Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Тема закрытаОткрыть тему
> преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:02
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Я уже понял конечно, что Kbzd & HVAC любители нагнать жути и драммы, но все равно признателен им обоим за их советы и комментарии.

Цитата(Kbzd @ 7.10.2012, 21:18) *
Можете подкрепить предположения схемой ?

Какой?

поздравляю вас, если дополнить цепью сброса, то опять "изобрели" RS-триггер.


возможно HVAC не откажет, но понимаете ли вы, что затея с выключением насоса во вред?

Я так и не понимаю почему, если я вам подробно изъяснил, что лучше будет чтоб насос был выключен, а не включен? Что вы будете делать, если у вас в щите пропадёт электричество? Ставить UPS, и прописывать в контроллер открытие клапана? Сравните тогда степень надежности байпаса (кусок трубы с обратным клапаном) и UPS`а вместе с контроллером, а так же их стоимость, и стоимость их монтажа и обслуживания, тогда вам точно станет ясно что лучше, а что хуже.


Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:35
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Вот вам схема.
Прикрепленный файл  srp2.JPG ( 5,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.10.2012, 8:39
Сообщение #123


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 9:35) *
Вот вам схема.

Обратного клапана здесь нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:43
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Есть. После регулятора протока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.10.2012, 8:46
Сообщение #125


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пардон, не заметил.
А на перемычке - нет, значит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kbzd
сообщение 9.10.2012, 9:29
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 9:35) *
Вот вам схема.
Прикрепленный файл  srp2.JPG ( 5,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.


Сергей, вы инженер?

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.10.2012, 8:53) *
+) Очень просто: если за разморозку отвечает байпас, тогда, в режиме "стоянка", наоборот насос не должен быть постоянно включенным, потому что в этом случае у байпаса сработает обратный клапан и он перекроется. В моем варианте, в режиме "стоянка", насос должен включаться только на последнем рубеже, когда сработает термостат, а до этого еще датчик обратки.


определитесь - за разморозку чего, калорифера ли?

Сообщение отредактировал Kbzd - 9.10.2012, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2012, 9:48
Сообщение #127


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 12:35) *
Вот вам схема.
Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.



о боже... ну как можно аварийный способ использовать в штатном режиме работы?
кто же вам такую ересь сказал и научил?
схема нормальная, но вы её применили в точности по анекдоту про дурака и стеклянный хобот.

еще раз.
такая перемычка предназначена для аварийного ручного режима работы в случаях пропажи электричества, неисправности насоса и т.д. и т.п.
со многими оговорками.
первая из которых перекладывает всю ответственность на службу эксплуатации.
доступно? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.10.2012, 10:10
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Конечно в штатном режиме, в каком еще.

Вот то же самое в "первородном" виде:

Прикрепленный файл  srp.JPG ( 4,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


В данном случае, в штатном режиме, байпас отвечает за поддержание температуры теплоносителя в подводящей магистрали, регулятором протока задается объем циркуляции теплоносителя через магистраль.

Прикрепленный файл  srp2.JPG ( 5,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Отличие второй схемы в том, что к контуру добавлен еще сам калорифер.

P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. ))

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.10.2012, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kbzd
сообщение 10.10.2012, 11:11
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.10.2012, 11:10) *
P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. ))



При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении.
Сергей, вы инженер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kbzd
сообщение 10.10.2012, 15:44
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157



Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.10.2012, 4:46
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 16:44) *
Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы

Очень остроумно, надо создать раздел для состязаний в остроумии!

Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 12:11) *
Сергей, вы инженер?

В детстве отвечал на похожий вопрос: придерживаюсь. ))

Простите, Kbzd, если не секрет, сколько вам лет?

Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 12:11) *
При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении.

Чушь!

Прикрепленный файл  kal.JPG ( 12,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 4:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.10.2012, 5:14
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? ))

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 5:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.10.2012, 5:41
Сообщение #133


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.10.2012, 9:14) *
Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? ))

Кстати. Про "ноги". В каталоге какого-то производителя вент-установок видел способ монтажа датчика в коллектор
(но такой вариант, пожалуй, подходит только для канальных сборок. для копусных установок внутри нет места для датчика),
но по собств. опыту монтажники всегда ставят датчик на трубопровод обвязки,
который уже "вышел" из установки и находится в помещении. Поэтому и утверждения об измерении температуры в помещении.

А как устанавливают датчик автор топика и коллеги?

Сообщение отредактировал Lex - 11.10.2012, 5:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.10.2012, 5:53
Сообщение #134


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



феноменальная упёртость. это лечится только за свой счет. оплатите пару теплообменников за пицоттыщ, вылечитесь.
тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных