Коллеги, добрый день.
Есть ли вообще требование по ПУЭ или СНИП, что в сырые, затапливаемые помещения нельзя подавать 380(220)В, в только 24В?
Такого требования нет в общем. Но лучше бы вы конкретизировали вопрос, потому что например ванные, душевые комнаты относятся к сырым или даже особо сырым, НО есть интересные особенности - помещение делится на 6 зон по опасности, и для каждой зоны должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах по ГОСТ Р 50571.11-96 -
В зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В (классIII), предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, в зоне 2 - водонагреватели и светильники класса защиты II, в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распределительных устройств и устройств управления (ПУЭ, п. 7.1.47).
Конкретно для этих помещений в ПУЭ есть еще несколько интересных глав.. Но требования касаются только ванных, душевых и саун, а не всех сырых или особо сырых помещений вообще. Поэтому надо конкретизировать о каком именно помещении вы говорите.
Цитата(МихалычЪ @ 15.11.2012, 16:00)

Спасибо!
Посмотрел. Да, это относится именно к фонтанам и бассеинам и указано 12В. Но у нас в затапливаемой камере будут располагаться приводы с номинальным напряжением питания 24VDC. Необходим пункт, который бы это подтвержал.
А в КНС-ках например стоят мощные 3-хфазные фекальные насосы, полностью затапливаемые, извиняюсь дерьмом) И нормально)