Dima_UA
Оффтоп:
если перед этим "пожарники" тушили с водоема, то промывают и дезинфицируют потом свое оборудование (рукава, насосы, колонки)?
Ширутим
И много вы запроектировали таких домов? А как же благополучие и здоровье населения? Все это плохо пахнет. Дело для Онищенко или других органов.
Patric
Кстати сухотрубы вроде как можно, если здание до 50 м выстотой (по СНИП жилые здание ) ,

а система В2 внури здания подключаться должна так чтобы небыло стоячих зон - чтобы проточно все было
Young
это ловля блох. На ответвлении к каждому ПК так же будет по стакану стоячей воды, а ПК-то много... давайте и там проток делать.
Serg Ivanov
Цитата(Ширутим @ 14.2.2013, 7:12) *
И много вы запроектировали таких домов? А как же благополучие и здоровье населения? Все это плохо пахнет. Дело для Онищенко или других органов.

Много. Благополучие и здоровье - в порядке. Не ищите проблему там где её нет. За понос после пожара - не сядете, а за сгоревших, при выявлении нарушений СНиП по вине проектировщика - вполне может быть..
Dmitry_vk
Цитата(Patric @ 14.2.2013, 8:45) *
Кстати сухотрубы вроде как можно, если здание до 50 м выстотой (по СНИП жилые здание ) ,

не можно, поищите на форуме
Ширутим
Как то раз пожарники на ул. Новорязанской загнали пену в водопровод. Хорошо не дерьмо из пруда.
палычъ
Все таки хотелось бы узнать, что заставило автора опуса#55, нарушить п.4.2 снип 2.04.01. Злой умысел, скудость средств, мизантропия и подложить свинью своим соотечественникам(или не соотечественникам). Другие (см.выше) сухотрубы делают.
Авось пронесет?!
Serg Ivanov
Цитата(палычъ @ 15.2.2013, 6:54) *
Все таки хотелось бы узнать, что заставило автора опуса#55, нарушить п.4.2 снип 2.04.01. Злой умысел, скудость средств, мизантропия и подложить свинью своим соотечественникам(или не соотечественникам). Другие (см.выше) сухотрубы делают.
Авось пронесет?!

Хамить не надо.
СНиП читайте - там всё написано. В частности, п.4.2 снип 2.04.01 последний абзац говорит о запрете на соединении СЕТЕЙ, а не подключении пожарных машин по пп.6.15.
Не мешает так же почитать пп.4.5., пп.6.1, ну и пп.6.11 последний абзац того же СНиПа. А потом постараться сообразить, где применяются сухотрубы и чем они отличаются от внутреннего противопожарного водопровода. smile.gif Тем более с запиткой только от пожарных машин..
пс
Что касается качества питьевой воды в водопроводе - то никто не обязан гарантировать его во время пожаров, наводнений, землетрясений и проч. форс-мажоров. Не до того. После можно и промыть/продезинфицировать систему - при необходимости.
Ширутим
В помощь огнеборцу от Dima_UA(#51).
СанПиН 2.1.4.1074-01
3.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, (насосы, шланги -200м)

ИНСТРУКЦИЯ <*> ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХЛОРОМ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ И МЕСТНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ <**>
23. Дезинфекция водопроводной сети производится путем заполнения труб раствором хлора (или хлорной извести) с концентрацией от 75 до 100 мг/л активного хлора (в зависимости от степени загрязнения сети, ее изношенности и санитарно-эпидемической обстановки). (контакт 24часа, баканализ 3суток)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2011 г. N 354 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. Постоянное отклонение состава и при несоответствии состава и
соответствие свойств холодной воды от свойств холодной воды
состава и свойств требований требованиям законодательства
холодной воды законодательства Российской Федерации о
требованиям Российской Федерации о техническом регулировании
законодательства техническом размер платы за коммунальную
Российской регулировании не услугу, определенный за
Федерации о допускается расчетный период в
техническом соответствии с приложением N
регулировании 2 к Правилам, снижается на
(СанПиН размер платы, исчисленный
2.1.4.1074-01)