Олег_Мск
Вот это дело ! Спасибо ! Завтра начну . О результатах доложу !
Олег_Мск
Заработало !!!! Что делал:
1. Слил систему.
2. Отмахнул проблемный регистр (грязи после промывки обнаруженно не было ).
3. Выставил по уровню проблемный регистр ( выставил уклоны по движению воды).
4. Отмахнул участок который вызывал сомнения (кусок обратки с проблемного регистра), он тоже оказался чистым.
5. Заменил этот кусок на металопласт ( сварки у меня нет) сохранив сечение трубы и уклон, и поставил насос байпасом (прошу не ругать если не правильно написал) , естественно поставил краны .
6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос .
7. Все работает. clap.gif

Но остались вопросы helpsmilie.gif :
1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . Может это потому что на котле низкая температура - в районе 50 градусов ?
2. Насос Грюнфос 25-35-45 работает на 25 , как сильно он должен нагреваться ?

Спасибо ВСЕМ ! clap.gif
ALEXLIDER
Цитата
6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос .

Все воду прогрел, во всем контуре?
Цитата
1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр .

А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.? biggrin.gif Воздух точно согнал?

Цитата
естественно поставил краны

Диаметр не сильно заузил?
Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения.
Олег_Мск
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback]
Все воду прогрел, во всем контуре?


Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха .

Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback]
А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.?


Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю.

Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback]
biggrin.gif Воздух точно согнал?
Диаметр не сильно заузил?
Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения.


Насчет водуха неуверен, испугался и убавил котел . Может надо было еще его погреть на пределе ?
Диаметр не заузил помоему.
ALEXLIDER
Цитата
Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю.

И на подаче тоеж.
Цитата
Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха .

Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать.
Значить сделать спуск воздуха.
Олег_Мск
На прямой тоже 2 дюйма , 2 врезки. Ну а если еще попробывать прогреть ?
ALEXLIDER
Радиатор не люминевый?
Конечно греть. Че еще остается, раз лень врезать воздухоотвод.
Олег_Мск
Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки.
ALEXLIDER
Цитата
Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки.

Боятся не надо, надо соблюдать технику безопасности. И все-таки сделать спускник воздуха.
zeman
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:38) [snapback]299718[/snapback]
Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать.
Значить сделать спуск воздуха.

Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?
Олег_Мск
Единственное место где может быть воздух , как мне кажется, показано на рисунке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?
ALEXLIDER
Цитата
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?.

Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу.

Цитата
Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?

Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией.
Олег_Мск
" Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу."


Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!!




ALEXLIDER
Цитата
Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!!

Зимой это делать еще неудобней. Фото будет?
Олег_Мск
Фото будут в понедельник . Я очень постараюсь !
zeman
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:17) [snapback]299910[/snapback]
Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией.

И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите?


2 Олег_Мск А в самом регистре уклоны имеются?
ALEXLIDER
Цитата
И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите?

Конечно. А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк. Здесь можно радиатор прикрыть и насосом погонять через регистр.
Олег_Мск
Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость. Плюс когда включаешь насос в этом месте слышно журчание воды (а может это норально ).
zeman
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 13:13) [snapback]300053[/snapback]
А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк.

Мне думать не надо - я знаю. Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно.
Цитата(Олег_Мск @ 7.10.2008, 14:13) [snapback]300071[/snapback]
Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость.

Извините, но как вы объясняете и тем более рисуете мы будем еще три года выяснять в каком месте у Вас там журчит, правильный дли у Вас уклон и какие загогулины. Неужели так трудно сделать фотографии проблемных участков?
ALEXLIDER
Цитата
Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно.

Ну-ну, вот рядом в комнате стоит радиатор, 3 этаж последний, однотрубка система, выгнали именно так. Спускника нет, точнее есть шаровый кран на нижней пробке, но так не спустить воздух.
zeman
Мне лень доказывать тут что то, просто скажу, что установка воздухоудалителя в конкретном случае ни к чему не приведет. Раз поставили уже насос, вот и пусть работает. Чтобы работала естественная циркуляция нужно соблюдать уклоны и монтировать трубопроводы нужных диаметров. Если этого нет, то никакие шаманские пляски с бубном не помогут. Вот и все.