> Расчет циркуляции системы ГВС
_novichok_
сообщение 24.10.2016, 16:25
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127509



Цитата(olga @ 20.3.2006, 14:00) *
Сразу оговорю, я не спец по ВК, я проектировщик ИТП(ЦТП).
Если ВК-шники не выдают расход по циркуляционному контуру ГВС, то поступаю так:
1. Вычисляем средний расход тепла на ГВС.
Для жилья G гвс ср= G гвс макс/2,2.
2. Считаем расход тепла на циркуляцию в зависимости от системы ГВС объекта (с полотенцесушителями или без, при наличиии тепловых сетей от ЦТП до объекта или без) по СП 41-101-95.
3. Вооружаемся СНИП 2.04. 01-85* (Внутренний водопровод и канализация зданий.) и в зависимости от принятого решения по ВК считаем циркуляционный расход.

Прилагаю вариант расчета, неоднократно представлялся при согласовании проектов ИТП, никаких нареканий у инспекторов не вызывал.




Ольга, подскажите, 2,2 - это что за коэффициент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.10.2016, 17:04
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



По потерям тепла надо считать. 200 Вт на кол-во полотенцесушителей. + потери тепла трубами. dt я беру 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.11.2016, 17:53
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Какой же должна быть температура циркуляции вернувшись в ИТП? Проблема с регулированием температуры в теплоузле, 30-летний многоквартирный дом с циркуляцией гвс и полотенцесушителями (п/с).
...не понятно текста в СНИП 2.04. 01-85* - указывается "от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки", но где тогда остывание в п/с? здесь это также обогрев сан/узла до +25С, эти потери не учитываются?
...в справочной литературе 80-х годов пишут потери на подающей от 5 до 15гр., опять же "подающей"
На практике ранее придерживались остывания гвс 10-15гр, т.е. в ИТП график гвс 65/50, что в большинстве домов по всем стоякам достаточно и по возрату в ИТП, смешиваясь с Т2 отопления, с перегревом не всегда вписывается в допуск 3% от температурного графика. Собственно, из-за него проблема, график теплосетей Т2 начинается от 40гр и только при -12гр на улице Т2=50. Но если делать 65/40 уже не по всем стоякам нормально, регулировочных вентилей по стоякам нет.
Подскажите как должно быть или литературу? График отопления и гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных