Цитата(Евгений Буш @ 6.12.2017, 20:19)

...Уважаемый.
9-(4+0.5)=4.5
Присоединяюсь к shadow, jota... РПД на обратку, сударь, на обратку. У вас "выстреливает" Ду=50, Kvs=32
А перепады разделить между РПД и 2-х:20/25 м, например..
...
не выстреливает, очень большая скорость истечения потока через РПД - 5,23 м/сек, максимально допустимая 3,5-4 м/сек.
Так что Ду-65 мм и соответственно Кvs=50 м3/час
...МОЭК не пропустит. ...
А бешеные располагаемые напоры в 80 м на абонентских вводах МОЭК допускает. Пусть дурака не валяют, а нормально
считают гидравлику и при этом избыточные напоры гасят на ЦТП-шках, дабы не "насиловать" и без того убогую подземку
всё выстреливает. просто в МОЭК есть схема с ЦТП и теплосетями после неё с своим нормальным пьезометром и просто тепловыми узлами в секциях домов. а есть и ИТП свои у абонентов, которые укомплектовываются таким же набором автоматизации гидравлических режимом абонента(как в ЦТП). и перепад 80 метров не часто встречается, но вполне уже отработанный в плане типизации решений и воплощений с аспектами сложностей эксплуатации.
схему (ТС какого либо района эксплуатации) разместить не могу, ибо они реально ДСП, хоть сфоткать дадут в районе, если часто бываешь и даже собственно глядя на эту схему реально можно увидеть " то, что потом напишут в ТУ" твоему следующему объекту.А если еще всякие переключения и опорожнения делаешь их предупреждая, то вообще друг товарищ и брат ибо считаешься с ними( им на аварию ехать или это кто то сам себя сливает? А ты взял и успокоил, мол не волнуйтесь, эт мы тут .. работаем.) Да и исполниловкой делятся, что б можно было сопрячься нормально с уже построенными или давно существующими сетями. вобщем нормальные адекватные люди и спецы,хоть и мало их остается- провал 90-х ощущается системно. а в верхних эшелонах... там совсем другое. там очень сурово обострена подковерная борьба за близость к.. потокам и принятиям решений и контролем пару тройку лет назад проявившейся службы.. контроля.