Mrspy
Коллеги,

столкнулся с проблемой на площадке. Ген подрядчик не принимает проект со сборными шкафами управления системой дымоудаления и пожаротушения. Требует сертификации данных приборов. Сталкивались ли вы с этим? Надо ли переделывать проект со сборных шкафов на комплектные изделия сертифицированные МЧС?
Ludvig
Сталкивался аж со всего маху апстену. Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ. И как хочешь! Причем, вентилятор включается - идет сигнал на блок сигнализации. У Болида таких блоков представлено. С клапанами дымоудаления тоже самое. У Болида есть щиты пожаротушения. Удачи! И не раскисать!
Mrspy
Так что, можно или нельзя делать шкафы сборные для правления системой, например дымоудаление, на Beckhoff'e или на релюхах?
Ludvig
Цитата(Mrspy @ 26.7.2015, 17:27) *
Так что, можно или нельзя делать шкафы сборные для правления системой, например дымоудаление, на Beckhoff'e или на релюхах?

делай, если сможешь обеспечить контроль всех соединительных линий на целостность - обрыв и КЗ. bang.gif
Ost
Цитата(Mrspy @ 25.7.2015, 0:34) *
Требует сертификации данных приборов.

На основании какого нормативного документа требует?
Требовать можно чего угодно.

Цитата(Ludvig @ 25.7.2015, 0:46) *
Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ.

А в каком нормативном документе есть требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления?
Ludvig
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 3:00) *
На основании какого нормативного документа требует?
Требовать можно чего угодно.
А в каком нормативном документе есть требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления?
прежде чем лезть в тему, неплохо было бы хоть что-то знать.
Ost
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 15:07) *
прежде чем лезть в тему, неплохо было бы хоть что-то знать.

Это самокритика?

Если нет, то хочу увидеть ссылку на пункт технического регламента, свода правил, где говорится о необходимости контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления.
Тогда буду "хоть что-то знать". Спасибо
vladun
мальчики, не ругайтесь, тут китай падает... а нефтюшка за ним...
Ludvig
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 9:52) *
хочу увидеть ссылку на пункт технического регламента
Тогда буду "хоть что-то знать". Спасибо
Для вас специально издали СП 3, 5, 7. Извольте ознакомиться.


Цитата(vladun @ 27.7.2015, 10:18) *
мальчики, не ругайтесь, тут китай падает... а нефтюшка за ним...

Ой! А что нам теперь делать? Какой ужас! Вы бы не сказали, мы бы и не знали.
Ost
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 18:31) *
Для вас специально издали СП 3, 5, 7. Извольте ознакомиться.

Ознакомился.
СП 3.13130 - Системы оповещения.
СП 5.13130 - Установки пож. сигнализации и пожаротушения.
СП 7.13130 - Требования пож. безопасности к системам вентиляции.

Про контроль соединительных линий ИМ клапана дымоудаления не нашел.

Ткните меня носом в пункт СП?
Ludvig
Не буду тыкать. Не нашел, так не не нашел. Заказчик пусть тыкает.
Ost
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 18:46) *
Не буду тыкать. Не нашел, так не не нашел. Заказчик пусть тыкает.

Понимаю.
Потому что нет таких требований в СП и Тех. регламенте.
А заказчик может тыкать, только если он прописал такие требования в техническом задании.
Supermaksik
Ost: Посмотрите часть 5 статьи 83 123-ФЗ вместе с комментариями к ней.
Ost
Цитата(Supermaksik @ 27.7.2015, 20:43) *
Ost: Посмотрите часть 5 статьи 83 123-ФЗ вместе с комментариями к ней.

Смотрел.
Там речь об автоматических установках пожаротушения и пожарной сигнализации. И о линиях связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав этих установок.
Клапан дымоудаления никаким боком не входит в состав установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
Не про то.
Supermaksik
В части 7 ст. 85 123-ФЗ написано:
Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации.

Интересно, дойдёт ли сигнал до исполнительного механизма клапана системы противодымной защиты, если соединительная линия до этого клапана находится в состоянии "обрыв" или "короткое замыкание" и об этом никто не знает.

Цитата
Клапан дымоудаления никаким боком не входит в состав установок пожаротушения и пожарной сигнализации

Изменение состояния клапана дымоудаления происходит по команде из системы пожарной сигнализации или пожаротушения — какие ещё бока должны быть связаны?

Учитывая, что система противодымной вентиляции в первую очередь предназначена для защиты людей — подобные рассуждения вызывают некоторые опасения.
Ost
Цитата(Supermaksik @ 27.7.2015, 23:04) *
...подобные рассуждения вызывают некоторые опасения.

Не нужно меня агитировать.

А также притягивать за уши положения техрегламента, не относящиеся к обсуждаемому вопросу.

Требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления в СП и техрегламенте отсутствует.
Supermaksik
Ost: Вы либо троллите, либо некомпетентны в данном вопросе. Считаю разговор с вами завершенным.
and
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 16:15) *
Требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления в СП и техрегламенте отсутствует.

Прочтите пожалуйста ГОСТ53325-2012 п. 7.4.1 в) , подпункт "- с исполнительными устройствами..."
Там есть перечень в скобках...
Ludvig
ГОСТ53325-2012 п. 7.3.1 б
Kass
Вроде как тема была про сертификацию, а перешли на контроль шлейфа. Контроль шлейфа нужно делать, тем более, что это не сложно. А вот с сертификацией есть нюансы. Какой именно сертификат требует заказчик? Соответствия? Соответствия чему? ТУ или ТЗ? Чувствуете разницу? Сертификации подлежат серийные шкафы, которые выполняются на основании ТУ, и сертификат подтверждает соответствие этим ТУ. Если же щит сделан по техническому заданию заказчика, то на соответствие ТЗ сам заказчик и проверяет при приемке. В паспорте на щит и нужно указать, что щит собран в соответствии с техническим заданием и проектной документацией (шифр такой то).
Ludvig
Цитата(Kass @ 27.7.2015, 22:26) *
Сертификации подлежат серийные шкафы, которые выполняются на основании ТУ, и сертификат подтверждает соответствие этим ТУ. Если же щит сделан по техническому заданию заказчика, то на соответствие ТЗ сам заказчик и проверяет при приемке. В паспорте на щит и нужно указать, что щит собран в соответствии с техническим заданием и проектной документацией (шифр такой то).
Дилетанты атакуют!
Все, от чего зависят жизнь, здоровье и безопасность людей подлежит обязательной сертификации. Только вот беда, центр сертификации МЧС прекратил свое существование. Обитатели его переехали в места не столь отдаленные и когда заработает снова неизвестно.
Ost
Цитата(and @ 28.7.2015, 0:33) *
Прочтите пожалуйста ГОСТ53325-2012 п. 7.4.1 в) , подпункт "- с исполнительными устройствами..."
Там есть перечень в скобках...

"7.4 Требования назначения к приборам управления
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:....."

Цитата(Ludvig @ 28.7.2015, 3:47) *
ГОСТ53325-2012 п. 7.3.1 б

"7.3 Требования назначения к приборам приемно-контрольным
7.3.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций:...."

ГОСТ Р 53325-2012 конкретизирует требования к ППКП и ППУ, установленные ст. 83 ФЗ №123 к к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.
Только и всего.

Требования по управлению системами противодымной вентиляции установлены ст. 85 ФЗ № 123 и конкретизированы в СП 7.13130 (дистанционное и автоматическое управление).

Других требований к управлению и контролю противодымной вентиляции в СП и тех. регламенте - нет.
Ost
Цитата(Kass @ 28.7.2015, 5:26) *
... А вот с сертификацией есть нюансы.


Цитата(Ludvig @ 28.7.2015, 13:55) *
Дилетанты атакуют!
Все, от чего зависят жизнь, здоровье и безопасность людей подлежит обязательной сертификации.


Требования по сертификации содержатся в ст. 145, 146 ФЗ № 123.
Там есть и ссылка на список продукции, утвержденный постановлением правительства РФ от 17 марта 2009 года № 241.
Так вот, шкафов управления там нет.
Ost
Цитата(Ludvig @ 25.7.2015, 0:46) *
...Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ.


Вот сертифицированнные шкафы.
Где там контроль?
and
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 7:17) *
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:....."

Вам более конкретно пункт указали, предложили список посмотреть, даже ссылка на сам документ есть. Без скрина никак?
В списке русским по белому - электроклапаны.
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 8:23) *
Вот сертифицированнные шкафы.
Где там контроль?

А теперь посмотрите дату выдачи сертификата, и дату выхода ГОСТа 53325-2012. Ещё вопросы?
Ost
Цитата(and @ 28.7.2015, 16:06) *
Вам более конкретно пункт указали, предложили список посмотреть, даже ссылка на сам документ есть. Без скрина никак?
В списке русским по белому - электроклапаны.


Вам тоже могу посоветовать читать внимательнее
"7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:"
Т.е. это требование к ППУ, если Вы его собираетесь сертифицировать.

Цитата(and @ 28.7.2015, 16:06) *
А теперь посмотрите дату выдачи сертификата, и дату выхода ГОСТа 53325-2012. Ещё вопросы?

До ГОСТа Р 53325-2012 действовал ГОСТ Р 53325-2009. С теми же требованиями к ППУ.
and
2. Ошибаетесь. Раньше не указывались конкретно электроприёмники, и это давало основание производителям утверждать, что силовые цепи, например к двигателю вентилятора, контролировать не нужно. (Есть куча дискуссий на эту тему). А теперь лавочка закрыта.
1. А то, что шкаф управления вентилятором или насосом есть часть составного ППУ вы не в курсе?
and
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 9:21) *


Извиняюсь за резкость. Вы тут на коллегах отрывались, а я "подхватил" настроение.
Значит так:
ППУ заканчивается перед соединительной линией к электроприёмнику.
Для вентиляторов или насосов ППУ как правило составной: собственно прибор + силовой шкаф. Соответственно шкаф приходится сертифицировать.
Для клапанов современные приборы управления не нуждаются в дополнительной силовой части, они сами и есть ППУ. Им и шкаф не нужен, их как правило устанавливают отдельно рядом с клапанами.
Для задвижек бывает и так, и так, смотря на то, может ли прибор управлять задвижкой непосредственно.
Такие шкафы, как в вашем примере, ещё заказывают для проектов, которые успели пройти экспертизу до принятия ГОСТа.
В новые проекты такие шкафы (без контроля) можно закладывать, только если клапаны не входят в системы пожарной безопасности.
Ost
Цитата(and @ 28.7.2015, 16:26) *
2. Ошибаетесь. Раньше не указывались конкретно электроприёмники, и это давало основание производителям утверждать, что силовые цепи, например к двигателю вентилятора, контролировать не нужно. (Есть куча дискуссий на эту тему). А теперь лавочка закрыта.
1. А то, что шкаф управления вентилятором или насосом есть часть составного ППУ вы не в курсе?

Вот именно - это требования для производителей ППУ.

А дискуссий куча - толку мало. Каждый пытается насочинять чего-нибудь своё.

Требования к противодымной вентиляции (в том числе по управлению и контролю) установлены Федеральным Законом № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.85).
Требований контроля линий связи с исполнительными элементами систем противодымной вентиляции - нет. Для установок пожаротушения есть (ст.83), а для дымоудаления - нет.
Ludvig
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 10:00) *
Требований контроля линий связи с исполнительными элементами систем противодымной вентиляции - нет. Для установок пожаротушения есть (ст.83), а для дымоудаления - нет.

Цитата
7.3.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием сигналов от ручных, автоматических ИП и других технических средств, взаимодействующих с ППКП;
б) автоматический контроль исправности ШПС и других линий связи, в том числе линий связи между компонентами прибора (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптиковолоконных и цифровых линий - на пропадание связи);
И вправду нет. Есть только для любого и каждого.
Ost
Вы действительно не видите разницу между Техническим регламентом и ГОСТом добровольного применения?

Вопрос нужно рассматривать с учетом принципов, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Если коротко.

Основным нормативным документом в области пожарной безопасности является Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Его требования обязательны к исполнению.
В целях обеспечения выполнения положений Технического регламента, в соответствии со ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» утвержден «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Применение на добровольной основе сводов правил, включенных в указанный перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием
соблюдения требований технического регламента.

Итак.

Обязательные требования к системам противодымной вентиляции (в том числе по управлению и контролю) установлены ст.85 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Это - автоматический пуск при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации и дистанционный пуск от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

Требования контроля линий связи с исполнительными элементами систем противодымной вентиляции в ст.85 - отсутствуют.
Для сравнения: в ст.83 «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации» требование контроля линий - есть (п.5).

Т.е. Технический регламент содержит обязательное требование контроля линий связи только для систем автоматического пожаротушения и систем пожарной сигнализации. Для систем противодымной вентиляции такого требования нет.

Контроль линий связи с исполнительными устройствами является функцией ППУ (ГОСТ Р 53325-2012).

Для обеспечения выполнения положений Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) принят свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

СП 7.13130.2013 включен в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

П. 7.20 СП 7.13130.2013 конкретизирует требования Технического регламента в части управления системами противодымной вентиляции. Суть та же - автоматический (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционный (с пульта и от кнопок) пуск. Контроля линий - нет.

Никаких других требований к аппаратуре управления системами противодымной вентиляции Техническим регламентом и СП не установлено (в отличии от аппаратуры управления пожаротушением - см. СП 5.13130.2009).

Соответственно, применять ППУ для управления системой противодымной вентиляции - необязательно.
Но можно.
А раз нет ППУ - не требуется сертификация.

Тогда ответ на вопрос:
Цитата(Mrspy @ 25.7.2015, 0:34) *
Надо ли переделывать проект со сборных шкафов на комплектные изделия сертифицированные МЧС?

Цитата(Mrspy @ 27.7.2015, 0:27) *
Так что, можно или нельзя делать шкафы сборные для правления системой, например дымоудаление, на Beckhoff'e или на релюхах?

будет таким:

Сертификация шкафов управления дымоудалением не требуется, т.к. они не являются ППУ (не выполняют функции контроля линий связи), контроль линий связи в свою очередь не требуется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

А для системы автоматического пожаротушения требуется применение ППУ, сертифицированного на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Для обеспечения соответствия этого ППУ требованиям Технического регламента применяется ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», включенный в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Ludvig
Цитата(Ost @ 29.7.2015, 8:10) *
Вы действительно не видите разницу между Техническим регламентом и ГОСТом добровольного применения?
Соответственно, применять ППУ для управления системой противодымной вентиляции - необязательно.

Ost, объясните это свое пожарнику, когда будете сдавать работу.
Цитата
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список продукции, ...

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Путин

А именно:
Цитата
средства пожарной автоматики| из 8443 32 100, |
| | из 8471, |
| | из 8504 40, |
| | из 8517, |
| | из 8518, |
| | из 8519, |
| | из 8527, |
| | из 8528, |
| | из 8531, |
| | из 8533, |
| | из 8536, |
| | из 8537, |
| | из 8543, |
| | из 8547, |
| | из 9022, |
| | из 9027, |
| | из 9405 |
Мне это ваще ниопчом, но один раз нарвался крепко. Больше не желаю и другим не советую.
Ost
Цитата(Ludvig @ 29.7.2015, 15:53) *
А именно:

Да, ППУ входит в перечень продукции, подлежащей сертификации. Никто не спорит. Я ссылку давал вчера.
Только причем здесь этот перечень?
Цитата(Ludvig @ 29.7.2015, 15:53) *
Ost, объясните это свое пожарнику, когда будете сдавать работу.

Это - не "моё", это - Федеральный закон.
А если личное мнение пожарника является главным аргументом, то тут и не стоило ничего обсуждать.
Ludvig
Цитата(Ost @ 29.7.2015, 9:40) *
то тут и не стоило ничего обсуждать.

Вы поделились своими представлениями, я поделился своим опытом. Разница лишь а представлении обязательности нормативов до поры, до времени.
and
По Божьим нормативам человек не обязан учится на чужих ошибкам. Может, но не обязан.
Имеет полное право учится строго на своих.
Ost
Цитата(and @ 29.7.2015, 19:18) *
По Божьим нормативам человек не обязан учится на чужих ошибкам. Может, но не обязан.
Имеет полное право учится строго на своих.

Мысль глубокая!..

В чём же ошибка?
Mrspy
Коллеги,

большое спасибо за ответы. Вопрос поднимает ГенПодрядчик. Он отказывается ставить сборные шкафы ссылаясь на ФЗ 123. Хочет поставить все на Болиде.

Мое мнение - шкаф автоматической противопожарной насосной - должен быть сертифицирован 100%.

А вот на счет шкафов дымоудаления - тут не совсем все однозначно... Но рисковать не хочеться.
Kass
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 8:57) *
Требования по сертификации содержатся в ст. 145, 146 ФЗ № 123.
Там есть и ссылка на список продукции, утвержденный постановлением правительства РФ от 17 марта 2009 года № 241.
Так вот, шкафов управления там нет.


Абсолютно верно. И тут важно таки уметь читать. Подлежащую сертификации продукцию определяет часть 2 стать 146:

"2. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона проводится по следующим схемам:
1) для серийно выпускаемой продукции:
а)...
2) для ограниченной партии продукции:
а)..."

Все. Т.е. речь не об единственном экземпляре выпущенного щита. Закон предусматривает сертификацию или серийной продукции или некоей партии продукции.
Ludvig
Речь не столько о щите, сколь о его свойствах. Щит управления от Болида пойдет. Далее программа испытаний по ГОСТу. Сумеете ответить на вопрос ГДЕ?
Ost
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 15:23) *
Вот сертифицированнные шкафы.
Где там контроль?

Цитата(and @ 28.7.2015, 16:06) *
А теперь посмотрите дату выдачи сертификата, и дату выхода ГОСТа 53325-2012. Ещё вопросы?

В подтверждение всего сказанного выше.
Новый сертификат
Ещё ответы?
Ludvig
Сертификат есть, а шкафов еще нет.
Егор
тема старая и её участникам, возможно, информация уже не актуальна, но яндекс выдаёт именно эту тему, так что может кому-то пригодится

требование к наличию пож.сертификата на шкафы управления противопожарными системами устанавливает Постановление Правительства РФ № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“»

данное ПП устанавливает Список продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

в этом списке есть пункт:

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
8531 10 300 0
8531 10 950 0
8537 10 100 0
8537 10 910 0
9022 29 000 0
9027 10 100 0
9027 10 900 0

Наименование продукции:
Средства пожарной автоматики (приборы приемно-контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные; системы пожарной сигнализации адресные; извещатели пожарные (детекторы, обнаружения дыма, пламени, тепла, газов): автономные, тепловые, ручные, газовые, радиоизотопные, дымовые оптические точечные, дымовые оптические линейные, пламени, извещатели охранно-пожарные; устройства сигнально-пусковые пожарные и охранно-пожарные; системы передачи извещений о проникновении и пожаре). Кроме запасных частей к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.


есть так же МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по применению постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 241:

КОММЕНТАРИЙ
по группе электротехнического оборудования

Для средств пожарной автоматики основным кодом ТН ВЭД России нужно считать товарную позицию 8531, которая относится к средствам пожарной автоматики - Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 85.12 или 85.30.
Средства автоматики с другими кодами ТН ВЭД России (см. таблицу 2), указанные в списке, требуют представления сертификата только в том случае, если в сопроводительной документации на нее указано, что они входят в состав системы пожарной автоматики.
(курсивом даны пояснения из Комментариев к ТН ВЭД России (т.1-т.5):
Устройства электротехнические и приборы электрические
Аппараты зашиты электрических цепей
Устройства защитного отключения – указаны конкретно.
Автоматические выключатели – все подлежат сертификации
Электрические кабели – только не распространяющие горение или огнестойкие (информация об этом представлена только в технической спецификации на конкретную кабельную продукцию).
Одним из критериев отнесения кабельной продукции к объектам обязательной сертификации может служить наличие в технической документации (спецификации, техническом описании) ссылки на методы испытаний кабельной продукции на нераспространение горение и огнестойкость, указанные в международных стандартах IEC 60331-21; IEC 60331-23; IEC 60331-25; IEC 60331-31; IEC 60332-1-2; IEC 60332-1-3; IEC 60332-2-2; IEC 60332-3-21; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-23; IEC 60332-3-24; IEC 60332-3-25, IEC 603324-3.



