43
Сообщение #230


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Сколько градусов было в квартирах при этих минус 19?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 5.3.2010, 21:48
Сообщение #231





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
И как бы, своим насосом не отнять тепло у соседних домов?

Не берите лишнего. Только по проекту. Тогда уж придётся постараться снизить теплопотери (утепление продумать). Будет по крайней мере стабильный гарантированный перепад. Температуру до насоса смешения пусть обеспечит поставщик тепла.

"Сколько градусов было в квартирах при этих минус 19?" =
"У Вас есть данные по -19. Что из "цифр" выжать можно, показывал прикидочным расчётом. Сами просчитайте - хитростей/заумностей здесь нет"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.3.2010, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 21:52
Сообщение #232


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kult_Ra @ 5.3.2010, 21:48) *
Не берите лишнего. Только по проекту.

По проекту цифра максимального расхода тепла, по тепловычислителю расход тепла за сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2010, 22:09
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Теплосчётчик показывает на дисплее моментный расход и потребляемую мощность - функция у нас используетс для установки расчётного расхода, после чего ограничитель максимума пломбируется....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 5.3.2010, 22:10
Сообщение #234





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Цитата(Vano @ 5.3.2010, 21:43) *
Сколько градусов было в квартирах при этих минус 19?


  У меня на 5 этаже   в зале было +12+15 , у соседей с другого крыла на 6 этаже также. 


Дом у нас из селикатного кирпича, толщина стен 500мм. Сквозняков  в зале нет. Стоят МПО пятикамерка, двойной стеклопакет.  

Есть один минус, селикатный кирпич шипко воду впитывает в себя. Поэтому коэфециент теплопередачи не постоянен. Но зато его 500мм.  

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2010, 23:41
Сообщение #235


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44809
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я про выложенные на форум данные, расход по ним нельзя сравнить реальный и проектный.

Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.3.2010, 22:10) *
  У меня на 5 этаже   в зале было +12+15 , у соседей с другого крыла на 6 этаже также. 

Ну вот все и готово для проектировщика, почти всё еще бы фактический расход тепла в это время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.3.2010, 11:59
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.3.2010, 22:10) *
У меня на 5 этаже в зале было +12+15 , у соседей с другого крыла на 6 этаже также.
Дом у нас из селикатного кирпича, толщина стен 500мм. Сквозняков в зале нет. Стоят МПО пятикамерка, двойной стеклопакет.
Есть один минус, селикатный кирпич шипко воду впитывает в себя. Поэтому коэфециент теплопередачи не постоянен. Но зато его 500мм.

Лямбда материала (коэфециент теплопередачи) при расчёте теплопотерь проектировщик обязан применять по условиям будущей эксплуатации. Возможно Вашему дому расчёт был сделан "при сухом".

Тогда примените прием усредненного пересчёта (пропорцию) старого Q_ сухого кирпича на Q_ влажного кирпича. Из эту потребную нагрузку уже учтите на ТП с насосом.

пс
просто можно всю нагрузку умножить на поправку: (Лямбда мокрого) / (Лямбда сухого) и подавать в дом увеличенный компенсационный расход тепла

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.3.2010, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.3.2010, 12:21
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да и шероховатость заложить для неновых труб. Они ж все одно ими станут.
Вот только появиться ли перепад перед элеватором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.3.2010, 12:47
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(инж323 @ 6.3.2010, 12:21) *
Да и шероховатость заложить для неновых труб. Они ж все одно ими станут.
Вот только появиться ли перепад перед элеватором?
Элементарно!
Внести и поправки возможно потребуется по такой нужде в законы Киргофа (хотя бы h=G^2 * S). Всегда можно "принять меры" - это зависит же только от "количества денег" blink.gif
Сделать все тройники "равновеликими по сопротивлению", расставить в нужных местах "стрелки" по расчёту.
Смешивалось всё чтоб аккуратно - не в мешево/месиво.
tomato.gif


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.3.2010, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.3.2010, 13:43
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И элеватор застыдиться и сразу проглотит эти 4 метра перепада?
Шунтирующее все равно нужно найти или создать себе самим(с пересчетом сети и насос присобачить подкачивающий- хотя тогда мож и Т\О лучше сделать?).
Денежка денежка, что ж скажешь про себя и на что сменяться можешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.3.2010, 15:32
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



И элеватор застыдиться и сразу проглотит эти 4 метра перепада?
А ТСО, зараза, даже и не застыдится с таким "чочоком = эти 4 метра перепада" денежки сгребать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных