Цитата(ngps1 @ 11.10.2016, 14:44) *
Для обогрева каких объектов предполагается котельная? Заказчик - частное лицо или муниципальное или государственное?


Котельная по отпуску тепла 1-й категории, заказчик ГУП, но бюджетных денег там нет. При сдаче объекта Ростехнадзору предполагаю будут проблемы если согласимся в проекте уменьшить размер емкости, но заказчик настаивает из-за нехватки денег, хотят сэкономить.
ngps1
Цитата(basuola @ 12.10.2016, 2:44) *
Котельная по отпуску тепла 1-й категории, заказчик ГУП, но бюджетных денег там нет. При сдаче объекта Ростехнадзору предполагаю будут проблемы если согласимся в проекте уменьшить размер емкости, но заказчик настаивает из-за нехватки денег, хотят сэкономить.

Если потребитель - жилье с инфраструктурой, то только резервное топливо, то-есть на 5 дней работы на номинальной мощности. Если потребитель - только жилье без поликлиник, детских садов, школ и тп., то нам ранее удавалось договориться с экспертизой о снижении объема топлива до аварийного запаса (на 3-е суток), при наличие гарантийного письма от Заказчика об обеспечении подвоза топлива.
basuola
Цитата(ngps1 @ 12.10.2016, 8:37) *
Если потребитель - жилье с инфраструктурой, то только резервное топливо, то-есть на 5 дней работы на номинальной мощности. Если потребитель - только жилье без поликлиник, детских садов, школ и тп., то нам ранее удавалось договориться с экспертизой о снижении объема топлива до аварийного запаса (на 3-е суток), при наличие гарантийного письма от Заказчика об обеспечении подвоза топлива.

Вы тут не правы т.к. в новом СП 89.13330.2012 "Котельные установки Актуализированная редакция" нет понятия резервное топливо. Есть только основное и аварийное! Советую посмотреть и изучить.
Ну еще есть какие нибудь варианты?
basuola
Написали в Ростехнадзор письмо с подтверждением от заказчика что может доставлять дизтопливо по мере необходимости для уменьшения объема резервуара. Ждем ответ.
timofeyprof
Цитата(basuola @ 14.10.2016, 13:40) *
Вы тут не правы т.к. в новом СП 89.13330.2012 "Котельные установки Актуализированная редакция" нет понятия резервное топливо. Есть только основное и аварийное! Советую посмотреть и изучить.
Ну еще есть какие нибудь варианты?

из-за того, что разработчики СП 89.13330.2012 не дружат со здравым смыслом, вовсе не означает, что не может быть резервного топливоснабжения на котельных, предназначенных для централизованного теплоснабжения.
наличие резервного топлива прямо предусматривается Правилами пользования газом (ПП №317 от 17.05.2002) при наличии утвержденного топливного режима.

PS п.9.2.11, п.13.66, 15.24 подразумевает резервное топливоснабжение. П.4.5 просто из-за халатности получился урезанным (забыли "резервное" указать, в проекте СП было нормально указано).
antipod66
Цитата(basuola @ 11.10.2016, 13:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.


У нас такое было. Зак захотел на 8 часов бак ДТ для котельной в поле и даже в ТЗ прописали. Бак у нас был на 1 м3, но правда на улице около котельной.
Эксперт ГГЭ спросил, это у Вас склад? Мы сказали нет.
Сказал либо делайте склад ДТ как положено с разрывами и вместимостью 3 сут. или убирайте такую самодеятельность на которую норм нет.
Зак решил убрать из ПД.