Тепловыделения в серверных |
|
|
|
25.7.2006, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Наши "планеры"-технологи объявили, что ожидаемые тепловыделения от оборудования, которое планируется установить, составят 70кВт (при этом никаких данных о составе оборудования широким массам трудящихся не предоставляются, откуда взялись такие цифры ведомо только им). Площадь автозала (по сути таже серверная) 70квм, высота потолка 4,5м. Планируются прецезионные кондиционеры с подачей воздуха под фальшпол. Поддержание температуры 20+-2град. Бороться с технологами опираясь на нормативную базу не получится, опираться можно только на ненормативную лексику, в смысле опираться на логику. Но печенкой чувствую что цифра очень завышена, как минимум в два раза. Вопрос в следующем: может кто-то сталкивался, какова удельная энергия тепловыделений, например, в "горячих" цехах, термичках и т.п.? Типа для сравнения.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(90 - 117)
|
22.11.2008, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313

|
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?
|
|
|
|
|
24.11.2008, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback] У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас? А у нас есть. На 5,5 кВт.
|
|
|
|
|
24.11.2008, 9:41
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:26) [snapback]318513[/snapback] А у нас есть. На 5,5 кВт. А, у нас методом перемешивающей вентиляции стоит вентилятор "аля от Ленты"
|
|
|
|
|
24.11.2008, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.
|
|
|
|
|
24.11.2008, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Достаточно одного падения сервера в жару, Все зависит от количества серверов, температуры, и самого сервера. У нас два. Летом 30-33 максимум. Вроде работал. Хотя наверно троллил при этом. Вентиляции нет вообще. Окошко есть.
|
|
|
|
|
24.11.2008, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:50) [snapback]318523[/snapback] Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен. +1. Ага! Как-то на дохленьком корпаративчеке ( в другом разе - не доберешся), своих мини-боссов "потерзал" на предмет стоимости информации "живущей" в серваке; через неделю и деньги на профилактику (сплитов и электризма- даже заменили АВР) нашлись, и админы здоровкаться стали, и главное весь хлам выкинули, в т. ч и тепловыделяющий.
|
|
|
|
|
25.11.2008, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480

|
Здравствуйте, друзья. Снова серверная (уже в который раз на форуме). У меня 2700 компьютеров, и 160м2 площади. Можно ли прикинуть теплопритоки?
ЗЫ. На АВОКЕ читал, что теплопритоки от одной стойки могут достигать 5 кВт. Плотность установки стоек (опять же из форума) 1 шт на 2,5м2. Т.о. получается 64 стойки. Общие теплопритоки - 5*64 = 320кВт. Реальная ли это цифра?
|
|
|
|
|
27.11.2008, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Админ поправил меня, говорит нет надо тупо считать установленную мощность, то есть для 3U те 1400Вт. Цитата 2+1 это всего 3, т.е 2 работают постоянно, один ждет... и эти 2 и дают 1400 ватт суммарно. Итого 210кВт, умножаем на два. 420кВт.
|
|
|
|
|
27.11.2008, 8:47
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback] У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас? да, есть такие фирмы которые через GPRS на форуме сидят
|
|
|
|
|
13.5.2009, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?
|
|
|
|
Гость_Railnolds_*
|
13.5.2009, 14:18
|
Guest Forum

|
Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback] У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас? А у нас есть. 12-ка. Летом если не включать температура может и до 50 градусов подняться. Раз зашёл так - 2 дня кондёр не работал - был сбой напряжения. Чуть не умер там. Пришлось объяснять руководству, что нужно было таки ставить кондёр с авторестартом. Поменяли ему голову на авторестарт - теперь всё нормально. Зимой его не включаем - охлаждаем приточным воздухом.
|
|
|
|
|
13.5.2009, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(ОВК @ 13.5.2009, 14:23) [snapback]387339[/snapback] Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать? ИБП выделяет в виде тепла 10-15% от выходной мощности ( всегда, а не только при зарядке). Более точная информация указана у него в документации.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26848

|
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:49
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Немного не по теме, но если они её серверной назвали, то по нормативам, там газовое поражотушение нужно, с последующей вытяжкой огнетушащего вещества.
Сообщение отредактировал kornkorn - 29.5.2009, 9:49
|
|
|
|
|
3.6.2009, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
так для примера... серверная ФСС, Алтайского Края, со слов главного инженера тепловыделений ориетировочно 9кВт, в серверной 4 фабрики стоит. Расположена в подвальном помещении, как то на выходных сломался один из кондиционеров, температура в помещении к понедельнику поднялась до +60 градусов
|
|
|
|
Гость_kitnamor_*
|
3.6.2009, 15:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Arthur442 @ 26.5.2009, 14:03) [snapback]392350[/snapback] Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен. Вполне себе серверная. Прецизионные начинаются от 10к$ - если для них сервера настолько важны - пожалуйста. Как скорее всего будет - 1 сплит среднего качества (Midea например) с всесезонником. Как лучше - 2 топовых сплита на холод с всесезонником (MHI например) с согласователем поочередной работы (например - овик). В обоих вариантах со сплитами - будет очень сухо. Так что подумайте об увлажнении (опять же, автоматика от 2к$, что нибудь бытовое - от 5круб - только не забывать воды доливать туда) 2 Странная Белка - как уже правильно писали - попросить электрика замерить силу тока в серверную, посчитать мощность и заложить её всю как тепло. 2 ALEXLIDER - силу тока нужно мерять. по проводу определять - только если максимально возможную. но учитывая, что почти всегда считают сечение с возможностью расширения системы, то результат может быть раз в 5 больше того что в действительности. @лексашка - цифра реальная, может быть и больше на 160 м2. только вам это всё равно ничего не даёт) узнавайте мощность...
Сообщение отредактировал kitnamor - 3.6.2009, 15:42
|
|
|
|
|
3.6.2009, 16:04
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Имею сообщить интересную информацию! Пустили в эксплуатацию пом. с ИБП. Теплоизбытки - 500кВт площадь - 140м2 объем - 350м3 теплонапряженность - 1,4 кВт/м3
В общем доменная печь, если считать что 100вт/м3 уже не мало. К тому же есть ограничения - никакой воды или рассолов в пом. Задача решена мультизональными сплитами с водяным конденсатором и драйкулерами. Кстатии расчетные параметры абсолютные!!! Может кому пригодится для опыта.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста. На неком сайте нашёл пример подбора, где сказано, что "суммарная мощность охлаждения всех кондиционеров должна составить не менее удвоенной общей мощности рассеивания тепла". Не подскажите почему советуют принимать кондиционер в 2 раза большей мощности по холоду? Манагерские штучки? Резервирование тут, вроде, ни при чём.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
На практике, если собирать на офисных сплитах, то так и получится. Если не в три раза. Половина мощности уйдет на конденсацию летом. Остальное - по причине нехватки воздуха для равномерного охлаждения. В одной из знакомых контор аж при четырехкратном избытке часть стоек перегревалось. Типичный пример эволюционного развития - греется вешаем новый максимально дешевый сплит.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 13:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
см. ттх кондиционеров и условия для которых онисправедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(LordN @ 27.1.2015, 13:46)  см. ттх кондиционеров и условия для которых они справедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту. Лев Анатольевич, вы хотите сказать, что запас берут, потому что лень возиться с таблицами корректировки мощности НБ на расчётные условия?
|
|
|
|
|
9.3.2016, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.12.2009
Из: Минск
Пользователь №: 43545

|
Доброго времени суток, форумчане!!! Подскажите пожалуйста, на сколько актуален в России норматив СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" Ведь техника АСУ ТП времен Развитого социализма ЗНАЧИТЕЛЬНО разнится относительно современного оборудования. Может есть что-нибудь новее? И еще..... Подскачите пожалуйста где нормируются коэффициенты тепловыделения вычислительной техники???? Заранее благодарен
|
|
|
|
|
10.3.2016, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
СН актуален с формальной точки зрения, как нормативная документация. Но к счастью в нем в первом же абзаце написано, что его можно не использовать. И разумеется в нем написана бесполезная чушь, местами даже вредная. Обычно коэффициенты использования берутся с потолка, по согласованию с заказчиком. Тепловыделение разумеется равно фактическому потреблению электричества.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.12.2009
Из: Минск
Пользователь №: 43545

|
А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....
|
|
|
|
|
21.3.2016, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Цитата(Sasha-NIKISH @ 15.3.2016, 10:58)  А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика.... А это Вам напрямую к энергетикам бежать нужно. Уточнить на какую мощность у них максимум может запитываться IT-нагрузка. Но так как все с запасом будут считать, то сделать корректировку на более-менее реальную нагрузку. Дальше прибавить стандартные тепловыделения от стен, потолка, освещения, системы энергоснабжения и людей, если таковые будут там жить.  Вот Вам примерная картина по теплу.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 21.11.2006, 20:24)  280000=211*4*0.5*0.36(t2-22) t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36) t2=280000/(211*4*0.36)+22 t2=479 Эдуард, простите, я уж и калькулятором и ёксилькой и программкой на бейсике посчитал (правда, правда - я эту формулку забивал в учебную прогу  )) Не получается 479. Очипятка или у меня мозгозавихрение?
|
|
|
|
|
27.2.2018, 19:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И сколько получилось? Так как я вижу ошибку.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
1865 (потерю "получасового" коэффициента я учел)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.2.2018, 21:04
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|