Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 5 6 7  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ручные или автоматические балансировочники
Jan28
сообщение 28.1.2011, 12:00
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Интересная у вас классификация. Т.е. все, что без подвала - сараи?!
И вообще, выбирайте выражения!!!
Нечего больше сказать, не пишите вообще ничего!
Руки так и чешуться что-нибудь ответить, но лучше промолчу.
Цитата
дело в том, что ничего хорошего. при отключении в узле, без тепла останется весь дом.

в таком случае тяните из ИТП отдельные ветки на каждое помещение. А то ведь если 2 итп сделать, то целых ПОЛдома останется без тепла, если 3, то треть,...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 28.1.2011, 15:20
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Jan28 @ 28.1.2011, 14:00) *
Интересная у вас классификация. Т.е. все, что без подвала - сараи?!


можно перефразировать, что с подвалом уже не сарай.


вообще 120м многовато для СО. может у пыркова спросить?может он для вас авторитет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 28.1.2011, 15:55
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата
можно перефразировать...

Заняться что ли больше нечем?

Да уж Пырков по-больше вас знает.

Сообщение отредактировал Jan28 - 28.1.2011, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2011, 2:36
Сообщение #184


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Jan28 @ 28.1.2011, 9:08) *
Подвала нет, разводка по полу 1 этажа.

Неправильно это... для здания 120 метров длиной. Хотя бы не в полу, а вдоль стен (в коробе?), если другого выхода нет
Цитата
Да и тема не о экономии труб, а о АБК VS РБК.

Как бы правильно сказать ... Ваша цель - запроектировать корректно работающую систему с терморегуляторами. И не просто запроектировать, а еще по-возможности минимизировать затраты на монтаж и эксплуатацию. Первый мой вариант был взять магистрали бОльшего диаметра, чтобы обойтись без балансировочников вовсе. По сути: Если большинство клапанов будут полностью открыты, оставшиеся нормально отработают и с РБК. Вот такая вот петрушка: чтобы система работала с РБК, большинство клапанов не должно закрываться, то есть работать. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Поэтому на системы с переменной гидравликой ставят именно стабилизаторы перепада.

А вот этажность здания на гидравлику замкнутых СО влияет мало - здесь вы правы. Всего-то влияния - наличие естественной составляющей в циркуляционном напоре, и то мелочь...
Топология и диаметры труб - вот что важно. А "набок" систему положить или "стоймя" ее же поставить - разницы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 30.1.2011, 13:15
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата
Хотя бы не в полу, а вдоль стен (в коробе?), если другого выхода нет

Так и есть. Я же написал ПО полу, а не В полу.
Цитата
Ваша цель - запроектировать корректно работающую систему с терморегуляторами. И не просто запроектировать, а еще по-возможности минимизировать затраты на монтаж и эксплуатацию.

Абсолютно согласен. Но изначально речь шла несколько о другом, не конкретно об этой системе, а по вопросу ставить РБК или АБК в системах с термостатами. А данная система была как пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2011, 13:43
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще-то, проблема решается проще: в ИТП циркуляционный насос с частотником на dP=const и РБК на стояках - только для ограничения максимума протока на стояке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2011, 16:05
Сообщение #187


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это вариант защиты от вандализма жителей (арендаторов). biggrin.gif

а вообще, Если dP=const<=0,4 бар, то никаких РБК не надо. Хватит авторитета запорно-регулирующих радиаторных вентилей (или преднастроек термостатических клапанов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 31.1.2011, 9:42
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(jota @ 30.1.2011, 12:43) *
Вообще-то, проблема решается проще: в ИТП циркуляционный насос с частотником на dP=const и РБК на стояках - только для ограничения максимума протока на стояке

А по подробнее, в какой точке cистемы dP=const?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.1.2011, 10:07
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(vnvik @ 31.1.2011, 9:42) *
А по подробнее, в какой точке cистемы dP=const?

до насоса и после

Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2011, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 31.1.2011, 10:36
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(alexius_sev @ 31.1.2011, 9:07) *
до насоса и после


Но тогда в самой отдалённых от насоса стояках dP при минимальном расходе будет больше dP при максимальном расходе на величину изменения потерь в лежаках.
И если авторитет термостатических клапанов дело тёмное то шум....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2011, 10:43
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 31.1.2011, 9:07) *
до насоса и после

На насосе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 31.1.2011, 11:23
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 31.1.2011, 10:43) *
На насосе!

Это только для компенсации изменения напора на нем при изменение циркуляционного расхода. Но dР в контуре с макс сопротивлением будет переменным и его надо считать при условии максимального и минимального цирк расхода. Аналогия гидр режима в т/сетях с переменным расходом.

Сообщение отредактировал KGP1 - 31.1.2011, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2011, 11:42
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KGP1 @ 31.1.2011, 10:23) *
Это только для компенсации изменения напора на нем при изменение циркуляционного расхода. Но dР в контуре с макс сопротивлением будет переменным и его надо считать при условии максимального и минимального цирк расхода. Аналогия гидр режима в т/сетях с переменным расходом.

В последовательной цепи не столь важно где держать постоянный перепад. Изменение расхода вызывает автоматическое изменение производительности насоса, который на себе держит постоянный перепад. Сопротивление магистралей должно быть расчитано на максимальный расход, поэтому при уменьшении расхода из-за работы термостатов, падение давления в подводящих трубах уменьшиться и не повлияет на стабилизацию давления в магистралях.....

Сообщение отредактировал jota - 31.1.2011, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 31.1.2011, 11:49
Сообщение #194





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Я думал может jota прдлагает какой нибудь более хитрый вариант, например поддерживать dP=const где нибудь на середине лежаков, тогда колебание dP на дальних от насоса стояках можно было бы уменьшить вдвое, правда за счёт появления колебаний dP на ближних к насосу стояках. Кроме того, на находящихся в середине стояках, можно было бы отказаться от регуляторов перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 31.1.2011, 12:50
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(vnvik @ 31.1.2011, 11:49) *
Я думал может jota прдлагает какой нибудь более хитрый вариант, например поддерживать dP=const где нибудь на середине лежаков, тогда колебание dP на дальних от насоса стояках можно было бы уменьшить вдвое, правда за счёт появления колебаний dP на ближних к насосу стояках. Кроме того, на находящихся в середине стояках, можно было бы отказаться от регуляторов перепада давления.

Этот вариант известен и не столь уж хитрый. Однако, позволяет снизить изменение dР на врезках крайних (ближний и дальний)стояков в 2 раза по сравнению со стабилизацией напора на двигателе, что может быть определяющим в выборе обрудования.
С утверждением jota, что в последовательной цепи не столь важно где держать постоянный перепад, не согласен. Достаточно построить пьез график циркуляционного контура в двух режимах: макс и мин расходов. К стати, автору темы сделать это не сложно, у него же имеются расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных