Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 6:19)

1.Даже с неснятым соплом пошли убытки.
а. элеватор №3 , может и завышен, но менять проблематично, фланци переваривать надо. Нагрузку я не знаю , и никто не знает (документации нет). Может сопло уменьшить или увеличить?
б. за 30 лет не было КпР менялись прорванные участки чем было, иногда меньшего , иногда большего диаметра.
в. новомодных кранов нет. Есть самостоятельная повальная срезка байпасов, и увелечение количесnва секций. А также бесконтрольная замена стояков на металопласт или пропилен.
1. Вы уж определитесь что Вам надо, тепло или экономия :.
а. При уменьшении сопла тепла прийдет меньше.
б. А жалобы на холод были?
в. На другом фасаде видимо аналогично, но тем не менее все работает. Значит дело в другом.
ЗЫ. Посмотрел фото. Сомнение вызывает поворотный затвор (у него большое гидравлическое сопротивление, это не задвика или шаровый кран) перед подсосом, его бы перенести за элеватор,
фланцы там есть.