> Жироуловитель, Проблема с большой буквы
Bogdan73
сообщение 21.8.2014, 8:48
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Bogdan73 @ 20.8.2014, 17:17) *
Да, согласен с вами, это согласно п.15.2 СНиП 2.04.01-85.
Мой случай - маленькая забегаловка с 1 мойкой на 0,3 л/с вы допускаете подключение после жироуловителя к К1?

Уважаемые специалисты, проштудировав тему и ссылки на другие темы по СНиП 2.04.01-85* жироуловитель в здании устанавливать нельзя (п.19.6), сброс К3 только в наружный жироуловитель и только потом в один колодец наружной канализации.
За жироуловитель отвечают технологи...
Все ясно. И в моем случае не нужен жироуловитель, а просто отдельный выпуск К3 из здания в колодец К1. Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2014, 9:08
Сообщение #122


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 21.8.2014, 9:34
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Serg Ivanov @ 21.8.2014, 10:08) *
Да.

Спасибо, Serg! Вы всегда приходите на помощь в нужный момент! clap.gif
alexhorse, извиняюсь за неверный совет. bang.gif

Сообщение отредактировал Bogdan73 - 21.8.2014, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 21.8.2014, 13:49
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



В Украине при менее 500 услов блюд можно внутри помещений жироуловители компактные при соблюдении всех необходимых условий эксплуатации. Выпуски тоже нужно 2 до первого колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aldar_Z
сообщение 10.9.2014, 12:22
Сообщение #125





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167580



Здравствуйте!

Никак не могу найти на форуме, или очень плохо ищу. Подскажите пожалуйста как рассчитывать жироуловитель, методика, литература? Водоканал выдал показатели анализа сточных вод и превышены концентрации вредностей, нужно новый жироуловитель спроектировать, а я даже не имею представления как это делать. Прошу не ругать, опыта совсем не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2014, 13:01
Сообщение #126


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aldar_Z @ 10.9.2014, 12:22) *
Здравствуйте!
нужно новый жироуловитель спроектировать, а я даже не имею представления как это делать.

Так возьмите заводского изготовления - только наружной установки. В сети есть паспорта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных