> Стоимость раздела ВК, жилой дом на стадии П и РД
Elenk_@
сообщение 4.3.2014, 7:59
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 7:19) *
OlgaO
Я не поддамся на Ваши провокации)))
Хотите конкретики , тогда сами задавайте конкретные вопросы, например Elenk_@ спросит "можно ли пройти К2 в бетонной монолитной плите" а я отвечу "нельзя ...".

Elenk_@ вполне функционирует, что бы задавать подобные вопросы)
У меня вопрос к Вам, как вы выкрутитесь в такой ситуации : под всем зданием силовая плита, машинный зал очень плотно занят технологами и электриками, в этажерке то тут то там попадаются либо аккумуляторные, либо щит управления, либо РУСН. Площадь здания тысяч 3-4 м2, наружка толлько с одной стороны, кровля двускатная с апендиксами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 8:10
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Elenk_
Конструкция коробки какая ? Колонные есть, фахтверки? если есть план приложите, а лучше чтобы не разводить оффтоп кидай файл в личку

Сообщение отредактировал MEX-74 - 4.3.2014, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.3.2014, 8:23
Сообщение #153


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 3.3.2014, 18:26) *
tongue.gif Да, я такой.

В этом случае я бы этим не гордился. Твердость и упрямость нужны конечно, но нужно уметь слушать оппонентов и признавать свою неправоту.
Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 9:10) *
Колонные есть, фахтверки?

Опечатка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 4.3.2014, 8:37
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 9:10) *
Elenk_
Конструкция коробки какая ? Колонные есть, фахтверки? если есть план приложите, а лучше чтобы не разводить оффтоп кидай файл в личку

Мы с Вами на брудершафт вроде еще не пили.
Вы же у нас мастадонт в проектировании пром.предприятий)давайте ответ сходу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 8:38
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Dmitry_vk
У меня больше нет желания продолжать с Вами диалог, вы суть не пишете, выложили какое-то фото без описания, что это? куда это? и какая длина безнапорного участка..
В мою тему тоже загляните как нибудь "давление не всасе насоса" и еще раз подумайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.3.2014, 9:32
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 3.3.2014, 20:47) *
Вы лучше поразите общественность не выкладыванием своих рдф, как все время хочет от Вас Young

мы же инженеры, язык чертежа должен быть роднее чем русский ) да и что, в большинстве случаев, является продуктом труда инженера? Правильно, проектная либо рабочая документация, в основном графическая. А в темах "профи по жилью" только почеркушки, на уровне техника. Что как бы намекает.

Сообщение отредактировал Young - 4.3.2014, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 9:34
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Elenk_@
Цитата
мастадонт

Как хотите ))). Я вообще никому ничего не должен, просто скучно иногда и из альтруистических соображений опыт накопленный в крупнейшем проектном институте хочет бывает передать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.3.2014, 9:39
Сообщение #158


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 9:38) *
У меня больше нет желания продолжать с Вами диалог

На нет и суда нет. Я вас не принуждаю.
Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 9:38) *
вы суть не пишете, выложили какое-то фото без описания, что это? куда это? и какая длина безнапорного участка..

Описание дал: не конденсат. Уточню: Бак разрыва струи при нагревательной печи, бОльшая труба Ду 400 мм - аварийное охлаждение, меньшие - охлаждение вспомогательного оборудования. Вы ж спорили, что только конденсат. В контексте спора достаточно.
Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 9:38) *
В мою тему тоже загляните как нибудь "давление не всасе насоса" и еще раз подумайте..

Заглянул. Остаюсь при своем мнении. Может еще кто захочет там добавить.
ПС Тема "давление на всасе насоса", а то никто не найдет.
ППС ИМХО тема про насос не подтверждает вашей профессиональной репутации в контексте настоящей темы, скорее наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 4.3.2014, 9:54
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 10:34) *
Elenk_@

Как хотите ))). Я вообще никому ничего не должен, просто скучно иногда и из альтруистических соображений опыт накопленный в крупнейшем проектном институте хочет бывает передать.

просиживать штаны можно как в крупнейшем так и не в крупнейшем)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 10:39
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
просиживать штаны можно как в крупнейшем так и не в крупнейшем)...

Я к Вам становлюсь неравнодушен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.3.2014, 11:01
Сообщение #161


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 10:34) *
из альтруистических соображений опыт накопленный в крупнейшем проектном институте хочет бывает передать.

http://nsk.rbc.ru/nsk_topnews/21/11/2013/890103.shtml
Ни слова о мнлз и прокатных цехах.
Кто-то из вас двоих врет dont.gif
Цитата(Elenk_@ @ 4.3.2014, 10:54) *
просиживать штаны можно как в крупнейшем так и не в крупнейшем)...

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.3.2014, 12:26
Сообщение #162





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 4.3.2014, 10:54) *
просиживать штаны можно как в крупнейшем так и не в крупнейшем)...

+2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.3.2014, 20:36
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 7:19) *
OlgaO
Я не поддамся на Ваши провокации)))
Хотите конкретики , тогда сами задавайте конкретные вопросы, например Elenk_@ спросит "можно ли пройти К2 в бетонной монолитной плите" а я отвечу "нельзя ...".

Ээээ....провокации...
Конкретные вопросы Вам? Не смешите мои тапочки.

Цитата(Young @ 4.3.2014, 10:32) *
мы же инженеры, язык чертежа должен быть роднее чем русский ) да и что, в большинстве случаев, является продуктом труда инженера? Правильно, проектная либо рабочая документация, в основном графическая. А в темах "профи по жилью" только почеркушки, на уровне техника. Что как бы намекает.

Продукт труда инженера - это собственность заказчика.
Показывать на форуме окончательные чертежи по объекту - это показывать чужую собственность без ведома хозяина.
Даже если отбросить эту этическую сторону вопроса, то есть другое - существуют службы безопасности предприятий и договора о не распространении информации. Тем самым, размещая на форуме окончательные чертежи, можно получить проблемы и инженеру и форуму.
Так что когда спец отказывается показывать свои работы - это не означает, что он плохой спец.
По сообщениям на форуме и без чертежей можно понять, что из себя представляет человек....

Сообщение отредактировал OlgaO - 4.3.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.3.2014, 21:22
Сообщение #164


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OlgaO @ 4.3.2014, 21:36) *
Продукт труда инженера - это собственность заказчика.
Показывать на форуме окончательные чертежи по объекту - это показывать чужую собственность без ведома хозяина.
Даже если отбросить эту этическую сторону вопроса, то есть другое - существуют службы безопасности предприятий и договора о не распространении информации. Тем самым, размещая на форуме окончательные чертежи, можно получить проблемы и инженеру и форуму.
Так что когда спец отказывается показывать свои работы - это не означает, что он плохой спец.
По сообщениям на форуме и без чертежей можно понять, что из себя представляет человек....

Не всегда - можно оговорить договором и выложить на форуме.

Вот с форума двг наш форумчанин бывший пишет.

Архитектурное произведение является объектом авторского права. Точнее - "произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства". То есть защищается законом.

Рабочий проект (строительная и прочая части) не является объектом авторского права, хоть практическая ценность его гораздо выше, так как по "архитектурному произведению" дом не построишь, нужны рабочие чертежи. То есть защищатся не по закону, а по понятиям. Нюансы надо оговаривать в договорах.

Договор между проектировщиком и заказчиком со словами "авторские права и исключительное имущественное право передаются заказчику" безграмотный, противоречит ГК часть 4. Нельзя передать то, что ты сам не имеешь.

Автор проекта (архитектор) имеет личные неимущественные и имущественные права. Имущественные права он потерял, так как выполнял служебное произведение и у него, видимо, не было особого договора. А личные неимущественные права "неотчуждаемы и непередаваемы". Сам автор от них не может отказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.3.2014, 21:29
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vano @ 4.3.2014, 22:22) *
Не всегда - можно оговорить договором и выложить на форуме.

Расстараться так для того чтобы Young посмотрел или какая еще цель?

Я иногда, Ваня, от ваших слов обалдеваю, если честно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 7:42
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Dmitry_vk
Цитата
Уточню: Бак разрыва струи при нагревательной печи, бОльшая труба Ду 400 мм - аварийное охлаждение, меньшие - охлаждение вспомогательного оборудования. Вы ж спорили, что только конденсат. В контексте спора достаточно.

Я и не спорил утверждение мое было таким ..
Цитата
Не представлю себе какие внутрицеховые технологические трубопроводы являются самотечными и будут иметь длинную разветвленную сеть. Таких в ВК нет.

Ваш пример аналогичен тому что я уже приводил - разрыв струи в бассейне градирни, аналогичен по смыслу, т.е. это не "сети по цеху" или "сети по колоннам" - труба от разрыва струи дальше идет недалеко, т.е. не имеет длинной трассировку через весь цех чтобы возникли проблемы с ее креплением или пересечками ,обычно сразу такая вода попадает в тоннель смыва или приемную камеру.
Могу конечно и ошибаться( но это маловероятно) , ведь смотрю с стороны своих спроектированных объектов.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.3.2014, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.3.2014, 9:07
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 4.3.2014, 21:36) *
Продукт труда инженера - это собственность заказчика.
Показывать на форуме окончательные чертежи по объекту - это показывать чужую собственность без ведома хозяина.

я вас умоляю thumbdown.gif откройте раздел "проекты", все выкладывают и ничего особенного. Мной там выложены несколько проектов - зак, после моего вопроса, был двумя руками за, просто потому, что ему облегчили работу по проверке.
Цитата(OlgaO @ 4.3.2014, 22:29) *
Расстараться так для того чтобы Young посмотрел или какая еще цель?

ну конечно, только для меня. Остальным-то ваще не интересно как профи работают, так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2014, 9:58
Сообщение #168


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 8:42) *
Я и не спорил утверждение мое было таким ..

Цитата(MEX-74 @ 3.3.2014, 7:19) *
...попробуйте найти самотечные трубы в цехе (за исключением систем которые я называл), хоть одну.

Немного разные формулировки. Или вернее - совсем разные. Я вам нашел. Что еще нужно?
Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 8:42) *
Ваш пример аналогичен тому что я уже приводил - разрыв струи в бассейне градирни, аналогичен по смыслу, т.е. это не "сети по цеху" или "сети по колоннам" - труба от разрыва струи дальше идет недалеко, т.е. не имеет длинной трассировку через весь цех чтобы возникли проблемы с ее креплением или пересечками ,обычно сразу такая вода попадает в тоннель смыва или приемную камеру.
Могу конечно и ошибаться( но это маловероятно) , ведь смотрю с стороны своих спроектированных объектов.

С градирней ничего общего.
От бака 15-20м до коллектора и далее коллектор ~ 1 км до насосной.
Помимо того здесь же есть самотечные системы охлаждения до коллектора длиной ~ 100 м.
С пересечками геморроя хватает.
Сбрасывать воду чистого оборотного цикла после охлаждения в тоннель гидросмыва не резон, да и дебаланс.
Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 8:42) *
Могу конечно и ошибаться( но это маловероятно) , ведь смотрю с стороны своих спроектированных объектов.

Хорошая оговорка. Изначально формулировка была более категорична.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 11:01
Сообщение #169





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Dmitry_vk
)))) Всё, вспомнил, было такое, через весь цех тащили. Там еще в системе водонапорная башня.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.3.2014, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2014, 11:11
Сообщение #170


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Там много систем и много башень. Разрыв струи с башней никак не связан.
И "там" тоже разные бывают. И не всегда проектирование промышленных объектов - как 2 пальца об асфальт... Чаще наоборот, особенно если реконструкция.
И если по принципу "помню/не помню", то так категорично заявлять о невозможности чего-либо не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 11:22
Сообщение #171





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
И если по принципу "помню/не помню", то так категорично заявлять о невозможности чего-либо не стоит.

Было сказано что промку делать интереснее и менее муторно и денег больше стоит относительно трудозатрат.
А категорично заявил потому что с жильем столкнулся, я им щас только и занимаюсь, есть с чем сравнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2014, 11:37
Сообщение #172


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 12:22) *
Было сказано что промку делать интереснее и менее муторно и денег больше стоит относительно трудозатрат.
А категорично заявил потому что с жильем столкнулся, я им щас только и занимаюсь, есть с чем сравнить.

Было сказано много чего
Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 12:12) *
такого гемороя как жильем не было никогда. Абсолютно муторная и низкоквалифицированная (в точки зрения ВК) работа.

Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 13:22) *
И что, после этого трубы пойдут по металлу гулять с уклонами? Не такого оборудования в промке, только от вентиляции конденсат.

в весьма категоричной форме. Покопались, оказалось, все не так однозначно. Я вот о чем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 11:44
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Dmitry_vk

Ну зато у вас есть особенность в категорической форме "осаживать" участника дискуссии, толку только от этого осаживания нет, суть вопроса теряется и не выявляется всеми участниками и одно недопонимание.
И я подтверждаю свои слова ,что жилье - низкоквалифицированная (в точки зрения ВК) работа.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.3.2014, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2014, 12:07
Сообщение #174


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 12:44) *
Ну зато у вас есть особенность в категорической форме "осаживать" участника дискуссии, толку только от этого осаживания нет, суть вопроса теряется и не выявляется всеми участниками и одно недопонимание.

Так я предельно мягок в своих формулировках и терпелив до ужаса. Просто старожилы не подключились к теме, тогда бы вы почувствовали разницу.
Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 12:44) *
И я подтверждаю свои слова ,что жилье - низкоквалифицированная (в точки зрения ВК) работа.

Может с каждого по возможности? Т.е. от квалификации зависит? Везде есть муторная рутинная работа. Одно дело предварительно вырабатывать решения, другое дело все вычерчивать.
Ну а вообще это на вашей совести. Только не ясно зачем тогда вы "из князи в грязи"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 5.3.2014, 12:22
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



когла мало знаешь, тогда мало вопросов к тому что делаешь...а когда по полной в теме, то вопросов как снежный ком....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 12:35
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Elenk_@
wub.gif wub.gif wub.gif А можно еще что нибудь в таком духе?

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.3.2014, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 5.3.2014, 12:51
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Elenk_@ @ 5.3.2014, 13:22) *
когла мало знаешь, тогда мало вопросов к тому что делаешь...а когда по полной в теме, то вопросов как снежный ком....

Вот уж точно! Только скорее не вопросов, а вариантов rolleyes.gif
Однозначности в мире нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.3.2014, 12:52
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Ну а вообще это на вашей совести. Только не ясно зачем тогда вы "из князи в грязи"?

В больших проектных фирмах институтах занимающихся проектированием промышленных объектов очень небольшая и нестабильная ЗП. Слишком большая надстройка руководства и начальников.
А вот небольшими группами как левак, имея наработки, можно поднять большие деньги + работа официально в небольшой фирме занимающейся гражданским строительством на постоянке.
"Выхлоп" получается в 4-5 раз больше.
Чтобы выживать надо расширять сферу деятельности и знаний, работая, скажем в гипромезе, в ты не затрагивешь никак гражданское строительство и все ньюансы и также наоброт работая в гражданпроекте не затрагиваешь промку.
Вот так вот, это веяние времени... изменения....

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.3.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2014, 13:06
Сообщение #179


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 5.3.2014, 13:52) *
В больших проектных фирмах институтах занимающихся проектированием промышленных объектов очень небольшая и нестабильная ЗП. Слишком большая надстройка руководства и начальников.

Ну это все условно, смотря в какой части пирамиды ты находишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 5.3.2014, 13:07
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Juven @ 5.3.2014, 13:51) *
Вот уж точно! Только скорее не вопросов, а вариантов rolleyes.gif
Однозначности в мире нет....

спасибо за поправку)это и имела ввиду)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных