Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема пароводяного итп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Страницы: 1, 2
aforest
Ув. Gilepp, а вот подскажите:
Действительно, бывают случаи, когда, нагрузка, к примеру, на ГВС, намного меньше, чем нагрузка на отопление. Есть искус разбить теплопункт на хотя бы два ТО, каждый со своим рег. клапаном, по 50% нагрузки. ГВС готовить или в бойлере, или в проточном т/о "вода-вода". И сделать что-то типа каскадной котельной . каждый т/о со своим клапаном - как маленький котел. Управление - от датчика температуры общего коллектора Т1 + сплит-сигнал, т.е. позиционер 1го клапана работает в диапазоне 4-12 мА для своих 0-100% открытия, а второй 12-20 мА.

Не было в вашей практике таких трюков?
gilepp
Технически это возможно, почему бы и нет.