Доброго времени суток всем! Недавно отрегулировал горелку и хочу получить от вас отзывы и рекомендации. Горелка 2 ступенчатая модулируемая.

В документации не горелку дается указание что СО2 должно быть равно 9.0% плюс, минус 0,3

СО до 100 ппм.

Но когда я выставляю такие параметры по С02 = 8,7 – 9,3 то СО = 89 – 90 ппм., тогда избыток воздуха 0,7 - 0,9 а кислород 1,5-2% Поэтому я настроил ее так как по моему должно быть.

Пожалуйста посоветуйте как правильно отрегулировать?? По ТРЕБОВАНИЮ завода изготовителя (из инструкции по монтажу и эксплуотации) или по моему разумению rolleyes.gif , как должно быть???? Прилагаю распечатку анализа. Прошу прокомментировать как можно подробнее.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 44,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Вопрос по наладке горелки.   3.3.2012, 22:24
- - ruben   Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Доб...   4.3.2012, 10:04
|- - lentyai   Цитата(ruben @ 4.3.2012, 11:04) Сам проце...   4.3.2012, 13:24
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Гор...   4.3.2012, 10:50
- - Alex_   Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Но ...   4.3.2012, 11:06
|- - tiptop   Цитата(Alex_ @ 4.3.2012, 12:06) И не стОи...   4.3.2012, 12:50
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) При...   4.3.2012, 12:11
- - CNFHSQ   По распечатке все вроде нормально. Если СО снижает...   4.3.2012, 12:17
|- - ruben   Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 13:17) ....... ...   4.3.2012, 12:23
- - CNFHSQ   И еще, при 4% О2 в распечатке будет 9,8% СО2. По Р...   4.3.2012, 13:21
- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 13:17) альфа на...   4.3.2012, 14:41
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 4.3.2012, 15:41) То, что ...   4.3.2012, 19:32
- - CNFHSQ   Кто думал и считал,а я храню. Соотношения   4.3.2012, 17:42
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 18:42) Кто дума...   4.3.2012, 18:31
- - 11Therion11   Прошу прощения горелка такая - Горелка атмосфе...   4.3.2012, 17:57
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 4.3.2012, 18:57) пох...   8.3.2012, 20:58
- - CNFHSQ   Почитай, я бы воздуха прибавил до СО= 0. Альфа мен...   4.3.2012, 18:16
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 18:16) Почитай,...   10.3.2012, 0:19
- - CNFHSQ   Равича почитайте, это следующая ссылка, а также фо...   4.3.2012, 18:35
- - Артем Самара   Какой котел-то? Если газотрубный, то что-то со сме...   4.3.2012, 18:43
- - Артем Самара   Цитата(lentyai @ 4.3.2012, 20:32) Я в нед...   4.3.2012, 20:05
- - 11Therion11   Мужики мы слегка отклонились от темы . Мне горел...   4.3.2012, 20:14
|- - lentyai   Цитата(11Therion11 @ 4.3.2012, 21:14) Муж...   4.3.2012, 22:19
- - CNFHSQ   Цитата(Артем Самара @ 4.3.2012, 19:43) 13...   4.3.2012, 20:15
|- - ruben   Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 20:15) 130 ррm ...   4.3.2012, 20:43
- - CNFHSQ   Из ГОСТ. ТУ на водогрейные котлы.   4.3.2012, 21:18
- - Артем Самара   Опять немного отклоняясь от темы: в свое время сос...   5.3.2012, 3:32
- - CNFHSQ   Хорошая таблица, вопрос здесь постоянный.   5.3.2012, 10:26
- - ruben   Да , таблица полезная. Только смущает цифры 0 для ...   5.3.2012, 18:15
- - lentyai   вот любит человек свою работу, таблицу сделал я ...   5.3.2012, 22:41
- - Артем Самара   Цитата(lentyai @ 5.3.2012, 23:41) вот люб...   6.3.2012, 21:27
- - Артем Самара   Методика расчета: РД 34.02.305-98. Поиском легко н...   6.3.2012, 22:01
- - lentyai   никто ничего не перепутал? я точно помню что выход...   6.3.2012, 23:30
- - ruben   Наиболее устойчивым оксидом является NO2 ,в которы...   7.3.2012, 0:09
- - tiptop   Цитата(lentyai @ 7.3.2012, 0:30) если он ...   7.3.2012, 8:15
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 7.3.2012, 8:15) "NO...   7.3.2012, 13:14
- - 11Therion11   Господа! Вот нарисовался вопрос у заказчика П...   7.3.2012, 15:08
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 7.3.2012, 16:08) (то...   7.3.2012, 19:25
- - ruben   На любой нагрузке: 1 Изменяйте альфа от химнедожо...   7.3.2012, 17:43
- - Артем Самара   Цитата(tiptop @ 7.3.2012, 9:15) "NO...   8.3.2012, 5:42
- - Артем Самара   Цитата(11Therion11 @ 7.3.2012, 16:08) Гос...   8.3.2012, 6:10
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 8.3.2012, 7:10) На ...   8.3.2012, 13:59
||- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 8.3.2012, 14:59) Горелки ...   8.3.2012, 15:21
