Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №13
kvm_auditor
сообщение 8.8.2013, 8:23
Сообщение #91





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



По каждому зданию раздельно за вычетом всяких там подсобных зданий (для школы, например не учитываются допустим гараж, котельная и т.д.)
У нас E-Pass не требует однако удельные показатели по электроэнергии, можно воспользоваться этими документами:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pril3.PDF ( 50,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Прикрепленный файл  __31_110_2003.doc ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 225
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antarian127702
сообщение 8.8.2013, 8:36
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194276



спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 8.8.2013, 8:40
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(kvm_auditor @ 8.8.2013, 9:23) *
По каждому зданию раздельно за вычетом всяких там подсобных зданий (для школы, например не учитываются допустим гараж, котельная и т.д.)
У нас E-Pass не требует однако удельные показатели по электроэнергии, можно воспользоваться этими документами:
Я бы не стал доверять документу в ПэДэФэ... Чье-то СРОшное детище, которое почему-то, очень вызывает сомнение в соответствии, я бы даже сказал, условно-приближенном соответствии, данных....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 8.8.2013, 8:53
Сообщение #94





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Энерджайзер
Я уже не помню откуда он у меня взялся, но скорее всего это чье то сочинение. СП несомненно правдоподобнее будет. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 22.8.2013, 8:28
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(kvm_auditor @ 8.8.2013, 3:15) *
По тепловой берите из Приложения 12, по электрической никогда не указывали и замечаний нет, даже из Минэнерго.
И еще из последнего в обновлении E-Pass:

Раньше такого не требовали и в МЭ паспорта проходили.
По какой методике считать удельные показатели котельной обогревающей школу?
И в каких единицах ? Может, куб м. газа на 1 Гкал? Или куб. м. газа на 1 кв. м школы (отапливаемый)?
И в какую строчку табл.13.1 впихивать, в услуги или другую?

Сообщение отредактировал Vito - 22.8.2013, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 22.8.2013, 12:48
Сообщение #96





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Vito @ 22.8.2013, 11:28) *
Раньше такого не требовали и в МЭ паспорта проходили.
По какой методике считать удельные показатели котельной обогревающей школу?
И в каких единицах ? Может, куб м. газа на 1 Гкал? Или куб. м. газа на 1 кв. м школы (отапливаемый)?
И в какую строчку табл.13.1 впихивать, в услуги или другую?

Цитата(Vito @ 22.8.2013, 11:28) *
И в какую строчку табл.13.1 впихивать, в услуги или другую?

Здание ..........удельное потребление тепловой энергии на отопление. Пока замечаний от экспертов не было.
Цитата(Vito @ 22.8.2013, 11:28) *
в каких единицах ?

В т у.т./Гкал
Цитата(Vito @ 22.8.2013, 11:28) *
По какой методике считать удельные показатели котельной обогревающей школу?

Нормативку завтра подскажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 22.8.2013, 13:10
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



удельный расход тепловой энергии на отполение Гкал/м2
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг у.т/Гкал
нормативный УРУТ (для маленькой котельной состоящей из одного котла ) - 142,86/кпд_бр_норм
фактический УРУТ - делите кол-во сожженого топливо в кг у.т. на количество выработого тепла в Гкал )

Нормативка - та же МДК 4-05.2004

Сообщение отредактировал Dede - 22.8.2013, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 22.8.2013, 13:58
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(Dede @ 22.8.2013, 13:10) *
удельный расход тепловой энергии на отполение Гкал/м2
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг у.т/Гкал
нормативный УРУТ (для маленькой котельной состоящей из одного котла ) - 142,86/кпд_бр_норм
фактический УРУТ - делите кол-во сожженого топливо в кг у.т. на количество выработого тепла в Гкал )

Нормативка - та же МДК 4-05.2004

Согласен, спасибо. Но вот куда в табл.13.1 вписывать УРУТ-ы? По школам и им подобным, удельные по воде, электричеству и теплу вписывал в услуги. Но с удельным на выработку тепла забуксовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 23.8.2013, 8:23
Сообщение #99





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Vito @ 22.8.2013, 16:58) *
Но вот куда в табл.13.1 вписывать УРУТ-ы? По школам и им подобным, удельные по воде, электричеству и теплу вписывал в услуги. Но с удельным на выработку тепла забуксовал.

п.5??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antarian127702
сообщение 6.11.2013, 14:13
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194276



Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнять в приложении 13, в таблице 1, пункт 5, по возможности поподробнее, т.е. какие ед. измерения забивать, наименование показателя энергетической эффективности, и как рассчитывать факт. и расч-нормативные хар-ки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 7.11.2013, 8:08
Сообщение #101





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Antarian127702
Почитайте эту тему, уже вроде все обсудили и расписали bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SN-SN
сообщение 15.11.2013, 13:41
Сообщение #102





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2013
Пользователь №: 210736



Был сделан паспорт(паспорт+технический отчет) в 2012 году, добавился вид деятельности(нужно делать паспорт).В 13 приложении нужно указывать программу энергосбережения?
Если нужно, то как сформулировать "Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 15.11.2013, 13:52
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(SN-SN @ 15.11.2013, 14:41) *
Был сделан паспорт(паспорт+технический отчет) в 2012 году, добавился вид деятельности(нужно делать паспорт).В 13 приложении нужно указывать программу энергосбережения?
Если нужно, то как сформулировать "Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности" ?

Программа это документ с названием и подписями должностых лиц. Если программа есть, то берете ее и указываете ее название в этой форме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 15.11.2013, 19:15
Сообщение #104





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(SN-SN @ 15.11.2013, 16:41) *
Был сделан паспорт(паспорт+технический отчет) в 2012 году, добавился вид деятельности(нужно делать паспорт).

Через 5 лет от момента энергообследования и внесутся изменения, зачем именно сейчас делать новый? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SN-SN
сообщение 3.12.2013, 8:57
Сообщение #105





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2013
Пользователь №: 210736



Цитата(kvm_auditor @ 15.11.2013, 20:15) *
Через 5 лет от момента энергообследования и внесутся изменения, зачем именно сейчас делать новый? blink.gif

Добавился новый вид регулируемой деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 3.12.2013, 14:12
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(SN-SN @ 3.12.2013, 9:57) *
Добавился новый вид регулируемой деятельности.

И что? От этого что-то в потреблении изменилось? Даже если и изменилось - все равно через пять лет. Кончно, в добровольном порядке никто не запрещает. Но обязательности нет. Единственное, что точно надо сделать, внести изменения в Программу энергоэффективности, если таковая была, или новую нарисовать - если не было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных