Wiz
Цитата
превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35?

я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.
Незнайка
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:06) *
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной
Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
Wiz
Цитата
Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.

а если это зимой случится ?
Незнайка
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:14) *
а если это зимой случится ?
Пожар? А как это с временем года связано?
Wiz
Цитата
Пожар? А как это с временем года связано?

Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.



испытатель
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:30) *
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.

Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять?
Wiz
Цитата
Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять?

Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку.
Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха.

испытатель
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:31) *
Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку.
Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха.

Откуда это видно, когда разговор
Цитата
Приток от общей удорожает систему в том, что возникает НЗ КВУ на приточной решётке в наружной стене и НО ПП клапан (ОЗК) вплотную к стене помещения насосной на притоке от общей приточной системы.
Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
Wiz
Цитата
Откуда это видно, когда разговор

Отсюда:
Цитата
Думаю сделать так. Про общую систему забываем. ПЕ в наруж. стене без клапанов на оба режима. В с ОК или КВУ на пожар в нар. стене. ВЕ с КВУ (ОК при ест. тяге может и не раскрыться) - штатная ситуация.

Цитата
Сигнал к включению - превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35?

Цитата
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.

Цитата
Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
Незнайка
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:30) *
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной
Опасение резонное. Насосную установку, может, и не заморозим, т.к. вода приходит в движение - водоразбор пошёл. Но вот за отопительный прибор с подводками и автоматику всякую уже опасаюсь.
Так вы предлагаете работу только по датчику темп-ры? Возможно ли дублирование, как то: включается по сигналу пожарки, но темп-ра поддерживается не ниже порога 15 градусов, например, чтобы не выстудить помещение. В этом случае вент-р работает вкл/выкл, обеспечивая темп-ру в диапазоне 15-30, скажем.
испытатель
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:52) *
Отсюда:

Неубедительно - см. выше. много текста о проходе воздуховодов через насосную и поступлении приточного воздуха.
Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН. Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?
ИОВ
Цитата(испытатель @ 18.10.2017, 22:44) *
...Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.

Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 16:29) *
Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН.

Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.

Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 16:29) *
Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?

newconfus.gif Так ТС же даже расчёт тут выложил!
испытатель
Цитата(ИОВ @ 22.10.2017, 15:43) *
Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.


newconfus.gif Так ТС же даже расчёт тут выложил!

Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно.
ИОВ
Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 22:24) *
Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно.

Удивляют Ваша грубость, некомпетентность в обсуждаемом вопросе и невнимательность в прочтении постов -
- ТС выложил именно расчёт необходимого воздухообмена для летнего периода. Аналогичный расчёт выполняют все проектировщики для пож. насосных. И там всё очевидно и легко проверяемо, т.к. расчёт в эксельке;
- странно, что Вы не заметили, но я пишу о тёплом периоде
Цитата(ИОВ @ 22.10.2017, 17:43) *
Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.

- а ув. Wiz как раз и обращает внимание ТС на зимний период
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:30) *
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.

Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:06) *
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.

А задача ТС/любого проектировщика - принять решения по обеспечению нормируемой работоспособности пож. насосной во все периоды года. И, судя по посту 60, ТС уже всё понял по автоматизации для зимнего периода.