Доброго всем дня, подскажите пожалуйста. Исполнитель с заказчиком просят заменить материал трубопровода в подвале. По проекту, от водосточных кровельных воронок по подвалу идет напорный чугун, все слезно просят поменять на оцинкованную трубу, в СНиПе 2.04.01-85 , об этом ничего не сказано. Возможна ли такая замена ? Заранее спасибо.
Serg Ivanov
24.2.2016, 10:09
Возможна.
Оц. труба на фланцах али на резьбе будет теперь?
Там ДУ 100, там очень бюджет ограничен , хотят вообще на сварке соединить.
Serg Ivanov
24.2.2016, 10:21
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:16)

Оц. труба на фланцах али на резьбе будет теперь?
Как ни странно, но даже стальные чёрные трубы на внутренних водостоках стоят десятилетиями. Так что можно и на сварке.
Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41)

Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...
Не томите батенька, любая инфа полезна.
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41)

Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...
Спасибо прочитал, увидел,ох... как это все печально. ( СП 73.13330.2012)
Чёрную нельзя? Или с другим покрытием?
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 11:21)

Чёрную нельзя? Или с другим покрытием?
К сожалению сошлись звезды, не лучшим образом.
1. Это подвал с огромным количеством коммуникаций.
2. Это система ливневого трубопровода, часто будет опорожнятся.
3. Это административное здание в центре Москвы.
4. В эксплуатации сидят весьма своеобразные личности.
Я очень переживаю за коррозию в местах сварки. Если есть возможность предложить альтернативу, буду крайне благодарен.
На водосток делайте черную трубу 10704, дешево и надежно, ничего с ней не случится.
[quote name='MEX-74' date='25.2.2016, 12:49' post='1188852']
На водосток делайте черную трубу 10704, дешево и надежно, ничего с ней не случится.
К великому сожалению, черную трубу не примет эксплуатация, и будет абсолютно права.
Nasosnik25
26.2.2016, 8:55
А что за подвал? Чем трубы НПВХ напорные не устраивают? Почему обязательно металлические трубы ставить надо?
Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 8:55)

А что за подвал? Чем трубы НПВХ напорные не устраивают? Почему обязательно металлические трубы ставить надо?
Требования пожарной безопасности.
Пайка (сварка) оцинкованных труб на подкладных кольцах -метод сварки-газосварка -выполнялась при прокладке ГВС в не проходных каналах
(объекты в Москве)
Nasosnik25
26.2.2016, 9:16
Цитата(sas1987 @ 26.2.2016, 10:07)

Требования пожарной безопасности.
Нормативные требования, СТУ, ТЗ?
Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 9:16)

Нормативные требования, СТУ, ТЗ?
ТЗ
сварка оцинковки на подкладных кольцах выполняется специальными электродами (стержнями) первый сварочный шов одним типом, последующий другим типом - процесс обеспечивает сохранность защитного слоя -цинка и надежность сварочного стыка
Цитата(IVAN_VAS @ 26.2.2016, 9:30)

сварка оцинковки на подкладных кольцах выполняется специальными электродами (стержнями) первый сварочный шов одним типом, последующий другим типом - процесс обеспечивает сохранность защитного слоя -цинка и надежность сварочного стыка
Скажите пожалуйста, а где подробнее можно почитать технологию. Заранее благодарен.
с таким видом сварки(пайки) встретился где-то в 2000 году (присутсвовал при проведении этих работ) -не думаю что все это умерло
где это можно почитать -не ведаю и главное что пайку ведут горелкой на пропане. а не на ацителене
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,