Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тепловыделения в серверных
Сергей В.
сообщение 25.7.2006, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Наши "планеры"-технологи объявили, что ожидаемые тепловыделения от оборудования, которое планируется установить, составят 70кВт (при этом никаких данных о составе оборудования широким массам трудящихся не предоставляются, откуда взялись такие цифры ведомо только им). Площадь автозала (по сути таже серверная) 70квм, высота потолка 4,5м. Планируются прецезионные кондиционеры с подачей воздуха под фальшпол. Поддержание температуры 20+-2град.

Бороться с технологами опираясь на нормативную базу не получится, опираться можно только на ненормативную лексику, в смысле опираться на логику. Но печенкой чувствую что цифра очень завышена, как минимум в два раза.

Вопрос в следующем: может кто-то сталкивался, какова удельная энергия тепловыделений, например, в "горячих" цехах, термичках и т.п.? Типа для сравнения. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V  « < 2 3 4  
Открыть тему
Ответов (90 - 117)
allex
сообщение 22.11.2008, 22:16
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313



У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:26
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?

А у нас есть. На 5,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 24.11.2008, 9:41
Сообщение #93


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:26) [snapback]318513[/snapback]
А у нас есть. На 5,5 кВт.


А, у нас методом перемешивающей вентиляции стоит вентилятор "аля от Ленты" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:50
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 24.11.2008, 10:12
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Достаточно одного падения сервера в жару,

Все зависит от количества серверов, температуры, и самого сервера. У нас два. Летом 30-33 максимум. Вроде работал. Хотя наверно троллил при этом. Вентиляции нет вообще. Окошко есть. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.11.2008, 11:45
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:50) [snapback]318523[/snapback]
Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.


+1.

Ага! Как-то на дохленьком корпаративчеке ( в другом разе - не доберешся), своих мини-боссов "потерзал" на предмет стоимости информации "живущей" в серваке; через неделю и деньги на профилактику (сплитов и электризма- даже заменили АВР) нашлись, и админы здоровкаться стали, и главное весь хлам выкинули, в т. ч и тепловыделяющий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 25.11.2008, 9:53
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Здравствуйте, друзья. Снова серверная (уже в который раз на форуме). У меня 2700 компьютеров, и 160м2 площади. Можно ли прикинуть теплопритоки?

ЗЫ. На АВОКЕ читал, что теплопритоки от одной стойки могут достигать 5 кВт. Плотность установки стоек (опять же из форума) 1 шт на 2,5м2. Т.о. получается 64 стойки. Общие теплопритоки - 5*64 = 320кВт. Реальная ли это цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 27.11.2008, 0:58
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Админ поправил меня, говорит нет надо тупо считать установленную мощность, то есть для 3U те 1400Вт.
Цитата
2+1 это всего 3, т.е 2 работают постоянно, один ждет...
и эти 2 и дают 1400 ватт суммарно.

Итого 210кВт, умножаем на два. 420кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 27.11.2008, 8:47
Сообщение #99


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?


да, есть такие фирмы которые через GPRS на форуме сидят biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 13.5.2009, 13:23
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 13.5.2009, 14:18
Сообщение #101





Guest Forum






Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?

А у нас есть. 12-ка. Летом если не включать температура может и до 50 градусов подняться. Раз зашёл так - 2 дня кондёр не работал - был сбой напряжения. Чуть не умер там. Пришлось объяснять руководству, что нужно было таки ставить кондёр с авторестартом. Поменяли ему голову на авторестарт - теперь всё нормально. Зимой его не включаем - охлаждаем приточным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 13.5.2009, 15:40
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(ОВК @ 13.5.2009, 14:23) [snapback]387339[/snapback]
Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?


ИБП выделяет в виде тепла 10-15% от выходной мощности ( всегда, а не только при зарядке). Более точная информация указана у него в документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arthur442
сообщение 26.5.2009, 13:03
Сообщение #103





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26848



Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 29.5.2009, 9:49
Сообщение #104


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Немного не по теме, но если они её серверной назвали, то по нормативам, там газовое поражотушение нужно, с последующей вытяжкой огнетушащего вещества.

Сообщение отредактировал kornkorn - 29.5.2009, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 3.6.2009, 13:55
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



так для примера... серверная ФСС, Алтайского Края,
со слов главного инженера тепловыделений ориетировочно 9кВт, в серверной 4 фабрики стоит.

Расположена в подвальном помещении, как то на выходных сломался один из кондиционеров, температура в помещении к понедельнику поднялась до +60 градусов smile.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 3.6.2009, 15:35
Сообщение #106





Guest Forum






Цитата(Arthur442 @ 26.5.2009, 14:03) [snapback]392350[/snapback]
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.


Вполне себе серверная. Прецизионные начинаются от 10к$ - если для них сервера настолько важны - пожалуйста.
Как скорее всего будет - 1 сплит среднего качества (Midea например) с всесезонником.
Как лучше - 2 топовых сплита на холод с всесезонником (MHI например) с согласователем поочередной работы (например - овик).

В обоих вариантах со сплитами - будет очень сухо. Так что подумайте об увлажнении (опять же, автоматика от 2к$, что нибудь бытовое - от 5круб - только не забывать воды доливать туда)


2 Странная Белка - как уже правильно писали - попросить электрика замерить силу тока в серверную, посчитать мощность и заложить её всю как тепло.

2 ALEXLIDER - силу тока нужно мерять. по проводу определять - только если максимально возможную. но учитывая, что почти всегда считают сечение с возможностью расширения системы, то результат может быть раз в 5 больше того что в действительности.

@лексашка - цифра реальная, может быть и больше на 160 м2. только вам это всё равно ничего не даёт) узнавайте мощность...

Сообщение отредактировал kitnamor - 3.6.2009, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.6.2009, 16:04
Сообщение #107


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Имею сообщить интересную информацию!
Пустили в эксплуатацию пом. с ИБП.
Теплоизбытки - 500кВт
площадь - 140м2
объем - 350м3
теплонапряженность - 1,4 кВт/м3

В общем доменная печь, если считать что 100вт/м3 уже не мало. К тому же есть ограничения - никакой воды или рассолов в пом.
Задача решена мультизональными сплитами с водяным конденсатором и драйкулерами. Кстатии расчетные параметры абсолютные!!!
Может кому пригодится для опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.1.2015, 9:56
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста.
На неком сайте нашёл пример подбора, где сказано, что "суммарная мощность охлаждения всех кондиционеров должна составить не менее удвоенной общей мощности рассеивания тепла".
Не подскажите почему советуют принимать кондиционер в 2 раза большей мощности по холоду? Манагерские штучки? Резервирование тут, вроде, ни при чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.1.2015, 13:27
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



На практике, если собирать на офисных сплитах, то так и получится. Если не в три раза. Половина мощности уйдет на конденсацию летом. Остальное - по причине нехватки воздуха для равномерного охлаждения.
В одной из знакомых контор аж при четырехкратном избытке часть стоек перегревалось. Типичный пример эволюционного развития - греется вешаем новый максимально дешевый сплит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.1.2015, 13:46
Сообщение #110


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



см. ттх кондиционеров и условия для которых онисправедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.1.2015, 14:17
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(LordN @ 27.1.2015, 13:46) *
см. ттх кондиционеров и условия для которых они справедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.

Лев Анатольевич, вы хотите сказать, что запас берут, потому что лень возиться с таблицами корректировки мощности НБ на расчётные условия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha-NIKISH
сообщение 9.3.2016, 9:30
Сообщение #112





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.12.2009
Из: Минск
Пользователь №: 43545



Доброго времени суток, форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, на сколько актуален в России норматив СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
Ведь техника АСУ ТП времен Развитого социализма ЗНАЧИТЕЛЬНО разнится относительно современного оборудования. Может есть что-нибудь новее?
И еще..... Подскачите пожалуйста где нормируются коэффициенты тепловыделения вычислительной техники????
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.3.2016, 23:19
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



СН актуален с формальной точки зрения, как нормативная документация. Но к счастью в нем в первом же абзаце написано, что его можно не использовать. И разумеется в нем написана бесполезная чушь, местами даже вредная.
Обычно коэффициенты использования берутся с потолка, по согласованию с заказчиком. Тепловыделение разумеется равно фактическому потреблению электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha-NIKISH
сообщение 15.3.2016, 10:58
Сообщение #114





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.12.2009
Из: Минск
Пользователь №: 43545



А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.3.2016, 17:48
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Sasha-NIKISH @ 15.3.2016, 10:58) *
А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....

А это Вам напрямую к энергетикам бежать нужно. Уточнить на какую мощность у них максимум может запитываться IT-нагрузка. Но так как все с запасом будут считать, то сделать корректировку на более-менее реальную нагрузку. Дальше прибавить стандартные тепловыделения от стен, потолка, освещения, системы энергоснабжения и людей, если таковые будут там жить. wink.gif
Вот Вам примерная картина по теплу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.2.2018, 19:07
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 21.11.2006, 20:24) *
280000=211*4*0.5*0.36(t2-22)
t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36)
t2=280000/(211*4*0.36)+22
t2=479


Эдуард, простите, я уж и калькулятором и ёксилькой и программкой на бейсике посчитал
(правда, правда - я эту формулку забивал в учебную прогу rolleyes.gif ))
Не получается 479. Очипятка или у меня мозгозавихрение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2018, 19:51
Сообщение #117


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И сколько получилось? Так как я вижу ошибку. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.2.2018, 21:02
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



1865
(потерю "получасового" коэффициента я учел)

Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.2.2018, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных