Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке, Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке между Т1 и Т2
испытатель
сообщение 24.2.2014, 21:11
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Меняться, но не пропорционально. Клапан на вводе, прикрываясь уменьшает преодолеваемый располагаемый напор между входом и выходом насоса на перемычке, расход при этом по перемычке тоже увеличится. Если есть конкретные характеристики сети и оборудования то прикинуть можно для оценки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.2.2014, 8:19
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(alexej_tgv @ 24.2.2014, 20:51) *
Уважаемые коллеги! Позвольте отвлечь Вас.
Постарался внимательно переварить предоставленную в данной теме информацию. За это огромное спасибо всем участникам. Однако возвращаюсь к истокам, прошу ответить вот на какой вопрос по данной схеме: насос согласно указаниям СП и классической литературы на перемычке между Т1 и Т2 мы должны подбирать на расход подмешивающего теплоносителя (в моем случае это 1,4 часть), с напором необходимом прокачать внутреннюю систему. (Допустим насос установлен без частотного регулирования с постоянной подачей). При этом в рабочем режиме предполагается, что еще 1 часть теплоносителя будет поступать из первого контура, эти части смешиваются и счастливые в количестве 2,4 частей поступают во внутреннюю системы СО. Логика понятна! Однако, согласно схеме из того же СП перед узлом смешения устанавливается двухходовой регулятор расхода, который должен в автоматическом режиме осуществлять регулировку теплопотребления. Рассмотрим ситуацию, когда на улице потеплело, регулятор прижался, в результате чего расход из первого контура уменьшился (с 1, предположим до 0,5 части). Насос при этом выдает свои 1,4 части. В итоге на выходе из ЦТП (на входе в СО имеем вместо положенного расхода 2,4 части, всего 1,9). Учитывая, что после ЦТП имеются разветвленные наружные сети, возможно не малой протяженности, легко можем получить недогрев концевых потребителей, при комфортном состояние головных потребителей. Разве не так, или я опять что-то не правильно понял? Если все же так, то как мы можем исключить данные негативные явления, а если обратное, то прошу пояснить (желательно по проще, так сказать на пальцах) каков же процесс на самом деле.
Моя логика подсказывает мне, что исключить данные явления можно установкой насоса на полную производительность внутренней системы (2,4 части) и оборудовать его частотником. Однако понимаю, что это будет реально очень дорого, к тому же сам такую схему в жизни не видывал. – Вот вобщем то, что не дает покоя.

Попробуйте установить насос на трубопроводе Т1 перед СО (как повысительный), но чтобы не "раздавить" СО обратку от СО верните на всас насоса через обратный клапан. Для регулировки т-ры прямой воды в СО до насоса и до перемычки, установите регулирующий клапан с эл. приводом, который будет менять расход воды из тр-да подачи теплоносителя от теплоисточника по потребности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2014, 20:12
Сообщение #123


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alexej_tgv @ 24.2.2014, 20:51) *
на улице потеплело, регулятор прижался, в результате чего расход

Сейчас вспомнил про интересный вариант.

KGP1 : "температура регулировалась насосом, а перепад на СО - двухходовым перед узлом смешения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.3.2014, 10:24
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



От темы ушли - автоматизации насоса на перемычке. Автоматизация реализуема, если можно прописать внятный алгоритм зависимости выходной характеристики от входных сигналов.
Ну не представляю пока я себе этого и не увидел в постах темы. Интуитивно не вижу технической целесообразности сего дивайса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.3.2014, 11:24
Сообщение #125


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 10:24) *
От темы ушли - автоматизации насоса на перемычке. Автоматизация реализуема, если можно прописать внятный алгоритм зависимости выходной характеристики от входных сигналов.
Ну не представляю пока я себе этого и не увидел в постах темы. Интуитивно не вижу технической целесообразности сего дивайса.
Надо просто насос, который задвижкой/вентилем отрегулировать на необходимый коэффициент смешения при расчётном или околорсчётном расходе первичного теплоносителя. И забыть на долгие годы про этот насос, пока не загнётся от старости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.3.2014, 12:02
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 1.3.2014, 9:24) *
Надо просто насос, который задвижкой/вентилем отрегулировать на необходимый коэффициент смешения при расчётном или околорсчётном расходе первичного теплоносителя. И забыть на долгие годы про этот насос, пока не загнётся от старости.

Вот именно об этом, я как обычный практик пытался сказать. одним уточнением- просчитать окупаемость и не задвижкой а частотником выставить режим насоса, естественно, если смысл экономический будет. А в теоретической части не увидел никакой технической красоты и преимуществ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.3.2014, 8:49
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 13:02) *
Вот именно об этом, я как обычный практик пытался сказать. одним уточнением- просчитать окупаемость и не задвижкой а частотником выставить режим насоса, естественно, если смысл экономический будет. А в теоретической части не увидел никакой технической красоты и преимуществ.

Частотник в системе отопления это глупость, т.к. расход теплоносителя в СО должен быть постоянным. Иначе нарушается гидравлический режим сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.3.2014, 10:14
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну-ка ну-ка, как частотник с расходом в СО связали -поясните, а цвет насоса не в эту же кучу? Есть частотник- расход непостоянный, нет частотника- расход постоянный? Сами то поняли что сказали?

Сообщение отредактировал испытатель - 3.3.2014, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.3.2014, 7:50
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 10:24) *
...Автоматизация реализуема, если можно прописать внятный алгоритм зависимости выходной характеристики от входных сигналов.
Ну не представляю пока я себе этого и не увидел в постах темы. Интуитивно не вижу технической целесообразности сего дивайса.

Каждый оценивает/представляет тот или иной вариант технического решения из индивидуально достигнутого уровня знаний. Однако, это не означает, что таких решений не может существовать.
Сотни лет люди были убеждены, что солнце вращается вокруг земли, а оказалось наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 10:42
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 3.3.2014, 11:14) *
Ну-ка ну-ка, как частотник с расходом в СО связали -поясните, а цвет насоса не в эту же кучу? Есть частотник- расход непостоянный, нет частотника- расход постоянный? Сами то поняли что сказали?

Есть частотник расход непостоянный, но и давление тоже непостоянное, а как же пьезометрия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных