Фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ - 3000, при толщине изоляции в 9 мм получаем Sd=27.
А при использовании Супер Протекта фактор уже 9000 и Sd =81
Цитата(инж323 @ 27.9.2021, 10:59)

а вы его пригрузите и утопите в воде на недельку\сутки. затем достаньте и взвесьте для сравнения- сколь теперь внутри воды и потом взвесьте через недельку. Коль вода в поры попала, то пар то подавно пройдет? Можете и с к-флексом проделать подобное. А можете и через слой флекса или п\э вспененного воздухом подуть и искренне верить при этом, что все поры в нем четко закрытые. Хотя и эти два материала не единственные применяемые в ТИ трубопроводов.
Даже подумалось, что изначально ваша фраза относилась только к коррозионнозащитному слою из всего пирога ТИ трубопровода и была лишь описка в примененном слове "ТИ".Вот КЗС этот, он паронепроницаемый.
Г.4.2 Проведение испытаний
Измеряют линейные размеры образцов в соответствии с приложением А. На каждый
образец с одной торцевой стороны приклеивают пластину из алюминиевой фольги. Во
внутреннюю полость образцов насыпают осушитель, предварительно высушенный при
температуре 350 °С. Образцы с осушителем высушивают в сушильном шкафу при температуре
90 °С. На открытый торец высушенных образцов приклеивают вторую пластину. Образцы
помещают в эксикатор, располагая их пластиной, на которой находится осушитель, на решетке
эксикатора. Под решётку эксикатора наливают дистиллированную воду. Эксикатор с образцами
помещают в термостатированный шкаф.
Образцы периодически взвешивают через равные промежутки времени, но не реже чем
через 24 ч. Взвешивания продолжают до тех пор, пока пять последовательных определений
изменения массы для каждого образца не будет постоянным и составлять не более ± 5 % массы
образца. Строят график зависимости изменения массы образцов от времени выдержки в шкафу
для подтверждения постоянства изменения массы (стационарного потока водяного пара).