Цитата(4den @ 30.6.2008, 12:04) [snapback]266959[/snapback]
dudkas3 Я рад что Вас смог улыбнуть, но мож поскажите?

а вы начните с самого начала может?
Для начала обзаведитесь каталогом насосов, подберите насосную пару так, чтоб включение одного насоса в час было где-нить посередине его возможностей, с завышенным расходом..
Имея 2 эти цифры подбирайте рабочую часть КНС.
Длинна у вас порядочная, поэтому яб сделал рабочую часть избыточной, т.е. с функцией накопления. (т.е. ранее расход увеличили для того чтоб работать из накопителя).
Диаметр соответственно - 2d80, может даж 2d100. Потери надо смотреть по графику совместной работы насосов и водоводов.
Дальше рисуем трассу: идеальный вариант - когда профиль без изломов, на поворотах ставим упоры и т.д. как в водопроводе.
Ну и самый хороший вариант КНС - когда её нет))))
Посмотрите, мож есть смысл просто поднять отметку, а дальше самотеком?
andrey R
Цитата(dudkas3 @ 1.7.2008, 10:56) [snapback]267301[/snapback]
Ну и самый хороший вариант КНС - когда её нет))))

Угу...особенно, когда Дудкас уже сообщил все параметры КНС ничего не считая... wink.gif tongue.gif
BUFF
не могу не процитировать Сантехника:
Чувствуется рука Мастера clap.gif
Цитата(dudkas3 @ 1.7.2008, 10:56) [snapback]267301[/snapback]
Потери надо смотреть по графику совместной работы насосов и водоводов.

Дудкас, Вы уверены, что не наоборот? biggrin.gif
dudkas3
Цитата(BUFF @ 1.7.2008, 11:31) [snapback]267319[/snapback]
не могу не процитировать Сантехника:
Чувствуется рука Мастера clap.gif

Дудкас, Вы уверены, что не наоборот? biggrin.gif

Кривая водовода на совместном графике, показывает зависимость потери на оном водоводе(750м как я понял) от расхода. Т.е. эта кривая таки строится по значениям табл. Шевелева, варьируя расход, потерю отмечаем на шкале где для насоса отмечали напор wink.gif
Соответственно точка пересечения кривых водовода и насоса даст значения оптимального напора/расхода для выбранного насоса и!!!!! потеря/расхода для выбранного водовода, т.к. у нас 2 насоса и 2 водовода, при построение получим 4 точки, кот. будут создавать рабочую область. В этой области мы можем получить характеристики напор/расход и потеря/расход для всех режимов работы насос/водовод. т.е. для каждого фиксированного значения расхода на графике видно значение напора насоса и потери водовода.
Енто и есть смысл графика совместной работы biggrin.gif
или у вас есть какой тайный??
dudkas3
P.S.
Цитата(BUFF @ 1.7.2008, 11:31) [snapback]267319[/snapback]
Чувствуется рука Мастера clap.gif

Мастерство не пропьешь!! фаХт хыхыхыы
tgv
и все таки расчет интересно есть по напорке?
чтобы понимать как расчитывать потери или от водопровода ничем не отличается?
все таки тут не чистая вода... по Лукину не получается посчитать, у него строго ограниченные диаметры и расходы.
andrey R
Как для водопровода
Asquaer
Тоже поделюсь своей похожей проблемой. Суть вот в чем: на пром.предприятии производится реконструкция. Расширяют площадку, ставят новое оборудование и новое здание, в котором предусмотрен один сан.узел. В этом здании нет постоянно работающего персонала. (ну для расчетов принял 1чел. 2 прибора). Сделал выгребной колодец. Но заказчик хочет подключиться к канальи, более того раз реконструкция, то хочет еще подключить существующий корпус с аналогичной ситуацией (с 1сан.узлом и отсутсвующим персоналом) расположенный метрах в 50-100. В дворовую канализацию, которая есть на топосъемке, водоканал выпускать не разрешил, и вообще сказали, что там нет никаких сетей. О_о В ТУ на присоединение же указали точку, которая намного дальше. Сделал трассу от сущ.здания до присоединения с новым, дальше к участку дворовой (её придется перекладывать) там есть еще пара присоединений в неё, дальше по территории базы за забор и в колодец, указанный в ТУ водоканалом. длина >500м. Но из-за малых расходов (1.8л/с) ничего не будет работатьsad.gif( Стал смотреть. В СП прелагают промывочную установку. Не знаю на сколько она эффективна. И как я понял, она устанавливается на стояке в подвале. Габаритных чертежей не нашёл, в любом случае в существующем здании нет подвала, а в проектируемом будет фальшпол +750мм, но боюсь этой высоты не хватит. Еще в соседних темах писали про установку SOLOLIFT, наверное она тоже не подойдет. не известно, где её размещать. Пока так мне представляется вариант с установкой насосов в колодцах (боюсь одним не обойтись) Но не понятен такой момент. Звучали фразы про напорную канализацию и про подъем. В принципе профиль позволяет Ф150 пустить всё безнапоркой, не ясен узел установки насосной установки в мокром колодце. (сорри за каламбур) Там у напорного патрубка диаметры 25..32мм, каким образом будет осуществляться сопряжение с 150 трубой? Или посоветуете делать полностью напорную линию? Но в таком случае, как я полагаю, нужно будет перед другими выпусками опять переходить на безнапорный режим. Всего таким образом получится три участка. Ни разу не сталкивался, поэтому буду признателен совету)
Asquaer
я тут всех правил не знаю. м.б мне следовало бы завести отдельнюу тему, чтобы мои вопросы заметили??? (
Gidrant
Здравствуйте!Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста нет ли ограничения применения труб по диаметрам в условиях вечной мерзлоты?В голове крутится что минимальный должен быть 50 (честно, не помню где прочитал). Ситуация такая-район вечной мерзлоты, прокладываю напорную канализацию из стальных труб, но скорость 0,7 у меня обеспечивается лишь при диаметре 45 (расход 0,82, считал по Шевелеву). Мне кажется маловат диаметр, конечно предусмотрел греющий кабель, теплоизоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, но боюсь что перемерзнут трубы, диаметр маловат helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
freese
Цитата(Gidrant @ 13.12.2012, 19:28) *
Здравствуйте!Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста нет ли ограничения применения труб по диаметрам в условиях вечной мерзлоты?В голове крутится что минимальный должен быть 50 (честно, не помню где прочитал). Ситуация такая-район вечной мерзлоты, прокладываю напорную канализацию из стальных труб, но скорость 0,7 у меня обеспечивается лишь при диаметре 45 (расход 0,82, считал по Шевелеву). Мне кажется маловат диаметр, конечно предусмотрел греющий кабель, теплоизоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, но боюсь что перемерзнут трубы, диаметр маловат helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

