Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замер воздухопроницания
Vito
сообщение 13.12.2012, 7:34
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



У нас нет спроса на такие услуги. Логика стройнадзора - ни у кого в нашем городе нет такого оборудования, поэтому мы не требуем замеров. Оборудование бы появилось, если бы были понятны правила игры. А то обязательное требование СНиП уже не обязательное. И это не только у нас. В интернете нашел интересный документ по Хабаровскому краю от их губернатора. Там тоже туман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 14.12.2012, 19:37
Сообщение #332





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



""А то обязательное требование СНиП уже не обязательное""
зачем же вы так
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" №1047
согласно данному перечню СНиП 23-02-2003, а именно Разделы 4 - 12; приложения В, Г, Д являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для применения.
п. 11.4 из этого СНиПА: При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:
выборочный контроль кратности воздухообмена в 2 - 3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию.
Что касается стройнадзора - это очень актуальный вопрос.
какими образом заставить повлиять не него сам не знаю. может в прокуратуру обратиться?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мы с Дальнего Во...
сообщение 20.12.2012, 15:35
Сообщение #333





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131363



Цитата(irbest @ 27.11.2011, 21:10) *
Само измерение производится дифманометром (в реестре будет в конце декабря). Поэтому он поверяется раз в год .....

Уже декабрь следующего года - так прибор в реестре??? Или нет ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 20.12.2012, 16:39
Сообщение #334





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



манометр - в реестре. установка - нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 21.12.2012, 7:16
Сообщение #335





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(Хруст @ 14.12.2012, 19:37) *
""А то обязательное требование СНиП уже не обязательное""
зачем же вы так
Это не я так, а жизнь так rolleyes.gif Проверка воздухопроницаемости по ГОСТ вообще ничего полезного не даёт, т.к. в ГОСТ методика ошибочная. Проверка в 2-3 помещениях показывает только перетоки между помещениями. Надо ставить на проверку блоксекцию целиком. Наверное, поэтому стройнадзор не настаивает на мартышкином труде. Официально они могут настаивать только на ГОСТ-оской проверке, а она ничего не даёт.
Я слышал, что есть какое-то письмо разъяснительное, что достаточно поверить дифманометр, а всю установку не требуется. Может кто-нибудь прояснить ситуацию с этим письмом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euge
сообщение 27.1.2013, 20:48
Сообщение #336





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176198



Всем доброго времени суток!
Я проводил теплообследование в квартирах нового многоэтажного дома. Такое ощущение, что там не только измерение воздухопроницаемости, элементарного теплообследования никто ранее не проводил. А дом сдан. Теперь у жильцов проблемы.
Неужели нет никаких подвижек по обязательному осуществлению контроля воздухопроницаемости и тепловизионной проверки качества тепловой защиты многоквартирных зданий? Я понимаю, что существуют проблемы технического плана, но ведь совсем не решать эти проблемы тоже ведь нельзя! Неужели везде все так безнадежно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.1.2013, 7:49
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Euge @ 27.1.2013, 21:48) *
Я проводил теплообследование ... Я понимаю, что существуют проблемы технического плана

Проблем технического и нормативного плана не существует, есть проблемы выполнения существующих норм.
Да, а что такое теплообследование? Есть тепловизионный контроль (ГОСТ 54852), есть определение R ОК (ГОСТ 26254), а вот теплообследование - что-то новое ))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euge
сообщение 28.1.2013, 8:28
Сообщение #338





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176198



Благодарю за уточнение терминов. Именно это я и имел в виду.
Но меня больше интересуют решения проблем "выполнения существующих норм".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.1.2013, 9:37
Сообщение #339





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Euge @ 28.1.2013, 9:28) *
Но меня больше интересуют решения проблем "выполнения существующих норм".

