> Восполнение пожарного запаса в резервуаре, Побор насоса
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2013, 15:58
Сообщение #91


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dima_UA @ 18.4.2013, 15:26) *
когдато было в СНиП 2.04.02-84 п.2.25

а теперь в СП 8.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silentium89
сообщение 15.7.2013, 15:19
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147824



Здравствуйте! Имеется городской водовод. От него запитываются 2 пожарных резервуара. Пожаротушение объекта осуществляется с помощю насосной станции, которая подает воду в кольцевой внутриплощадочный противопожарный водопровод. Расход на наружное пожаротушение более 40л/с. Помогите понять п.9.6 СП 8.13130.2009. "При подаче воды по одному водоводу..." - это имеется ввиду запитывающий водопровод или кольцевой противопожарный? И, если первый вариант, то получается требуется увеличивать объем пож.резервуаров? На сколько? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2013, 20:28
Сообщение #93


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



водовод перед резервуарами...если авария на нём, то аварийный объём должен быть в резервуарах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silentium89
сообщение 17.7.2013, 9:00
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147824



Получается в пожарных резервуарах должен быть пожарный+аварийны объем. Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.7.2013, 10:23
Сообщение #95


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если водовод один перед ними, то да...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных