Вопрос по наладке горелки., Нужны рекомендации и отзывы |
|
|
|
3.3.2012, 22:24
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Доброго времени суток всем! Недавно отрегулировал горелку и хочу получить от вас отзывы и рекомендации. Горелка 2 ступенчатая модулируемая. В документации не горелку дается указание что СО2 должно быть равно 9.0% плюс, минус 0,3 СО до 100 ппм. Но когда я выставляю такие параметры по С02 = 8,7 – 9,3 то СО = 89 – 90 ппм., тогда избыток воздуха 0,7 - 0,9 а кислород 1,5-2% Поэтому я настроил ее так как по моему должно быть. Пожалуйста посоветуйте как правильно отрегулировать?? По ТРЕБОВАНИЮ завода изготовителя (из инструкции по монтажу и эксплуотации) или по моему разумению  , как должно быть???? Прилагаю распечатку анализа. Прошу прокомментировать как можно подробнее.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
11Therion11 Вопрос по наладке горелки. 3.3.2012, 22:24 ruben Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Доб... 4.3.2012, 10:04 lentyai Цитата(ruben @ 4.3.2012, 11:04) Сам проце... 4.3.2012, 13:24 tiptop Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Гор... 4.3.2012, 10:50 Alex_ Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) Но ... 4.3.2012, 11:06 tiptop Цитата(Alex_ @ 4.3.2012, 12:06) И не стОи... 4.3.2012, 12:50 tiptop Цитата(11Therion11 @ 3.3.2012, 23:24) При... 4.3.2012, 12:11 CNFHSQ По распечатке все вроде нормально. Если СО снижает... 4.3.2012, 12:17 ruben Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 13:17) ....... ... 4.3.2012, 12:23 CNFHSQ И еще, при 4% О2 в распечатке будет 9,8% СО2. По Р... 4.3.2012, 13:21 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 13:17) альфа на... 4.3.2012, 14:41 lentyai Цитата(tiptop @ 4.3.2012, 15:41) То, что ... 4.3.2012, 19:32 CNFHSQ Кто думал и считал,а я храню. Соотношения 4.3.2012, 17:42 11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 18:42) Кто дума... 4.3.2012, 18:31 11Therion11 Прошу прощения горелка такая -
Горелка атмосфе... 4.3.2012, 17:57 tiptop Цитата(11Therion11 @ 4.3.2012, 18:57) пох... 8.3.2012, 20:58 CNFHSQ Почитай, я бы воздуха прибавил до СО= 0. Альфа мен... 4.3.2012, 18:16 11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 18:16) Почитай,... 10.3.2012, 0:19 CNFHSQ Равича почитайте, это следующая ссылка, а также фо... 4.3.2012, 18:35 Артем Самара Какой котел-то? Если газотрубный, то что-то со сме... 4.3.2012, 18:43 Артем Самара Цитата(lentyai @ 4.3.2012, 20:32) Я в нед... 4.3.2012, 20:05 11Therion11 Мужики мы слегка отклонились от темы . Мне горел... 4.3.2012, 20:14 lentyai Цитата(11Therion11 @ 4.3.2012, 21:14) Муж... 4.3.2012, 22:19 CNFHSQ Цитата(Артем Самара @ 4.3.2012, 19:43) 13... 4.3.2012, 20:15 ruben Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 20:15) 130 ррm ... 4.3.2012, 20:43 CNFHSQ Из ГОСТ. ТУ на водогрейные котлы. 4.3.2012, 21:18 Артем Самара Опять немного отклоняясь от темы: в свое время сос... 5.3.2012, 3:32 CNFHSQ Хорошая таблица, вопрос здесь постоянный. 5.3.2012, 10:26 ruben Да , таблица полезная. Только смущает цифры 0 для ... 5.3.2012, 18:15 lentyai вот любит человек свою работу, таблицу сделал я ... 5.3.2012, 22:41 Артем Самара Цитата(lentyai @ 5.3.2012, 23:41) вот люб... 6.3.2012, 21:27 Артем Самара Методика расчета: РД 34.02.305-98.
Поиском легко н... 6.3.2012, 22:01 lentyai никто ничего не перепутал? я точно помню что выход... 6.3.2012, 23:30 ruben Наиболее устойчивым оксидом является NO2 ,в которы... 7.3.2012, 0:09 tiptop Цитата(lentyai @ 7.3.2012, 0:30) если он ... 7.3.2012, 8:15 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 7.3.2012, 8:15) "NO... 7.3.2012, 13:14 11Therion11 Господа! Вот нарисовался вопрос у заказчика П... 7.3.2012, 15:08 CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 7.3.2012, 16:08) (то... 7.3.2012, 19:25 ruben На любой нагрузке:
1 Изменяйте альфа от химнедожо... 7.3.2012, 17:43 Артем Самара Цитата(tiptop @ 7.3.2012, 9:15) "NO... 8.3.2012, 5:42 Артем Самара Цитата(11Therion11 @ 7.3.2012, 16:08) Гос... 8.3.2012, 6:10 tiptop Цитата(Артем Самара @ 8.3.2012, 7:10) На ... 8.3.2012, 13:59  CNFHSQ Цитата(tiptop @ 8.3.2012, 14:59) Горелки ... 8.3.2012, 15:21   lentyai Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2012, 16:21) Не так д... 8.3.2012, 15:59    tiptop Цитата(lentyai @ 8.3.2012, 16:59) у нас н... 8.3.2012, 16:09     lentyai Цитата(tiptop @ 8.3.2012, 17:09) А из-за ... 9.3.2012, 12:12    ruben Цитата(lentyai @ 8.3.2012, 15:59) у нас н... 8.3.2012, 23:20     tiptop Цитата(ruben @ 9.3.2012, 0:20) Вообще то ... 8.3.2012, 23:38 11Therion11 Цитата(Артем Самара @ 8.3.2012, 6:10) Мин... 8.3.2012, 17:33  CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 8.3.2012, 18:33) . ... 8.3.2012, 17:51   tiptop Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2012, 18:51) И еще ал... 8.3.2012, 20:18 11Therion11 В понедельник перенастрою 1 горелку так чтобы СО ... 9.3.2012, 10:22 11Therion11 Доброго времени суток! Пришлось ехать на котел... 9.3.2012, 17:28 lentyai Цитата(11Therion11 @ 9.3.2012, 18:28) Вто... 9.3.2012, 22:34 CNFHSQ Я не понял, ктото Вам советовал настроить горелку ... 9.3.2012, 21:43 CNFHSQ Советовал, если такая возможность есть, в пределах... 10.3.2012, 10:01 11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2012, 10:01) СО при ... 10.3.2012, 11:35 Артем Самара Что за котел, мы видимо никогда не узнаем....
Оста... 10.3.2012, 12:37 Артем Самара А распечатки маленько странные я бы сказал...
Кис... 10.3.2012, 12:42 11Therion11 Цитата(Артем Самара @ 10.3.2012, 12:42) А... 10.3.2012, 15:43 tiptop Цитата(Артем Самара @ 10.3.2012, 13:42) А... 10.3.2012, 20:00  lentyai Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 21:00) Осенью ... 11.3.2012, 19:07   tiptop Цитата(lentyai @ 11.3.2012, 20:07) если э... 11.3.2012, 21:10 Артем Самара Думается мне, что дело все таки во времени нажатии... 10.3.2012, 20:49 tiptop В этом конкретном случае неизвестен параметр, силь... 10.3.2012, 20:56 11Therion11 Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 20:56) В этом ... 10.3.2012, 22:16  lentyai Цитата(11Therion11 @ 10.3.2012, 23:16) P.... 11.3.2012, 19:38 11Therion11 забыл таблицу выложить 10.3.2012, 22:28 tiptop 11Therion11 , эта таблица не предназначена для чте... 10.3.2012, 22:40  11Therion11 Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 22:40) 11Theri... 11.3.2012, 0:35 CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 10.3.2012, 22:28) за... 11.3.2012, 17:45  11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2012, 18:45) извинит... 12.3.2012, 0:34 CNFHSQ Я тоже так думаю. 11.3.2012, 19:27 Артем Самара Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 22:00) Осенью ... 11.3.2012, 20:19 11Therion11 Господа ! Не пинайте меня пжалуста Я ВЕДЬ ТОЛЬ... 12.3.2012, 0:28 tiptop Цитата(11Therion11 @ 12.3.2012, 1:28) как... 12.3.2012, 5:55 Артем Самара Цитата(11Therion11 @ 12.3.2012, 2:28) Гос... 12.3.2012, 6:59 11Therion11 Цитата(Артем Самара @ 12.3.2012, 7:59) НЕ... 13.3.2012, 13:23 CNFHSQ Избыток воздуха когда альфа больше1. На сколько бо... 13.3.2012, 14:08 11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 15:08) Избыток... 13.3.2012, 15:24 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 15:08) Вопрос... 13.3.2012, 17:39  CNFHSQ Цитата(tiptop @ 13.3.2012, 17:39) У Вас п... 13.3.2012, 19:54   tiptop Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 20:54) Ничего ... 13.3.2012, 22:30    CNFHSQ Цитата(tiptop @ 13.3.2012, 22:30) Чего-то... 14.3.2012, 6:37 CNFHSQ 10 это горелка в режиме эксплуатации,это не рабоча... 13.3.2012, 15:45 11Therion11 У вас там витатроник 100. Его нужо запрограммирова... 14.3.2012, 12:36 CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 14.3.2012, 12:36) У ... 14.3.2012, 14:19  11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2012, 15:19) Спасибо... 15.3.2012, 19:46   CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 15.3.2012, 20:46) Я ... 18.3.2012, 18:36   CNFHSQ Цитата(11Therion11 @ 15.3.2012, 20:46) Я ... 18.3.2012, 18:53    11Therion11 Цитата(CNFHSQ @ 18.3.2012, 19:53) Уже уех... 18.3.2012, 20:10 CNFHSQ Спасибо, проверим. 18.3.2012, 20:14
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)