Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не работает элеватор.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
инж323
Может и так,может и то и другое, но суть- увеличение сопротивления системы.
Сантёхник
Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 1:54) *
Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжение- точно. есть еще в карточке абонента в сбытовом отделе теплоснабжающей организации.
№3 говорит о высоком изначально сопротивлении в СО, тем более, что два элеватора пашут каждый на свой фасад.
а вот увеличившееся сопротивление вполне из за применения МП в системе- там по фитингам весьма малые сечения, если еще и ЗУ на приборных узлах убирали.И заужали то итак весьма при высоких скоростях в системе( ибо высокие были потери изначально, даже не считая отложений в трубах)

Сантехник пришел 15 лет назад, и уже был заглушен сопог , и фасад работал без подмеса. А теперь есть нужда запустить его. Вот и маюсь.
awlan
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 6:19) *
1.Даже с неснятым соплом пошли убытки.
а. элеватор №3 , может и завышен, но менять проблематично, фланци переваривать надо. Нагрузку я не знаю , и никто не знает (документации нет). Может сопло уменьшить или увеличить?
б. за 30 лет не было КпР менялись прорванные участки чем было, иногда меньшего , иногда большего диаметра.
в. новомодных кранов нет. Есть самостоятельная повальная срезка байпасов, и увелечение количесnва секций. А также бесконтрольная замена стояков на металопласт или пропилен.

1. Вы уж определитесь что Вам надо, тепло или экономия :.
а. При уменьшении сопла тепла прийдет меньше.
б. А жалобы на холод были?
в. На другом фасаде видимо аналогично, но тем не менее все работает. Значит дело в другом.

ЗЫ. Посмотрел фото. Сомнение вызывает поворотный затвор (у него большое гидравлическое сопротивление, это не задвика или шаровый кран) перед подсосом, его бы перенести за элеватор,
фланцы там есть.
andfor
Единственно что могу предложить, в конце лежака сделать перемычку диаметром не меньше чем сам розлив и поработать с ней, если перестанет в подмес бросать то однозначно забиты стояки и готовьтесь к капитальному ремонту всего дома, а если нет то вероятно где то розлив забит. Бывали случаи, когда кидали рабочих на деньги, они так мстили закладывая куклу в розлив (но это совсем маловероятно).
Сантёхник
Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются.
HeatServ
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 13:13) *
Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются.
Экспериментировать с соплами уже бесполезно, надо искать косяк в системе, работа сложная, нудная и неблагодарная.
awlan
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 19:13) *
Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются.

Сополо должно заканчиватся по оси подмеса.
HeatServ
Цитата(awlan @ 23.12.2016, 16:31) *
Сополо должно заканчиватся по оси подмеса.
В третьем номере элеватора оно должно уходить за ось подмеса на 10 мм.
gaizins
Да...вечная проблема экономии..Нет денег,не желания..
Такая проблема во многих домах с элеваторами..

Универсальная таблетка

1.Расчет тепловой нагрузки(или по показанию узла учета-методика кстати есть методом линейной интерполяции на основании показаний узла учета за последние три года ).
2.Подбор элеваторного узла по фактическим параметрам.
Причем при установке не поленитесь найдите заводскую геометрию и проверьте на соответствие.
3.Подбор сопла по фактическим параметрам .
4.Обязательная гидропневматическая промывка(по стоякам).Чтоб убедиться в проходимости продувка через сбросной вентиль в подвале при закрытом вентиле на обратном стояке.
5.Когда промываете систему-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ И ПРОЧИЩАЙТЕ СОПЛО.

Что хочу отметить все эти пункты равнозначны,т.е
ИХ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.