МихалычЪ
Цитата(Ludvig @ 15.11.2012, 14:58) *
Есть конечно. ПУЭ7.6 вроде. Только не 24, а 12В

Данный пункт называется: ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ. Информации о напряжении не нашёл.
and
ПУЭ п.6.1
И запрещается не подавать, а применять для светильников, переносного инструмента и т.д.
МихалычЪ
Цитата(and @ 15.11.2012, 15:37) *
ПУЭ п.6.1
И запрещается не подавать, а применять для светильников, переносного инструмента и т.д.

Спасибо!
Посмотрел. Да, это относится именно к фонтанам и бассеинам и указано 12В. Но у нас в затапливаемой камере будут располагаться приводы с номинальным напряжением питания 24VDC. Необходим пункт, который бы это подтвержал.
HVAC
Цитата(МихалычЪ @ 15.11.2012, 14:14) *
Коллеги, добрый день.
Есть ли вообще требование по ПУЭ или СНИП, что в сырые, затапливаемые помещения нельзя подавать 380(220)В, в только 24В?


Такого требования нет в общем. Но лучше бы вы конкретизировали вопрос, потому что например ванные, душевые комнаты относятся к сырым или даже особо сырым, НО есть интересные особенности - помещение делится на 6 зон по опасности, и для каждой зоны должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах по ГОСТ Р 50571.11-96 -
В зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В (классIII), предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, в зоне 2 - водонагреватели и светильники класса защиты II, в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распределительных устройств и устройств управления (ПУЭ, п. 7.1.47).

Конкретно для этих помещений в ПУЭ есть еще несколько интересных глав.. Но требования касаются только ванных, душевых и саун, а не всех сырых или особо сырых помещений вообще. Поэтому надо конкретизировать о каком именно помещении вы говорите.

Цитата(МихалычЪ @ 15.11.2012, 16:00) *
Спасибо!
Посмотрел. Да, это относится именно к фонтанам и бассеинам и указано 12В. Но у нас в затапливаемой камере будут располагаться приводы с номинальным напряжением питания 24VDC. Необходим пункт, который бы это подтвержал.


А в КНС-ках например стоят мощные 3-хфазные фекальные насосы, полностью затапливаемые, извиняюсь дерьмом) И нормально)
and
Цитата(МихалычЪ @ 15.11.2012, 15:00) *
у нас в затапливаемой камере будут располагаться приводы с номинальным напряжением питания 24VDC. Необходим пункт, который бы это подтвержал.

п.7.1.16 видимо не понравиться? Для силовых электроприёмников рекомендуют то же, что и для освещения.
МихалычЪ
Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 16:38) *
Такого требования нет в общем. Но лучше бы вы конкретизировали вопрос, потому что например ванные, душевые комнаты относятся к сырым или даже особо сырым, НО есть интересные особенности - помещение делится на 6 зон по опасности, и для каждой зоны должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах по ГОСТ Р 50571.11-96 -
В зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В (классIII), предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, в зоне 2 - водонагреватели и светильники класса защиты II, в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распределительных устройств и устройств управления (ПУЭ, п. 7.1.47).

Конкретно для этих помещений в ПУЭ есть еще несколько интересных глав.. Но требования касаются только ванных, душевых и саун, а не всех сырых или особо сырых помещений вообще. Поэтому надо конкретизировать о каком именно помещении вы говорите.



А в КНС-ках например стоят мощные 3-хфазные фекальные насосы, полностью затапливаемые, извиняюсь дерьмом) И нормально)


Спасибо за ответ! По насосам да, понятно, погружные насосы тоже работают от 380 и ничего.
Помещение: это канализационная камера под землёй, которая может быть затапливаемая. При этом постоянное нахождение людей там не предполагается. Есть опасения, что через несколько лет экспуатации может быть сдвиг плит и кабель разорвёт и напряжение попадёт на землю. УЗО ставить не получится, так как его постоянного будет выбивать из-за постоянной высокой влажности (уже были случаи).

Цитата(and @ 15.11.2012, 16:39) *
п.7.1.16 видимо не понравиться? Для силовых электроприёмников рекомендуют то же, что и для освещения.

Да, не подходит.
7.1.16. Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется выполнять от одних и тех же трансформаторов.
HVAC
Цитата(МихалычЪ @ 16.11.2012, 8:52) *
Есть опасения, что через несколько лет экспуатации может быть сдвиг плит и кабель разорвёт и напряжение попадёт на землю. УЗО ставить не получится, так как его постоянного будет выбивать из-за постоянной высокой влажности (уже были случаи).


Опасения надуманы. Во-первых кабели закладывайте согласно ПУЭ, как это требуется для таких помещений, в трубах кажется, лень открывать читать. И предусмотрите какой-нибудь запас, для компенсации возможной деформации плит.
Во-вторых если кабели порвет, то вероятнее всего первым делом произойдет КЗ и сработает ваша защита (автоматический выключатель).
В-третьих если под землей напряжение попадет на землю - чего вы боитесь? Не шагового же напряжения от 220В? :-) Попадет на землю - и хорошо, земля это есть заземление)))
В-четвертых если боитесь сработки УЗО (хотя странно, по идее не должно) - то используйте по максимуму все остальные меры защиты, о которых сказано в ПУЭ (уравнивание, выравнивание потенциалов, заземление и т.д. и .т.п)