Лыткин
Цитата(leather85 @ 21.5.2015, 22:49) *
Ребят, заложен Ридан №04 44900 ККал/ч, хочу соответствующий ТТАИ или что-то подобное,подскажите, кто сталкивался- доступность, цена, эффективность, компоновочные габариты, масса и т.д.

У ТТАИ греющая вода омывает трубки по спирали (отсюда повышенное сопротивление, но высокий К теплопередачи). Если расход (скорость) недостаточна работает как обычный кожухотрубный ТО. Т.е. два включенных параллельно греют хуже, чем один.
run77
У нас на котельной 2 сдвоенных паровых подогревателя сетевой воды ТТАИ + 1 охладитель конденсата типа ТТАИ.
Всего 5 единиц типа ТТАИ-П 150/1900(160).
Претензий к плотности и теплопередаче аппаратов нет, однако больше 30-50% номинальной производительности подогреватели не вытягивают - затапливаются конденсатом и начинаются сильные гидроудары в корпусе аппаратов. Сечение для отвода конденсата - достаточное (2 линии Ду 40 с каждого 2-х мегаваттного бойлера). Подогреватели установлены под наклоном 15 град. - по рекомендации представителя завода-изготовителя (для лучшего стекания конденсата).
Причина в том, что при работе ТТАИ пленка конденсата заполняет все межтрубное пространство теплообменника, это вызывает гидроудары (теплообменники имеют малй диаметр и очень плотный трубный пучок с минимальными зазорами).

В этом сезоне заменили один теплообменник ТТАИх2 на пластинчатый теплообменник (СТА - 2МВт, Украина). Проблемы исчезли:
1. Линейные размеры пластинчатого теплообменника меньше (1000 мм против 2000 мм у ТТАИ)
2. Гидроударов нет (хотя теплообменник на 1/3 заполнен конденсатом).
3. Конденсат в пластинчатом подогревателе охлаждается до температуры обратки (40-45 С) нет необходимости в охладителе конденсата.
4. Во время морозов достигали 70-80% номинальной мощности.
5. Линия отвода конденсата осталась та же, что у старого теплообменника (сечение не увеличивали).
5. Планируем заменить остальные ТТАИ на пластинчатые.
kachetkar
нет) а зачем ?
leather85
Работает, как и обещал Барон, хорошо - т.е. штатно. Монтаж значительно проще, а стоимость вместе со всем доп.оборудованием меньше чем у предложенной проектировщиками ридановской станции примерно в восемь(!) раз. Это не реклама, а выражение благодарности форумчанам, давшим совет, и производителям ТТАИ.
shadow
Целый микрорайон на ТТАИ
run77
Цитата(kachetkar @ 14.2.2016, 0:16) *
нет) а зачем ?

1. Гидроудары в паровой части ТТАИ
2. Неремонтопригодность трубной системы (прохудившиеся трубки просто глушатся эпоксидной смолой, их за 5 лет накопилось не мало)
3. Невозможность достичь номинальной мощности теплообменника (см. п.1)
4. Необходимость работы с дополнительным теплообменником - охладтелем конденсата
5. Большие линейные размеры (ТТАИ 2МВт - это 2 теплообменника ф150х2000мм плюс еще один - охладитель конденсата, суммарная масса - 150 кг; заменивший их пластинчатый теплообменник СТА имеет массу 300 кг и габариты 480х1000х300 мм)

Цитата(shadow @ 14.2.2016, 17:51) *
Целый микрорайон на ТТАИ

Теплообменники под потолком?
А обслуживать их (чистка, опрессовка, устранение неплотности) и арматуру - будет "бригада карлсонов"?
engineer999
Чистить их намного легче пластинчатых, а уж тем более собирать обратно.
Аппараты, мое субъективное мнение, лучше по всем параметрам и за такими (ну или спирально навивными) будущее.
Насчет регулирования:
Их можно установить вертикально и регулировать по конденсату.
Кстати, регулирование по конденсатной стороне позволяет полностью использовать теплоту конденсата, так сказать, на максимум. Правда есть и минусы: конденсатное регулирование не эффективно при быстром изменении нагрузки (например ГВС). Еще при конденсатном регулировании датчик ставим на выходе конденсата, что не всегда удобно, ведь цель всё-таки регулировать прямую (подачу) к потребителю.
Выйти из положения, да и решить вопрос быстрого изменения нагрузки можно путем установки еще одного теплообменника, выступающего в роли охладителя конденсата. С учетом того, что схема с регулированием по конденсату дороже стандартной, а регулирующий клапан дороже маленького охладителя конденсата (конечно смотря что за клапан и что за ТО), то схема с ОКС (охладителем) поинтереснее.
SanekR
Оживлю тему. У многих здесь накопился значительный опыт в эксплуатации ТТАИ.
Опять делаема - ставить ПТО или ТТАИ на подогрев отопления паром.
Условия жесткие: пар 2 кгс/см2 со значительным содержанием конденсата, гидроудары.
Вторичный теплоноситель практически не подготавливается.
JAD мужественно служат в таких условиях уже более 20 лет, но сейчас JAD не найти.
JAD и ТТАИ сопоставимы по качеству? Есть смысл брать ТТАИ?
River11
Ставили ТТАИ для отопления тепличного комплекса 0,5 Га от геотермальной скважины. Пластинчатый не рассматривали сразу, потому как из скважины течет соляной бульон. Анализ воды и характеристики температуры, давления согласовали с производителем (ЗАО теплообмен Крым). Работает 10-тый год, полет почти нормальный. 5 трубок заглушили. На текущий момент грустит компаунд который внутри залит. Требуется пересборка на заводе изготовителе. По цене половина нового. Но в принципе устраивает, устройство работает в качестве основного в процессе теплоснабжения, окупилось 10 раз. Летом отправим на сервис на завод, надеюсь ещё лет 10 проработает.
Скважина геотермалка противная, температура на маленьких расходах 90-95 гр С, на больших расходах 110-115. помимо солей в воде, может и паром плеваться, прилетает типа небольших гидроударов. Теплообменник отработал в таких условиях много лет, по сему в принципе довольны. Брали с запасом по мощности процентов на 40, поэтому момент с заглушками на трубках никак не сказался на результате. Как выше камрады писали он не хороший не плохой, он своеобразный под задачи. На языке домохозяек есть пластинчатые - машина для движения по хорошим асфальтированным дорогам и есть ТТАИ- внедорожник для езды по всякому трэшу.
gilepp
Цитата(SanekR @ 2.4.2026, 14:06) *
Оживлю тему. У многих здесь накопился значительный опыт в эксплуатации ТТАИ.
Опять делаема - ставить ПТО или ТТАИ на подогрев отопления паром.
Условия жесткие: пар 2 кгс/см2 со значительным содержанием конденсата, гидроудары.
Вторичный теплоноситель практически не подготавливается.
JAD мужественно служат в таких условиях уже более 20 лет, но сейчас JAD не найти.
JAD и ТТАИ сопоставимы по качеству? Есть смысл брать ТТАИ?


JADы продаются и доступны. Небольшие модели так и вообще с коротким сроком поставки. Их начали копировать китайцы. Их вот не стал бы рекомендовать.
Мой опыт опыт говорит, что для пара я бы рекомендовал JAD.