Ferdipendoz
Обычно всас не очень длинный, не вижу смысла. Другое дело, что сразу после перемычки надо поставить по задвижке на ввод. Иначе мы не сможем выключить из работы ввод, не отрубив от всаса один резервуар, тем самым ополовинив пожзапас
pgs2006
А диаметр труб должен быть от резервуаров к насосной, не менее Ду200? И обязательно ли на участке от резервуаров до насосной(подземной) прокладывать стальные трубы?
otdel.ito
Цитата(pgs2006 @ 10.7.2020, 14:54) *
А диаметр труб должен быть от резервуаров к насосной, не менее Ду200?

По расчету.


Цитата(pgs2006 @ 10.7.2020, 14:54) *
И обязательно ли на участке от резервуаров до насосной(подземной) прокладывать стальные трубы?

Не обязательно.
Serg Ivanov
Цитата(pgs2006 @ 10.7.2020, 13:54) *
А диаметр труб должен быть от резервуаров к насосной, не менее Ду200? И обязательно ли на участке от резервуаров до насосной(подземной) прокладывать стальные трубы?

1. Если насосы погружные - по расчёту, но не менее Ду200.
2. Если насосы не погружные - обязательно стальные, диаметр по расчёту. Пластик с вакуумом не дружит. Как минимум в нормах. rolleyes.gif
MEX-74
Цитата(pgs2006 @ 10.7.2020, 14:54) *
обязательно ли на участке от резервуаров до насосной(подземной) прокладывать стальные трубы?

п.10.14 СП 31 - трубы стальные.
Много всяких домыслов что ПЭ будет "схлапываться" на всасе, но я не верю.
Точно есть прблема (сам столкнулся) в стыковке резеруаров и ПЭ труб, подрядчику пришлось поменять ПЭ на сталь из-за сальников.
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 25.9.2020, 12:05) *
Много всяких домыслов что ПЭ будет "схлапываться" на всасе, но я не верю.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
конечно зависит от SDR, но вполне возможно.