||- - lentyai   Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2012, 16:21) Не так д...   8.3.2012, 15:59
||- - tiptop   Цитата(lentyai @ 8.3.2012, 16:59) у нас н...   8.3.2012, 16:09
|||- - lentyai   Цитата(tiptop @ 8.3.2012, 17:09) А из-за ...   9.3.2012, 12:12
||- - ruben   Цитата(lentyai @ 8.3.2012, 15:59) у нас н...   8.3.2012, 23:20
||- - tiptop   Цитата(ruben @ 9.3.2012, 0:20) Вообще то ...   8.3.2012, 23:38
|- - 11Therion11   Цитата(Артем Самара @ 8.3.2012, 6:10) Мин...   8.3.2012, 17:33
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 8.3.2012, 18:33) . ...   8.3.2012, 17:51
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2012, 18:51) И еще ал...   8.3.2012, 20:18
- - 11Therion11   В понедельник перенастрою 1 горелку так чтобы СО ...   9.3.2012, 10:22
- - 11Therion11   Доброго времени суток! Пришлось ехать на котел...   9.3.2012, 17:28
|- - lentyai   Цитата(11Therion11 @ 9.3.2012, 18:28) Вто...   9.3.2012, 22:34
- - CNFHSQ   Я не понял, ктото Вам советовал настроить горелку ...   9.3.2012, 21:43
- - CNFHSQ   Советовал, если такая возможность есть, в пределах...   10.3.2012, 10:01
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2012, 10:01) СО при ...   10.3.2012, 11:35
- - Артем Самара   Что за котел, мы видимо никогда не узнаем.... Оста...   10.3.2012, 12:37
- - Артем Самара   А распечатки маленько странные я бы сказал... Кис...   10.3.2012, 12:42
|- - 11Therion11   Цитата(Артем Самара @ 10.3.2012, 12:42) А...   10.3.2012, 15:43
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 10.3.2012, 13:42) А...   10.3.2012, 20:00
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 21:00) Осенью ...   11.3.2012, 19:07
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 11.3.2012, 20:07) если э...   11.3.2012, 21:10
- - Артем Самара   Думается мне, что дело все таки во времени нажатии...   10.3.2012, 20:49
- - tiptop   В этом конкретном случае неизвестен параметр, силь...   10.3.2012, 20:56
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 20:56) В этом ...   10.3.2012, 22:16
|- - lentyai   Цитата(11Therion11 @ 10.3.2012, 23:16) P....   11.3.2012, 19:38
- - 11Therion11   забыл таблицу выложить   10.3.2012, 22:28
|- - tiptop   11Therion11 , эта таблица не предназначена для чте...   10.3.2012, 22:40
||- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 22:40) 11Theri...   11.3.2012, 0:35
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 10.3.2012, 22:28) за...   11.3.2012, 17:45
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2012, 18:45) извинит...   12.3.2012, 0:34
- - CNFHSQ   Я тоже так думаю.   11.3.2012, 19:27
- - Артем Самара   Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 22:00) Осенью ...   11.3.2012, 20:19
- - 11Therion11   Господа ! Не пинайте меня пжалуста Я ВЕДЬ ТОЛЬ...   12.3.2012, 0:28
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 12.3.2012, 1:28) как...   12.3.2012, 5:55
- - Артем Самара   Цитата(11Therion11 @ 12.3.2012, 2:28) Гос...   12.3.2012, 6:59
|- - 11Therion11   Цитата(Артем Самара @ 12.3.2012, 7:59) НЕ...   13.3.2012, 13:23
- - CNFHSQ   Избыток воздуха когда альфа больше1. На сколько бо...   13.3.2012, 14:08
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 15:08) Избыток...   13.3.2012, 15:24
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 15:08) Вопрос...   13.3.2012, 17:39
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 13.3.2012, 17:39) У Вас п...   13.3.2012, 19:54
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 20:54) Ничего ...   13.3.2012, 22:30
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 13.3.2012, 22:30) Чего-то...   14.3.2012, 6:37
- - CNFHSQ   10 это горелка в режиме эксплуатации,это не рабоча...   13.3.2012, 15:45
- - 11Therion11   У вас там витатроник 100. Его нужо запрограммирова...   14.3.2012, 12:36
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 14.3.2012, 12:36) У ...   14.3.2012, 14:19
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2012, 15:19) Спасибо...   15.3.2012, 19:46
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 15.3.2012, 20:46) Я ...   18.3.2012, 18:36
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 15.3.2012, 20:46) Я ...   18.3.2012, 18:53
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 18.3.2012, 19:53) Уже уех...   18.3.2012, 20:10
- - CNFHSQ   Спасибо, проверим.   18.3.2012, 20:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных