Цитата
Знаеет ли кто нибудь почему именно 70%?
Значит ли это если на потребителе (радиаторе+вентили+ подводка) потери давления составляют не менее 70% общей потери давления в рассчитываемом кольце то система будет работать устойчиво?
Ответ (в скрытом/неявном виде) был чуть выше - "Для ледяного поля такая конструкция идеальна - нитки присоединяются к
коллектору (не "телескопу" и имеют практически равную длину - чуть короче в местах закругления)"
70% предложены в СНиП:
1. Уже появляется какая-то гарантированная устойчивость
2. Этому соотвествует более-менее терпимая материалоемкость (за счёт телескопичности диаметров).
Идеально - сделать коллектор (сопротивление магистралей стремится к нулю) - это и есть устойчивость 100%, почти не надо увязывать стояки между собой
при расчёте такой схемы нужно точно высчитать фактическое значение расхода теплоносителя через каждый прибор исходя из потока распределения, а не просто по формуле Gпр=Qпр/dT.
меджикада- все нюансы попутных систем программа игнорирует - игнорируют все известные программы
по той же причине:
Цитата
штампы в головах
-попутка-работать будет по любому
-поставь терморегулятор и можешь не волноваться за температуру в помещение
-если уж поставил еще и балансировочный клапан,то все-проблемы просто не существует
Либо сразу сопротивление магистралях в попутке делать близким к нулю, либо считать по программам, которые
составляют систему уравнений по кольцам и если расход на каком-то приборе стремится к нулю, позволяют принимать меры:
Либо увеличивать магистрали, либо делать исскуственное нерегулируемое сопротивление на "дырявом" приборе(стояке).
(к такому выводу приводят материалы темы "Горизонтальная система")
Потери на участке равны произведению квадрата расхода на проводимость: H=G^2 S
Н1, Н2. .Н5 – потери по стоякам (в приборах, подводке)
h1,h2 ..h5 – потери магистрали к стояку (подающая труба)
h_1,h_2,h_3 …h_5 - потери магистрали от стояка (обратная труба)
В системе автоматически устанавливается потокораспределение:
H1+h_1-h1-H2=0
H2+h_2-h1-H3=0
H3+h_3-h1-H4=0
H4+h_4-h1-H5=0
Это же возможно представить и так:
H1+h_1+ h_2+ h_3+ h_4= h2+h3+h4+h5+H5
Здесь наглядно видно, что чем более потери на подающих и обратных участках между приборами (стояками) ближе к нулю, тем меньше их влияние на потокораспределение между приборами (стояками).
Это утверждение справедливо и при тупиковой разводке.
Нагрузки на приборы определены по результатам расчёта теплопотерь – приборы должны компенсировать потери помещением.
Но это только основной «расчётный случай».
Расход теплоносителя на входе в этот конструктивный элемент можно назначить из расчёта суммы нагрузок на все приборы. Назначить диаметры труб и подобрать приборы.
Затем решить систему уравнений. В итоге получатся фактические расходы теплоносителя на прибор. Отклонение в пределах 10% вполне приемлемо для нормальной эксплуатации.
Но система работает весь отопительный период и потребность в теплосъёме с установленных приборов меняется в зависимости от погоды (наружной температуры, скорости ветра), ориентации помещения, состояния строительных конструкций и прихотей хозяина помещения.
Термовентиль у прибора решает двоякую роль:
- Значением настройки фиксируется некое потокораспределение между приборами в стояке;
- Термостатический датчик уточняет требуемое значение расхода через прибор.
Разбор ситуации, когда отключены один/два прибора является «нештатной» и на уровне разработки проекта системы не рассматривается. А при малых потерях в трубах (магистралях) между приборами в "черном цвете" ничего не проявится.
Не следует (планируя минимальные потери между приборами) пренебрегать условием – потери на регулирующем устройстве должны быть в 2-3 раза больше потерь самого регулируемого участка (Данфосс поэтому и предлагает резервировать по 10 000Па на термовентиль).