Цитата(Miss_ka @ 24.10.2016, 6:05)

эксперт называет инфильтрацией обратную тягу. но на тот момент еще не разобрались - это был теплый воздух с нижних этажей , поступающий из стыка между шахтой и полом
Ну, тут уж совсем все в кучу: и обратная тяга и "инфильтрация".
Лучше бы, конечно, разделить понятия, так хоть будет понятно, о чем идет речь. Например, Обратная тяга - противотяга (встречная тяга) ИЗ вентканала;
Инфильтрация - приток наружного воздуха;
"несанкционированное" проникновение воздуха от соседей по щелям и неплотностям - Паразитный Приток (или Паразитная Тяга, если от Вас к соседям). Но не потому, что соседи паразиты

, а потому, что эти щели никто в проекте не учитывал и их не должно быть.
Цитата(Miss_ka @ 24.10.2016, 6:05)

это был теплый воздух с нижних этажей , поступающий из стыка между шахтой и полом
Ну вот, кажется проясняется: у Вас присутствует паразитный приток, либо паразитная тяга, в зависимости от условий (наличие/отсутствие притока).
Цитата(Miss_ka @ 24.10.2016, 6:05)

шахта в комнате отделена стенкой из газобетона (расстояние от стены шахты до нее 10см)
Очень странное решение, обычно вентблок дополнительно ничем не огораживают. Видимо поэтому, строители решили, что заделывать неплотности вокруг вентблока не обязательно.
Цитата(Miss_ka @ 24.10.2016, 6:05)

инфильтрация - процеживание. просачивание
Все правильно, то, что пришло по щелям. Но в строительстве под инфильтрацией понимается приток с улицы.
Цитата(Miss_ka @ 24.10.2016, 6:05)

вот и непонятно откуда такой напор.
Ищите паразитную тягу.
Сделайте фото входов в вентканалы. Обратите внимание, есть ли между вентблоком и пеноблоком щели.
Теоретически, шахта дымоудаления тоже может создавать паразитную тяга, только пить боржоми уже поздно. Такие щели нужно было устранять во время ремонта, сейчас к ним уже не подберетесь.