magnat2011
3.7.2018, 13:52
Мы официальные партнеры Хоневелла в Киеве напиш ите мне на электронку
magnat2011@ukr.net Магнат
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум:
- сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности?
- пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера?
- возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби?
service86
10.7.2018, 10:26
Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?
magnat2011
13.7.2018, 12:09
Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26)

Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?
В первую очередь вам нужна флешка. без нее ничего не будет.
Для Лионов - нужен Каре центра лайн любой версии.
Для XC5010C - это снятый с производства контроллер, тут сейчас интерестно :-))
может Каре Хоневеловский подойти а может и не подойти, может подойти ОЕМ версия Каре.
Для XCL5010 - не припоминаю - но вроде этот XC5010C - только + еще лон
Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26)

Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?
Для пятисотых контроллеров (5010) должна подойти любая версия CARE начиная с 3 и старше. Если присутствует OpenLON, то с 4. Я могу ошибаться за давностью лет, но не сильно.
10 лет назад контроллеры CentraLine без проблем программировались из любой CARE (HBS, OEM). Сейчас существует отдельная версия программы.
Программа CARE начиная с версии 8 требует наличия ключа в виде флешки. До версии 8 были различные способы привязки программы к компьютеру.
Актуальная версия программы CARE - 10
magnat2011
17.7.2018, 14:21
Цитата(service86 @ 9.7.2018, 9:22)

Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум:
- сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности?
- пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера?
- возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби?
это означает что вы имея флешку - можете выкачать существующую программу из контроллера к вам на ПК
в виде - одного файла, который не раскрыввется.
если контроллер выйдет из строя - вы сможете закачать в него имеющуюся у вас - существующую программу
которая была в нем на момент ее выкачивания - не больше не меньше. но изменить чтото в ней вы не сможете.
пульт имеет возможность онлайн мониторить все сигналы - и "ЗНАЯ ПАРОЛЬ" если он изменен со стандартного
вносить какието изменения, чем то упарвлять вкл/выкл
вносить изменения и корректировать параметры - возможность будет с пульта - но нужно знать что конкретно и где нужно изменить,
так как по пульту параметры вы видите в цифрах - без их описания и расшифровки
ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера....
service86
25.7.2018, 12:01
Цитата(magnat2011 @ 17.7.2018, 14:21)

ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера....
Это файл CARE или скада создает собственные?
magnat2011
25.7.2018, 16:54
Это файл CARE или скада создает собственные?
создает КАРЕ
его может программист - продублировать и сохранить на ПК
Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо.
Цитата(AlexeyFS @ 14.8.2018, 1:23)

Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо.
Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями.
Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80.
Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL.
HONEYWELLSALES
22.8.2018, 19:45
Может кому либо поможет:
https://tools.ge51.honeywell.de/home/По факту без CARE plug это просто ссылки...
Цитата(Y&S @ 21.8.2018, 18:20)

Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями.
Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80.
Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL.
На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports?
Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2018, 2:03)

На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports?
Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.
AlexeyFS
29.8.2018, 23:14
Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16)

Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.
Спасибо. Пошел штудировать.
Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16)

Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.
Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ правильно настраиваю?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ он мне выдает такую вот ошибку.
Цитата(AlexeyFS @ 3.9.2018, 23:20)

Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ правильно настраиваю?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ он мне выдает такую вот ошибку.
За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так.
Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию.
Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям.
Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно
указать в настройках станции конкретный путь.
Цитата(Y&S @ 7.9.2018, 13:08)

За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так.
Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию.
Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям.
Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно
указать в настройках станции конкретный путь.
Добрался до виртуалки с R500. Там немного все по другому. В этой версии все отчеты SQL (расширение rdl) и просто выбираются из списка (все начинаются с XLS80e).
Правда параметров для настройки там практически нет.
Здравствуйте
На действующем объекте (управление отоплением, теплыми полами, вент. установками) стоит ПК с Symmetre и подключен через BNA-1C к четырем контроллерам XCL5010.
На компьютере есть интерфейс с визуализацией параметров работы подсистем и управлением.
В какой-то момент потерялось управление с компьютера, но контроллеры Excel функционируют в автономном режиме.
BNA-1C визуально исправен, такая индикация на нем:
Link-горит постоянно зеленым
TX- быстро моргает зеленым
индикатор "сердечко" - ритмично мигает зеленым
индикатор power постоянно горит красным
Кабели 10BaseT, колодка связи с контроллерами и питание подключены.
На экране внизу есть индикация красным Alarm, если на кнопку Alarm нажать, то откроется окно.
Скриншот окна и закладок в нем прикладываю.
Вопрос, как вернуть прежнее управление системой с ПК?
Какие действия необходимо произвести для локализации проблемы?
Tx - передача
Rx - прием
1. Протрите монитор :-)
2. Перегрузите компьютер;
3. Проверьте кабель, подключенный сзади к BNA: А +, B - . Кабель должен идти к "ближайшему" контроллеру. На контроллере подключен к разъему серого цвета. Кабель должен гирляндой соединять остальные контроллеры.
Юрец_НСК
4.12.2018, 15:27
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.
На объекте установлены контроллеры Excel800 и SymmetrE.
Планируется постепенный переход на альтернативную SCADA и поэтапная замена контроллеров.
1. Возможно ли использовать BACnetServer в SymmetrE для передачи всех переменных с контроллеров Excel800?
2. Насколько трудоемко и возможно ли в принципе транслировать все переменные по BACnet через BACnetServer?
3. Насколько я понял для него еще требуется отдельная лицензия? Каков процесс ее активации? Можем мы докупить лицензию для уже работающей системы и активировать ее?
p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок.
Цитата(Юрец_НСК @ 4.12.2018, 15:27)

Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.
На объекте установлены контроллеры Excel800 и SymmetrE.
Планируется постепенный переход на альтернативную SCADA и поэтапная замена контроллеров.
1. Возможно ли использовать BACnetServer в SymmetrE для передачи всех переменных с контроллеров Excel800?
2. Насколько трудоемко и возможно ли в принципе транслировать все переменные по BACnet через BACnetServer?
3. Насколько я понял для него еще требуется отдельная лицензия? Каков процесс ее активации? Можем мы докупить лицензию для уже работающей системы и активировать ее?
p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок.
Чисто в теории нужно прикупить лицензию на BacnetServer, которая отображает практически все точки в системе в Bacnet. Однако это работает не для всех поинт серверов. В частности точно не работает для пожарного XLS80e. Работает ли данный механизм для сервера точек XL5000 я бы уточнил перед покупкой. Процесс активации новой лицензии больших сложностей не содержит и зависит от установленной у Вас версии SymmetrE.
Timur0409
2.2.2019, 23:25
Кто знает, какое потребление от току XI582? Программирую контроллеры через esp8266 в связке ttl RS232, AMS1117-3.3, все это запитано от powerbank, сейчас взял готовый переходник Elfin-EW10. Мне бы этот модуль просто втыкать в контроллер без всякого powerbanka одним проводом. 300ма выдержит контроллер? Может ли L-IP EIA709/IP 33ectb как SLAT 10 работать по RS232, порт только для настройки?
Timur0409
2.2.2019, 23:44
SLTA10
При импорте проекта CARE ругнулось на отсутствие файлов:
SWITCH.PIC
DINO.PIC
AI.PIC
1KANAL.PIC
нет ли у кого случайно?
Я так понимаю, что это какие-то блоки из ElementLib.
Timur0409
6.3.2019, 17:01
Добавил к Epid регулятору функцию зоны нечувствительности(dead zone), для обычного pid блока блок DZ. Для систем с большой инерцией, если параметр(температура...) внутри зоны dz(x.xxx до третьего знака), клапан не реагирует, безударная реакция на выход из dz.
Timur0409
6.3.2019, 17:20
Для систем с: большой инерцией,неправильно выбранным клапан с большим kv(Kvs), большой удаленности датчика температуры от теплообменника, плохой или отсутствующей циркуляции(для замкнутых систем).
Bigcrash
12.5.2019, 18:58
Добрый день.
Пришли контроллеры Honeywell CentraLine. Подскажите, что нужно для их программирования, с Хани никогд не работал.
Не понял, нужен Coach или Care, чем отличаются?
magnat2011
13.5.2019, 10:35
В зависимости от того какие пришли контроллеры - вы поймете чем их программировать...
Каре тоже разный бывает ... Задачи разные бывают ...
Если вы раньше не сталкивались с Хоневелл, то без курсов обучающих - Вам будет не легко.
Для начала лучше привлечь знающих людей - что б они написали вам программу - или совместно написать
обратитесь к ближайшему партнеру Хоневелл в Вашем регионе .Вы из какого города ...
Если бы я жил в Москве.... Но я из такой дыры, где ближайший парнер Хани находится за 2000 км.
Контроллер
Honeywell CLLYVB6436AS - зонный контроллер LYNX BacNet.
Задача пока простейшая - включать вентилятор по показанию датчика.
Объясните, пожалуйста, чем Coach от Care отличается?
magnat2011
14.5.2019, 10:21
эти контроллеры - можно запрограммировать или коучем через преобразовательб U10 эшелон. (юсб то ком)
или через HAWK
почитать можно тут
https://products.centraline.com/en/
Bigcrash
14.5.2019, 10:34
1. Какой Coach требуется? Как я понял, есть 1.5 есть 2.0
2. Есть ли бесплатные версии? Если нет, то как можно приобрести на него ключ, ибо поиски мои успехом не увенчались.
3. Преобразователь нужен именно указанный Вами или любой подойдет?
4. HAWK имелся ввиду этот?
https://products.centraline.com/en/ecatdata...wkphaseout.html
magnat2011
14.5.2019, 20:39
1. Коуч - любой версии нужен
2. инфу - отправил вам в личку
3. можно любой, данный нами протестирован - и самый нормальный по отношению цена/качество
4. Хавк можно такой, можно любой другой, сейчас уже есть и новая версия хавков
https://products.centraline.com/en/ecatdata...clhawk8000.html
Цитата(Nimrod @ 13.12.2012, 16:37)

вопрос снимаю, нашел свою ошибку.
Здравствуйте, та же проблемма, BNA при подключении через гипертерминал выдаёт непонятные символы (лет 15 назад я настраивал BNA)... Не могу залить susi, так как не могу ничего ввести в гипертерминале, сеанс открывается, параметры порта выставляю по документации, но после ресета или сброса питания BNA, в окне выдаются не понятные символы и всегда разные. И мигание светодиодов BNA , одно и тоже...
Подскажите, куда копать, питание на BNA 23.5 вольт - норм. Может он сам сдох уже - ему лет 14-15. При вскрытии - элементы все чистые, повреждений платы и микросхем не видно. Спасибо.
Настройки не верные для гипертерминала. Поэтому выдает инфу в непонятной кодировке. У меня еще сердечки были))
Проверьте согласно инструкции и желательно через com подключаться а не через TCP.
Timur0409
19.7.2019, 13:16
Из порядка 40шт. BNA одно двух портовых три выходило из строя, терминал через com ничего не слал, лампочки горели в режимах не описанных в инструкциях. Все 3 пролежали без питания от полгода до года, после этого сами все заработали(пытались ремонтировать один, только диагностировали проблемы питания проца, он тоже сам заработал не сразу, только стал часто терять контроллеры). Одна C-Bas линия с 28 контроллерами работает с одновременно двумя BNA (адреса только разные в C-Bus сети)на разных участках, так что при написании Тз можно было устраивать две диспетчерские(одна из которых например в ЦТП).
magnat2011
19.7.2019, 15:02
а есть тут люди
которые вытягивали контроллеры MVC-80, MVC-WEB-80 в АRENA NX по протоколу C-Bus ???
conductor
24.7.2019, 18:05
Цитата(magnat2011 @ 19.7.2019, 14:02)

а есть тут люди
которые вытягивали контроллеры MVC-80, MVC-WEB-80 в АRENA NX по протоколу C-Bus ???
А почему не используете Modbus вместо этого?
magnat2011
25.7.2019, 13:22
Цитата(conductor @ 24.7.2019, 18:05)

А почему не используете Modbus вместо этого?
второй протокол занят панелбасом а программы написаны с учетом шины си-баса...
а вы по модбасу вытягиваете?
conductor
25.7.2019, 17:58
Цитата(magnat2011 @ 25.7.2019, 12:22)

а вы по модбасу вытягиваете?
Да, MVC-80 по Modbus, правда не напрямую в ARENA NX, а через HAWK, но при наличии преобразователя RS485 <-> COM можно и сразу в ARENA. С MVC-WEB проще по BACnet работать.
Цитата(Evgan @ 4.7.2019, 9:53)

Здравствуйте, та же проблемма, BNA при подключении через гипертерминал выдаёт непонятные символы (лет 15 назад я настраивал BNA)... Не могу залить susi, так как не могу ничего ввести в гипертерминале, сеанс открывается, параметры порта выставляю по документации, но после ресета или сброса питания BNA, в окне выдаются не понятные символы и всегда разные. И мигание светодиодов BNA , одно и тоже...
Подскажите, куда копать, питание на BNA 23.5 вольт - норм. Может он сам сдох уже - ему лет 14-15. При вскрытии - элементы все чистые, повреждений платы и микросхем не видно. Спасибо.
В общем тот BNA вышел из строя. Приобрели новый Q7055C1009. Подключил, в нем уже был прошит BNA-3 SUSI Server 1.0.6.J. Прописал IP, подключил к централу, контроллеры и линию увидел, но точки не отображаются, пока не наведешь на точку и не откроешь. Стоит старый XBS v.1.7. Контакты все пролазил, скорости везде выставлены одинаковые и на модулях связи (у контроллеров XCL5010) и в настройках XBS. B сеть пробовал и 10 МБит и 100, не помогает. Точки в XBS не обновляются, пока на неё не нажмешь. Подскажите какую версию SUSI Server нужно подгрузить в BNA и может ли эта версия влиять на не отображение точек или копать в другую сторону? Спасибо.
P.S. загрузить SUSI Server.bin не удаётся, создал FTP (в виндовс XP через IIS), положил его туда в папку, прописываю IP адрес компьютера, логин: anonymouse? спрашивает еще и пароль, или где то логин и пароль от FTP настраиваются? "Эти все команды в меню DC. В меню NP - все нормально, адрес и маска подсети прописывается и меняется. Спасибо.
magnat2011
12.9.2019, 18:32
Остался запас модулей всевозможных корзиннцых контроллеров Хоневелл, крышек шлейфов
готовы продать. дорого. :-))
Oleg0314
29.10.2019, 23:40
Цитата(Evgan @ 12.9.2019, 17:07)

В общем тот BNA вышел из строя. Приобрели новый Q7055C1009. Подключил, в нем уже был прошит BNA-3 SUSI Server 1.0.6.J. Прописал IP, подключил к централу, контроллеры и линию увидел, но точки не отображаются, пока не наведешь на точку и не откроешь. Стоит старый XBS v.1.7. Контакты все пролазил, скорости везде выставлены одинаковые и на модулях связи (у контроллеров XCL5010) и в настройках XBS. B сеть пробовал и 10 МБит и 100, не помогает. Точки в XBS не обновляются, пока на неё не нажмешь. Подскажите какую версию SUSI Server нужно подгрузить в BNA и может ли эта версия влиять на не отображение точек или копать в другую сторону? Спасибо.
P.S. загрузить SUSI Server.bin не удаётся, создал FTP (в виндовс XP через IIS), положил его туда в папку, прописываю IP адрес компьютера, логин: anonymouse? спрашивает еще и пароль, или где то логин и пароль от FTP настраиваются? "Эти все команды в меню DC. В меню NP - все нормально, адрес и маска подсети прописывается и меняется. Спасибо.
Поставь ftp сервер который умеет логи соединения показывать. У меня cerberus был. думаю триал версии тебе хватит.
Вот в нём увидел какой логин пытается использовать bna. Соответственно этот логин пароль и поставил.
Там какая то заморочка была с знаком @. где то он ставился.
В ftp сервере создал нужного пользователя и права на папку - всё завелось. cerberus жутко древний показывал логи . про новый не скажу.
Andor2004
25.12.2019, 7:30
Уважаемые Гуру Honeywell. Прошу помощи , так как в открытых источниках не нашёл ответа. Есть объект на контроллерах XLWeb2. К одному из которых на аналоговый вход подключен датчик перепада давления с выходом 0-10v. При этом предел измерения датчика 0-2.5 bar. Т.е. значение 5 v соответствует давлению 1.25 bar. Так вот на одном из контроллеров я такое верное значение и вижу. А на втором таком же контроллере выводится значение в вольт т е при 5ти вольтах он и показывает 5 бар. Так вот вопрос : где вводится этот коэффициент пересчёта из вольт в бары ?
Диспетчеризация на SymmetrE R500.
conductor
25.12.2019, 13:03
Цитата(Andor2004 @ 25.12.2019, 7:30)

Уважаемые Гуру Honeywell. Прошу помощи , так как в открытых источниках не нашёл ответа. Есть объект на контроллерах XLWeb2. К одному из которых на аналоговый вход подключен датчик перепада давления с выходом 0-10v. При этом предел измерения датчика 0-2.5 bar. Т.е. значение 5 v соответствует давлению 1.25 bar. Так вот на одном из контроллеров я такое верное значение и вижу. А на втором таком же контроллере выводится значение в вольт т е при 5ти вольтах он и показывает 5 бар. Так вот вопрос : где вводится этот коэффициент пересчёта из вольт в бары ?
Диспетчеризация на SymmetrE R500.
Это делается в CARE в свойстах точки раздел Characteristics.
Andor2004
25.12.2019, 13:27
Цитата(conductor @ 25.12.2019, 13:03)

Это делается в CARE в свойстах точки раздел Characteristics.
Огромное Спасибо
Gosha_xak
13.1.2020, 17:20
Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?
mr.trololo
14.1.2020, 14:34
Коллеги, добрый день.
Подскажите, какой софт необходим для интеграции на существующем объекте с Symmetre R410.2 нового оборудования с modbus TCP ?
достаточно ли докупить SYM-IF-MODBUS SymmetrE R410 ? Или еще нужен Care ?
Цитата(mr.trololo @ 14.1.2020, 14:34)

Коллеги, добрый день.
Подскажите, какой софт необходим для интеграции на существующем объекте с Symmetre R410.2 нового оборудования с modbus TCP ?
достаточно ли докупить SYM-IF-MODBUS SymmetrE R410 ? Или еще нужен Care ?
Добрый день.
Достаточно.
Но ещё может понадобиться точки докупить, если резерва недостаточно
Цитата(Gosha_xak @ 13.1.2020, 17:20)

Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?
Добрый день.
- BNA-1C не может работать по BACnet/IP
- Для диспетчеризации необходимо купить лицензию Symmetre или EBI и нарисовать заново графику, если страой не осталось. Это самый правильный путь
- Можно поставить контроллер типа Jace8000 с драйвером C-bus и тащить дальше по BACnet куда-то. Но в этом случае вы не получите полного функционала (доступ к расписаниям, параметрам и тп)
mr.trololo
16.1.2020, 10:02
Цитата(Martin @ 15.1.2020, 11:28)

Добрый день.
Достаточно.
Но ещё может понадобиться точки докупить, если резерва недостаточно
Спасибо!