|
  |
преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог |
|
|
|
9.10.2012, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Я уже понял конечно, что Kbzd & HVAC любители нагнать жути и драммы, но все равно признателен им обоим за их советы и комментарии. Цитата(Kbzd @ 7.10.2012, 21:18)  Можете подкрепить предположения схемой ?
Какой?
поздравляю вас, если дополнить цепью сброса, то опять "изобрели" RS-триггер.
возможно HVAC не откажет, но понимаете ли вы, что затея с выключением насоса во вред?
Я так и не понимаю почему, если я вам подробно изъяснил, что лучше будет чтоб насос был выключен, а не включен? Что вы будете делать, если у вас в щите пропадёт электричество? Ставить UPS, и прописывать в контроллер открытие клапана? Сравните тогда степень надежности байпаса (кусок трубы с обратным клапаном) и UPS`а вместе с контроллером, а так же их стоимость, и стоимость их монтажа и обслуживания, тогда вам точно станет ясно что лучше, а что хуже.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:04
|
|
|
|
|
9.10.2012, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Вот вам схема.
srp2.JPG ( 5,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:39
|
|
|
|
|
9.10.2012, 8:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 9:35)  Вот вам схема. Обратного клапана здесь нет ?
|
|
|
|
|
9.10.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Есть. После регулятора протока.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 8:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Пардон, не заметил. А на перемычке - нет, значит...
|
|
|
|
|
9.10.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 9:35)  Вот вам схема.
srp2.JPG ( 5,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра. Сергей, вы инженер? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.10.2012, 8:53)  +) Очень просто: если за разморозку отвечает байпас, тогда, в режиме "стоянка", наоборот насос не должен быть постоянно включенным, потому что в этом случае у байпаса сработает обратный клапан и он перекроется. В моем варианте, в режиме "стоянка", насос должен включаться только на последнем рубеже, когда сработает термостат, а до этого еще датчик обратки. определитесь - за разморозку чего, калорифера ли?
Сообщение отредактировал Kbzd - 9.10.2012, 9:31
|
|
|
|
|
9.10.2012, 9:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 12:35)  Вот вам схема. Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра. о боже... ну как можно аварийный способ использовать в штатном режиме работы? кто же вам такую ересь сказал и научил? схема нормальная, но вы её применили в точности по анекдоту про дурака и стеклянный хобот. еще раз. такая перемычка предназначена для аварийного ручного режима работы в случаях пропажи электричества, неисправности насоса и т.д. и т.п. со многими оговорками. первая из которых перекладывает всю ответственность на службу эксплуатации. доступно?
|
|
|
|
|
10.10.2012, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Конечно в штатном режиме, в каком еще. Вот то же самое в "первородном" виде:
srp.JPG ( 4,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3В данном случае, в штатном режиме, байпас отвечает за поддержание температуры теплоносителя в подводящей магистрали, регулятором протока задается объем циркуляции теплоносителя через магистраль.
srp2.JPG ( 5,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Отличие второй схемы в том, что к контуру добавлен еще сам калорифер. P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.10.2012, 10:28
|
|
|
|
|
10.10.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.10.2012, 11:10)  P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. )) При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении. Сергей, вы инженер?
|
|
|
|
|
10.10.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы
|
|
|
|
|
11.10.2012, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 16:44)  Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы Очень остроумно, надо создать раздел для состязаний в остроумии! Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 12:11)  Сергей, вы инженер? В детстве отвечал на похожий вопрос: придерживаюсь. )) Простите, Kbzd, если не секрет, сколько вам лет? Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 12:11)  При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении. Чушь!
kal.JPG ( 12,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 4:53
|
|
|
|
|
11.10.2012, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 5:17
|
|
|
|
|
11.10.2012, 5:41
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.10.2012, 9:14)  Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? )) Кстати. Про "ноги". В каталоге какого-то производителя вент-установок видел способ монтажа датчика в коллектор (но такой вариант, пожалуй, подходит только для канальных сборок. для копусных установок внутри нет места для датчика), но по собств. опыту монтажники всегда ставят датчик на трубопровод обвязки, который уже "вышел" из установки и находится в помещении. Поэтому и утверждения об измерении температуры в помещении. А как устанавливают датчик автор топика и коллеги?
Сообщение отредактировал Lex - 11.10.2012, 5:43
|
|
|
|
|
11.10.2012, 5:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
феноменальная упёртость. это лечится только за свой счет. оплатите пару теплообменников за пицоттыщ, вылечитесь. тема закрыта.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|