Это много кого интересует. Есть СНИП 23-02, п. 11.4. Есть госсройнадзор. Есть проект здания, кторый застройщики должны соблюдать. Если строители проект не соблюли, госстройнадзор все это принял, то единственный вариант - суд. А тем более если здание сдано после 2009 и не удовлетворяет требованиям энергоэффективности, застройщик должен самостоятельно и безвозмездно устранить недочеты. Но,что бы доказать в суде, что требования не выполнены, надо быть грамотным экспертом и по крайней мере владеть предметной терминологией )))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euge
сообщение 28.1.2013, 13:02
Сообщение #340





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176198



Хорошо. Давайте по-порядку: Есть СНиП 23-02 с требованием "осуществления выборочного контроля кратности воздухообмена в 2-3 помещениях при разности давлений 50 Па" и есть госстройнадзор, который в некоторых регионах специально предписывает, а в некоторых регионах не предписыват это требование выполнять. И есть еще мнение, что "Проверка воздухопроницаемости по ГОСТ вообще ничего полезного не даёт, т.к. в ГОСТ методика ошибочная" и "поэтому стройнадзор не настаивает на мартышкином труде." ((С) Vito). А есть еще реальные строительные дефекты. Как это все увязывается?
Кто-нибудь уже обращался в суд по поводу неудовлетворения требований по энергоэффективности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 26.2.2013, 8:04
Сообщение #341





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(Euge @ 28.1.2013, 13:02) *
есть госстройнадзор, который в некоторых регионах специально предписывает
Кто-нибудь уже обращался в суд по поводу неудовлетворения требований по энергоэффективности?
Не подскажете в каких конкретно регионах госстройнадзор предписывает эту проверку?
Цитата(Euge @ 28.1.2013, 13:02) *
Кто-нибудь уже обращался в суд по поводу неудовлетворения требований по энергоэффективности?
До сих пор нет всех нормативных документов чтобы присваивать класс по энергоэффективности жилому дому. Проект документа заворачивали уже 2 раза. Чтобы кто-то обращался в суд - не встречал. Но есть много жалоб от жильцов новых домов на плесень после 2-недельного отпуска и т.п. Окна везде пластиковые, инфильтрация низкая, а принудительной вентиляции нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.2.2013, 9:08
Сообщение #342


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Euge @ 28.1.2013, 13:02) *
И есть еще мнение, что "Проверка воздухопроницаемости по ГОСТ вообще ничего полезного не даёт, т.к. в ГОСТ методика ошибочная"


Для специалиста методика не ошибочная, она плохая в смысле: неудобная, не понятная начинающим, не соответствующая реалиям и т.п. Где там ошибки?

Самый правильный выход сейчас - сделать и узаконить свою методику, так и поступают те коллеги, которые действительно мерят.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 26.2.2013, 10:00
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Vito @ 26.2.2013, 9:04) *
Не подскажете в каких конкретно регионах госстройнадзор предписывает эту проверку?

Белгородская обл. - требуют тепловизионку и n50.
Цитата(Vito @ 26.2.2013, 9:04) *
До сих пор нет всех нормативных документов чтобы присваивать класс по энергоэффективности жилому дому.

СНиП 23-02 вроде пока не отменили.Что и распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р подтверждает.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 26.2.2013, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 26.2.2013, 10:06
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(tpa2009 @ 26.2.2013, 10:00) *
СНиП 23-02 вроде пока не отменили.Что и распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р подтверждае
В разъяснениях к 577 приказу МЭ написало:
В виду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин,
не указывается (не заполняется):
...
Класс энергетической эффективности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 26.2.2013, 10:12
Сообщение #345





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Vito @ 26.2.2013, 11:06) *
В разъяснениях к 577 приказу МЭ написало:

Это заморочки Минэнерго касаются только паспорта и ничего более. Класс устанавливается стройнадзором, нормативку определяет Минрегионразвития. Минэнерго здесь вообще никаким боком не участвует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 26.2.2013, 10:50
Сообщение #346





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(tpa2009 @ 26.2.2013, 10:12) *
Это заморочки Минэнерго касаются только паспорта и ничего более. Класс устанавливается стройнадзором, нормативку определяет Минрегионразвития. Минэнерго здесь вообще никаким боком не участвует.

Согласен. Но Минрегион уже два раза пытался выдать недостающий документ, но его заворачивали. Хотя, я мог и пропустить что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 26.2.2013, 10:55
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Vito @ 26.2.2013, 11:50) *
Согласен. Но Минрегион уже два раза пытался выдать недостающий документ, но его заворачивали. Хотя, я мог и пропустить что-то.

четыре попытки было, у меня хранится 4 варианта этого приказа ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 26.2.2013, 11:06
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Vito @ 26.2.2013, 11:50) *
Согласен. Но Минрегион уже два раза пытался выдать недостающий документ, но его заворачивали.

Да, заворачивали. Сейчас в Минюсте зарегистрирован приказ на классы А, Б и т.д. в плане отклонения от норматива. Но нормативные требования (q), по которым эти классы определяются, они зарегистрировать не могут. Но попытки издать новый документ никак не отменяют действующие (СНиП 23-02). То есть как я понимаю, нормы надо брать по СНиП 23-02, а букву класса определять по приказу 161.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 26.2.2013, 22:54
Сообщение #349





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(alem @ 26.2.2013, 8:08) *
Для специалиста методика не ошибочная, она плохая в смысле: неудобная, не понятная начинающим, не соответствующая реалиям и т.п. Где там ошибки?

Самый правильный выход сейчас - сделать и узаконить свою методику, так и поступают те коллеги, которые действительно мерят.


Самая грубая ошибка - то, что он увидел свет без каких-либо изменений. А это и есть несоотвествие практике и особенностям современной техники.

Ограничение до 500 куб.м делает ГОСТ мёртвым.
В ГОСТе 31167-2009 нет ни слова о необходимости снятия статического перепада давления (хотя бы перед началом теста). Вот и ошибка (грубая).
Пункты 8.3 и 8.4 - тоже ошибка.
А то, что к наружной среде отностится и лестничная клетка (согласно рисунка 5) - не ошибка?
А никто не пробовал на практике измерить воздухопроницаемость чердачного перекрытия согласно пункта 8.8?
Рисунок 6 просто наводит ужас

По поводу собственной методики. Какова процедура узаконивания? Может проще и надёжней взять ISO?

Коллеги, которые действительно измеряют, прокомментируйте, пожалуйста.

Сообщение отредактировал n50 - 26.2.2013, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IReality
сообщение 27.2.2013, 14:52
Сообщение #350





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57913



Цитата(n50 @ 26.2.2013, 23:54) *
Рисунок 6 просто наводит ужас


Рисунок 6 самый эпичный. 5 вентиляторов, у каждого оператор с рацией, всё жужжит, все суетятся. И так три помещения, одно из них на верхнем этаже, а лифт не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.2.2013, 5:00
Сообщение #351


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(n50 @ 26.2.2013, 23:54) *
В ГОСТе 31167-2009 нет ни слова о необходимости снятия статического перепада давления (хотя бы перед началом теста). Вот и ошибка (грубая).


По-моему это очевидно. Такое есть и в других нормах, очевидное не разъясняется, т.к. текущий автор не может представить себя на месте другого человека.

Когда я работаю по небольшим объектам, до 300 кубометров в час хватает. А на больших объектах мерим под давлением штатной вентиляции.

Цитата(n50 @ 26.2.2013, 23:54) *
По поводу собственной методики. Какова процедура узаконивания? Может проще и надёжней взять ISO?

Нужно написать методику, и утвердить её в местном центре стандартизации. ISO, конечно, проще - но с оригиналом никто работать не разрешит.

Цитата(n50 @ 26.2.2013, 23:54) *
Пункты 8.3 и 8.4 - тоже ошибка.

Это я не помню о чём, искать не буду, - но не думаю, что там есть ошибки. Скорее всего невнятно изложено или типа того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 28.2.2013, 11:12
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(alem @ 28.2.2013, 4:00) *
По-моему это очевидно. Такое есть и в других нормах, очевидное не разъясняется, т.к. текущий автор не может представить себя на месте другого человека.


Необходимость измерения статического перепада давления упоминается во всех основных стандартах (ISO, EN, ASTM, ATTMA, USACE и т.д.), кроме ГОСТа. Если эта процедура не описана в руководящем документе, то факт её выполнения крайне маловероятен, что я и вижу по работе коллег в РФ.

Цитата(alem @ 28.2.2013, 4:00) *
Когда я работаю по небольшим объектам, до 300 кубометров в час хватает. А на больших объектах мерим под давлением штатной вентиляции.

Скорее всего, Вы измеряете отдельное помещение в здании. Целесообразность такой работы, если используется один вентилятор, для меня находится под сомнением, если это не "чистое помещение" или по "зелёному" стандарту.
Небольщим (по ISO) является объект объёмом до 4000 куб.м. С таким объёмом вполне справится серийно производимая Аэродверь с потоком до 14000 куб.м, если измерять по СНиПу (для естественной вентиляции). Если здание с механической, то хватит и на здание до 8000 куб.м, т.е. средний офис.

Измерение с помощью штатной механической вентиляции допускается ISO, но имеет ряд недостатков:
1. её может и не быть на объекте
2. против вмешательства в её работу будет обслуживающий персонал
3. мощности может и не хватит достигнуть 50 Pa
4. применение только механической вентиляции не позволит создать давление, компенсирующее перетоки.

Цитата(alem @ 28.2.2013, 4:00) *
Нужно написать методику, и утвердить её в местном центре стандартизации. ISO, конечно, проще - но с оригиналом никто работать не разрешит.


Сам факт появления методик, на мой взгляд, говорит о том, что есть серьёзные проблемы с действующим ГОСТом. Я очень сомневаюсь в качестве методики, т.к. в этом случае нет механизма компетентной оценки её качества. Более надёжный способ - это плагиат международного стандарта.
Если возможно, пришлите пожалуйста, методику, утверждённую Вашими коллегами.

Цитата(alem @ 28.2.2013, 4:00) *
Это я не помню о чём, искать не буду, - но не думаю, что там есть ошибки. Скорее всего невнятно изложено или типа того.


Судя по Вашему заключению, Вы работаете на другом оборудовании и на эти пункты, написанные применительно к Аэродвери, внимание не обращаете.
Ошибка заключается в том, что применяя на практике описанную процеду, оператор столкнётся с трудностями в измерении, т.к. при понижении разницы давления между улицей и помещением, будет понижаться и разница давлений на диафрагме вентилятора до значений, не позволяющих провести измерение. Это относится к серийно производимому оборудованию. На практике всё делается ноборот. Устанавливается минимально допустимый поток на первой точке измерения, позволяющий провести измерение и далее, с повышением разницы давления между улицей и помещением давление на вентиляторе будет только увеличиваться, что позволит провести измерение во всём диапазоне.
Кстати, указанная в ГОСТе первая точка 10 Pа и максимально допустимая скорость ветра 8 м/с - делают измерение бессмысленным даже с учётом статической разницы давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.2.2013, 13:07
Сообщение #353


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(n50 @ 28.2.2013, 11:12) *
Необходимость измерения статического перепада давления ...то факт её выполнения крайне маловероятен, что я и вижу по работе коллег в РФ.


Я знаком с такой практикой, когда исполнители могут только пошагово воспроизводить какой-то цикл. Это не коллеги, так, исполнители. Работа подразумевает понимание, или, хотя бы, стремление к пониманию.

Цитата(n50 @ 28.2.2013, 11:12) *
Скорее всего, Вы измеряете отдельное помещение в здании. Целесообразность такой работы, если используется один вентилятор, для меня находится под сомнением, если это не "чистое помещение" или по "зелёному" стандарту.


Для меня всё массовое воздухопроницание "для галочки" находится под сомнением. Если поставят конкретную задачу на кокретный объём, то подберу вентилятор под любой объём, так как мы пользуемся обычными общепромышленными вентиляторами.

Цитата(n50 @ 28.2.2013, 11:12) *
с таким объёмом вполне справится серийно производимая Аэродверь с потоком до 14000 куб.м, если измерять по СНиПу (для естественной вентиляции). Если здание с механической, то хватит и на здание до 8000 куб.м, т.е. средний офис.


Ничего не могу возразить, но это просто реклама. Я могу замерить воздухопроницание несколькими способами, в том числе по падению концентрации СО2. Без покупной двери. Если будет какой-то стабильный спрос, куплю дверь.


Цитата(n50 @ 28.2.2013, 11:12) *
Измерение с помощью штатной механической вентиляции допускается ISO, но имеет ряд недостатков:
1. её может и не быть на объекте
2. против вмешательства в её работу будет обслуживающий персонал
3. мощности может и не хватит достигнуть 50 Pa
4. применение только механической вентиляции не позволит создать давление, компенсирующее перетоки.


персонал никто не спрашивает, может и не хватить, но для интерполяции данных обычно достаточно, про перетоки не понял, мы так мерим обычно на больших объёмах, типа ледовых арен, магадинов, автосалонов и т.п., где зал 80% от объёма. Какие перетоки? По кабинетам?

Цитата(n50 @ 28.2.2013, 11:12) *
есть серьёзные проблемы с действующим ГОСТом. Я очень сомневаюсь в качестве методики, т.к. в этом случае нет механизма компетентной оценки её качества... Если возможно, пришлите пожалуйста, методику, утверждённую Вашими коллегами.


Конечно с гостами есть проблемы, много. Качество самодельных методик хорошее - их делают по необходимости те, кто занимается этой работой. В центрах стандартизации обычно есть хорошие метрологи, так что всё нормально. Чужими методиками я не могу делиться - в форуме по этой теме выступал коллега Printpl, спросите его, пришлёт может. Нормальная методика на калиброванной диафрагме, вентилятор тоже любой можно купить. Относительно переписывания иностранных стандартов я настроен критически: они не вписываются в нашу систему технической документации. Чтобы их применять нужно всё переделывать и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 28.2.2013, 16:07
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(alem @ 28.2.2013, 12:07) *
Я знаком с такой практикой, когда исполнители могут только пошагово воспроизводить какой-то цикл. Это не коллеги, так, исполнители. Работа подразумевает понимание, или, хотя бы, стремление к пониманию.


Измерение воздухопроницаемости, как и другие виды диагностики, проводятся согласно чётко регламентированной процедуре (ISO и т.д.). Всё что, требуется от тестера - это следовать процедуре без субъективных причин для отклонения. Следовательно, у тестера должно быть чёткое понимание самого процесса измерения. Для этого их учат и сертифицируют. Импровизация и стремление к пониманию будут встречены контролирующим органом с удивлением и соответствующей негативной реакцией. В противном случае, полученные результаты измерений просто нельзя сравнивать и принимать решение о соотвествии здания нормативу.

Сразу хочу пояснить, что я веду речь только об измерении воздухопроницаемости по ISO9972 или ГОСТ31167 методом BlowerDoor/Аэродверь. Метод маркерного газа /СО2 (tracer gas) для получения n50 или q50 не подходит под эти стандарты совершенно. Он лучше подойдёт для измерения кратности обмена воздуха в натуральных условиях. Кстати, СО2 для такого измерения тоже не самый лучший вариант, т.к. присутствует в атмосфере и есть сложности для создания требуемой концентрации в большом объёме. Лучше подойдёт уникальный газ, которого нет в природе.

Если бы я занимался рекламой, то назвал бы производителя или марку. Речь идёт об оборудовании, которое прописано в ГОСТе и ISO более 10 лет назад. Просто, не понятно, какой смысл использовать самодельную технику или не самые подходящие методы измерения. Кстати, в Красноярске оно тоже используется.

Если можно, то поделитесь опытом измерения ледовой арены, если это было сделано для получения n50.

Не вижу никакой сложности применения ISO. Что надо переделать в документации?

Сообщение отредактировал n50 - 28.2.2013, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 28.2.2013, 16:32
Сообщение #355





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(alem @ 28.2.2013, 12:07) *
персонал никто не спрашивает, может и не хватить, но для интерполяции данных обычно достаточно, про перетоки не понял, мы так мерим обычно на больших объёмах, типа ледовых арен, магадинов, автосалонов и т.п., где зал 80% от объёма. Какие перетоки? По кабинетам?


Какое максимально давление для интерполяции достигается и сколько точек снимается?
И про статический перепад давления. Вы его измеряете?

Про перетоки я спросил, когда Вы упомянули, что потока 300 куб.м/час достаточно. Следовательно речь скорее всего шла о малом помещении в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 1.3.2013, 4:31
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(n50 @ 28.2.2013, 17:07) *
Измерение воздухопроницаемости, как и другие виды диагностики, проводятся согласно чётко регламентированной процедуре (ISO и т.д.). Всё что, требуется от тестера - это следовать процедуре без субъективных причин для отклонения.

Я Вам уже писал, но Вы как и мои другие мысли, например насчет основ теплообмена, в которых вы крайне путаетесь, не восприняли. Четко регламентированные методики нужны именно для "тестеров" (как я уже делал аналогию, уровень "ТК-1"). Измерения в наших реалиях проводят специалисты, т.е. ТК-3, которые, по определению сами способны разрабатывать методики (техников у нас практически нет, тот кто меряет, сам является "экспертом", оценивающим полученные результаты и использующим их для своих целей). Под разработкой имеется в виду не написание бумаги и её утверждение, а работа в конкретных условиях с конкретными объективными реализациями метода, определяемыми спецификой объекта. Более того работу по крайне формализованным методикам без понимая сути я считаю большим злом, т.к. это не позволяет получать качественный результат с точки зрения конечной цели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.3.2013, 5:28
Сообщение #357


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(n50 @ 28.2.2013, 16:07) *
Всё что, требуется от тестера - это следовать процедуре без субъективных причин для отклонения.


Я знаком с этой западной концепцией "обученной обезьянки", она пока постоянно даёт сбои на любых отклонениях от стандартной ситуации.

В инструментальном контроле она частично применима, замер воздухопроницания я считаю простым, - но сам объект может быть сложным, например, сложная форма помещения, неплотности в неожиданных местах, т.е. алгоритмизированный указатель не может предусмотреть все случаи.

Именно замерам, выполненным без понимания нельзя доверять. Нормальный исполнитель, получив цифру, отличающуюся от ожидаемой, будет искать причину. Может, за мебелью отверстие в стене и т.п. Специально обученный исполнитель этого не сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.3.2013, 5:42
Сообщение #358


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(n50 @ 28.2.2013, 16:07) *
Просто, не понятно, какой смысл использовать самодельную технику или не самые подходящие методы измерения. Кстати, в Красноярске оно тоже используется.

Если можно, то поделитесь опытом измерения ледовой арены, если это было сделано для получения n50.


Методы измерения и оборудование должно быть таким, чтобы обеспечивать воспроизводимость и достоверность в заданных пределах неопределённости: это единое требование для любого инструментального контроля.

Я пользуюсь самодельной техникой потому, что это гораздо дешевле покупки специализированного оборудования с сомнительной окупаемостью. В этом смысле желаю успеха красноярским коллегам, но не завидую.

Насчёт арены были, конечно, проблемы, удалось решить отсекая недостоенные участки. Мы же не обезьяки, понимаем, что делаем и зачем.

Цитата(n50 @ 28.2.2013, 16:07) *
Не вижу никакой сложности применения ISO. Что надо переделать в документации?


И я не вижу. - В оригинале. Для переноса нужно переделать все - он не по-русски написан.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.3.2013, 5:48
Сообщение #359


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(n50 @ 28.2.2013, 16:32) *
Какое максимально давление для интерполяции достигается и сколько точек снимается?
И про статический перепад давления. Вы его измеряете?

Про перетоки я спросил, когда Вы упомянули, что потока 300 куб.м/час достаточно. Следовательно речь скорее всего шла о малом помещении в здании.


По возможности стараюсь довести до предела вентилятора, около 100 Па, шаг 10 Па. Статическим перепадом вы, как я понял, называете перепад между помещением и окружающей средой при выключенной установке? Мерим.

Да, обычный, массовый объект: это небольшой объём в здании. Сложности такие-же, как были бы и при использовании двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 1.3.2013, 8:38
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(alem @ 1.3.2013, 4:48) *
По возможности стараюсь довести до предела вентилятора, около 100 Па, шаг 10 Па. Статическим перепадом вы, как я понял, называете перепад между помещением и окружающей средой при выключенной установке? Мерим.

Да, обычный, массовый объект: это небольшой объём в здании. Сложности такие-же, как были бы и при использовании двери.


Спасибо. Теперь понятно, что Вы измеряете, но не понятно в какой точке. А другие не измеряют, ссылаясь, на то что в ГОСТе не написано. Может, лучше сделать чёткую процедуру, а не надеяться на интеллект или инстинкт исполнителя?

Меня интересует, как компенсируются или хотя бы выявляются перетоки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных