Понимаетели, для того, что бы вам дать довольно точное предложение о решении проблемы, нужно знать точные условия. Какой длительности существуют просадки (в мсекундах), и с чего вы решили, что это именно просадки до 180В (чем вы это мерили), какой именно контактор используется, или какой ток его катушки? До какой максимально длительности и уровня просадки вы хотите защитить контактор от расцепления? Точные ответы на данные вопросы помогут дать вам столь же точные ответы. А так ничего серьезного предложить не получится. Нет условий задачи.
Уважаемый Kass, пожалуйста посмотрите выже, я уже подробно давал эти данные: Просадка до 180VAC, Контактор PMU5011 от Schneider, длительность просадки не более 500мс. При 190-200VAC контактор держит нормально