Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена напорного чугуна на оцинкованную трубу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sas1987
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста. Исполнитель с заказчиком просят заменить материал трубопровода в подвале. По проекту, от водосточных кровельных воронок по подвалу идет напорный чугун, все слезно просят поменять на оцинкованную трубу, в СНиПе 2.04.01-85 , об этом ничего не сказано. Возможна ли такая замена ? Заранее спасибо.
Serg Ivanov
Возможна.
nagger
Оц. труба на фланцах али на резьбе будет теперь?
sas1987
Там ДУ 100, там очень бюджет ограничен , хотят вообще на сварке соединить.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:16) *
Оц. труба на фланцах али на резьбе будет теперь?

Как ни странно, но даже стальные чёрные трубы на внутренних водостоках стоят десятилетиями. Так что можно и на сварке.
nagger
Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...
sas1987
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41) *
Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...

Не томите батенька, любая инфа полезна.
sas1987
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41) *
Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...

Спасибо прочитал, увидел,ох... как это все печально. ( СП 73.13330.2012)
nagger
Чёрную нельзя? Или с другим покрытием?
sas1987
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 11:21) *
Чёрную нельзя? Или с другим покрытием?

К сожалению сошлись звезды, не лучшим образом.
1. Это подвал с огромным количеством коммуникаций.
2. Это система ливневого трубопровода, часто будет опорожнятся.
3. Это административное здание в центре Москвы.
4. В эксплуатации сидят весьма своеобразные личности.
Я очень переживаю за коррозию в местах сварки. Если есть возможность предложить альтернативу, буду крайне благодарен.
MEX-74
На водосток делайте черную трубу 10704, дешево и надежно, ничего с ней не случится.
sas1987
[quote name='MEX-74' date='25.2.2016, 12:49' post='1188852']
На водосток делайте черную трубу 10704, дешево и надежно, ничего с ней не случится.

К великому сожалению, черную трубу не примет эксплуатация, и будет абсолютно права.
Nasosnik25
А что за подвал? Чем трубы НПВХ напорные не устраивают? Почему обязательно металлические трубы ставить надо?
sas1987
Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 8:55) *
А что за подвал? Чем трубы НПВХ напорные не устраивают? Почему обязательно металлические трубы ставить надо?

Требования пожарной безопасности.
IVAN_VAS
Пайка (сварка) оцинкованных труб на подкладных кольцах -метод сварки-газосварка -выполнялась при прокладке ГВС в не проходных каналах
(объекты в Москве)
Nasosnik25
Цитата(sas1987 @ 26.2.2016, 10:07) *
Требования пожарной безопасности.


Нормативные требования, СТУ, ТЗ?
sas1987
Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 9:16) *
Нормативные требования, СТУ, ТЗ?

ТЗ
IVAN_VAS
сварка оцинковки на подкладных кольцах выполняется специальными электродами (стержнями) первый сварочный шов одним типом, последующий другим типом - процесс обеспечивает сохранность защитного слоя -цинка и надежность сварочного стыка
sas1987
Цитата(IVAN_VAS @ 26.2.2016, 9:30) *
сварка оцинковки на подкладных кольцах выполняется специальными электродами (стержнями) первый сварочный шов одним типом, последующий другим типом - процесс обеспечивает сохранность защитного слоя -цинка и надежность сварочного стыка

Скажите пожалуйста, а где подробнее можно почитать технологию. Заранее благодарен.
IVAN_VAS
с таким видом сварки(пайки) встретился где-то в 2000 году (присутсвовал при проведении этих работ) -не думаю что все это умерло
где это можно почитать -не ведаю и главное что пайку ведут горелкой на пропане. а не на ацителене
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.