Ernestas
Цитата(kord @ 26.2.2009, 13:18) [snapback]357513[/snapback]
Потому что температурный диапазон воздушных ТН для работы на тепло: ДО +15С.

Это Зубодан такой ограниченный? странно. huh.gif какая причина? ведь чем теплее снаружи, тем легче можно производить тепло!
СО2 ТН такого ограничения не имеет.
kord
Ничего странного.
Практически все воздушные ТН имеют ограничение по верхнему пределу работы на тепло.
А ЗУБАДАН = машина японская, и японцы не понимают, почему летом нельзя получать тепло от гелиоколлектора.
Михаил
Alex_
Цитата(kord @ 26.2.2009, 12:18) [snapback]357513[/snapback]
Хороший вопрос!
Потому что температурный диапазон воздушных ТН для работы на тепло: ДО +15С.
Ну дык нужен контроль скорости вентилятора, чтобы испарение не шло слишком активно - вроде банальная опция.
Цитата
Кроме того, система летом работает на КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

Тем более, тогда имеется просто куча дармового тепла на конденсаторе, которое неплохо было бы использовать.
Технической возможности нет? Для воздушников - пожалуй, да. Это еще один "-" в их огород - невозможность построить полностью энергоэффективную систему. Это к теме. biggrin.gif

Вот геотермальная машинка, которая все это умеет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34625
Ernestas
Цитата(kord @ 26.2.2009, 14:16) [snapback]357530[/snapback]
и японцы не понимают, почему летом нельзя получать тепло от гелиоколлектора.

врядли причина - простое не понимание японцев. smile.gif
нехотят ,видимо, инертерный вентилятор ставить (подорожание или др. обьективные причины)
Alex_
Просто японцы и так модели "воздух-вода" сделали исключительно в угоду Европе, а до контроля испарения вообще руки не дошли.
kord
Цитата(Ernestas @ 26.2.2009, 15:19) [snapback]357552[/snapback]
нехотят ,видимо, инертерный вентилятор ставить

Убедительно прошу не повторять очевидные глупости: на воздушных тепловых насосах МЕ (тем более на ЗУБАДАНАХ) -ВСЕ вентиляторы инверторные. И компрессоры кстати - тоже.
Михаил
Alex_
И что же тогда мешает расширить рабочий диапазон хоть до +35С при работе на тепло (на нужды ГВС)?
Опция в контроллер не заведена?
Ernestas
Цитата(Alex_ @ 26.2.2009, 15:49) [snapback]357561[/snapback]
Просто японцы и так модели "воздух-вода" сделали исключительно в угоду Европе, а до контроля испарения вообще руки не дошли.

это вы переборщили! все модели, как правило, проходят опробацию на внутреннем рынке Японии.

Цитата(kord @ 26.2.2009, 15:54) [snapback]357562[/snapback]
-ВСЕ вентиляторы инверторные. И компрессоры кстати - тоже.


прекрасно! но вопрос остался открытым! что мешает им греть горячую воду летом без эл. тенов?
kord
Цитата(Ernestas @ 26.2.2009, 16:26) [snapback]357573[/snapback]
но вопрос остался открытым! что мешает им греть горячую воду летом без эл. тенов?

Я Вам уже отвечал выше. Попробую более подробно:
Летом установка работает в режиме ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ. Это означает, что из нее выходит хладоноситель с температурой +7С. Вариант, когда в ночное время часть установки работает на холодоснабжение (хладоноситель +7С) , а часть установки на ГВС (+60С) предусмотрен, однако его реализация требует экспериментальной проверки. Установка отдельного ТН на ГВС признана экономически нецелессоразной. Однако если заказчик готов вместо гелиоколлектора купить отдельный ТН на ГВС - этот вопрос будет решен.
Предвижу вопрос - если есть гелиоколлектор, а солнца нет. Ответ: тогда окружающая температура с большой долей вериятности будет менее +15С, холодоснабжение не потребуется и ГВС будет запитано от ТН.
А вот вопрос для защитников геотермальных ТН: в цикле кондиционирования это оборудование выдает хладоноситель +7С, а какая предельная температура (по технической документации) при этом должна быть в контуре конденсатора? Цифру приведите, а не общие рассуждения об утилизации тепла!
Михаил
Alex_
Цитата(kord @ 26.2.2009, 15:50) [snapback]357579[/snapback]
А вот вопрос для защитников геотермальных ТН: в цикле кондиционирования это оборудование выдает хладоноситель +7С, а какая предельная температура (по технической документации) при этом должна быть в контуре конденсатора? Цифру приведите, а не общие рассуждения об утилизации тепла!

50-55С в зависимости от модели. Для нужд ГВС (тем более подогрева бассейна) вполне достаточно.
kord
Цитата(Alex_ @ 26.2.2009, 17:20) [snapback]357586[/snapback]
50-55С в зависимости от модели.

Прекрасно!
Теперь пожалуйста для геотермального ТН с номинальной теплопроизводительностью 15...16 кВт
приведите характеристики (теплопроизводительность и потребляемая мощность) на следующем рабочем режиме:
- контур испарителя - температура +7С
- контур конденсатора - температура +50С
- мощность насоса в земляном контуре
Михаил
Майкл
насос наружный около 200вт
остальное в табличке по центру скрина
Ernestas
Майкл, где такую програмку можно раздобыть? поделитесь? rolleyes.gif
kord
Отлично!
Получается:
теплопроизводительность компрессора 15,8кВт (идеальный случай, потери не учитываем)
Потребляемая мощность 4,2кВт
Может кто-нибудь посчитать, сколько будет потреблять энгергии циркуляционный насос ЗЕМЛЯНОГО контура в этом случае?
Тогда мы сможем рассчитать СОР и выполнить сравнение воздушного и геотермального тепловых насосов.
Михаил
Гена
Цитата(kord @ 26.2.2009, 11:04) [snapback]357496[/snapback]
Вот и славно, что у читателей есть понимание того, что обсуждается в этой теме.

Сравнение вариантов теплоснабжения воздушным ТН и газовым котлом начали Вы:
Цитата
2. Цены на энергоносители - для Украины, за январь 2009г
...
Выводы (на основании расчетов):
...
2. Стоимость электроэнергии, необходимой для работы ТН меньше на 10%, чем стоимость природного газа для обеспечения работы газового котла для данного коттеджа.

Просто для полноты картины хотелось сравнить и кап затраты на оборудование и его установку (без стоимости подвода коммуникаций). Ну, нет так нет.

Гена
Цитата(kord @ 27.2.2009, 14:26) [snapback]357836[/snapback]
Может кто-нибудь посчитать, сколько будет потреблять энгергии циркуляционный насос ЗЕМЛЯНОГО контура в этом случае?

Вроде цифру Майкл дал:
Цитата
Майкл Дата Вчера, 23:08
насос наружный около 200вт
остальное в табличке по центру скрина

Alex_
Цитата(Гена @ 27.2.2009, 14:52) [snapback]357856[/snapback]
Просто для полноты картины хотелось сравнить и кап затраты на оборудование и его установку (без стоимости подвода коммуникаций). Ну, нет так нет.

Да что уж там ханжествовать, замалчивать, хитрить и юлить.
Капитальные затраты даже на воздушный ТН во много раз (3-6) превосходят кап. затраты на газовый котел при сравнимом качестве оборудования. Повторюсь, без учета подведения коммуникаций. С геотермальным еще хуже - там добавляется наружняя система сбора низкопотенциального тепла. Уж поверьте, мы ничего не продаем и достаточно смонтировали и тех, и других систем.

Так что при наличии газа установка ТН не окупится никогда. Это в России.
На Украине
Цитата
Стоимость электроэнергии, необходимой для работы ТН меньше на 10%, чем стоимость природного газа для обеспечения работы газового котла для данного коттеджа.
Т.е ТН из-за больших кап. затрат не окупится почти biggrin.gif никогда.
В Германии коллеги говорят, что примерно то же самое - экплуатационные затраты на воздушный ТН и газовый котел очень похожи.
Ах да, сейчас же кризис и цена на газ вот-вот рухнет...

Тепловые насосы (любые) - штука хорошая и нужная, только установка ее имеет смысл в неких специфических условиях. Одно из них - отсутствие газовой трубы поблизости.
kord
Цитата(Гена @ 27.2.2009, 16:01) [snapback]357862[/snapback]
Вроде цифру Майкл дал:

Что ж, придется мне самому:
грунтовый тепловой насос IVT D16, параметры: 0С/ 50С
теплопроизводительность 15,4кВт
потребляемая мощность 5,2 КВт , встроенный циркуляционный насос
СОР = 2,96
Сравнение стоимости воздушного и земляного ТП придется каждому произвести самостоятельно (позвоните ближайшему дилеру)
Сравнение стомости монтажа, комплектующих и т.п также каждому придется произвести самостоятельно (позвоните ближайшему дилеру)
Михаил

Майкл
Цитата(Ernestas @ 27.2.2009, 13:56) [snapback]357826[/snapback]
Майкл, где такую програмку можно раздобыть? поделитесь? rolleyes.gif

Сайт переехал, искать не хочу. Вот дистрибутив, только без чертежей.
Ernestas
спасибо.
чертежи тоже нашел.здесь
Гудвин
Цитата
грунтовый тепловой насос IVT D16, параметры: 0С/ 50С
теплопроизводительность 15,4кВт
потребляемая мощность 5,2 КВт , встроенный циркуляционный насос
СОР = 2,96


СОР что-то маленький

У меня цифры другие
Тепло 17,41 кВТ Потребление 4,58 СОР 3,8


kord
Цитата(Гудвин @ 27.2.2009, 22:14) [snapback]358022[/snapback]
СОР что-то маленький У меня цифры другие


Данные взяты из официального каталога IVT за 2008г.
Обратите внимание, что сравниваем конкретный рабочий режим. Конечно, если взять температуру на выходе +35С, то и параметры будут другие.

Причем это заводской вариант ТН. По данным компетентного дилера примерно в 50% случаев приходится менять циркуляционный насос на более мощный: не обеспечивает нужный расход через земляной контур. В этом случае СОР еще меньше.
Михаил
Alex_
Цитата(kord @ 28.2.2009, 22:44) [snapback]358238[/snapback]
По данным компетентного дилера примерно в 50% случаев приходится менять циркуляционный насос на более мощный: не обеспечивает нужный расход через земляной контур.

Компетентный дилер совершенно некомпетентно заужает диаметры труб biggrin.gif
Майкл
Вот параметры (из каталогов) разных IVT, последний - NIBE - самый распространенный компрессорный блок 1140, он же 1240 Можно усреднить, или выбрать то, что больше похоже на правду.. А насосы повышенной мощности в наружном контуре - это просто некудышний проектировщик, либо творец - монтажник.Обычно в штатном насосе выбирается 2 или 3 ступень. 3 - как правило, великовата даже на неоптимальных, но штатных контурах.
kord
To Майкл.
Тему начали Вы, я ответил на Ваше приглашение.
Исключая всякий флуд в теме, можно подвести итоги:
1. в Вашем предыдущем посте, на средней картинке подтверждены данные, приведенные выше мной:
ТН марки D16 имеет СОР = 2,96
2. В моем посте приводятся характеристики отопительной и ГВС установки с воздушными ТН
у нее средний за отопительные сезон СОР =3,8

А как Вы вообще предполагали сравнивать ТН, вынесенные Вами в заголовок темы?
Хочу только сделать замечание: ТН фирмы IVT нельзя отнести к "примитивным" - скорее это также современное оборудование. И я его выбрал для сравнения именно поэтому. А "примитивные земляные ТН" видимо будут иметь еще более низкий СОР, чем сверхсовременные воздушные ТН.
Считаете ли Вы, как автор темы, что дискуссия завершена?
Михаил
Зы: кабинетные работники не понимают, что все огрехи проектировщиков расхлебывают наладчики, и профи-наладчик никогда не будет жаловаться и скулить, а запустит объект. И если для этого придется поменять циркуляционный насос на более мощний, то наладчик просто это сделает. Я таких профи уважаю. А некомпетентных проектировщиков, к сожалению, хватает.
Михаил
Майкл
Сравнение бессистемное и предвзятое, тем не менее польза от него есть. Прибавилось информации.
вот прямое сравнение в одной и той же программе геотермального с пропорциональным управлением и управлением пуск/останов, и воздушного с впрысковым крмпрессором той же фирмы с термостабилизированным управлением на 55С. Оба сравнения для Киева.
Saveka
А можно я вставлю свои 3 копейки

А по какой методике Вы сравниваете агрегаты,
я проповал считать вот по этой смотрите присоединенный файл,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
шёл по пунктам,но не хватает исходных данных и енто довольно серьезная работа
Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры




Майкл
Цитата(Saveka @ 1.3.2009, 22:16) [snapback]358544[/snapback]
шёл по пунктам,но не хватает исходных данных и енто довольно серьезная работа
Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры

Я не знаю английского, но русский - достаточно, чтобы понять, что вы в этих двух фразах здорово противоречите сами себе.
kord
Цитата(Saveka @ 1.3.2009, 23:16) [snapback]358544[/snapback]
я проповал считать вот по этой
Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры

Весьма серьезная работа, научная, а я занимаюсь прикладными вопросами. Возможно наш научный куратор программы выйдет на такой уровень, однако такой труд требует времени. И выложенная Вами работа от 2003г, возможно она актуальна для земляных насосов и ныне, а вот воздушные ТН пережили революцию с тех пор. И климатические условия Европы все таки другие, наш климат требует других подходов.
Методику расчета отопительной установки я разработал сам. Она предназначена для продающих менеджеров и позволяет быстро составить коммерческое предложение по отопительным системам ATW. Можно считать, что эта метода - рекомендации от производителя, адаптированные к региону. Методика будет презентована на выставке и семинаре в Одессе 11-12 марта, и опубликована в журнале АВОК (я надеюсь!).
Михаил