здравствуйте! а если у меня склад автозапчастей. Вода привозная. На наружнее пожаротушение 30л/с, внутреннее надо делать?? а то еще плюсом 12,5 л/с......
Nasosnik25
15.10.2012, 10:11
Категория помещения? Мать, говори категорию
AbsAlenka
16.10.2012, 2:51
Степень огнестойкости 3, С0, категория В3, объем 21 600 м3......у меня привозная вода!
aminopower
16.10.2012, 7:00
Цитата(AbsAlenka @ 15.10.2012, 10:41)
внутреннее надо делать?
Надо.
AbsAlenka
16.10.2012, 7:11
Эх...
AbsAlenka
16.10.2012, 7:31
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:00)
Надо.
а не подскажете если у меня не отапливаемое помещение (склад) то надо делать сухотрубы, тогда в емкость ставить погружные насосы и как только нажали кнопку вода подается насосами в пожарные краны!! система будет работать??
Serg Ivanov
16.10.2012, 10:56
Цитата(AbsAlenka @ 16.10.2012, 7:31)
а не подскажете если у меня не отапливаемое помещение (склад) то надо делать сухотрубы, тогда в емкость ставить погружные насосы и как только нажали кнопку вода подается насосами в пожарные краны!! система будет работать??
Будет. Так и делают. И мотопомпа (в отдельном помещении с выездом наружу) с забором воды непосредственно из резервуаров для наружного.
aminopower
16.10.2012, 12:42
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2012, 11:56)
И мотопомпа (в отдельном помещении с выездом наружу) с забором воды непосредственно из резервуаров для наружного.
Цитата(AbsAlenka @ 15.10.2012, 10:41)
На наружнее пожаротушение 30л/с
Наружная кольцевая сеть с пожаротушением не менее чем от двух ПГ.
Serg Ivanov
16.10.2012, 16:51
Да, объём здания диктует гидранты.. И чем тушить - вопрос.
AbsAlenka
17.10.2012, 1:07
Это нужно закольцевать два ПГ??? так у меня же нет сети...а только резервуары.... и на счет мотопомпы не поняла а она зачем?? если я колодцы с ПГ делаю
AbsAlenka
17.10.2012, 6:21
получается что в самом складе 12 гидрантов и плюс АБК 3, нужно ли закольцовывать в складе сухотрубную систему?? и делать ли мне два вода??
aminopower
17.10.2012, 6:56
Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07)
Это нужно закольцевать два ПГ???
Нужно.
Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07)
так у меня же нет сети
Так сделайте.
Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07)
и на счет мотопомпы не поняла а она зачем??
Не нужна.
Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 7:21)
получается что в самом складе 12 гидрантов и плюс АБК 3, нужно ли закольцовывать в складе сухотрубную систему??
Нужно.
Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 7:21)
и делать ли мне два вода??
Делать.
Nasosnik25
17.10.2012, 19:37
А разве Алёнка не "попадает" на АУПТ? Там все надо предусматривать - и КСК водо-воздушные и т.д.....весь фарш короче. Высота склада какая?
AbsAlenka
18.10.2012, 1:26
я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами....( и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар..
попала я под АУПТ..... только нам не куда столько воды закапывать) и решили делать порошковое...!!
Nasosnik25
18.10.2012, 3:15
О, страна проснулась, Владивосток проснулся....Сеть отдельно - внутрянка отдельно..тушить по-любому водой с гидрантов
aminopower
18.10.2012, 7:10
Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 2:26)
я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами
Что именно непонятно-то?
Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 2:26)
и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар
Или так или помещение выделить под насосную (п. 7.10 СП8.13130.2009).
Serg Ivanov
19.10.2012, 12:32
Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 1:26)
я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами....( и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар..
попала я под АУПТ..... только нам не куда столько воды закапывать) и решили делать порошковое...!!
А порошковое совершенно не отменяет ПК и ПГ. Или согласование пожарных на отступление от СНиП.
AbsAlenka
22.10.2012, 10:11
а кого нибудь есть пример внутреннего пожаротушения из подземных резервуарах с погружными насосами?? буду очень очень благодарна!!!!