Егор
сообщение 29.6.2012, 14:23
Сообщение #91





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата("СНИП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы")
3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 29.6.2012, 17:22
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(Егор @ 29.6.2012, 14:23) *
Цитата
...мм, не менее: 60 - от пола...

Это значит, что 200мм - это нормально ("не менее" - выполнено) и нечего беспокоиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.6.2012, 23:06
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Федеральное государственное унитарное предприятие
«НИИсантехники»
РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению биметаллических секционных
отопительных радиаторов «Сантехпром БМ»,
изготовляемых ОАО «Сантехпром»

6.5. При монтаже настенных радиаторов следует избегать случаев их
неправильной установки:
- слишком низкого размещения, т.к. при зазоре между полом и низом
радиатора, меньшем 100 мм, уменьшается эффективность теплообмена и
затрудняется уборка под радиатором;
- установки радиаторов вплотную к стене или с зазором, меньшим 25 мм
(рекомендуется не менее 30 мм), ухудшающей теплоотдачу прибора и
вызывающей пылевые следы над прибором;
- слишком высокой установки, т. к. при зазоре между полом и низом
радиатора, большем 150 мм, увеличивается градиент температур воздуха по
высоте помещения, особенно в нижней его части;
- слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника
(менее 75 % глубины радиатора в установке), т. к. при этом уменьшается
тепловой поток радиатора;
- невертикального положения секций, т. к. это ухудшает теплотехнику и
внешний вид радиатора;
- установки перед радиатором декоративных экранов или закрытия его шторами, т. к. это также приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.2.2015, 8:27
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Можно ли подключать секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы на сцепке. В некоторых рекомендациях НИИсантехники такой вариант подключения допускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных