Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замер воздухопроницания
n50
сообщение 27.4.2011, 23:20
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(tpa2009 @ 27.4.2011, 20:48) *
Ознакомились smile.gif. Вопрос остался тот же - если воздухопроницаемость, рассчитанная по этим пунктам, меньше нормативного воздухообмена в здании, то как это воздухопроницаемость сказывается на энергоэффективности? Никак.

Не занимайтесь демагогией. Связь ЭЭ с воздухопроницаемостью я определил чуть ранее в двух пунктах. Причем не "всё-таки признал", а повторил то, что писал и раньше.

Как разность между объемом воздуха, поступающего через ОК (определенного по инструментальным замерам) и необходимой кратности воздухообмена по СанПиН и СНиП (сейчас искать номера нет возможности, но если хотите, чуть позже, когда вернусь из командировки, список предоставлю).


Я же про то же самое. Вы со своей воздухопроницаемостью и её мнимой связью с энергоэффективностью имеете шанс привести заказчика к "другим, более значимым проблемам".

И опять - я же про это и пишу. Что энергоэффективность должна быть связана с санитарными нормами. Нельзя реализовывать мероприятия (типа обеспечения полной герметичности здания),
которые приводят к несоблюдению нормативов по микроклимату.

Словоблудие. Конкретно - на реальном примере - какой объект, какие мероприятия, в чем ошибка?


Прочитайте приложение Д к ГОСТу 31167. Там написано, что надо делать, если ниже норматива. Вы же рассматриваете энергоэффективность в отрыве от климатики и состояния конструкции. К чему это приводит, я уже писал.

Цитирую Вас
Прямой связи между энергоэффективностью и воздухопроницаемостью нет. На этой ветке все мои попытки такую связь установить оказались неудачными. Воздухопроницаемость - показатель качества строительства. С реальным режимом здания она связана крайне косвенно.

Так какие инструментальные замеры?

Вы отрицаете прямую связь воздухопроницаемости с санитарными нормами, но подтверждаете связь ЭЭ с санитарными нормами. Где логика?







Сообщение отредактировал irbest - 27.4.2011, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 28.4.2011, 0:47
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(name'tpa2009')
Как разность между объемом воздуха, поступающего через ОК (определенного по инструментальным замерам) и необходимой кратности воздухообмена по СанПиН и СНиП
Да 100% и без всяких ссылок на "документы".

Цитата(name'irbest')
Проблема - современная и правильно рассчитанная система отопления, дом вроде неплохой, стены и перекрытие утеплены, но не могут протопить дом и повышенный расход электроэнергии.
Плохая работа строителей и/или плохое качество материала - брак, только и всего. ЭнергоЭффективностью здесь, получается, и не пахнет на фоне брако_делов. Тепловоздушный баланс помещений составлен был "теоретический," по заявленным производителем "лябда и гамма" материалов, поставки были вдруг не кондиции или строители "подтасовали стройматериал да ещё и схалтурили".

Разные цели у Вас (и не только) и от того взаимное как бы недопонимание. Пустая трата времени на выяснение "позиций". biggrin.gif

Замеры остаются замерами, каждое помещение здания "живет уже индивидуально" после сдачи в эксплуатацию.
Много всяких переменных факторов на его бытие влияет. Воздухопроницаемость ОК то "вредна, то полезна", то позволяет экономить, то тратиться.
Наружные ОК образуют некий "дырявый" контур здания по теплу/холоду и воздуху - "оборонять" его нам приходится зимой и летом, то наветренный он, то заветренный.

Ну а если, действительно много "дырок" окажется после строителей, то раскошеливаться придется - или на ремонт или на энергию. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.4.2011, 5:48
Сообщение #273


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я хорошо знаю, что разбираюсь только в том, чем занимаюсь – и, тем более на этом форуме, где в каждом разделе есть специалисты высокого уровня, стараюсь воздерживаться от выступлений не по своей теме. И в данном обсуждении я говорю только о своём: о замере вентиляции и воздухопроницания, на который энергоаудиторы приглашают меня как подрядчика.

Я не знаю, зачем нормотворцы теперь уже почти всего _цивилизованного_ мира включают замер при перепаде 50Па. Но думаю, что у них есть причины – я их могу и не знать, но вы, как энергоаудитор, должны бы выяснить.

Мои высказывания на эту тему – просто общетехнические соображения, основанные на опыте работы по близкой тематике.

Цитата(tpa2009 @ 27.4.2011, 20:07) *
если неорганизованный воздухообмен превышает нормативные показатели воздухообмена. Если это не так, ликвидация неорганизованного воздухообмена потребует увеличения организованного, и


Вовсе не обязательно, а может и не потребует.

Цитата(tpa2009 @ 27.4.2011, 20:07) *
Еще я приводил результаты наших расчетов, которые Вы обсмеяли, но никаких конкрентных примеров, что я был не прав в оценке потерь с инфильтраций, не привели


Вряд ли обсмеял, я с уважением отношусь к вашему, да и хоть к чьему желанию разобраться, но я очень критически отношусь к расчётам там, где можно замерить. – Мои данные-это то, что было до работы, и что стало после, всё по замерам. Я не припоминаю, чтобы при составлении балансов сравнивал что-то с теорией. Это бессодержательно. Конечно, у меня нет данных по тому, что теоретически было и как теоретически стало.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.6.2011, 15:03
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(alem @ 28.4.2011, 6:48) *
..
Я не знаю, зачем нормотворцы теперь уже почти всего _цивилизованного_ мира включают замер при перепаде 50Па. Но думаю, что у них есть причины – я их могу и не знать, но вы, как энергоаудитор, должны бы выяснить.
Мои высказывания на эту тему – просто общетехнические соображения, основанные на опыте работы по близкой тематике.

....с уважением отношусь к вашему, да и хоть к чьему желанию разобраться, но я очень критически отношусь к расчётам там, где можно замерить. – Мои данные-это то, что было до работы, и что стало после, всё по замерам. Я не припоминаю, чтобы при составлении балансов сравнивал что-то с теорией. Это бессодержательно. Конечно, у меня нет данных по тому, что теоретически было и как теоретически стало.
dP и нормо_творчество. Книг и статей - пруд пруди, не знаешь в каком утонешь. А разобраться надо. Бы. Чтоб не утонуть потом. В пруду каком нибудь.
Собрал в кучу немного "про воздухопроницаемось", чтоб понять суть - часто ошибки случаются из-за "не согласования единиц измерения в формулах и недостатка данных от производителя.

Прикрепленный файл  Vozdux_Zdanie.pdf ( 566,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22740


Есть проводимость и есть сопротивление. Что в "электричестве и проводах", что в строительных материалах в наружных ограждающий конструкциях зданий:
Теплопроводность и воздухопроницаемость, сопротивление теплопередачи и сопротивление воздухопроницанию материалов, из которых проектируем, строим. И эти свойства материалов меняются в эксплуатируемых здания.
И надо бы не запутаться.
"лямбда" и dT в расчёте теплопотерь зданием как-то несложно разыскать в справочниках и "неглупо" применить. А где же изготовители прячут "паспортную" величину - сопротивление воздухопроницанию

С "воздухопроницаемостью нормативной" и сопротивление воздухопроницанию материалов не все "так просто и неглупо" сделать в работе....

То надо прийти к dP=50, то при dP=10ПА, но сопротивление, потом надо учесть при dP= Разность давлений снаружи и внутри помещения. dP=10 это бывшее dP=1 при "мм. вод ст." и есть такие "таблички", но для "оных времён".



Есть соображения у кого ?

Цитата
Стоит обратить внимание - Указано в графе значение: Воздухопроницаемость Gн, с размеренностью кг/(м2·ч), но не указано при каком Dp определена эта самая «Нормируемая воздухопроницаемость»
Сопротивление воздухопроницанию R указано «М2*ч*па/кг»


Вот это и невнятно-понятно.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.6.2011, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.6.2011, 18:59
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Насколько "честно" возможно вписать цифры в "Паспорт Здания?"

