Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 13:11)  Радиатором мне придется постоянно снимать тепло и бедствующим с снизу соседям останется вообще мало тепла. Факнойлом же (без рег. арматуры) , как я думаю, смогу снимать тепло не постоянно, включая-выключая вентилятор тем самым задействовая принцип неодновременности. Это иллюзия, мягко говоря. Вспоминаем законы сохранения. Всего того тепла, которое Вы заберете, не досчитаются соседи на 4, 3, 2 этажах. И неважно, как Вы это сделаете - увеличенным радиатором или фанкойлом. Надо увеличивать циркуляцию по стояку (стоякам)
|
|
|
|
Гость_ATS_*
|
14.2.2010, 17:28
|
Guest Forum

|
Да , когда тепла нет-всегда хочется кого- за уши потрепать. И что по всем стоякам на вашем этаже такая ситуация? Но за тепло то вы же все равно платите. так в чем дело - прямо в жэк и бумагу . пусть разбираются . Благо зима на исходе. Будет время найти причину и решить проблему.
Похоже проблема не вчера появилась., надо пологать ЖЭК об этом хорошо уведомлен. Что все таки они говорят об этом?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(Alex_ @ 14.2.2010, 14:07)  Это иллюзия, мягко говоря. Вспоминаем законы сохранения. Да согласен с Вами , то-же задумавылся про это. Но потом почему то пришел выводу такому: Днем когда ни кого дома нет термостат выставляю на 15 градусов. Следовательно тепла снимаю меньше и оно идет соседям вниз разогревая и аккумулируясь в их сроит.конструкциях. Вечером приходим мы домой и подкручиваем термостат скажем на 22-24 градуса. Фанкоил будет работать циклично. В перерывах между включениями тело будет доходить вниз к тому времени прогретым соседям. Идея на грани бреда конечно.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(ATS @ 14.2.2010, 17:28)  Да , когда тепла нет-всегда хочется кого- за уши потрепать. И что по всем стоякам на вашем этаже такая ситуация? Но за тепло то вы же все равно платите. так в чем дело - прямо в жэк и бумагу . пусть разбираются . Благо зима на исходе. Будет время найти причину и решить проблему.
Похоже проблема не вчера появилась., надо пологать ЖЭК об этом хорошо уведомлен. Что все таки они говорят об этом? У нас ТСЖ. Воюем уже с этой бедой лет 8 наверно. Если говорить про справедливость то тогда необходимо будет провести полный аудит всей системы ЦО, выявить все косяки и переделки, обязать все жильцов с их евроремонтами вернуть систему в исходное состояние, написать ТУ для тех кто все-же хочет поменять исходные конвекторы на гламурный баян, отбалансировать всю систему и поверить тепло-счетчик в подвале. Может быть еще и посмотреть как работает автоматика. Какие организации занимаются подобными гемороями?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 19:00)  У нас ТСЖ. Воюем уже с этой бедой лет 8 наверно. Если говорить про справедливость то тогда необходимо будет провести полный аудит всей системы ЦО, выявить все косяки и переделки, обязать все жильцов с их евроремонтами вернуть систему в исходное состояние, написать ТУ для тех кто все-же хочет поменять исходные конвекторы на гламурный баян, отбалансировать всю систему и поверить тепло-счетчик в подвале. Может быть еще и посмотреть как работает автоматика. Какие организации занимаются подобными гемороями? Спеца пригласите на место, скиньтесь ему на конверт и на насос, договоритесь с ЖЭКом (ближайшим слесарем-сварщиком) и всё. Вообще "по баяну" это сколько? В смысле какая температура в квартирах сверху?
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.2.2010, 19:06
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 18:48)  Да согласен с Вами , то-же задумавылся про это. Но потом почему то пришел выводу такому: Днем когда ни кого дома нет термостат выставляю на 15 градусов. Следовательно тепла снимаю меньше и оно идет соседям вниз разогревая и аккумулируясь в их сроит.конструкциях. Вечером приходим мы домой и подкручиваем термостат скажем на 22-24 градуса. Фанкоил будет работать циклично. В перерывах между включениями тело будет доходить вниз к тому времени прогретым соседям. Идея на грани бреда конечно. Тепловой поток пропорционален разности температур. 15+28=43, номинальный режим 20+28=48. Уменьшение теплового потока благодаря снижению температуры составит 12%. Кроме того, тепловая инерция воздуха - между приходом и временем когда воздух в комнате нагреется до комфортных 22-24 градуса пройдет некоторое время. Может, Вам установить инфракрасный нагреватель - и при 15 градусов комфортнее чувствовать себя будете. Цитата(HeatServ @ 14.2.2010, 19:05)  Спеца пригласите на место, скиньтесь ему на конверт и на насос, договоритесь с ЖЭКом (ближайшим слесарем-сварщиком) и всё. Вообще "по баяну" это сколько? В смысле какая температура в квартирах сверху? HeatServ - а если температуру мерять при приоткрытой форточке? Учтем нормативный воздухообмен - форточка С/У, который должен обеспечиваться радиатором. Я верен что никакого притока в этом доме нет.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Const82 @ 14.2.2010, 19:11)  HeatServ - а если температуру мерять при приоткрытой форточке? Учтем нормативный воздухообмен - форточка С/У, который должен обеспечиваться радиатором. Я верен что никакого притока в этом доме нет. Дык с открытой форточкой всё понятно, но редко кто в морозы форточки держит открытыми, поэтому измерения будут вполне себе достоверны.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Цитата(HeatServ @ 14.2.2010, 19:05)  Спеца пригласите на место, скиньтесь ему на конверт и на насос, договоритесь с ЖЭКом (ближайшим слесарем-сварщиком) и всё. Вообще "по баяну" это сколько? В смысле какая температура в квартирах сверху? Сдесь вопрос политический . "Скиньтесь" сказать просто и дальше что ? Пол дома те который сверху будут упираться рогом и кричать нам и так не плохо живется....... Если говорить про спеца, то нужен не шабаш вариант, а организация которая грамотно проведет тех.аудит системы и выдаст кипу бумаг и заключений + должна будет взяться на договорной основе за дальнейшее тех.обслуживание это-го дома. Вот толко тогда можно будет обязать всех "переделочников" к порядку. Какие организации уполномочены и технически способны на такую работу ?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 19:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 19:20)  Сдесь вопрос политический . Здесь-здание-здоровье. Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 19:20)  Скиньтесь" сказать просто и дальше что ? Пол дома те который сверху будут упираться рогом и кричать нам и так не плохо живется....... Здесь момент очень тонкий, все конечно же скидываться не будут, если вот так прямо пролетарию это заявить. Можно подвести теплоцентр под реконструкцию и в реконструкции уже учесть насос. А реконструкцию провести по предписанию, а предписание выписывает теплоснабжающая организация. Дальше пошли литро-вопросы, ну, Вы знаете... Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 19:20)  Вот толко тогда можно будет обязать всех "переделочников" к порядку. А надо ли? Если нигде уж совсем идиотизма не налеплено, типа труб Ду 80 на полстены (сам видел), то ничего менять не надо, в среднем чуть увеличенный радиатор ничего не поменяет Цитата(Aleksandr_Kr @ 14.2.2010, 19:20)  Какие организации уполномочены и технически способны на такую работу ? Ищите и обрящете.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.2.2010, 19:53
|
|
|
|
|
15.2.2010, 1:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(HeatServ @ 14.2.2010, 19:17)  Дык с открытой форточкой всё понятно, но редко кто в морозы форточки держит открытыми, поэтому измерения будут вполне себе достоверны. Дело не в том, что не будут открывать, а в том что в отсутствии вентиляции приточной на радиаторах лежит доп нагрузка по подогреву свежего воздуха. Если у человека холодно при закрытой форточке, то прибор работает в нерасчетном режиме и без измерений можно показать на термометр. С другой стороны нужно подготовиться чтобы не нарваться на замечание эксплуататора - типа форточку нужно держать не в этом положении а в другом.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Соседи сверху повыбрасывали все перемычки, они же "мосты", они же "байпасы", и стояк стал "со строго последовательным подсоединением приборов". Любое улучшение циркуляции в стояке вызовет еще больший нагрев у "верхних людей". Начнут краны перекрывать от жары. Практически стояк... Дело дохлое - колхоз... А оплата за отопление, наверное по площади идет.
Сообщение отредактировал Lyko - 15.2.2010, 9:43
|
|
|
|
|
15.2.2010, 9:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
В соседней теме - к своему радиатору прикрутите бытовой вентилятор (типа Карлосон) лучше два. Больше ничего не сделать.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 10:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Lyko @ 15.2.2010, 9:38)  Соседи сверху повыбрасывали все перемычки, они же "мосты", они же "байпасы", и стояк стал "со строго последовательным подсоединением приборов". Любое улучшение циркуляции в стояке вызовет еще больший нагрев у "верхних людей". Начнут краны перекрывать от жары. Практически стояк... Дело дохлое - колхоз... А оплата за отопление, наверное по площади идет. Если поустанавливали вентилей останавливающих стояк, то да, всё, приехали. Классическая теплоэнергерика уже бессильна.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 10:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Если поустанавливали вентилей останавливающих стояк, то да, всё, приехали. Классическая теплоэнергерика уже бессильна. Если поустанавливали - это еще полбеды. Вот если ими начинают крутить-регулировать, как своими, плюя на соседей снизу/сверху - тогда пушной зверёк. Тут уж основным методом является убеждение, как в армии.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Обеспечивая ротацию эксплуатационных кадров, которые будут менять узлы ОП. можно получить огромный рынок работ по восстановлению СО, после творчества жильцов пошедших на поводу "спецов по улучшению красоты ОП". И в гонке этой, хватит не такого уж и большого числа клюнувших на это предложение, что б пошел лавинообразный поток желающих сделать что то, поскольку стало совсем холодно дома.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
[quote name='Vano' date='15.2.2010, 9:55' post='487765'] В соседней теме - к своему радиатору прикрутите бытовой вентилятор (типа Карлосон) лучше два. Больше ничего не сделать. [/quote Спасибо за ответ по теме. Думал про такой вариант, как запасной. Значит получается с фанкойлом заморачиваться не стоит!
|
|
|
|
|
15.2.2010, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vano @ 15.2.2010, 9:55)  В соседней теме - к своему радиатору прикрутите бытовой вентилятор (типа Карлосон) лучше два. Больше ничего не сделать.  Тогда лучше регулятор типа унибокса на температуру 25 градусов. Дешевле - кран на стояке. Даже те кто по ходу теплоносителя окажутся первыми ощутят потребность в реконструкции СО.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 16:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
Господа!Хотелось бы получить грамотные советы на вопрос: жилой многоквартирный дом(8эт.);система запроектирована однотрубная с нижней разводкой без насоса( напор подающей сети 28м); установлены регуляторы расхода на ветвях и стояках ("Bellarexs"),терморегуляторы у приборов(RTD-G), байпасы, естественно арматура. Вопрос в том, что радиаторы не нагреваются полностью(соответственно в квартирах T=14C). Монтажники уже и подтягивали регуляторы расхода на обратке, и пытались подключить насос - ничего. Когда срезали термоголовку вода в радиатор пошла. Что можно сделать. чтобы система заработала нормально? Помогите.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
.
Прикрепленные файлы
2000.dwg ( 77,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452
|
|
|
|
|
16.2.2010, 19:09
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Срезать термоголовки =)))
|
|
|
|
|
16.2.2010, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Seifer @ 16.2.2010, 19:09)  Срезать термоголовки =))) Когда срезали термоголовку вода в радиатор пошла. Значит у них мизерное Kv, они как закрыты? На однотрубных применяются обычно вентили у приборов с Kv=3-5 (когда уж 8 более приборов-этажей в стояке). Бракованные термоголовки (как приводы). Без них у клапанов режим - нормально "открыт"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.2.2010, 19:38
|
|
|
|
|
16.2.2010, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Nova @ 16.2.2010, 15:38)  Когда срезали термоголовку вода в радиатор пошла. Что можно сделать. чтобы система заработала нормально? Помогите. Цитата(Seifer @ 16.2.2010, 18:09)  Срезать термоголовки =))) Цитата(Kult_Ra @ 16.2.2010, 18:35)  Значит у них мизерное Kv, они как закрыты? Шо такое термоголовки? Головы термостатных вентилей? - так их срезать ненадо, так снимаются.... Что вообще имели ввиду задающая вопрос и браво отвечающие.......?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 20:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Честно говоря не совсем ясно что имеется ввиду под "28 метров напора в подающей сети", какой узел (вид присоединения, какие тепловые сети (график), куда поключали насос и какой насос... Инфы откровенно мало и подана некачественно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.2.2010, 20:20
|
|
|
|
|
16.2.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Действительно! Шо цэ таке? Это ж "наш" жаргон нам и от Данфосс" он. "Срезать" и есть снять. Оставить состояние "вентиль под привод". Ферштейн? пс. Термостатические головки Danfoss 2010 - RA 2990 013G2994 Термостатический элемент с газонаполненным встроенным датчиком, 5-26 оС, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 2992 013G2992 Термостатический элемент с газонаполненным дистанционным датчиком, 5-26 оС, длина капиляра 2 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 2920 013G2920 Термостатический элемент с газонаполненным встроенным датчиком и защитным кожухом, 5-26 оС, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 2922 013G2922 Термостатический элемент с газонаполненным дистанционным датчиком и защитным кожухом, 5-26 оС, длина капиляра 2 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 2940 013G2940 Термостатический элемент с газонаполненным встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора, 0-26 оС, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 5062 013G5062 Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длина капиляра 2 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 5065 013G5065 Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длина капиляра 5 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 5068 013G5068 Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длина капиляра 8 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA 5074 013G5074 Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный дистанционным датчиком температуры, 8-28 оС, длинна капиляра 2+2 м, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RAW 5010 013G5010 Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RA-N, RA-G
- RAW 5012 013G5012 Термостатический элемент с жидкостным дистанционным датчиком, 8-28 оС, длина капиляра 2 м, для клапанов RA-N, RA-G
- RAW 5110 013G5110 Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора, 8-28 оС, для клапанов RA-N, RA-G
- RAW-К 5030 013G5030 Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов фирм Heimeier, Oventrop или MNG, встроенные в отопительные приборы типа Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi. Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Completto Fix
- RAW-К 5032 013G5032 Термостатический элемент с жидкостным дистанционным датчиком, 8-28 оС, длина капиляра 2 м, для клапанов фирм Heimeier, Oventrop или MNG, встроенные в отопительные приборы типа Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi. Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Completto Fix
- RAW-К 5130 013G5130 Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора, 8-28 оС, для клапанов фирм Heimeier, Oventrop или MNG, встроенные в отопительные приборы типа Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi. Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Completto Fix
- RA Plus 013G2750 Программируемый термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
- RA-K Plus 013G2730 Программируемый термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов фирм Heimeier, Oventrop или MNG
- FJVR 003L1040 Термостатический элемент для регулирования температуры теплого пола, 0-50 оС, для клапана FHV-R
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.2.2010, 20:57
|
|
|
|
|
17.2.2010, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Nova @ 16.2.2010, 15:46)  Господа!Хотелось бы получить грамотные советы на вопрос: жилой многоквартирный дом(8эт.);система запроектирована однотрубная с нижней разводкой без насоса( напор подающей сети 28м); установлены регуляторы расхода на ветвях и стояках ("Bellarexs"),терморегуляторы у приборов(RTD-G), байпасы, естественно арматура. Вопрос в том, что радиаторы не нагреваются полностью(соответственно в квартирах T=14C). Монтажники уже и подтягивали регуляторы расхода на обратке, и пытались подключить насос - ничего. Когда срезали термоголовку вода в радиатор пошла. Что можно сделать. чтобы система заработала нормально? Помогите. Bellarexs, что за странное нзвание, по подробнее и возможно даже с сылками, на данный девайс.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Nova @ 16.2.2010, 15:46)  Что можно сделать. чтобы система заработала нормально? Помогите. Найти нормальную фирму, которая умеет делать не только монтаж, но и расчетно- проектные работы, а также пусконаладочные работы. По вашему вопросу, причин много, и все они влияют на работоспособность вашей системы, но начать нужно с расчетов.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Nova @ 16.2.2010, 16:38)  Господа!Хотелось бы получить грамотные советы на вопрос: жилой многоквартирный дом(8эт.);система запроектирована однотрубная с нижней разводкой без насоса( напор подающей сети 28м); установлены регуляторы расхода на ветвях и стояках ("Bellarexs"),терморегуляторы у приборов(RTD-G), байпасы, естественно арматура. Вопрос в том, что радиаторы не нагреваются полностью(соответственно в квартирах T=14C). Монтажники уже и подтягивали регуляторы расхода на обратке, и пытались подключить насос - ничего. Когда срезали термоголовку вода в радиатор пошла. Что можно сделать. чтобы система заработала нормально? Помогите. Возможно нет предварительной настройки термостатических вентилей. А система начинает работать если все термостаты снять? Или на одном радиаторе снимаешь термостат и он работает?
|
|
|
|
|
18.2.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40590

|
28 метров это статическое или циркуляционное давление?Может надо посчитать общее сопротивление системы? Если используется арматура конкретной фирмы, почему не использовать бесплатные программы по расчету, а ходить с монтажниками и надеяться, что они сотворят чудо, вместо того, чтобы проверить настройки и замерить обеспечивается ли необходимое давление?
|
|
|
|
|
18.2.2010, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Андрей 113 @ 18.2.2010, 7:17)  Возможно нет предварительной настройки термостатических вентилей. А система начинает работать если все термостаты снять? Или на одном радиаторе снимаешь термостат и он работает? На вентилиях RTD-G, нет преднастроики.
|
|
|
|
|
  |