в ТН ВЭД ЕАЭС находим:
8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
8537 10 - на напряжение не более 1000 В:
8537 10 100 0 - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной
8537 10 910 0 - программируемые контроллеры с памятью

8535 - Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В

8536 - Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:

8517 - Аппараты телефонные ...


и хоть речь здесь идёт только о ввозимом через таможню оборудовании, представители пож.надзора заявили, что использует его (список) и для сертификации производимого на территории России оборудования
kosmos440o
Глубоко копнули. См. ГОСТ 53325-201х глава 7. Готовьте деньги.
sox_007
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В общем такая ситуация, в рамках ремонта были заменены некоторые автоматические выключатели в щите управления системой дымоудаления, заменены на такие же, при очередной проверке представитель из МЧС выписал предписание с требованием выполнить заново сертификацию щита, так как в нем было заменено оборудование, кто нить сталкивался с этим? Что получается теперь после каждой замены какого либо элемента этого щита выполнять сертификацию?
kosmos440o
Цитата(sox_007 @ 14.1.2021, 22:28) *
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В общем такая ситуация, в рамках ремонта были заменены некоторые автоматические выключатели в щите управления системой дымоудаления, заменены на такие же, при очередной проверке представитель из МЧС выписал предписание с требованием выполнить заново сертификацию щита, так как в нем было заменено оборудование, кто нить сталкивался с этим? Что получается теперь после каждой замены какого либо элемента этого щита выполнять сертификацию?

Легче заменить щит на сертифицированный. А сертификацию обязан производить изготовитель продукции, нет? По идее, если конструктивных изменений не внесено, номиналы не изменились, то шкаф соответствует изначальному сертифицированному состоянию. Но тут уже вопрос к юристам.
manjey73
sox_007 вот это бред, пусть представитель МЧС ОФИЦИАЛЬНО за подписью и печатью ОБОСНУЕТ требование сертификации щита при замене оборудования в нем на аналогичное.

Ну и поищите сертификаты пожарные на сами автоматы, вдруг есть.
Lex
Цитата(sox_007 @ 15.1.2021, 2:28) *
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В общем такая ситуация, в рамках ремонта были заменены некоторые автоматические выключатели в щите управления системой дымоудаления, заменены на такие же, при очередной проверке представитель из МЧС выписал предписание с требованием выполнить заново сертификацию щита, так как в нем было заменено оборудование, кто нить сталкивался с этим? Что получается теперь после каждой замены какого либо элемента этого щита выполнять сертификацию?

"Никогда такого не было и вот опять" (С)
Наши инспекторы таких предписаний ещё не выписывают...
А как он узнал, что автоматы были заменены? Есть документальное доказательство?
Схему-то шкафа как правило, теряют, а тут еще перечень компонентов нужен с конкретными марками, а не просто "автомат ЗП, С6А"...

Кстати, да, неплохо бы пруф в виде фото данного замечания. На какой пункт НТД ссылается инспектор -
они должны указывать.
sox_007
Заменить намного дороже, там щит управляет сразу несколькими установками и стоимость всего щита в раз 40-50 больше стоимости автоматов.
Заменили вообще на такое же, с теми же параметрами и характеристиками.

Он узнал о замене когда ему предоставили исполнительную по проделанным работам.
Предписание пока было озвучено в ходе совместного обхода и визуального осмотра систем, ждём теперь письма от МЧС.
kosmos440o
Я говорю, вопрос юридический. Так придёт и скажет давайте ключи от машины и квартиры, где деньги лежат. Надо пожаловаться на них куда-нибудь, пусть этого инспектора там поставят на место.

Цитата(sox_007 @ 15.1.2021, 12:46) *
Заменить намного дороже, там щит управляет сразу несколькими установками и стоимость всего щита в раз 40-50 больше стоимости автоматов.

Сертификация шкафа ещё дороже будет. Раза в 3-10. Я цены знаю))). Хотя, может как единичное изделие, но там все равно ТУ надо, то, сё.
and
К нам (к изготовителю) приходили письма от заказчиков с просьбой дать подтверждающее письмо с разрешением произвести такую (или аналогичную) замену на объекте. Видимо для исключения подобных ситуаций.
Мы разрешение давали и проблем не возникало.