Ещё про одну "тепловую дырку", которая при проектировании, мягко говоря, игнорируется.. Замерить сложно - создать пресловутый переда давления dP
"качество монтажа заполнения оконных проёмов" характеризует (наткнулся в поисках по сети):

     Объем воздуха, проходящего через стыки между створкой и коробкой стандартного окна, имеющего в верхней горизонтальной части стыка одинарное резиновое и одинарное щеточное уплотнение (более плотное окно)

Разность давлений, Па
10
50
100
150
300
Коэффициент воздухопроницаемости, м 3 /м·час
0,24
0,96
1,34
2,22
7,29
 
     Объем воздуха, проходящего через стыки между створкой и коробкой стандартного окна, имеющего в верхней горизонтальной части стыка двойное щеточное уплотнение (менее плотное окно)

Разность давлений, Па
10
50
100
150
300
Коэффициент воздухопроницаемости, м 3 /м·час
0,33
1,34
3,00
4,12
9,33
 
     Из таблиц хорошо видна зависимость воздухопроницаемости окна от разности давлений, вызывающей движение воздуха через уплотнения. Так, для более плотного окна при увеличении разности давлений в 10 раз (с 10 до 100 Па), воздухопроницаемость окна увеличивается примерно в 5,5 раз, а для менее плотного - в 9 раз.

Да и как узнать/выяснить при "обследовании", что там внутри - двойное щеточное уплотнение или нет ?
Проще наврать, но не грубо. blink.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.6.2011, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 26.6.2011, 0:32
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Kult_Ra @ 23.6.2011, 18:59) *
Насколько "честно" возможно вписать цифры в "Паспорт Здания?"

Ещё про одну "тепловую дырку", которая при проектировании, мягко говоря, игнорируется.. Замерить сложно - создать пресловутый переда давления dP


Не совсем понятна задача. Оценить воздухопроницаемость заполнения между рамой и оконным проёмом или или между створкой и рамой?

Что касается самого измерения, то технически это вполне реализуемо. Только не ясно, насколько это необходимо. Скорей всего, наибольший интерес представляет воздухопроницаемость всего помещения или только ограждающей конструкции.

Создаётся требуемый перепад давления в помещении. Получаем поток. Затем производится повторное измерение с загерметизированным оконным проёмом. Из первого результата вычитаем второй. В итоге будет поток через исследуемый проём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.6.2011, 8:57
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Овчинка выделки не стоит.
Вдруг не стоит? Как выяснить?

Да. irbest. "технически это вполне реализуемо". При настойчивости и желании Даже по всем помещения здания.
Получить информацию о воздухо_прониканию, проницанию в помещении.

Теперь, для начала, её надо бы "сопоставить" с нормируемой "воздухопроницаемостью".
Нормируемая же есть только для "ограждающих конструкций". Мало её, но она есть. Значит надо разделить полученные "измерения по помещению" в слагаемые по каждому ограждению помещения.
"Интерес" больше всего к "внешнему контуру" здания - его надо "защищать", как правило.

У меня в голове мысли путаются уже здесь:
  1. Имеем "нормативную воздухопроницаемость", но не понятно для какого dP. Нормативную по помещениям не имеем. Она скрытно упакована "нормативную кратность воздухообмена при dP=50". Выделить её от туда и "применять" в текущей работе у меня ума явно не хватает.
  2. Как в этой ситуации исхитриться разнести "измеренное" к конкретным ограждения помещения и потом сравнить с "нормативной воздухопроницаемостью", что приведена у Малявиной? Чтоб было что сравнивать, оценивать, и, надо или нет "меры принимать/рекомендовать"?

И здесь неясность:
Цитата
воздухопроницаемость" и "сопротивление воздухопроницанию" и "перепад давления до и после ограждения -dP".
Если коэффициент теплопередачи есть обратная величина сопротивления теплопередачи ..., то и воздухопроницаемость вроде бы есть обратная по значению "сопротивление воздухопроницанию".
.......
Стоит обратить внимание - Указано в графе значение: Воздухопроницаемость Gн, с размеренностью кг/(м2·ч), но не указано при каком Dp определена эта самая «Нормируемая воздухопроницаемость» ограждений?
Сопротивление воздухопроницанию R указано «М2*ч*па/кг»


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.6.2011, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 26.6.2011, 23:33
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Kult_Ra @ 26.6.2011, 8:57) *
Вдруг не стоит? Как выяснить?

Да. irbest. "технически это вполне реализуемо". При настойчивости и желании Даже по всем помещения здания.
Получить информацию о воздухо_прониканию, проницанию в помещении.

Теперь, для начала, её надо бы "сопоставить" с нормируемой "воздухопроницаемостью".
Нормируемая же есть только для "ограждающих конструкций". Мало её, но она есть. Значит надо разделить полученные "измерения по помещению" в слагаемые по каждому ограждению помещения.
"Интерес" больше всего к "внешнему контуру" здания - его надо "защищать", как правило.

У меня в голове мысли путаются уже здесь:
[list=1]
[*]Имеем "нормативную воздухопроницаемость", но не понятно для какого dP. Нормативную по помещениям не имеем.


Насколько я понимаю, в основе сравнения лежат нормативные значения и измеренные при dP=50 и приведённые к dP=10. А поток для конкретной части конструкции вычисляется как я уже описывал выше, т.е. разница между измерениями. Если поломать голову над ГОСТ 31167-2009 (раздел 9 и приложение Г) и СНиП 23-02 (раздел 8), то можно добиться решения задачи.
В принципе, алгоритм понятен, но для его изложения требуется время, которым, к сожалению, сейчас не обладаю.
Хотя, метод приведения к 10 Ра, изложенный в стандарте 31167, не самый элегантный (на мой взгляд).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 27.6.2011, 0:37
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Попробуйте уловить мою мысль. Установлено, что 1м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760 мм рт. ст., t=+15°С) весит 1,225 кгс, следовательно, весовая плотность (удельный вес) 1 м3 объема воздуха в этом случае равна g=1,225 кгс/м3. Не используя приборы, а зная скорость ветра, и сделав расчеты по давлению, можно ли утверждать, что исследования (если они проводятся) проводятся в определенных условиях и данные можно использовать при определении качества? Одним словом можно ли пользоваться данными, имея исходные, только по атм.давлению и по скорости ветра. Хотя давление атмосферное, хрень сильно не постоянная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.6.2011, 4:04
Сообщение #280


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zabexpert @ 27.6.2011, 0:37) *
Попробуйте уловить мою мысль.


Высасывание из пальца - мысль не новая. Расходомерная дверь - самый простой способ, возможны измерения под действием имеющейся вентиляции, это сложнее, и можно замерить под действием естественного перепада - это сложней всего. Если естественный перепад непостоянный, ветровой, то замерить чрезвычайно трудно.

Исходные данные по атм. давлению и ветру из интернета для замеров таковыми не являются, и первое, и второе нужно мерить локально, т.к. в масштабе микроклимата они сильно отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.6.2011, 10:17
Сообщение #281





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Александр Мельников удачно подталкивает мысли к потребности не проявлять дилетантство "с замерами" при оценке "стоит ли овчинка выделки".

Преодолея запутанности в нормо_твочестве даже и выдав на гора Рекомендации по "Защите контура воздухо_проницания здания", честно (или желательно) будет после реализации, ремонта-реконструкции сразу (или при производстве работ) заново замерить по факту. Исключить чтоб брак производителя материалов и брак при монтаже.

Но как вот исхитрится
Цитата
разделить полученные "измерения по помещению" в слагаемые по каждому ограждению помещения.
у меня пока "темнота". Может и возрастная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 27.6.2011, 19:10
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Kult_Ra @ 27.6.2011, 10:17) *
разделить полученные "измерения по помещению" в слагаемые по каждому ограждению помещения.
у меня пока "темнота". Может и возрастная!


Измеряем "воздуходувной дверью" (она же "blower door" или "door fan") поток для всего помещения. Затем герметизируем интересующую нас часть конструкции (например, один из оконных проёмов) и повторяем испытание. Из первого результата вычитаем второй и получаем цифру для загерметизированной части конструкции. Затем повторяем для другой части конструкции подобную операцию. В рузультате, сумма потоков для измеренных частей конструкции + поток через оставшуюся часть конструкции должна равняться результату первого измерения. Так должно быть в идеале, но на практике может и не получиться.

Но вот самый главный вопрос - кому это надо? Достаточно измерить всё помещение на предмет соответствия СНиПу 23-02 (кратность обмена воздуха). Если попали в норматив, то всё прекрасно. Заодно хорошо бы посмотреть во время испытания элементы конструкции на наличие явных косяков. Такую возможность надо использовать. Потом эти косяки не всегда поймаешь в реальных условиях. Если с цифрой и с качеством всё хорошо, то спим спокойно. Вот если в норматив не попали и косяки не обнаружены, то тогда есть смысл копать глубже.

Кстати, Door Fan - более корректное название, так как используется осевой вентилятор. Название Blower Door уже приватизировано и его упоминаение без связи с конкретным производителем наносит ему ущерб. Так можно больше заработать smile.gif

Сообщение отредактировал irbest - 27.6.2011, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.6.2011, 19:33
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Спасибо, irbest!
Цитата
самый главный вопрос - кому это надо?
Время покажет! Но уж лучше детально понимать суть, раз с этим "воздухопроницанием" уже основательно соприкоснулся.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 19.7.2011, 10:53
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Кстати мне это нужно! Если у кого есть необходимое приборное обеспечение пишите в личку, обсудим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 19.7.2011, 14:25
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(WVXIW @ 19.7.2011, 10:53) *
Кстати мне это нужно! Если у кого есть необходимое приборное обеспечение пишите в личку, обсудим.


Ответил подробнее в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 4.10.2011, 10:42
Сообщение #286





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



буду признателен информации по производителю оборудования измерения воздухопроницаемости.
требования:
1. оборудование сертифицировано+поверено.
2. оборудования согласуется с ГОСТ 31167-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 10.10.2011, 1:10
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Хруст @ 4.10.2011, 10:42) *
буду признателен информации по производителю оборудования измерения воздухопроницаемости.
требования:
1. оборудование сертифицировано+поверено.
2. оборудования согласуется с ГОСТ 31167-2009.


Производитель RETROTEC (Канада) www.retrotec.com
1. сертификация в процессе
2.ГОСТу 31167 соответствует

дистрибьюторов и каталог на русском можно найти у меня на сайте или пишите в личку

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 10.10.2011, 8:12
Сообщение #288





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



как долго будет идти процесс сертификации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 10.10.2011, 11:27
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Хруст @ 10.10.2011, 8:12) *
как долго будет идти процесс сертификации


примерно 2-3 месяца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 11.10.2011, 7:51
Сообщение #290





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



вобщем получил два предложения:
Retrotec и Minneapolis BlowerDoor.
оба производителя обещают произвести сертификацию оборудования до конца года=)
смущает один момент.
если сравнивать их оборудование одной производительности, к примеру: Minneapolis BlowerDoor стандарт (его макисмальная производительность 7.200 м³/ч) и RETROTEC EU1000 (его производительность 8000 м³/ч), разница в цене почти в 2 раза (поставка официальных представителей в России). мысли возникают разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 11.10.2011, 11:12
Сообщение #291





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Хруст @ 11.10.2011, 7:51) *
вобщем получил два предложения:
Retrotec и Minneapolis BlowerDoor.
оба производителя обещают произвести сертификацию оборудования до конца года=)
смущает один момент.
если сравнивать их оборудование одной производительности, к примеру: Minneapolis BlowerDoor стандарт (его макисмальная производительность 7.200 м³/ч) и RETROTEC EU1000 (его производительность 8000 м³/ч), разница в цене почти в 2 раза (поставка официальных представителей в России). мысли возникают разные.


Поделитесь мыслями. Постараюсь объяснить. Хотя лучше обратить внимание на цены в странах, где рынок этого оборудования сложился. Также неплохо подержать обрудование в руках и пообщаться с теми, кто его эксплуатирует.
Для успокоения сравните Minneapolis с Q46.

Включение в Госреестр всё равно не позволит в полной мере применить оборудование, т.к. по ГОСТу 31167 есть ограничение испытуемого объёма помещения 500 куб.м. - это квартира или дом с площадью полов всего 150 кв.м

На производительности в 7000 - 8000 куб.м./час останавливать внимание не стоит. Это для небольших объектов. Для профессиональной деятельности надо начинать с 14000 и наращивать мощность дальше.
Условная аналогия с тепловизорами:
7000 куб.м - 120х160 pix матрица
14000 куб.м. - 240х320 pix
42000 куб.м. - 640х480 pix

Сообщение отредактировал irbest - 11.10.2011, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.11.2011, 9:39
Сообщение #292


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Под давлением спроса сделал специализированную установку для испытаний воздухопроницания, фото правда не очень.

Только что с объекта, статистику ещё не обработал, погрешность по расходу, прикидываю, 3-5% при расходе до 300 м3/час. При больших расходах меняем метод измерений, погрешности растут, - но на этом объекте этого расхода хватило.

Вентилятор не реверсивный, нужно переставлять. Весь измерительный тракт поверенный, как положено, никаких "заводских калибровок".
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 25.11.2011, 16:11
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Если я правильно понял это у Вас самопальная установка? Тогда как же решается вопрос с реестром СИ, гос.поверкой и как следствие легитимностью результатов измерения??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.11.2011, 16:14
Сообщение #294


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Установка создаёт перепад, и только.

Этот перепад и расход при нём я мерю легитимно...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 25.11.2011, 17:20
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Интересен и опыт и результат. Ждем результата. Конкурен irbesta "по русски")))) Что касается легитимности. Моё мнение. Смотря для кого и для чего проводить данные замеры. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.11.2011, 17:34
Сообщение #296


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Timur63 @ 25.11.2011, 18:20) *
Интересен и опыт и результат.


Результат подтвердил ранее полученные другими методами данные. - т.е и при замерах под гравитационным перепадом, и под принудительной вентиляции, если всё правильно сделано, результаты одинаковые.

Цитата(Timur63 @ 25.11.2011, 18:20) *
Конкурен irbesta "по русски"))))


Да ну что вы, я с иностранцами не конкурирую. Обрудование Blower Door у нас применять нельзя, так как заводская калибровка в технически грамотных кругах не катит - нужна поверка по измерительному тракту. Проще говоря, импорт "нелегитимен". Да и дороговат.


Цитата(Timur63 @ 25.11.2011, 18:20) *
Смотря для кого и для чего проводить данные замеры. ))


Да как обычно, для получения воспроизводимого, неоспоримого результата с заданной точностью за достойное вознаграждение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 25.11.2011, 17:59
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(alem @ 25.11.2011, 18:34) *
Да и дороговат.

Согласен.

Цитата(alem @ 25.11.2011, 18:34) *
Да как обычно, для получения воспроизводимого, неоспоримого результата с заданной точностью за достойное вознаграждение.

По фотам я предположил что делалось для частного лица. тут два варианта. 1. результат нужен "для себя"(заказывает частник и сам за свой счет исправляет огрехи). 2. результат нужен для "выяснения отношений"( суд и т.д.) При первом варианте легитимность мало волнует главное качество. При втором варианте на первое место встает легитимность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.11.2011, 18:11
Сообщение #298


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Timur63 @ 25.11.2011, 18:59) *
При ...


Это ввод в эксплуатацию жилого дома, как целиком задача называется задача, не знаю, только свой раздел делаю - воздухообмен и воздухообмен при перепаде 50 Па.

Для легитимности, если говорить серьёзно, на конкретном оборудовании методику нужно утвердить, если будет время и желание, может сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.11.2011, 18:47
Сообщение #299





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не понял для чего это вообще нужно с дверьми..... и вообще, зачем....? для жилого дома.
Может я не в теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.11.2011, 6:42
Сообщение #300


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Воздухопроницание - нормируемый показатель, связанный с энергоэффективностью здания и комфортностью пребывания. Чтобы установить соответствие нормам его определяют экспериментально.

Обычно теплоаудиторы-паспортизаторы и другие причастные высасывают его из пальца, боюсь предположить какого и чьего, но это не наш путь.

Или вы намекаете, что конечному потребителю типового строительства это не надо?

Но потребителю и заказчику много чего не нужно. Например, мы работаем с промышленными выбросами в атмосферу. У большинства заказчиков нет никакого желания очищать выбросы - это делается только под давлением соответствующих инспекций, которые, имея лаборатории, могут выявить нарушение сами, и заставят устранять под угрозой закрытия предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных