Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловое удлинение, компенсаторы, упругость и полипропиленовые трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
Ev9eniy
http://kom-pensator.ru/silfonnyie-kompensa...ensator-st-b-pl вот эта жуть
OLEG72
Занимаюсь сильфонными компенсаторами для отопления (техподдержка, продажи, разработка конструкции) достаточно давно, но никогда не видел хороших сильфонных компенсаторов для полимерных труб. Причина: усилие жесткости (возникающее при сжатии компенсатора) + распорное усилие (от воздействия внутреннего давления на эффективную площадь сильфона) достаточно большие.

В итоге удлиняющаяся при повышении температуры полимерная труба не может сжать сильфонный компенсатор, то есть, сильфонный компенсатор не работает на полимерной трубе (сильфонный компенсатор необходимо использовать на трубах из стали). Вполне вероятно, что сильфонный компенсатор под воздействием усилия от внутреннего давления на эффективную площадь сильфона распрямится, как пружина, и изогнет полимерную трубу.

При температурном удлинении полимерных труб, на мой взгляд, необходимо использовать только П-образные, Г-образные, О-образные компенсаторы.
Ev9eniy
Спасибо большое
shadow
Цитата
Привет всем. Хотелось бы узнать мнение о трубах из полимерных материалов о способе их прокладки открытый или скрытый, а также тепловыделение 1м открыто проложенной трубы. Что значит допускается открыто прокладывать в местах где нет механического и термического воздействия. Я считаю где есть человек эти воздействия всегда возможны. Значить надо прятать? Но замоноличевать непосредственно их нельзя. Всем заранее спасибо.

1. При закладке PPRC-трубопровода в бетон или штукатурку специальных компенсаторов, как правило, не требуется: температурные колебания размеров компенсируются эластичностью материала труб и фитингов. Тем не менее, если длина заложенной трубы превышает 2 м, для компенсации линейных удлинений рекомендуется помещать между трубой и бетоном слой эластичного материала, например теплоизоляции (см. рис.11). Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Тепловой поток труб PPR Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.