если смотреть разницу в днях среднюю то реальный теплосъем еще в пределах разумного
Во первых перегревом считается превышение температуры обратки на 3 и более градуса.
Смотреть надо температурный график и данные с теплосчетчика.
Например за 20.01.17 показания Т/сч Т1=104,01С, Т2=67,62С.
А при температурном графике 150-70С, должно быть Т1=104,3С, Т2 = 54,8С, то есть имеем перегрев на 12,82С.
За 19.02.17 показания т/сч Т1=92,25С, Т2=62,35С
По графику при Т1=93С,Т2=50,9С, перегрев на 11,45С.
То есть в среднем идет постоянный перегрев в районе 10С.
Поэтому и сказал в #41"Не правильная Ваша "прикидка", перегрев обратки у Вас, диаметр сопла элеватора надо уменьшать. Но будут ли при этом нормально работать дальние стояки, вопрос dry.gif ."