Можно трубку конденсата врезать в водосточную трубу. Или нельзя?
...так-то оно может и так, но... тема "открылась" из-за промочки соседей. Пятно было вокруг стояка отопления.Я и подумать не мог на дренажную трубку. Она была из гофропластика... напора там ес-но нет - самотеком изредка кое-что выбежит и так. Но когда разолбрались - поменяли пластиковую трубку на медную. Течь прекратилась, но соеди "завелись"... написали в ЖЭК... и пошло-поехало.Вы будете наверное смеяться, но у меня на все работы по перепланировке квартиры есть утвержденный проект. Беда в том, что в этом проекте нет работ по установке кондиционера.Шас по Жилищному кодексу ВСЯ перепланировка, включая и кондик, должны быть по проекту. Загвоздка в том, что, как меня предупредил проектировщик, проект гл.инженер ЖЭКане подпишет! А без его подписи БТИ не возьмет и архитектура.Так кто кому должен доказывать?
теоретически можно все. Но до ближайшей трубы канлаизации более 10 м... и тащить дренаж по квартире не очень эстетично
Gornostay
17.9.2008, 14:34
Цитата(sergsek @ 17.9.2008, 8:53) [snapback]293389[/snapback]
теоретически можно все. Но до ближайшей трубы канлаизации более 10 м... и тащить дренаж по квартире не очень эстетично

Неэстетично теперь у соседей...
Александр Васильев
18.9.2008, 9:17
В спб есть постановление ПР-ва области И города. ТАМ написано четко - нельзя сливы наружу.
Giedi Prime
29.9.2008, 21:14
У меня вопрос такого плана: Есть несколько фанкойлов, от каждого идёт дренаж, в некоторых местах трубки объединяются в одну. Если ставить конденсатный насос возле каждого фанкойла, то не будут ли они друг в дружку водой плеваться? Или вообще нет надобности в этих насосиках?
Цитата(Gornostay @ 17.9.2008, 15:34) [snapback]293595[/snapback]
Неэстетично теперь у соседей...

Конечно неэстетично.И эти еще наставили себе кондиционеров ,гады.Наворуют себе и ставят,а честным людям на голову льют.А чуть ветер и на людей у подьезда тоже.Житья ведь нет от этих.И еще вон весь двор своими авто заставили,напокупали.А на какие шиши? Вот у тех кому они на голову льют дрянь свою из трубочек подозрительных, и наворовали.А в них тот самый сальнонулез живет и заражает теперь всех в округе.И птиц даже,он у них птичьим гриппом называется.А вы как думали!От них вся зараза, от этих с кондиционерами,дверьми железными и на ипонских машинах по двору ездиющих.Что б им вороны на бампер гадили ежедневно.
Никакой социальной справедливости.Тут сидел специально целый день на лавочке, а с кондера на голову кап кап , кап кап.Итак весь день? Когдаж работать в таких условиях или вот кабы денег многа платили,вот тогда я б посмотрел бы ищще.Делал бы там чего мог,но не часто.
Знакомо?Кстати вот они социальные эмоции на внешний раждражитель(чужая успешность,например)
Проще купить им чего нибудь и типа на мировую.Это скорей действенней окажется,чем нормативы искать.Проще убрать их претензии,высказав им почти искреннее уважение и внимание.Они так заяву свою и убрать смогут.
ivan-ll-ing
30.9.2008, 8:00
Тоже не отношу себя к знатокам нормативной документации, но мысли имеются по сему вопросу.
Любые наружние водостоки рассчитаны на работу в + ибо в минус в них течь нечему, например сток с крыши, да и в переходный период жалкое зрелище валяющихся ледяных глыб от водостоков. По мне так если предполагается работа кондиционера при отрицательных температурах, дренаж должен выводится во внутренние водостоки. з(ачем гадить рядом с урной) имхо
сложный вопрос и льется из стен плохо и кондиционер хочется, думаю тут в каждом конкретном случае нужно
если соседям мешает, нужно думать куда сток отнести и не сейчас, а заранее.
А теперь насосик дренажный и в К1 сливать только наверно остается или кондиционер временно демонтировать, а потом найти выход,
чтобы соседей не заливало и бутылку коньяка им поставить)))
А не подскажите где в нормативной литературе написано про минимальный уклон дренажного трубопровода в 0.01?
Litvinov
7.10.2008, 10:41
Выкладываю маленькую методичку по проектированию дренажных систем от конд-ов (вдруг кому пригодиться)
Воспользуюсь темой.
Есть обьект - офисное здание. Ставятся фанкойлы. Проблема куда отвести дренаж. Есть на этаже 4 санузла отмечены цыфрами 1-2-3-4. Но проблема - в них во всех выполнена чистовая отделка - плитка , потолок , освещение .... тоесть чтобы раскурочить шахты и добраться до стояка ВК придется курочить отделку . ЗАК естессно не хочет. Курочить можно либо один санузел из 4-х либо есть еще вариант в шахте 5 провести еще стояк ВК. шахта еще не закрыта. Но куда там на нижних этажах этот стояк подключать - вопрос. Как его вентилировать тоже вопрос. Поэтому я склоняюсь к тому чтобы раскурочить один санузел.
Так как с соблюдением уклона свести весь дренаж с этажа в одну точку сложно (да нереально ИМХО) так как там еще и воздуховоды вентиляции будут и лотки и трубы пожаротушения.... Возникла идея : проложить в коридоре закольцованную трубу . Как можно ниже как только позволит подшивной потолок . (400мм запотолочное пространство). Дренаж от каждого фанкойла стекает самотеком в эту трубу-сборник а из нее уже мощным насосом типа Сололифт откачивается в стояк ВК .
Вопросы :
1) это работать будет?
2) может что-то другое подскажете
схемку набросал быстренько прикрепляю, фотки позже
Вид на одну из шахт ВК (первая фотка просто общий вид на этаж) . как я понимаю хоть и есть люк доступа но присоединить дренажный трубопровод Ду50-Ду60 без вскрытия шахты не получится.
Или есть способ?
М.б. не совсем по существу заданного AAANTOXA вопроса, но вдруг кому-нибудь пригодится. Когда в офисных зданиях не хватает высоты потолка для создания нормального уклона дренажных трубок (только гладкий пластик d32-d50, никаких гофрированных шлангов!) применяем такое решение: опускаем вертикальные стояки от каждого блока под потолок нижележащего этажа и там уже можно практически без уклона (хотя, какой-нибудь уклон все-же соблюсти надо, хоть самый мизерный!) за счет давления столба воды в вертикальных стояках конденсат уходит в канализацию. Пока особых проблем не было, хотя теоретически можно возразить, что без уклона будет накапливаться грязь на горизонтальных участках и т.п. Аркадий
ivan-l-ing
4.2.2009, 12:25
Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.
Добрых суток!
А шахта под №4 имеет назначение? Если еще и один из санузлов использовать (тот что без номера), можно с уклонами поработать на 400 мм высоты.
Цитата(ivan-l-ing @ 4.2.2009, 12:25) [snapback]348281[/snapback]
Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.
Каких рекуператоров?
не отвлекайтесь )))
это типовой этаж. всего таких 7 или 8 эажей. Рекуператоров там нет либо Иван знает больше моего.
про шахту 4 забудьте . всё - конденсат есть возможность отвести ТОЛЬКО В ОДИН САНУЗЕЛ . любой на выбор но один.
БУДЕТ РАБОТАТЬ СХЕМА С КОЛЬЦЕВЫМ КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ ? или это бредовая идея ?
Я бы не рискнул. В дальней от насоса точке возможен застой дренажной воды, зарастет труба и ага. Раздели кольцо в этой дальней точке, создай уклон и сбрасывай дренаж с дальних фенкойлов дренажником, с ближних к санузлу самотеком пойдет.
Только диаметр трубы по корридору не менее 50мм. У меня по такой схеме работает
Цитата(kirk @ 4.8.2006, 14:41) [snapback]41306[/snapback]
Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали.
вопросы, которые возникают у меня:
1. Куда подключать?
Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье.
2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков??
А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...

) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало.
просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?
А у нас в центральных кондиционерах, дренаж отводится от камеры охлаждения/отбора влаги и от камеры с каплеуловителем. Через разные варианты сифонов(с теннисным шариком и просто колено). Отводится дренаж в канализацию. Проблема пересыхания существует и очень часто, а ее последствия во много зависят от того, где находится камера с вентилятором. Если до - то просто выдавливает в дренаж воздух, если после - подтягивает неприятные запахи в производство...
К ливневке нельзя подсоиденять дренаж.
В идеале для дренажей делают отдельный стояк, ну это совсем в идеале и это почти никт никогда не делает.
А вообще в основном дренаж подключают к К1 через гидрозатвор с разрывом струи, хотя и разрыв очень многие не делают.
Мы собираем в стояк (обычно 50мм), на верху-клапан вентиляционный, а в подвале или на 1 этаже через сифон к К1.
proekt77
23.8.2013, 15:47
Прикладываю статью по водоотведению от систем кондиционирования
Giedi Prime
15.10.2013, 23:26
Огромное спасибо за статью. Узнал много нового и полезного.
wasilisk
24.10.2016, 15:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Проектирую дренаж от системы с фанкойлами типа GKA и кондиционерами Mitsubishi heavy. Установки кассетные потолочные. У каждой есть встроенный насос. Максимальная высота подъема 750мм. Обьединяю дренаж от каждой установки в общую трубу с уклоном. Затем отвод в систему бытовой канализации. Вопрос в следующем: возможно ли,что встроенные насосы от установок будут качать дренаж, и он может перелиться в другие кондиционеры? Как этого избежать?
А перед проектированием не удосужились прочитать (ну, или, хотя бы картинки посмотреть) installation manuals?
Добрый день.
Для многоэтажного дома планируется выполнить стояки для дренажа от сплит-систем из обычной полипропиленовой трубы D32.
Подскажите, пожалуйста, не лучше ли выполнить стояки из раструбной трубы, чтобы обеспечить простоту разбора трубопровода в случае засора?
Заранее благодарен за ответы.