anger
1.При запуске приточной установки не успевает открыться клапан и установка встает по заморозке.
Как выставить открытие клапана при запуске на 100% (если это возможно)?
Датчик наружного воздуха отсутствует

2. Используются датчики в воздуховоде типа Ni1000. Раньше приходилось иметь дело с Pt1000 и складывается впечатление, что тот работал быстрее. Есть ли какое-то подтверждение или опровержение?
(во всяком случае , термопара уж точно быстрее на порядок)
Гампопа
Цитата(anger @ 21.1.2012, 17:43) *
1.При запуске приточной установки не успевает открыться клапан и установка встает по заморозке.
Как выставить открытие клапана при запуске на 100% (если это возможно)?

никак
asm
Скорость реакции от материала чувствительного элемента не зависит smile.gif

А на воде-то датчик есть?
Если да, то погружной ли он?
ViS
[offtop]
Эта музыка (тема) будет вечной
Если я заменю (не прекращу) батарейки (использовать RLU220)
[/offtop]
smile.gif
anger
по воде - накладной.
Пытаемся использовать и его показания тоже, но...
обратка все время меняется и,если поставить аварийную температуру повыше, клпан будет и температуру притока держать выше уставки...
anger
А есть ли такая возможность в 222-м?
или в этой (200-й) серии у Сименса ничего хорошего нет?
asm
Цитата(anger @ 21.1.2012, 20:54) *
по воде - накладной.
Пытаемся использовать и его показания тоже, но...
обратка все время меняется, и если поставить аварийную температуру повыше, клапан будет и температуру притока держать выше уставки...


Накладной датчик реагирует в разы медленнее погружного, это факт.
Кроме аварийной температуры есть ещё и пропорциональный диапазон в защите от замораживания.
Хорошо бы его правильно выставить.

В приточках с такими простыми регуляторами многорядные калориферы следует включать попутно так меньше шансов их разморозить.
При таком включении, грея воздух до +20, вода ну никак не может оказаться холоднее +30, а то и +40, Вот эти +30 и принимаете за аварийные, играетесь с Хр, который по дефолту 5К, так, чтобы при простое клапан не колебался сильно, и будет Вам счастье.
Но датчик лучше бы всё же погружной...

Цитата(ViS @ 21.1.2012, 20:28) *
Эта музыка (тема) будет вечной
Если я заменю (не прекращу) батарейки (использовать RLU220)


В принципе, для решения многим задач этот контроллер подходит.
Разумеется, лучше бы покруче, и использовать его крутизну на 10%, так как-то ПРИЯТНЕЕ smile.gif
Но вечная музыка будет вечной до тех пор, пока заказчики экономят 20 баксов на исполнении датчика, и на т-ре наружного воздуха.
Экономию нескольких сотен на контроллере ради "красоты" простить можно, в этом нет явной технологической необходимости.
anger
если добавить датчик наружного воздуха, как можно облегчить зимний запуск - конкретно для 220-го?
(опять же, если это возможно?...)
Анатолий1
Цитата(anger @ 21.1.2012, 15:43) *
1.При запуске приточной установки не успевает открыться клапан и установка встает по заморозке.
Как выставить открытие клапана при запуске на 100% (если это возможно)?
Датчик наружного воздуха отсутствует

2. Используются датчики в воздуховоде типа Ni1000. Раньше приходилось иметь дело с Pt1000 и складывается впечатление, что тот работал быстрее. Есть ли какое-то подтверждение или опровержение?
(во всяком случае , термопара уж точно быстрее на порядок)

Да, ешь твою медь! Настроить П и капиляр! Хреновая система, но работает, если настроить усе.
Hatoy
Клапан не успевает открыться при пуске даже при самых быстрых настройках регулятора?
Или система всё-таки на втором периоде валится?

И кстати встаёт по капиллярнику или по датчику обратки?
А если дать ей пару раз по дёргаться - не запускается на третий раз?
ViS
Ну нет у 220-го "зимнего старта" с прогревом, нету. И если с водой проблемы - перепад маловат или температура подачи ниже расчетной (что у нас в 90% случаев бывает) - никакими коэффицентами, никакой наладкой не спасешься... Оптимальных вариантов 2 - заменить контроллер на более вменяемый или "допилить" шкаф релюшкой времени, котороая будет прогрев делать.. Наверняка вода собрана на готовом смесительном узле с приводом ESBE ARA 6*9 - как вариант поставить на нем скорость побольше, они по умолчанию идут настроенные на самую медленную, 120 секунд на полный ход, может будет успевать отработать открытие..
tekto
Цитата(ViS @ 23.1.2012, 17:15) *
Ну нет у 220-го "зимнего старта" с прогревом, нету. И если с водой проблемы - перепад маловат или температура подачи ниже расчетной (что у нас в 90% случаев бывает) - никакими коэффицентами, никакой наладкой не спасешься... Оптимальных вариантов 2 - заменить контроллер на более вменяемый или "допилить" шкаф релюшкой времени, котороая будет прогрев делать.. Наверняка вода собрана на готовом смесительном узле с приводом ESBE ARA 6*9 - как вариант поставить на нем скорость побольше, они по умолчанию идут настроенные на самую медленную, 120 секунд на полный ход, может будет успевать отработать открытие..

+1
реле времени на пуск вентилятора, пусть сначала заслонка откроется и калорифер поработает немного на пассивном притоке за счет вытяжки
sanyok905
Цитата
или "допилить" шкаф релюшкой времени, котороая будет прогрев делать..


А как это сделать???? Объясните чайнику....
Привод на 2-х ходовой AQM2000....
ViS
Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 0:04) *
А как это сделать???? Объясните чайнику....
Привод на 2-х ходовой AQM2000....

Порывшись на форуме поиском, можно найти даже конкретно принципиальную схему таковой доработки, поройтесь сами, мне лень smile.gif

В двух словах - в цепь зауска вентилятора (например в разрыв питания катушки пускателя вентилятора) поставить реле задержки включения с двумя группами контактов, одна группа, НО - в этот самый разрыв, вторая, через вторую, НЗ - подавать сигнал приводу на открытие. Это в режиме "Зима", в "Лете" - оставить как было. Переключать Зиму-Лето или ручным переключателем, или повесить уличный термостат. в случае с AQM2000 можно подать ему на управляющий вход питающее напряжение.
sanyok905
А откуда же взять сигнал 0...10В, т.е. 10В на открытие, если привод получает сигнал от контроллера на закрытие (0Вольт) и как эти два сигнала совместить????
ViS
см. последнее предложение моего сообщения.
Даю подсказку - в природе существуют реле с "перекидным" контактом, а не только НО или НЗ
sanyok905
а не сгорит от питающего то.... 24В и 10В разница есть!!!
tekto
Цитата(sanyok905 @ 24.1.2012, 23:04) *
А как это сделать???? Объясните чайнику....
Привод на 2-х ходовой AQM2000....

Привод тут не причем, задача реле времени отложить пуск приточного вентилятора до лучших времен, а в частности до того момента как откроются заслонки, запустится вытяжной вентилятор, который обеспечит так называемый пассивный приток, подогрев которого и должен будет осуществится за счет открытия водяного клапана, а так как тепловая нагрузка на калорифер появится не сиюминутно, в отличии от того как если бы вы сразу запустили приточный вентилятор, то ваш привод успеет открыться и занять боевую позицию к моменту когда реле времени даст добро на запуск непосредственно самого приточного вентилятора. Вот. Схему подключения и реле времени можете посмотреть тут. Проще пареной репы.
sanyok905
Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат вентилятора(имитировал реле времени...)
Потом 90-секундная!!! заслонка открыласть, пошел свежий воздух( -12 градусов) и сработала защита капилярки по замерзанию.
При этом вентилятор я так и не включал, а привод клапана только-только начал реагировать на датчик приточного воздуха...
Вот такая, блин, история.....


P.S. До этого открытие клапана было 0%.
tekto
А вообще что происходит со смесительным узлом до того как вы делаете запуск системы?
Usach
Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 4:07) *
Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат вентилятора(имитировал реле времени...)
Потом 90-секундная!!! заслонка открыласть, пошел свежий воздух( -12 градусов) и сработала защита капилярки по замерзанию.
При этом вентилятор я так и не включал, а привод клапана только-только начал реагировать на датчик приточного воздуха...
Вот такая, блин, история.....


P.S. До этого открытие клапана было 0%.


Почему то никто "вменяемо" не обозначает суть проблемы. Поэтому непонимание. Суть в том, что если Вы поставите сковородку на плиту и тут же начнёте жарить - то это неправильно. Нужно сначало бросить туда масла и дождаться пока оно растопится. А потом уже жарить. Или, проще говоря, нагреть (раскалить) надо сковородку сначало. Только тогда на ней что-то жариться начнёт. Также и с калорифером. Его нужно сначало хорошо прогреть - а это 1-3 мин при полностью открытом клапане (!!) и работающем насосе - а потом уже набрасывать на него нагрузку. Т.е. включаем насос, открываем клапан и ждём-с. Потом - запуск через цепи контроллера...А " раскочегаренную печку" остудить, это даже активным охлаждением - задача непростая. За счёт чего всё и стартует...
Max2114
Цитата(Usach @ 25.1.2012, 6:48) *
Почему то никто "вменяемо" не обозначает суть проблемы. Поэтому непонимание. Суть в том, что если Вы поставите сковородку на плиту и тут же начнёте жарить - то это неправильно. Нужно сначало бросить туда масла и дождаться пока оно растопится. А потом уже жарить. Или, проще говоря, нагреть (раскалить) надо сковородку сначало. Только тогда на ней что-то жариться начнёт. Также и с калорифером. Его нужно сначало хорошо прогреть - а это 1-3 мин при полностью открытом клапане (!!) и работающем насосе - а потом уже набрасывать на него нагрузку. Т.е. включаем насос, открываем клапан и ждём-с. Потом - запуск через цепи контроллера...А " раскочегаренную печку" остудить, это даже активным охлаждением - задача непростая. За счёт чего всё и стартует...


В общем "меняйте батарейки" (выбросьте RLU и поставьте что-нибудь, что предварительно разогревает калорифер). Кроме того.. в дежурном режиме клапан не должен быть закрыт полностью - должна поддерживаться темперутра обратнов воды в районе 20-30 градусов... и если трасса удаленная то желательно еще иметь байпас, обеспечивабщий минимальный проток теплоносителя, для того, чтобы он не "застаивался" и не остывал...
Usach
Только, при этом, не забудьте "прикрутить" к системе "обеспечивабщий минимальный проток теплоносителя" мозги, чтоб не превышать температуру обратки на ИТП. Особенно актуально для систем (а это самый "ходовой" случай") когда на один теплообменник (узел смешения) посажено и отопление и вентиляция. Иначе легко и просто заморозите здание. Ночью, когда самый мороз, а система вентиляции выключена из-за "экономии" бездумный проток приводит к завышению обраткти и ограничению (закрытию) подачи. Приточке то ничего - она всё равно не работает, а отопление "посадите"...
Max2114
Цитата(Usach @ 25.1.2012, 8:02) *
Только, при этом, не забудьте "прикрутить" к системе "обеспечивабщий минимальный проток теплоносителя" мозги, чтоб не превышать температуру обратки на ИТП. Особенно актуально для систем (а это самый "ходовой" случай") когда на один теплообменник (узел смешения) посажено и отопление и вентиляция. Иначе легко и просто заморозите здание. Ночью, когда самый мороз, а система вентиляции выключена из-за "экономии" бездумный проток приводит к завышению обраткти и ограничению (закрытию) подачи. Приточке то ничего - она всё равно не работает, а отопление "посадите"...

Ну так байпас надо делать только в случае удаленного узла регулирования и трубкой с очень маленьким ДУ, а лучше всего на эту перемычку еще балансировочник поставить, дабы не подсадить отопление...
tekto
Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) *
Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат вентилятора(имитировал реле времени...)
Потом 90-секундная!!! заслонка открыласть, пошел свежий воздух( -12 градусов) и сработала защита капилярки по замерзанию.
При этом вентилятор я так и не включал, а привод клапана только-только начал реагировать на датчик приточного воздуха...
Вот такая, блин, история.....

Подозретельно медленная реакция - 1,5 минуты прошло, а контроллер только чухнул что пора бы и открыть клапан...?! У вас с настройками всё в порядке?
Hatoy
Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) *
Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат вентилятора(имитировал реле времени...)
Потом 90-секундная!!! заслонка открыласть, пошел свежий воздух( -12 градусов) и сработала защита капилярки по замерзанию.


А бывает что капилляр "выглядывает" за калорифер и поэтому срабатывает от холодного потока. Смотрите, может сосёт где мимо калорифера.
tekto
Цитата(Hatoy @ 25.1.2012, 9:48) *
сосёт где мимо калорифера.
laugh.gif
Rus75
Много написали в теме, но по существу практически высказались единицы и то разрознено.
давайте я подведу некий итог.
Решение проблемы заключается в том, чтобы перед запуском вентсистемы( до открытия воздушного клапана и запуска вентиляторов)нужно прогреть калорифер. Usach об этом написал, но в несколько оригинальной форме, по этому не всем понятно. А написал он правильно. Включите вручную насос и откройте клапан на полный проток через клорифер и через несколько минут пускайте установку. Если она не стоит в недоступном месте, то такой ручной запуск вполне приемлем.
Если же нужно обеспечивать дистанционный запуск вентусановки, установленной в недоступном месте, то придется дорабатывать систему. Для этого понадобится термостат, который бы определял , что на улице зима и нужен предварительный прогрев калорифера и реле времени. которое бы задовало время прогрева. Об этом написал VIS. Только вот если делать такую систему на брендовых элементах, то цена вопроса может оказаться такой, что проще заменить контроллер на Пиксель. Но если взять что-то попроще, то можно немного сэкономить. Например если взять реле времени и термостат от Питерского Меандра.
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rvo-r-u-15.html
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/tr.html
Тогда цена вопроса получается 2500руб.
Работает это все примерно следующим образом.
1. Подается сигнал на запуск вент.установки. Этот сигнал пропускается через перекидные контакты термостата. Если на улице тепло, то сигнал поступает сразу на контроллер и производит запуск установки. Если холодно, то сигнал поступает за реле времени. которое подает сигнал 24 В на вход 0-10В привода, при этом отключает перекидным контактов привод от контроллера.
Оговорюсь сразу, что так делать можно, т.к. в документации на привода Danfoss есть схема защиты от замораживания калорифера, где именно через перикидной контакт подают на вход 24В. Для других приводов нужно смотреть документацию.
2. Если на улице холодно, то реле времени отработает прогрвев калорифера.потом передаст управление клапаном на контроллер и даст команду на запуск установки.


С задержкой просто включения вентилятора может вариант не прокатить, во первых если стоит диф.манометр контроля работы вентилятора, то он выдаст сигнал о неисправности вентилятора, во вторых при работающей вытяжке проток через калорифер воздуха может оказаться довольно большим и все-равно сработает термаостат защиты заморозки, а при малом протоке просто не будет открываться регулирующий клапан.
Max2114
Цитата(Rus75 @ 25.1.2012, 10:34) *
Много написали в теме, но по существу практически высказались единицы и то разрознено.
давайте я подведу некий итог.
Решение проблемы заключается в том, чтобы перед запуском вентсистемы( до открытия воздушного клапана и запуска вентиляторов)нужно прогреть калорифер. Usach об этом написал, но в несколько оригинальной форме, по этому не всем понятно. А написал он правильно. Включите вручную насос и откройте клапан на полный проток через клорифер и через несколько минут пускайте установку. Если она не стоит в недоступном месте, то такой ручной запуск вполне приемлем.
Если же нужно обеспечивать дистанционный запуск вентусановки, установленной в недоступном месте, то придется дорабатывать систему. Для этого понадобится термостат, который бы определял , что на улице зима и нужен предварительный прогрев калорифера и реле времени. которое бы задовало время прогрева. Об этом написал VIS. Только вот если делать такую систему на брендовых элементах, то цена вопроса может оказаться такой, что проще заменить контроллер на Пиксель. Но если взять что-то попроще, то можно немного сэкономить. Например если взять реле времени и термостат от Питерского Меандра.
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rvo-r-u-15.html
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/tr.html
Тогда цена вопроса получается 2500руб.
Работает это все примерно следующим образом.
1. Подается сигнал на запуск вент.установки. Этот сигнал пропускается через перекидные контакты термостата. Если на улице тепло, то сигнал поступает сразу на контроллер и производит запуск установки. Если холодно, то сигнал поступает за реле времени. которое подает сигнал 24 В на вход 0-10В привода, при этом отключает перекидным контактов привод от контроллера.
Оговорюсь сразу, что так делать можно, т.к. в документации на привода Danfoss есть схема защиты от замораживания калорифера, где именно через перикидной контакт подают на вход 24В. Для других приводов нужно смотреть документацию.
2. Если на улице холодно, то реле времени отработает прогрвев калорифера.потом передаст управление клапаном на контроллер и даст команду на запуск установки.


С задержкой просто включения вентилятора может вариант не прокатить, во первых если стоит диф.манометр контроля работы вентилятора, то он выдаст сигнал о неисправности вентилятора, во вторых при работающей вытяжке проток через калорифер воздуха может оказаться довольно большим и все-равно сработает термаостат защиты заморозки, а при малом протоке просто не будет открываться регулирующий клапан.


А ежели необходима работа системы "по таймеру"? В таком случае наверное нужно разовать цепь пускателя вентилятора при помощи контактов реле времени, и вентиялтор запускается после прогрева...
В любом случае, более надежное решение - заменить контроллер на Пиксель..
tekto
ИМХО при неправильных настройках и такой алгорит (электрошок клапана с дальнейшей передачей руля контроллеру) может завалится.

Для начала было бы не лишним увеличить коэффициент пропорциональности, до минимума сократить время интегрирования и посмотреть вообще способна данная система в принципе самостоятельно открыть клапан без помощи электрошока, или все же сам клапан на столько медленный, что даже если открывать его параллельно с открытием заслонок, то все равно он проигрывает и не успевает отработать плавно нарастающий пассивный приток?
anger
Спасибо всем откликающимся!
Похоже,тема задела за живое smile.gif

to tekto
отклик действительно получается медленный, и более быстрая реакция происходит по температуре обратной воды, а воздух только еще начинает снижаться. Здесь вполне понятен смысл значений Xp и Set On применительно к Frost, а вот с настройкой собственно по воздуху все запутанее...
(хотя обозначение то же самое)
Какого порядка могут быть величины Xp и TN применительно к 220-му?
(например, к-т пропорциональности у МЗТА в районе 1; время интегрирования около 30-ти)
М.б. , у кого-то есть ссылка именно на сименсовские описания ПИДов?

А в ручном режиме действительно все получается,проблема только в том, что нужно иметь дистанционный пуск...
Мы сейчас пытаемся вытягивать за счет установки миниамльного открытия клапана - если понятно, что рабочее открытие 25-30%,то вполне можно ставить хотя бы 20. Помогает...если бы еще город выдавал честную температуру, было бы вообще здорово...
Привод у нас ESBE, время открытия стоИт 45сек.

А Если еще учесть, что реальный запуск часто происходит именно по обратке, то установка погружного датчика должна существенно помочь,но пока нет возможности это проверить.
vladun
Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) *
Спасибо всем откликающимся!
Похоже,тема задела за живое smile.gif

...

да нет, это вас, новичков такая тема может "задеть за живое", а старых аксакалов, которые тут тусуюцо она ни капли не возбуждает, ибо они знают, что лучше всех, среди конфигурируемых ПЛК, эту задачу решает питерский контроллер, т.к. алгоритм выстрадан годами практики и сотнями отзывов юзеров. Ну или свой алгоритм, но, ИМХО, я даже близко не вижу даже малейшей выгоды от написания такового, когда есть вышеназванные контроллеры. Хотя есть исключения wink.gif
Анатолий1
Цитата(vladun @ 25.1.2012, 21:56) *
да нет, это вас, новичков такая тема может "задеть за живое", а старых аксакалов, которые тут тусуюцо она ни капли не возбуждает, ибо они знают, что лучше всех, среди конфигурируемых ПЛК, эту задачу решает питерский контроллер, т.к. алгоритм выстрадан годами практики и сотнями отзывов юзеров. Ну или свой алгоритм, но, ИМХО, я даже близко не вижу даже малейшей выгоды от написания такового, когда есть вышеназванные контроллеры. Хотя есть исключения wink.gif

Какими годами? Питерские рулят, конечно, с китаезским контроллером! Дадут нормальную сетевую связь - мож и победят. А так как есть, мое мнение, они на уровне оптиго.
А в любом контроллере зимний пуск(проблемный) решается падающей уставкой.
Ставьте уставку заведомо большой. Скажем +60. Потом, через минут 30-40 понижайте на 10, потом еще так-же. Усе!
vladun
А нафига козе баян ? Питерцы решают проблему без "бубнов", с хлоднокровным расчетом т.сказать... По-северному. Кто еще может лучше решить задачу для российских климатических условий ?
PS: кто вам поведал, что пиксель - китаезкий ?
Max2114
Цитата(Анатолий1 @ 25.1.2012, 22:29) *
Какими годами? Питерские рулят, конечно, с китаезским контроллером! Дадут нормальную сетевую связь - мож и победят. А так как есть, мое мнение, они на уровне оптиго.
А в любом контроллере зимний пуск(проблемный) решается падающей уставкой.
Ставьте уставку заведомо большой. Скажем +60. Потом, через минут 30-40 понижайте на 10, потом еще так-же. Усе!

1. Не надо людей в заблуждение вводить - он ниразу не кетайский.


2. Чего вам в сетевой связи не нравится?

3. Вы пердлагаете при каждом запуске подходить и уставку менять? Издеваетесь? лучше уж байпас открывать и постепенно прикрывать, чем в контроллер тыкаться и менть уставку. Если контроллер делает это автоматически то это гуд, а так - хрень.
tekto
Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) *
(например, к-т пропорциональности у МЗТА в районе 1; время интегрирования около 30-ти)
М.б. , у кого-то есть ссылка именно на сименсовские описания ПИДов?

А при чем тут МЗТА или Siemens?

Зайдите в раздел форума "Мусорка", там есть тема "Справочник", в ней ответ на ваш вопрос, но с троеточiем на конце.
tekto
Цитата(Max2114 @ 25.1.2012, 6:23) *
В общем "меняйте батарейки" (выбросьте RLU и поставьте что-нибудь, что предварительно разогревает калорифер).



Цитата(vladun @ 25.1.2012, 21:56) *
... ибо они знают, что лучше всех, среди конфигурируемых ПЛК, эту задачу решает питерский контроллер, т.к. алгоритм выстрадан годами практики и сотнями отзывов юзеров. Ну или свой алгоритм, но, ИМХО, я даже близко не вижу даже малейшей выгоды от написания такового, когда есть вышеназванные контроллеры. Хотя есть исключения wink.gif


ИМХО я видел приточки собранные на контроллере от холодильного прилавка smile.gif
vladun
laugh.gif
tekto
Цитата(vladun @ 26.1.2012, 10:37) *
laugh.gif

smile.gif только это не 06D вроде... хотя собственно я особо и не заморачивался изучением данного девайса

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

еще если есть у кого мануал или описание, не трудно киньте please
ViS
Цитата(anger @ 25.1.2012, 22:40) *
Привод у нас ESBE, время открытия стоИт 45сек.

проверьте до кучи, что он стоИт на 0-10v, а не на 2-10, они частенько с подеволту 2-10 как раз приходят
Goryachev
У данного контролера есть возможность держать калорифер прогретым в режиме стоянки - по датчику обратной воды. Сделайте данную уставку градусов 35-40 ,таким образом и калорифер будет всегда прогрет и температура обратки не будет завышена. По умолчанию эта уставка 20 градусов.
Плюс у этого контроллера есть еще замечательная возможность ограничить как нижний так и верхний предел величины управляющего напряжения на клапан (параметры MINPOS , MAXPOS), что позволяет исключить "мертвый ход клапана". Замечу, что данные параметры имеют силу только в режиме работа, а в стоянке клапан попрежнему сможет закрыться полностью.
Плюс грамотно настраивайте регулятор, желательно не просто как ПИ, а как ПИД.
Проверено не раз. Работает отлично без всяких задержек на прогрев. (Хотя сам сначала, когда только начинал работать с этими контроллерами, городил релейные схемы на прогрев и т.д. Потом, разобравшись в возможностях данного контроллера, понял, что это все лишнее и надо всего лишь правильно настроить простой на первый взгляд девайс.
Lixoradka
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Взываю к вам =)
Столкнулся с проблемой:
Стоит контроллер RLU 220 в шкафу от фирмы NED. Там все разведено на шины и на шинах уже все входы и выходы указаны, в итоге нужно только подключить и настроить.
Так вот проблема в чем, сервопривод заслонки отказывается работать. Сервопривод фирмы Siemens GMA 321.1E. Из него два провода. Подключил вроде правильно, как в интрукции к шкафу и приводу сказано. Запускаю контроллер, привод не реагирует. Проверил, напряжение на контактах есть (пришлось через клемник цеплять кабель от контроллера к приводу). Вот и не понимаю что может быть не так. Пробовал менять полярность, ноль реакции.
Над приводом никаких манипуляций еще не проводил, может его надо специальным образом подготавливать? На офф сайте привода нашел только описание его.
младшой
Может, привод заслонки не рабочий?

Также, в щитах НЕДоКОРФа есть возможность питания привода от 220 или 24 В, у вас по какой схеме идет питание?
КостиК_87
доброго ВСЕМ времени суток!!

У меня тоже есть вопрос про ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ....в паспорте написано, что при включении на нём кнопочки "Дистанция", можно запускать систему всю дистанционно с удалённой кнопки, задействовав беспотенциальные контакты, и какие же из них, что остались не задействованными, являются таковыми?? J1, J2, J3 (расположены снизу) или 8 , 9 (расположены сверху модуля)?

Документации, как все тут говорили, на них естественно нет dry.gif
младшой
Скорее I1.
В недокорфовских щитах туда приходит сигнал.
Если у вас собранный щит, то на клеммнике, что расположен прямо над контроллером, должна быть пара клемм RC, к которым подключается сигнал дистанционного включения.
КостиК_87
Цитата(младшой @ 4.4.2012, 20:17) *
Скорее I1.
В недокорфовских щитах туда приходит сигнал.
Если у вас собранный щит, то на клеммнике, что расположен прямо над контроллером, должна быть пара клемм RC, к которым подключается сигнал дистанционного включения.


Во во... я как раз таки над ними и подумывал, над этими RC
для чего они и зачем
завтра попробую, спасибо за подсказку!
Iroha
Цитата(КостиК_87 @ 4.4.2012, 21:48) *

RC = Remote Control
Lixoradka
Цитата(младшой @ 3.4.2012, 7:34) *
Может, привод заслонки не рабочий?

Также, в щитах НЕДоКОРФа есть возможность питания привода от 220 или 24 В, у вас по какой схеме идет питание?

Да вот не знаю, может и привод сам хреновый. Вроде как привод на 24 В. Питание снимается с контактов в щите, которые выведены на спец. клемы (NED все цивильно сделали)
Iroha
Цитата(Lixoradka @ 5.4.2012, 14:47) *
Да вот не знаю, может и привод сам хреновый. Вроде как привод на 24 В. Питание снимается с контактов в щите, которые выведены на спец. клемы (NED все цивильно сделали)

Проверьте тестером напряжение. Может привод уже сделал "бух"
DoomXL
Привод GMA 321.1E на 220 ВОЛЬТ прочтите на приводе и переподключите контакты в щите