13.3.2014, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Залезте в ПУЭ увидите что есть 1 категория (2 независимых источника+АВР), и особая (1+третий независимый) Как обеспечить 1-ую категорию при отсутствии второго фидера? ДГУ или ИБП и вуаля.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Неее, в промке у нас институт слушались, у нас целый отдел комплектации оборудования был с архивом и любой номенклатурой которую можно найти, потому что наш институт заводы очень много лет (многие больше 70-ти лет) проектировали. Многих сомнительных заказчиков-ватокатов старый опытный ГИП сразу отправлял, т.е. работа не доходила отдела. Но были случае когда какой нибудь ПТО-шник на заводе выдумает что нибудь и просит менять схему (тендер не та фирма выйграла и т.д.) да, мы переделывали, только за деньги, любая индексация не по нашей вине - деньги.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 16:12)  Неее, в промке у нас институт слушались Ну так держали бы и вы марку института своего. А иначе и вспоминать его ни к чему, только позорить.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Никитос Цитата (1+третий независимый) Сталкивался только с этим в промке. Но чтобы на гражданке ДГУ или ИБП ни разу нигде не встречал))
|
|
|
|
|
13.3.2014, 16:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 16:20)  Сталкивался только с этим в промке. Но чтобы на гражданке ДГУ или ИБП ни разу нигде не встречал)) Встречается вместо второго ввода.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.3.2014, 17:08)  Встречается вместо второго ввода. +1, довольно часто.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ну вот видите, а считаете себя профи в гражданке. Больница, оперблок. 1 особая по электроснабжению. Самое первое что на ум приходит. Правильно тут сказали, держать марку стоит. Если вы технически не можете Заказчику объяснить нормативку (а то и намеренно её игнорите), то может стоит "подтянуть" себя в теории? И в практике заодно. Любое "нельзя" в СНиПах это не с потолка. Кому-то башку стволом пожарным проломило (раньше пластиковых не было, а при хорошем ударе на раз-два, как арбуз треснет), где-то после КФРД затопило полдома....усё не просто
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Young Никитос Dmitry_vk Молодцы, осадили меня, так держать Цитата Больница, оперблок. 1 особая по электроснабжению. Не проектировал.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 7:44)  OlgaO Охх, так страшно, что сейчас аж в штаны наделаю.. Фи, мне совсем не хочется говорить с наделанным в штаны, но еще маленький коммент и все на этом: Цитата Внесу некоторую ясность. Из 22 этажей жилых всего 20. 1 этаж офисы - отдельный пожарный отсек, ПК не ставятся из-за площади, только огнетушители. Техэтаж (самый верхний) также не имеет ПК. Так что установка ПК начинается только со 2-го этажа а геометрия считается до 21. И эти жильцы запрыгивают сразу на второй этаж? Или таки есть вход на первый этаж с лифтовым холлом как минимум, лестницей и т.д., входящие в состав дома, в котором есть внутренние краны на всех этажах? Так почему ж не поставили ПК и на первом этаже этого жилого дома? Что ни пост у Вас, то перл  Цитата(Vict @ 12.3.2014, 22:33)  ..... тема (заголовок) не о том. Викт, мы ж от темы не отступали ни на секунду  . Тема началась с вопроса: Цитата(-Michael- @ 20.2.2014, 12:12)  Господа проконсультируйте по стоимости разделов водоснабжения и водоотведения на стадии П и РД. Имеется жилой дом. 24 этажа, одноэтажная подземная парковка. Общая площадь 20000 м.кв. Отдают на фриланс. Ответ на этот вопрос после обсуждения с коллегами: -Michael-, иногда бывает так, что это проектировщику нужно платить деньги заку, за терпение им "отполированных до блеска" проектных решений  А вот у меня еще остался один не решенный вопрос все таки: почему получается так, что всегда Андрей Р в результате оказывается прав?  Цитата(andrey R @ 12.3.2014, 9:06)  ...... ;)
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ой, бросьте Вы, обиды эти. Детский сад прям. Зак всегда будет экономить. Это аксиома. Мы тут вроде как специалисты - надо сделать так, чтобы было всё супер,у вас всё верно (а не абы как) и у Зака всё хорошо. Последний пример из моей практики. Складской комплекс новый проектируемый, существующая насоска. Напор на выходе 120 м. Требуемый на секции в складе - 98 м. Зак уперся ставьте 225 трубу (её у меня есть), она полрасхода пропускает и давление в точке 105 м. Берем цифры при аварийном режиме - 90 м. Даем письмо Заку - подписывайте мол, ставим вашу трубу под вашу ответственность. Итог - проектная, 315 труба. А ведь можно было согласиться и забить на аварийный режим,да?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 13.3.2014, 20:53)  Ой, бросьте Вы, обиды эти. Детский сад прям. Вы то хоть глупости не говорите  Цитата А ведь можно было согласиться и забить на аварийный режим,да? Вы всегда позиционируете себя крутым, я помню  .
|
|
|
|
|
13.3.2014, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Вот Вы меня удивили этими словами, Ольга..... Я тут раз в год бываю, и сразу в крутые....ну спасибо, хотя и не за что.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 13.3.2014, 21:17)  Вот Вы меня удивили этими словами, Ольга..... Я тут раз в год бываю, и сразу в крутые....ну спасибо, хотя и не за что. А то первый год общаемся  я кстати, могу прокоментировать Ваши слова про две струи и одну резервную, но боюсь, что опять себе ченить придумаете и обидитесь.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Ой, бросьте Вы, обиды эти. Детский сад прям. Да не особо обиделся )) Вы и впрямь крутые, раньше я думал что самый крутой, но теперь даже легче как то стало на душе. OlgaO Продолжайте в том же духе, читаю внимательно)) ночь у меня долгая.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А Вы прокомментируйте, у нас по этому поводу тыщу копий сломано и две тыщи щитов разрушено. Да и не обидчивый я со времен ещё ....ну как зарегистрировался))) Хотя я думаю, главный комментатор тут ВНИИПО. Как-нибудь надо будет задать им этот вопрос.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 21:30)  OlgaO Продолжайте в том же духе, читаю внимательно)) ночь у меня долгая. Ну я рада, что Вы нормальный в принципе  Тока я долго не буду  Цитата(Никитос @ 13.3.2014, 21:59)  А Вы прокомментируйте, у нас по этому поводу тыщу копий сломано и две тыщи щитов разрушено. Да и не обидчивый я со времен ещё ....ну как зарегистрировался))) Хотя я думаю, главный комментатор тут ВНИИПО. Как-нибудь надо будет задать им этот вопрос. ок  . Тоже рада, что не обидчивый со времен...  В общем последняя версия от местных пожарных (со ссылкой на ВНИИПО) такова: если три струи в здании, то две рабочие струи на этаже горения и одна рабочая под этажом горения или над - поливают перекрытие (охлаждают). Т.е. три струи в работе и при этом каждый пожарный стояк должен быть рассчитан на расход двух струй.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ну вот, я думал, я не прав в своем высказывании. Единственное, что она как бы резервной то и не является. А так и получается - три струи в расчет, насоска на 3 струи в расчет, а стояк да, на 2 струи. Это не противоречит СП 10.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 13.3.2014, 22:22)  Ну вот, я думал, я не прав в своем высказывании. Единственное, что она как бы резервной то и не является. А так и получается - три струи в расчет, насоска на 3 струи в расчет, а стояк да, на 2 струи. Это не противоречит СП 10. да, так
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Так что Кузнецова не права была?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 22:32)  Так что Кузнецова не права была? Вообще у Кузнецовой очень хорошая книга. О чем Вы конкретно говорите?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
OlgaO Стр. 121. Там объясняется исходя из чего принимается расчетное число струй, если я правильно понял. А вообще на это обратил внимание изначально мой коллега, ну и долгие дебаты после этого были по результатам которых мы оба сделали вывод что число струи не значит необходимость тушения именно этим числом струи. Оба 10 лет в проектировании.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 22:42)  OlgaO Стр. 121. Там объясняется исходя из чего принимается расчетное число струй, если я правильно понял. А вообще на это обратил внимание изначально мой коллега, ну и долгие дебаты после этого были по результатам которых мы оба сделали вывод что число струи не значит необходимость тушения именно этим числом струи. Оба 10 лет в проектировании. да, вижу стр.121. она там только поясняет почему двумя обязательно от двух соседних стояков - для надежности. Но при этом не значит, что Вы можете в расчетах принимать только одну. Она там дальше пишет, что надо дополнительно ставить краны, чтобы каждая точка орошалась двумя струями и дает ссылку на 16 таблицу. Вы обязаны и по СП и по Кузнецовой подать этот расход и количество струй на точку сколько бы лет не были в проектировании.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
OlgaO Цитата И эти жильцы запрыгивают сразу на второй этаж? Или таки есть вход на первый этаж с лифтовым холлом как минимум, лестницей и т.д., входящие в состав дома У нас архитекторы и конструктора замутили так что лифтовой холл первого этажа изолирован от жилья, вообще. Цитата она там только поясняет почему двумя обязательно от двух соседних стояков - для надежности Блин, но вот читаю дословно " на сособо пожароопасных объектах для гарантии подачи воды каждая точка помещения долдна орошаться двумя струями (от двух кранов) , т.е. с таким расчетом, чтобы в случае выхода из строя одного из кранов можно было подать воду от другого крана расположенного на соседнем стояке. При установке спаренных пожарных кранов каждая точка помещения должнаорошаться струями воды , подаваемой также только от двух стояков." Опять же ничего про одновременность струи. И далее рисуем нахлесты струй не для того чтобы тушить одновременно этими струями а для того чтобы они заменяли друг друга. Ну как? ломается сознание?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 23:06)  У нас архитекторы и конструктора замутили так что лифтовой холл первого этажа изолирован от жилья, вообще.
Ну как? ломается сознание? У вас ломается сознание все время, то его нету, то проявляется, то опять начинает пропадать. Люди не запрыгивают на второй этаж. Часть того, что выделили архи - это часть жилого дома, где есть люди. Читаните уже СП10. С Кузнецовой у Вас не получается нормально, хотя у нее все тоже. СП 10 п.4.1.12 - там про каждую точку двумя струями. Все устала от Вас, сорри. удаляюсь
|
|
|
|
|
13.3.2014, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
OlgaO Цитата СП 10 п.4.1.12 - там про каждую точку двумя струями. Где написана фраза "одновременно"? ... Простите)) спокойной ночи.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 7:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 20:44)  Young Никитос Dmitry_vk Молодцы, осадили меня, так держать Пытаемся к вашему рассудку обращаться, но он недоступен. Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 23:43)  Где написана фраза "одновременно"? Это уже не лечится. Цитата(OlgaO @ 13.3.2014, 22:14)  В общем последняя версия от местных пожарных (со ссылкой на ВНИИПО) такова: если три струи в здании, то две рабочие струи на этаже горения и одна рабочая под этажом горения или над - поливают перекрытие (охлаждают). Т.е. три струи в работе и при этом каждый пожарный стояк должен быть рассчитан на расход двух струй. Ну это совсем не ново http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75875
|
|
|
|
|
14.3.2014, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 23:43)  Где написана фраза "одновременно"? пойдем от противного - где написано, что не одновременно?
|
|
|
|
|
14.3.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Young Я думаю что тема уже исчерпала себя.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2014, 8:26)  Хорошо, что не ново  . Спасибо Тему раньше не видела
|
|
|
|
|
14.3.2014, 22:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(OlgaO @ 14.3.2014, 20:22)  Спасибо Тему раньше не видела Всегда пожалуйста. Хоть что-то полезное из этого сумбура получилось.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|