содержание гидрокарбонатов и карбонатов при рН большем 8,3. Их легко удалить через кипячение: во время нагревания распадаются на угольную кислоту и осадок - в осадок выпадают образовавшиеся нерастворимые соли
Использование других химических реагентов:
Существует ряд менее популярных, но эффективных способов умягчения воды:
кальцинированная сода или известь;
полифосфаты;
антискаланты – соединения против образования накипи.
Цитата(Винт @ 7.10.2017, 12:07)

содержание гидрокарбонатов и карбонатов при рН большем 8,3. Их легко удалить через кипячение: во время нагревания распадаются на угольную кислоту и осадок - в осадок выпадают образовавшиеся нерастворимые соли
Т.е., применив кальцинированную соду мы "исключим распад растворимых солей на нерастворимые соли выпадающие в осадок при кипячении воды"?
это дедовский метод, за химию не отвечаю... не силен. но в старые советские времена так и поступали.
Цитата(Винт @ 8.10.2017, 18:32)

это дедовский метод, за химию не отвечаю... не силен. но в старые советские времена так и поступали.
Я так и не понял Вашей фразы,
"применение кальцинированной соды исключает распад растворимых солей на нерастворимые соли выпадающие в осадок при кипячении воды". Как же эта сода работает?
"Исключает распад растворимых солей", т.е., при использовании кальцинированной соды растворимые соли не распадуться и не выпадут в осадок при нагреве, при чем здесь умягчение воды?
Я в
"старые Советские времена" работал оператором на квартальной котельной, и впервые слышу об умягчении воды посредством кальцинированной соды.
Привет всем! есть проблема! может кто подскажет? Котловая вода очень кислотная и большая электропроводность, питательная в норме по всем параметрам. Может это вызвано старыми отложениями? Котлы Shellmax (индия) 4т/ч.
Евгений Буш
3.12.2017, 23:10
...Существует ряд менее популярных, но эффективных способов умягчения воды:
кальцинированная сода или известь;...
Известкование применяется, когда жесткость исходной воды выше 7-8 мг-экв/л, чтобы фильтры умягчения работали в
оптимальном режиме. Кроме того извескование повышает РН воды и даже связывает железо.
про кальцинированную соду как умягчитель тоже не слыхал...
Не хочу создавать отдельную тему, поэтому спрошу здесь, может кто то и ответит. Я не учился на теплотехника но работаю в котельной, и все мои знания получены опытным путем и самообучением. Но вот никак не могу понять... зачем в некоторых котельных, используется Н - катионирование? К примеру у нас в котельной - 2х ступенчатое Na катионирование и деаэрация и котлы благополучно работают без нареканий и каких либо отложений (последний капремонт с заменой трубной части в 1993 году). А вот в некоторых других котельных уже по проекту заложены Н-катионитовые фильтры, которые регенерируются серной кислотой, зачем они нужны? При водозаборе из рек и озер что ли, или еще зачем ? Причем используются для тех же котлов ДКВР с давлением 13 ата. Что они там удаляют я уже понял, но ведь по сути дела таже самая Na катионитовая ХВО и деаэратор справляется с этими задачами. Если кто то обьяснит благодарю за ответ.
Na-катионирование снижает жесткость питательной воды для котлов. В фильтрах происходит замещение катионов кальция и магния на катион натрия в солях воды. Деаэрация производится с целью удаления растворенных газов в воде. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала производится с помощью регенерации поваренной солью.
С этой целью применяется и Н-катионирование, но при ионном обмене катионы кальция и магния в солях замещаются ионом водорода Н+. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала в таких фильтрах производится с помощью регенерации раствором серной кислоты.
Оба способа фильтрования катионированием имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Довольно подробно и доступно все процессы водоподготовки описаны в этой книге -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Аспект @ 2.1.2018, 17:41)

Na-катионирование снижает жесткость питательной воды для котлов. В фильтрах происходит замещение катионов кальция и магния на катион натрия в солях воды. Деаэрация производится с целью удаления растворенных газов в воде. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала производится с помощью регенерации поваренной солью.
С этой целью применяется и Н-катионирование, но при ионном обмене катионы кальция и магния в солях замещаются ионом водорода Н+. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала в таких фильтрах производится с помощью регенерации раствором серной кислоты.
Оба способа фильтрования катионированием имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Довольно подробно и доступно все процессы водоподготовки описаны в этой книге -
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто все понятно конечно, но вопрос мой в том, вот скажем так: 2 проекта котельной с 3мя одинаковыми и тут и там котлами ДКВР с давлением 13 кгс, в одной котельной только 2х ступенчатое Na катионирование а во второй водород катионирование с голодной регенерацией, декарбонизация и наконец опять же 2х ступенчатое Na катионирование. Причем жесткость исходной воды и тут и там согласно проекту одинакова, так вот зачем же оно нужно это водород катионирование, во никак не пойму
Причин может быть несколько, в том числе логистика (стоимость и доступность реагентов, ионообменных смол или сульфоугля), требования экологов к составу сточных вод и прочее. К примеру, мы использовали в качестве серной кислоты кислоту - отходы основного производства. К установке водоочистки с Н-катионированием нужна еще установка нейтрализации сточных вод. Основанием выбора схемы могли быть требования технических условий (задания) на проектирование от заказчика. Чем руководствовался проектировщик в своем выборе схемы установки умягчения одному Богу известно. Мог просто привязать типовой проект к объекту строительства.
Цитата(Аспект @ 2.1.2018, 19:13)

Причин может быть несколько, в том числе логистика (стоимость и доступность реагентов, ионообменных смол или сульфоугля), требования экологов к составу сточных вод и прочее. К примеру, мы использовали в качестве серной кислоты кислоту - отходы основного производства. К установке водоочистки с Н-катионированием нужна еще установка нейтрализации сточных вод. Основанием выбора схемы могли быть требования технических условий (задания) на проектирование от заказчика. Чем руководствовался проектировщик в своем выборе схемы установки умягчения одному Богу известно. Мог просто привязать типовой проект к объекту строительства.
В принципе насчет доступности реагентов я согласен, если скажем кислота доступнее соли в данной местности, то использовать в работе Н катионитовые фильтры, проектировщики то типовых котельных не знают где их детище стоять будет, хотя в обоих проектах сказано что реагенты доставляются железнодорожным путем.
Цитата(sstt @ 2.1.2018, 15:58)

Что они там удаляют я уже понял, но ведь по сути дела таже самая Na катионитовая ХВО и деаэратор справляется с этими задачами.
Да, "Na катионитовая ХВО" кое-что удаляет из обрабатываемой воды, но в то же время солесодержание в ней не уменьшается а становится даже выше (массовое).
Цитата(tiptop @ 3.1.2018, 11:41)

Да, "Na катионитовая ХВО" кое-что удаляет из обрабатываемой воды, но в то же время солесодержание в ней не уменьшается а становится даже выше (массовое).
Ну так зачем нужен Н катионитовый фильтр? Вот я привел пример с котлом ДКВР который без ремонта работает с 1993 года, только трубу перетерло однажды швеллером но это немного не по теме. Так как за водно химическим режимом в котельной следят, отложений в котле нет, по словам экспертов при такой химводоочистке котел еще спокойно проработает 10 лет. Вот скажите мне уважаемый - зачем скажем нам в котельной нужен еще и Н катионитовый фильтр, если бы он у нас был предусмотрен проектом и установлен? Грубо говоря накипью котел не зарастает, изнутри не гниёт, бывают конечно мелкие недочеты но от них никуда не деться всё таки техника в работе. В своем вопросе я просто сравнил 2 проекта отопительно производственной котельной с котлами ДКВР на давление 13 кгс без пароперегревателя с одинаковым качеством исходной воды, в которых не указано что требуется выработка пара каких то особых параметров
"Процессы Na-катионирование имеет самостоятельное значение и используется для умягчения воды, в то время как процессы H- и OH-ионирование реализуются совместно в схемах обессоливания воды."
http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH4.3_pg1.htmВы спрашиваете, какая муха укусила проектировщика при выборе ХВО? Цэ-цэ.
С Новым Годом!
Здравствуйте! Есть живые на форуме! Подскажите эксперт требует установку устройства отбора проб воды в водогрейной котельной на котловой контур... Котельная схема независимая. Ссылается на СП 89.13330.2016 и СП 41-104-2000 и ПТЭ, где ни чего не сказано про это, сказано только про паровые котлы, но не водогрейные!
Есть РД 24.031.120-91 "Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля", посмотрите - там все указано
Добрый день. Прошу вашего мнения по таким вопросам:
1) Имеется котельня со следующей цепью водоподготовки подпиточной воды: исходная вода (Ж=4,5 мг-экв/дм3) - натрий-катионитный фильтр 1 ступени (на выходе 10 мкг-экв/дм3) - через систему подогреватель/охладитель в вакуумный деаэратор - бак аккумулятор 25 м3 - перекачивающими насосами в баки аккумуляторы 100 м3.
Если фильтр не работает несколько дней (подпиточная вода расходуется незначительно) жесткость воды в баке аккумуляторе 100 м3 постепенно повышается до 100 мкг-экв/дм3. Систему подогреватель/охладитель как виновника подсоса сырой либо сетевой воды (с жесткостью до 100 мкг-экв/дм3) после проверок исключили.
Вопрос: что может быть влияющим фактором на изменение жесткости воды в баке аккумуляторе? Не должна же меняться жесткость воды при отсутсвии присосов?
2) На котельной установлены нормы жесткости и железа для подпиточной воды, сетевой воды - 100 мкг-экв/дм3 и 0,4 мг/дм3 соответственно. Кислород и СО2 в подпиточной - 50 мкг/дм3, отсутствует; в сетевой - 0 мкг/дм3 (за счет добавления сульфита натрия в сетевую воду в летний период), отсутствует. По анализам не соответсвует норма по железу в сетевой воде (держится на уровне 3-4 мг/дм3). Начальство предлагает повысить жесткость сетевой воды выше 100 мкг-экв/дм3 с помощью подпиточной воды, с целью снизить показатели железа в сетевой воде, т.к. они видят взаимосвязь между повышением показателя жесткости воды и снижением показателя железа в прошлом.
Вопрос: Целесообразно ли это?
Извините, если несколько скомкано получилось изложить и заранее спасибо за ответ.
Sergey161
27.9.2020, 18:10
Скажите пожалуйста, когда правильно досыпать ионообменную смолу в натрий катионитовый фильтр, до регенерации или после?
olegators68
15.4.2023, 23:29
Понимаю что вопросов более чем ответов, но деаэратор разбушевался в жуть, гремит потрохами, нашел ртутник лабораторный, да, спиртовой врал на градусов 7, держали девченки около 110, потише стало но все равно побухивает.
Цитата(olegators68 @ 15.4.2023, 23:29)

Понимаю что вопросов более чем ответов, но деаэратор разбушевался в жуть, гремит потрохами, нашел ртутник лабораторный, да, спиртовой врал на градусов 7, держали девченки около 110, потише стало но все равно побухивает.
А кому щас легко? Все бухают!
olegators68
23.4.2023, 11:52
Отвечу сам, спиртовые метры на куй, ртутник 110 по Цельсию показал, на мах, все теперь в "Багдаде все спокойно")