Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционер Тошиба 18n3kv инвертор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
Сергей А. Ефремов
Максимум можно задать 230Гц, потом уже тоже начинает ругаться - вываливается в ошибку.
Kotlovoy
У вас там вроде есть сигнал задания оборотов, можете измерить, что там на разных оборотах?
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2020, 17:13) *
У вас там вроде есть сигнал задания оборотов, можете измерить, что там на разных оборотах?

Померить можно, но а инструкции и так написано от 1 до 4,5В.
Kotlovoy
Если так, как написано, то ваш путь - это ГУН.
Сергей А. Ефремов
Есть лайфхак: задаёшь ровно 230Гц и он перестаёт выдавать ошибки, как во время прогрева, так и во время работы. Если задать больше, то выскакивает ошибка во время работы, если меньше, то во время прогрева при работе на тепло. Но это не точно, в пнд. ещё раз всё проверю.
narkom
Очень познавательно! Спасибо за feedback.
Амплитуда импульсов какая?
Сергей А. Ефремов
Цитата(narkom @ 8.2.2020, 13:16) *
Очень познавательно! Спасибо за feedback.
Амплитуда импульсов какая?

15В , тупо подключил генератор на клеммы 3 и 4, а выход с него завёл на клемму 6. Скважинность решающего значения не имеет, пробовал задавать от 10 до 50% результат идентичный, по всей видимости регистрация импульса происходит по переднему фронту. Пожалуйста. Вам спасибо, предоставленная вами информация была весьма полезна.
Сергей А. Ефремов
230Гц работает, но всё равно выдаёт ошибку, в этот раз уже после выключения.

Надо делать доп. управление на рассыпухе, транзистор.
Сергей А. Ефремов
Инвертор прикольно работает, первый раз ставлю такой самодельный инверторный ккб на приточку - снижаешь обдув теплообменника, он убавляет обороты компрессора. Получается два пида через мультиплексор один по фреону, второй каскадный по воздуху рулят частотником, а третьим пидом он сам подруливает. Пол дня сегодня игрался.
Сергей А. Ефремов
Добавил такую релюшку на клемму 5 для коммутации питания от клеммы 4, скважность 35, 140 Гц, работает отлично на всех режимах, запустил объект в работу, кондей подогревает приточку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.