Цитата(roman_pxaxaxa @ 18.3.2020, 14:50)

Добрый день
Возникла проблема в считывании данных с аналогового входа:
Подключил к AI9 газоанализатор с выходными параметрами 4-20 мА
Настроил параметр Cfg_AI9=3 (4-20 mA)
Читаю данные на входе - получаю -32765
Мультиметр показывает 4мА
Не могу понять что я делаю не так. Поддержка ответила, что по умолчанию должны данные от 0 до 1000 приходить.
Добрый день!
AI10 тоже сделал 4-20мА? Конфигурирование входов должно происходить попарно, иначе не будет работать.
Цитата(freefire78 @ 23.3.2020, 14:15)

221 контроллер работает как слейв
Задаете, что порт RS-485 в контроллере М172 работает как мастер. Создаете Generic Modbus. Указываете функцию, например 3 для чтения. Задаете адрес регистра, который нужно читать. Во вкладке Holding registers присваиваете переменную контроллера М172, в которую будет записываться прочитанное значение из М221
Вышла новая версия EcoStruxure Machine Expert - HVAC v1.2
Скачать можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dpЧто нового:
Improved cybersecurity
∙Implementation of cybersecurity best practices adoption to force user to change web password at first access and manage the unsecure protocols Modbus/TCP, FTP and Bacnet now disabled by default.
Improved programming experience with more functionalities:
∙ Target Real Time Clock alignment during Download All
∙ Variable export functions for Schneider Electric HMI programming software Ecostruxure Operator Machine Expert
∙ Live debug function for ST language
∙ Support for direct bit access
∙ Optimization of watch windows
∙ Support for dynamic array bound using a symbolic constant
∙ POU can be saved into separate files to facilitate the integration with version control systems
∙ Zoom function in Programming Editor
Firmware updates:
New features in Modicon M172 (Firmware Msk 596.10 and Msk 668.10)
∙ Increased number of Modbus TCP Client from 3 to 8
∙ Modbus TCP / BACnet IP / FTP are disabled by default which need therefore to be manually enabled.
∙ Increased number of registers from 16 to 20 for the following Modbus on event functions
∙ Introduced new Target variables to count the number of Modbus message received on the related serial port
∙ Improvement of sysUART Target functions