Цитата(kulagin @ 6.5.2018, 1:50) 

Мне надоела ваша бестолковая и беспредметная критика. Мы тратим время впустую, а результата нет.
Давайте разберемся с одной, пока вы не напридумывали еще кучу такого же бреда. Если получится аргументированно меня переубедить - извинюсь и скажу спасибо. Если не получиться - перестану ваш бред читать.
================================
У меня за контроль сети и приоритета отвечают следующие элементы:
УЗМ-51М - защита от низкого или высокого (обрыв нейтрали, время реакции 20мс) напряжения, включение через 6 минут для защиты холодильника;
Счетчик эл.энергии с RS-485 - статистика, контроль общей перегрузки по каждой фазе;
Отключение неприоритетных нагрузок в порядке значимости, с предупреждением хозяев - 6 линий на разных фазах;
Анализ перегрузки контроллером, расчет I2t, для более корректного управления  отключением, т.е. допускающий задержку исходя из время-токовой характеристики автоматического выключателя и предыстории;
Возможность "галочкой" изменить приоритет линий;
Цена:
УЗМ-51М 100 Евро за все 3 штуки;
Счетчик 100 Евро;
Датчики тока 100 Евро;
Каналы аналогового ввода датчиков тока 200 Евро;
Итого, на всю систему качественного, программно управляемого контроля сети и приоритета 500 Евро.
================================
Давайте ваше решение. Что как и чем управляет и что делает. Цена - да пусть даже дороже, если решение лучше.
P.S. То, что вы мне наприсылали неспособно реализовать этот функционал.
Например.
Lovato dmg700.
    Цифровые приборы DMG700 и DMG800 в состоянии с высокой точностью визуализировать на большом ЖК-дисплее результаты замеров, позволяя тем самым контролировать всю распределительную сеть. Они выполнены во встраиваемом корпусе (96х96мм) с 4 пазами для установки расширительных модулей, которые позволяют использовать прибор при различных условиях. Основными параметрами этих мультиметров являются широкий диапазон питания, высокая точность при измерении величин, расширяемость и интерактивный дисплей.
          Основные параметры:
                - напряжение;
                - ток;
                - мощности (активные, реактивные);
                - коэффициент мощности;
                - частота;
                - макс. и мин. значения для каждой фазы напряжения и тока, общая активная и реактивная мощность, общая полная мощность;
                - averaging: функция, исключающая повторяющиеся колебания напряжения и тока для получения более точных результатов;
                - пиковые значения мощности и тока;
                - асимметрия напряжения и тока;
                - общее гармоническое искажение  напряжений и токов;
                - анализ гармоник напряжения и тока до 31 порядка (только DMG800);
                - счетчики активной и реактивной энергии (промежуточные и общие с программируемой функцией тарификации);
                - счетчик общего и промежуточного времени;
                - счетчик импульсный для широкого применения (потребление воды, газа и т.п. только для DMG300).
          Технические параметры:
                - широкий диапазон напряжения питания: 90-484В АС, 93,5-300В DC;
                - диапазон измерения напряжения:
                       10-830В АС (фаза-фаза)
                       5-480В АС (фаза-нейтраль);
                - возможность использования в системах высокого и среднего напряжения через ТН;
                - ток на входе: 5А для DMG700; 5А или 1А через внешний трансформатор для DMG800;
                - диапазон измерения тока: 0,005-6А для DMG700; 0,005-1,2А для DMG800;
                - измерение тока через трансформатор до 10000А;
                - диапазон измерения частоты: 45-66Гц;
                - реальные значения напряжений и токов (TRMS);
                - погрешность измерений для DMG700:
                       напряжение: ±0,5%(50-830В АС);
                       ток: ±0,5% (0,1-1,1Ie);
                       мощность: ±1% f.s.;
                       частота: ±0,05%;
                       измерение активной энергии Класса 1;
                - погрешность измерений для DMG800 по EN 50470-3 (MID Класс В):
                       напряжение: ±0,2%(50-830В АС);
                       ток: ±0,2% (0,1-1,1Ie);
                       мощность: ±0,5% f.s.;
                       коэф. мощности: ±0,5%;
                       частота: ±0,05%;
                       измерение активной энергии Класса 0,5S (IEC/EN 62053-22); 
                       измерение реактивной энергии Класса 2 (IEC/EN 62053-23);
                - независимая память для запоминания данных;
                - протокол отчетов Modbus RTU и ASCII (только с модулями расширения);
                - программирование и дистанционный контроль с помощью программного обеспечения (только с модулями расширения);
                - текст на 5 языках;
                               - степень защиты: IP65 на фронтали
                                  IP20 сзади.
По русски. Мультиметр меряет огромное количество параметров. До 250 если я не ошибаюсь. Зависит от конфигурации. Подробнее в полном мануале.
Отдельно к мультиметру идут программируемые входы и выходы. 
Задается условие при котором должен сработать программируемый выход и вот вам узн.
Дальше. Если у вас ограниченная мощность... Нагрузка разбивается на две шины.
На одной висит вся приоритетная нагрузка, на второй - неприоритетная.
Если суммарно на входе в квартиру у вас получается перегруз, то мультиметр просто отключает всю неприоритетную нагрузку. И включает ее, когда снижается ток.
Функции задержки времени тоже в наличии.
Контроль отдельных линии... У меня фен и стиралка запитаны разными линиями. Перегруз может быть квартиры, но не линии.