СНиП 2.04.02-84 п 15.83.
Цитата
Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.
Gidrant
Цитата(freese @ 14.12.2012, 2:42) *
СНиП 2.04.02-84 п 15.83.


Точно, спасибо! А если после ввода где-нибудь в колодце рядом со зданием переключиться на 45? или тогда будет большая вероятность что этот участок Ф50 засорится? Хоть в здании и будет стоять сололифт с режущим механизмом, но от требования никуда не уйти-минимальные скорости должны соблюдаться. Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста что можно сделать чтоб и скорости и диаметры соблюсти!
freese
значит чем-нибудь жертвовать smile.gif
Gidrant
Цитата(freese @ 14.12.2012, 15:21) *
значит чем-нибудь жертвовать smile.gif


так боюсь что экспертиза мои жертвы не одобрит wink.gif
default_s
Цитата(Gidrant @ 14.12.2012, 9:17) *
Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста что можно сделать чтоб и скорости и диаметры соблюсти!


Увеличиваете подачу до 1.1, при этом напор уменьшится не более чем на пол метра, и если это не критично, то вот Вам необходимые 0,7... метра в секунду.
Rylskaya
Всем доброе утро, приятного рабочего дня! Чтоб не открывать новую тему, хочу задать вопрос в этой, он у меня тоже про напорную канализацию. Проектируется АБК , выпуск с него самотечный, а рядом проходит только напорная канализация, как мне быть? Как можно самотечной подключится в напорную?
aminopower
Цитата(Rylskaya @ 30.1.2013, 11:01) *
Как можно самотечной подключится в напорную?

А в ТУ что пишут?
freese
Цитата(Rylskaya @ 30.1.2013, 11:01) *
Всем доброе утро, приятного рабочего дня! Чтоб не открывать новую тему, хочу задать вопрос в этой, он у меня тоже про напорную канализацию. Проектируется АБК , выпуск с него самотечный, а рядом проходит только напорная канализация, как мне быть? Как можно самотечной подключится в напорную?

тянуть до ближайшего смотрового колодца, самотечной канализации
ullla
или поставить блочную КНС, например как в "Чистом стоке" и потом напоркой в напорку и подключиться. Это если самотечная сеть уж очень далеко.
Young
Цитата(ullla @ 30.1.2013, 13:26) *
и потом напоркой в напорку и подключиться

я смотрю это сейчас новый трэнд в наружке, напоркой в напорку...
lexa00
Цитата(Young @ 30.1.2013, 13:29) *
я смотрю это сейчас новый трэнд в наружке, напоркой в напорку...

Это точно....
и фиг отговоришь ...
Rylskaya
А как плдключится тогда нопорной в напорную, если иначе не получается, через тройник(какой?) прямо в земле или надо делать колодец с арматурой?
Skorpion
Цитата(Rylskaya @ 1.2.2013, 12:10) *
А как плдключится тогда нопорной в напорную, если иначе не получается, через тройник(какой?) прямо в земле или надо делать колодец с арматурой?
Делайте по СНиПу для наружных сетей водоснабжения