Кинотеатр горячих голов
Цитата(jota @ 20.5.2009, 19:51) [snapback]390165[/snapback]
Кинотеатр горячих голов

точно
Проектирую телятник. Зимой нужно помещение догревать (теплопроизводительности телят не хватает

), решили ставить электрические инфракрасники. Никак не могу найти внятное руководство по подбору этого оборудования, одни мощности и цены на сайтах. Подкиньте, у кого что есть, а то страшно - поджарю бедных зверюшек.
у фрико в книжке было нечто похожее на руководство..
желтая такая, в ней вроде каталог фрикошный - не помню точно, давно не заглядывал..
Цитата
желтая такая, в ней вроде каталог фрикошный
Эх, вот люблю я ответы с такими интимными подробностями. Нету у меня желтой книжки. У меня Фрико на вентрейдовском диске, но там только описание самих обогревателей. В инете нарыла вот это:
http://www.frico.su/article/11/Оно или не оно? Если оно - такой воды у каждого производителя навалом.
Я смотрю, тем-то на форуме про эти обогреватели много, чего, народ наощупь их ставит?
А я так понял, прочитав инструкцию по эксплуатации и монтажу инфракрасного обогревателя, что если он будет висеть выше приборов освещения (светильников) ну скажем на 1 метр, то у светильников будет очень сильно нагреваться корпус, а проводка может даже начать плавиться. Так ли это. И учитывая угол рассеивания тепла от него это все нужно учитывать.
Александр Васильев
29.5.2009, 15:15
Прошу вас, уважаемые, уважаемые специалисты!!!
Все же, поясните мне, непонятливому!!!
В салоне о котором говорю высота потолков 2,8. Куда там ИК вешать7 Мозги кипятить? Подскажите, какой тип ИК обогревателей в этом случае актуален?
2 й вопрос. ну не могу я понять, кк может быть ЭФФЕКТИВНЕЕ или НЕ эффективнее один тип обогревателей относительно других. Есть кол-во кВт, требуемых для отопления "помещения". Подадим мы их электро-радиаторами, горячей водой ли, нагретой в электрическом котле, или ИК-приборами. Но количество кВт то от этого не изменится!!!
Менагеры продающие ИК твердят, что их система включается не на 60 минут в час, а на 5-10. Ок, но что мешает так же включать любые другие нагревательные приборы???
В чем тут хрен редьки слаще? дешевле - нет. Так на** козе баян??????????
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!))
Цитата(Александр Васильев @ 29.5.2009, 15:15) [snapback]394016[/snapback]
В салоне о котором говорю высота потолков 2,8. Куда там ИК вешать7 Мозги кипятить? Подскажите, какой тип ИК обогревателей в этом случае актуален?
2 й вопрос. ну не могу я понять, кк может быть ЭФФЕКТИВНЕЕ или НЕ эффективнее
Электро - не годятся. Температура поверхности на такой высоте 35-45*С. Только водяные могут дать такую температуру. Плоскостные электрические тоже могут, но тогда надо просчитывать площадь по омическому сопротивлению или ставить автотрансформатор - что не выгодно.
Есть понятие температура воздуха и ощутимая температура воздуха. Так вот, комфортная ощутимая температура воздуха при лучистом отоплении будет ниже чем при конвективном. Для примера: на улице солнечно. И в тени и на солнце температура воздуха почти одинакова - ощутимое тепло отличается
ivan-l-ing
29.5.2009, 16:29
1.Ламповые в переходах закладывали он/офф и в общаге фрикошные термокассеты вроде HP на 2,9м.
2.Если посложнее (то бишь не от разетки) то у них тот же датчик температуры в пульте, так что в сравнении с эл приборами никакой разницы нет, при воде нагрузка на СО таже, разница лишь в затратах на преобразовании и потерях энергии. Этож менеджеры
Газовые инфракрасники дешевле, а если газа нет, поставить ёмкости.
Цитата(Sergey V @ 5.6.2009, 21:43) [snapback]396714[/snapback]
Газовые инфракрасники дешевле, а если газа нет, поставить ёмкости.
Емкости под сжиженый газ?
гы :-)
я с Вас улыбаюсь, вы хоть считали, что есть стоимость СУБЖа?
Александр Васильев
9.6.2009, 2:04
Цитата(jota @ 29.5.2009, 17:24) [snapback]394080[/snapback]
Электро - не годятся. Температура поверхности на такой высоте 35-45*С. Только водяные могут дать такую температуру. Плоскостные электрические тоже могут, но тогда надо просчитывать площадь по омическому сопротивлению или ставить автотрансформатор - что не выгодно.
Есть понятие температура воздуха и ощутимая температура воздуха. Так вот, комфортная ощутимая температура воздуха при лучистом отоплении будет ниже чем при конвективном. Для примера: на улице солнечно. И в тени и на солнце температура воздуха почти одинакова - ощутимое тепло отличается
Так что, значит ответ - нет? Плиз, просветите еще немного???)
Вы ж понимаете, что менагеры вряд ли станут "просчитывать площадь по омическому сопротивлению или ставить автотрансформатор". Как понять, рентабельно отопление ИК-шниками в парикмахерской с высотой потолка 2,8, или нет?
Цитата(Александр Васильев @ 9.6.2009, 2:04) [snapback]397586[/snapback]
Вы ж понимаете, что менагеры вряд ли станут "просчитывать площадь по омическому сопротивлению
Если использовать эл.греющую плёнку или другие плоскостные низкопотенциальные эл.нагреватели, то есть способы кроме трансформатора. Любой Пульсер и семисторный регулятор способен регулировать температуру нагрева поверхности излучателя...
Мне не понятно, зачем в кинозале применять инфракрасные обогреватели.. Если конечно он будет использовать по назначению, как кинозал.
Главное что там должно быть кроме отопления, как минимум, - это нормальная вентиляция. Помещение монообъёмное - поэтому лучшее решение - воздушное отопление совмещенной с вентиляцией. Если стоит задача круглогодичного комфортного прибывания людей (т.е будет и кондиционирование летом), то самое оптимальное решение для таких объектов - моноблочные (крышные) кондиционеры. Иностранцы называют их Roof top. Кондиционеры это общее название по факту может быть дополнительная встроенная секция нагрева (на электричестве, на воде, на газе). Ну и сам кондиционер может иметь опцию теплового насоса...
Мысли рядом..
Очень высокое помещение.
Вентиляция я так понимаю вам не нужна?
Для таких высоких помещений инфракрасные обогреватели - одно из возможных решений...
Мысли в слух. У электрических инфракрасных обогревателей только 60 - 75 % тепловой мощности идёт на лучистую составляющую.. Остальные 40 - 25 % на конвективную. Т.е на нагрев воздуха под потолком.
У газовых темных лучистая составляющая так же до 75 % (только у светлых газовых этот параметр доходит до + 85 %, но у них есть особенности применения в закрытых помещениях).
В таких высоких помещениях при любом способе отопления (лучистом, конвективном - из которого для объёмных помещений, как правило, применяется воздушное отопление) имеет смысл дополнительного применять потолочные вентиляторы (дестрификаторов).. Пример в pdf ниже.
Хотел бы обратить внимание, что если есть только электричество или например хотят только электричество, то стоит подумать о решениях использующих двойной тариф. Т.е наличие льготного тарифа на электричество ночью.
Есть так называемые теплонакопители (внутри специальный магниевые батареи), которые ночью аккумулируют тепловую мощность, а днём её отдают. Лично общался как-то с представителями "Российско-Германского предприятия ООО «Тагил-Технотерм»", Екатеринбург. www.tagiltt.ru
Можно зайти посмотреть, вдруг будет интересно.
Странная Белка
1.8.2011, 13:35
Делаю склад с отоплением водяными инфракрасными панелями Frico. У заказчика они на действующем производстве стоят, его все устраивает, он и на склад их попросил. Но какая же безобразная техподдержка! В каталоге одни таблички и диаграммки, методики расчета нет. Все у них зависит от среднего температурного напора, как его считать не написано. Я знаю только замудренную формулу с интегралом.
Про отвод дренажа - ни слова, только патрубок на чертеже нарисован. Его надо от каждой панели отводить, если они в линию из 6 штук собраны или только от последней?
Фрико неделю подбирало мне панели, потом их видимо единственный, специалист ушел в отпуск на 2 недели и привет. Сама я их в жизни в проект не заложу. И вот на следующей неделе пришлют мне спецификацию, а как их проверить - не знаю.
Цитата(Странная Белка @ 1.8.2011, 14:35)

Делаю склад с отоплением водяными инфракрасными панелями Frico. У заказчика они на действующем производстве стоят, его все устраивает, он и на склад их попросил. Но какая же безобразная техподдержка! В каталоге одни таблички и диаграммки, методики расчета нет. Все у них зависит от среднего температурного напора, как его считать не написано. Я знаю только замудренную формулу с интегралом.
Про отвод дренажа - ни слова, только патрубок на чертеже нарисован. Его надо от каждой панели отводить, если они в линию из 6 штук собраны или только от последней?
Фрико неделю подбирало мне панели, потом их видимо единственный, специалист ушел в отпуск на 2 недели и привет. Сама я их в жизни в проект не заложу. И вот на следующей неделе пришлют мне спецификацию, а как их проверить - не знаю.

Решение вопроса простое - обращайтесь в Zehnder!!

Не знаю еще ни одного проектировщика и ни одного заказчика недовольного нашей техподдержкой и вниманием

Не пользуйтесь дешевыми копиями, пользуйтесь оригиналами!!
Вчера почитал этот пост, думал странно, что GarryRU ещё не отметился...
На рынке куча предложение как от производителей прямых, так и от перепродавцов.
Может Frico и перепродавец.
По водяным панелям тех.поддержка в РФ у Zehnder одна из лучших это правда.
Хотя и ценник думаю тоже соответствующий..
Jota писал вроде ранее, что самые крупные в этой теме в Европе (в алфавитном порядке): Linbab, Sabiana, Zehnder..
В Германии говорят с Zehnder хорошо бодается Kampmann.
Jota писал, что использует Linbab так как у них хорошая программа подбора.
В России Linbab по панелям как-то слабо светится..
Водяные инфракрасные панели это очень рядом с газовыми излучателями, то же лучистое отопление.
Многие производители газовых излучателей, так же сами делают и потолочные термопанели.
Мы по потолочным панелям пытаемся дружить с Sabiana.
Вот в приложении их инструкция по проектированию и расчёту (English).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ ближайщих планах осилить сей труд, а так пока обхожусь запросами на завод в Италию.
Sabiana очень чётко и оперативно отвечает,

Так даже реальной потребности самому досконально разобраться и не возникало пока.
Странная Белка
2.8.2011, 13:38
О! Отличная практика для моего английского. Поупражняюсь в переводе мануала. А Фрико упустил свое счастье и был заменен на более расторопных товарищей
Есть водяные панели Линдаб с методикой расчёта и эксельной программой.
Есть также (где то была у меня) графическая-расчётная программа Sabiana для их панелей, во всяком случае зарегистрировавшись на их сайте, можно её скачать.
Только Zhender не даёт проектировщикам своей программы, только менеджерам. Поэтому с ними не работаю.
Цитата(jota @ 2.8.2011, 14:43)

Только Zhender не даёт проектировщикам своей программы, только менеджерам. Поэтому с ними не работаю.
Многоуважаемый jota, в России Zehnder, вместо бездушных электронных таблиц, предлагает персонифицированную помощь и поддержку позитивнонастроенных инженеров

Поскольку Вы являетесь единственным, известным мне примером, кого такое положение дел не устраивает, менять что-либо в данном разрезе мы не видим никакого смысла
Цитата(GarryRU @ 2.8.2011, 15:58)

Поскольку Вы являетесь единственным, известным мне примером, кого такое положение дел не устраивает, менять что-либо в данном разрезе мы не видим никакого смысла

Это позиция, которую заняла фирма Zehnder для поддержки авторитета своих агентов. Ничего общего с проектированием это не имеет.
Я не могу ждать, пока менеджер будет мне подбирать. Проектирование - это процесс, когда решения очень быстро и часто могут менятся и зависеть от кого-либо в этом не в моих правилах,.... это другие темпы и другая интенсивность работы....
Кстати, и Линдаб и Зендер уже введены в Магикад, так что можно и без менеджеров обойтись....
Цитата(jota @ 2.8.2011, 17:09)

Это позиция, которую заняла фирма Zehnder для поддержки авторитета своих агентов
Это лично Ваше мнение, основанное на лично Ваших представлениях

В действительности все немного не так

Цитата(jota @ 2.8.2011, 17:09)

Я не могу ждать, пока менеджер
Я еще раз уточню - подбор делает не "менеджер", а инженер.
К сути вопроса это отношения не имеет, но позволяет расставить более правильные акценты.
Цитата(jota @ 2.8.2011, 17:09)

будет мне подбирать.
Вы удивитесь, но наш инженер осуществляет подбор и расчет тоже без применения электронных таблиц.
Т.е. наличие или отсутствие таблиц, в данном случае, не имеет никакого значения.
Кто имеет желание научиться - проходит у нас обучение, которые мы проводим 1-2 раза в месяц и считает панели сам, без привлечения нашей помощи.
Мы этот расчет потом только проверяем, уже на финальной стадии.
Цитата(jota @ 2.8.2011, 17:09)

Кстати, и Линдаб и Зендер уже введены в Магикад, так что можно и без менеджеров обойтись....

Повторюсь - для самостоятельной работы необязательно наличие электронных инструментов.
Вы немного перувеличиваете их значимость
Цитата(GarryRU @ 2.8.2011, 17:07)

- для самостоятельной работы необязательно наличие электронных инструментов.
Вы немного перувеличиваете их значимость

Возможно, потому что не люблю возиться с бумажными таблицами....не царское это дело (с)
Меня можно привлечь удобным и быстрым инструментом....
Цитата
Делаю склад с отоплением водяными инфракрасными панелями Frico. У заказчика они на действующем производстве стоят, его все устраивает, он и на склад их попросил.........
давненько я тут не был :-)
Дамы и Господа, только не закидывайте меня камнями сразу, но из за чего сыр бор, не понимаю.
Первое и главное: Складская методика размещения товаров (грузов и т.д. и т.п.) сама по себе, в большинстве своем подразумевает наиболее полную загрузку складских площадей в первую очередь по высоте, потом уже груз "рассползается" вширь. И посему применение КАКОГО ЛИБО инфракрасного отопления, теряет свою привлекательность и целесообразность,....... прогрев/нагрев только верхней части складируемого материала, а соответственно.............. ну Вы все в этом деле знатоки
А посему вопрос. А зачем Вы так усилинно рекламируете в СКЛАД свою продукцию, лишь бы впарить???
Госпожа Белка, вообще то, все более менее серьезные склады, отапливаются только воздушным отоплением. Хотя....... быть может в Вашем случае ситуация совсем иная, и продукция лишь "размазана" по нижнему уровню склада.
Стоит в цехе, и эффективно работает, чудесно, но сие не значит что применять можно везде и подряд. В том и цимус ИК отопления, что оно расчитывается и применяется индвидуально, а не как котельные, хочешь или нет, но все равно будет работать. :-)
Приветствую Вас, многоуважаемый gazkom!
Наконец-то вся компания в сборе

)))))
Цитата(gazkom @ 3.8.2011, 0:02)

Госпожа Белка, вообще то, все более менее серьезные склады, отапливаются только воздушным отоплением.
Это, мягко говоря, не так

Цитата(gazkom @ 3.8.2011, 0:02)

В том и цимус ИК отопления, что оно расчитывается и применяется индвидуально
Именно индивидуально и было сделано в данном случае, уверяю Вас

Как, собственно, и всегда.
Цитата(gazkom @ 2.8.2011, 23:02)

все более менее серьезные склады, отапливаются только воздушным отоплением.
Как раз, очень серъёзные склады, а именно крупные перевалочные фармацевтические базы с панельным отоплением-охлаждением. Склады, в которых нежелательна высокая подвижность воздуха....
Температура поверхности панелей 40-50*С и они не над стелажами, а над проездами между ними - греют больше пол проездов, а от пола уже весь склад....
Господа, ну тупой я наверное такой, но не встречал не одного серьезного склада или логистического центра, с ИК отоплением, ну не встречал, видать нам крестьянам, слаще морковки и круглее табуретки, ничего и не видать

...и опять же, ведь характеристик склада ни у меня, ни у Вас нетЬЬЬ. Потому мы тут так, попикируемся друг на друга, и не более.
Ведь Леди Белка не конкретизировала склад, да и............. и вопрос собсно по другому стоял
Цитата(gazkom @ 3.8.2011, 7:39)

Господа, ну тупой я наверное такой, но не встречал не одного серьезного склада или логистического центра, с ИК отоплением, ну не встречал
Согласитесь - это значит только то, что Вы этого не встречали, а не то, что этого нет

Вот, навскидку, из того, что под рукой, прикладываю информацию о логистическом комплексе Schenker в Южной Корее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По поводу ИК на складе.
Конечно такое наверно где есть ( В Южной Корее, там в Латвии).
Но реально нигде сам такое не видел в РФ на складах. Да и на других объектах можно посчитать на пальцах одной руки.
Куча "сараев" у нас под Питером настрогали в последнее время. Класс А, B и т.д.
Некоторые не успели до кризиса сдать, так едешь мимо и смотришь на не законченные иногда даже металлоконструкции..
Как правило, 90 % случаев, всё по старинке: котельная или теплотрасса от ТЭЦ и далее воздушное отопление на АВО. Иногда АВО + приточки.
У нас есть ряд объектов складов на газовых воздухонагревателях. Клиенты довольны и т.д.
Но общая тенденция 90 % - всё по старому на АВО.
С другой стороны водяные инфракрасные потолочные панели в принципе пока экзотика на рынке.
Даже экзотика против газовых излучателей .
О том что такие системы отопления есть многие да же и не знают не то что где-то за Уралом (пардон gazkom

) , но даже у нас в Питере.
Правда, правда...
Цитата(Losev @ 3.8.2011, 11:04)

С другой стороны водяные инфракрасные потолочные панели в принципе пока экзотика на рынке.
Даже экзотика против газовых излучателей .
О том что такие системы отопления есть многие да же и не знают не то что где-то за Уралом (пардон gazkom

) , но даже у нас в Питере.
Правда, правда...

Вот! Именно это ключевое.
Категорически согласен.
GarryRUСогласен, не совсем верно, скажем не корректно интепретировал вопрос..... НО!!!
По сути своей, "есть проект" еще не проект, потомуу как "...у хозяина в цехе стоит, нравится, хочет и в складе так же"
вот именно из этой фразы и вытекает, что проекта как такового нет, так как в нем нет главного, нет марки, модели, мощности и т.д. и т.п., предлагаю включить логику мыслительного процесса

, ну не встречал я проектов, со многими неизвестными, или опять туплю
А потому и попытался осмыслить, а почему СКЛАД и ИК ???
Ведь я же не брыкаюсь утверждая что ИК енто хрень, как Вам известно, это одно из моих основных направлений, и при правильном применении, я любому глотку за них порву, ну или хотя бы понадкусываю
Что же касаемо красивой картинки с нерускими букафками, а я там ничего и не увидел, а читать.......... я по русски то плохо читаю
И опять 25, физика, теплотехника, аэродинамика, её никто не отменял, конечно существуют комплексы где вообще солнечным теплом или тепловыми насосами, энергией земли и еще какой нить диковинкой отапливаются, но пока что это упирается в весьма великие цифири, а комерсаны деньги считать умеют
Я понял одно, хозяин сказал ХАТЮ, вот и появился ""проект"", а реальной проработки эффективности и затратности и не было
Хотя может и ошибаюсь
'
Losev'
Полностью с Вами согласен, много еще по старинке у нас делается, и к сожалению еще долго будет делаться
Но ведь мы все, кто продвигает нестандартные решения, по капельки, по чуть чуть, но меняем ситуацию (гордо выпятив пузо), там объектик с иновационной системой, в другом месте объектик, так потихоньку и меняется ситуация.
Помнится 10 годиков назад у 99% народу, глаза на лоб загоняли выражая тупой вопрос "ты почему еще здесь а не в психушке", на наши утверждения что им надо ИК и будет им счастье
Так что идем потихоничку, и осиливаем путь

, а заодно и богатеем помаленьку
Живу в Ульяновске и работаю в проектной организации,у нас многие предприятия перешли на инфокрасное отопление, и все остались очень довольны. И с помощью автоматики можно регулировать отопление по зонам и снижать температуру в ночное время, в общем при правильной автоматики можно еще и с экономить газ.
http://libgost.ru/rekomend/67534-Tekst_Rek...chatelyami.html - рекомендации по ИК отоплению.
Кто-нибудь сталкивался в эксплуатации с тепловыми потолочными лучистыми панелями отопления?
много лет на рынке есть немцы - Zehnder (панели ZBN, ZIP) и несколько итальянских производителей (Fraccaro, Sabiana) и др.. Но, похоже, им уже создан отечественный аналог - система "Теплопанель". Ища в инете новых производителей, чтобы спросить, кого-то по-дешевле ))), столкнулся с такой информацией....
Годится для помещений с кратковременным пребыванием людей. Например, нужно зимой произвести обслуживание оборудования в неотапливаемом помещении.Используя инфракрасные панели можно быстро получить эффект тепла не прогревая при этом само помещение, поскольку ИК излучение передается напрямую от источника поверхности. Однако , сами понимаете, ощущение что "лицу жарко, а затылку холодно" не располагает к длительному пребыванию в таком помещении.
Энерджайзер
17.2.2014, 6:28
У одной питерской фирмы офис отапливается такими панелями от ТН. Очень даже комфортно себя чувствовал...
Татьяна Удальцова
17.2.2014, 6:31
Цитата
Годится для помещений с кратковременным пребыванием людей. Например, нужно зимой произвести обслуживание оборудования в неотапливаемом помещении.Используя инфракрасные панели можно быстро получить эффект тепла не прогревая при этом само помещение, поскольку ИК излучение передается напрямую от источника поверхности.
Глубочайшее заблуждение. Излучающие панели прогревают именно всё помещение, включая конструкции, пол, оборудование, и они уже становятся вторичными источниками теплового излучения.
Цитата
"лицу жарко, а затылку холодно"
Это если поработали "проектанты", не понимающие смысл лучистого отопления и не умеющие его конструировать.
Цитата
Но, похоже, им уже создан отечественный аналог - система "Теплопанель".
Подвесные излучающие панели можно и кустарно сделать. Так их и делали, пока не появилась фирменная продукция. Но лучше не экономить на строительстве, чтобы не разориться на эксплуатации.
Здравствуйте уважаемые инженера-проектировщики. Есть проект по переводу водяного отопления на электрическое в подстанции. По заданию заказчика мне необходимо в помещении сварочного поста установить инфракрасный обогреватель в качестве источника тепла для рабочего места сварщика.
Не могли бы вы мне объяснить нюансы подбора инфракрасного нагревателя, а именно:
Как подобрать инфракрасный нагреватель чтобы температура на рабочем месте сварщика была 18 градусов (1,5 м от пола)
Высота помещения 3 кв.м, 2 стены наружные 6х3 =18 кв.м.
Расчет теплопотерь на температуру внутреннего воздуха +18 градусов получается 1,4 кВт. Получается я подбираю инфр.обогреватель данной мощности?
Есть ли какие-нибудь формулы, расчеты?
Мне хотелось бы знать как распределяется температура по помещению, сколько градусов у пола, сколько на рабочем месте.
Заранее спасибо)
Странно как то
Рабочее место сварщика, позразумевает достаточно неплохую вентиляцию, а для ИК-нагревателей, это не есть гуд
Да, над рабочим местом есть вытяжка, но я не могу знать на сколько она эффективна... Спасибо. я обращу на это внимание)
тандарт 2003 "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями" Там есть "Расчет системы обогрева"
Вопрос по п.6.2.10 СП 60.13330.2012 "Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями не следует применять: в помещениях подвальных и цокольных этажей..."
Просто хотелось бы понять в чем логика, почему даже электрические не следует применять?
Цитата(exe.34 @ 18.11.2015, 15:06)

Вопрос по п.6.2.10 СП 60.13330.2012 "Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями не следует применять: в помещениях подвальных и цокольных этажей..."
Просто хотелось бы понять в чем логика, почему даже электрические не следует применять?
Скорее всего, из-за повышенной пожароопасности, серьезность которой в подвальных помещениях особенно высока.
Цитата(exe.34 @ 18.11.2015, 14:06)

Вопрос по п.6.2.10 СП 60.13330.2012 "Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями не следует применять: в помещениях подвальных и цокольных этажей..."
Просто хотелось бы понять в чем логика, почему даже электрические не следует применять?
Скорее всего это связано с электробезопасностью. Такие помещения относятся к категории особо опасных.
Вопрос касательно излучающих потолочных панелей с теплоносителем вода (например Zehnder ZIP).
Принимая во внимание действующие нормы, допустимо ли применять их в закрытых помещениях общественного назначения. фойе школы, фойе ТРК?
Цитата(yegres @ 13.2.2017, 16:31)

Вопрос касательно излучающих потолочных панелей с теплоносителем вода (например Zehnder ZIP).
Принимая во внимание действующие нормы, допустимо ли применять их в закрытых помещениях общественного назначения. фойе школы, фойе ТРК?
Никаких ограничений нет
artem1903
19.2.2017, 14:13
Добрый день!
Вопрос по п.7.9.2 СП 60.13330.2012
"Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
- электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
- ......."
В складе В4 применены инфракрасные обогреватели в соотв. с п. Д.11 СП 60.13330.2012 "Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями для помещений категорий В2, В3, В4, а также складов категорий В2, В3, В4 (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12)". Требования пунктов соблюдены.
Относится ли требование по степени защиты к инфракрасному обогревателю в помещении склада категории В4?
Или этот пункт относится только к вентиляционному оборудованию и оборудованию воздушного отопления?
Цитата(artem1903 @ 19.2.2017, 14:13)

Вопрос по п.7.9.2 СП 60.13330.2012
"Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
- электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
- ......."
Относится ли требование по степени защиты к инфракрасному обогревателю в помещении склада категории В4?
Или этот пункт относится только к вентиляционному оборудованию и оборудованию воздушного отопления?
Если инфракрасные обогреватели электрические, то относится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.